Thảo luận về việc sử dụng van tín hiệu cho van điều khiển họng cứu hỏa trong nhà cao tầng

Thảo luận về việc sử dụng van tín hiệu cho van điều khiển họng cứu hỏa trong nhà cao tầng

/
Tóm tắt: Gợi ý van điều khiển vòi chữa cháy nhà cao tầng SỬ DỤNG van tín hiệu thảo luận từ khóa: van tín hiệu điều khiển vòi chữa cháy nhà cao tầng phù hợp với quy định của “Quy chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng”, trong nhà hệ thống vòi chữa cháy, van ứng dụng đường ống cấp nước được chia thành một số, và van phải có dấu hiệu rõ ràng.
Điều này nhằm đảm bảo số lượng ống đứng vòi chữa cháy không ít hơn một khi đường ống được bảo dưỡng.
{TodayHot} với sự phát triển của kiến ​​trúc hiện đại, việc xây dựng các đường ống khác nhau cho nhu cầu đẹp nên được giấu càng xa càng tốt để trang trí, do đó, ống nước trên trần nhà, ống giếng rất phổ biến, nhưng đây là một vấn đề, cụ thể là van điều khiển của đường ống vòi chữa cháy mở không thể giám sát được, khiến vòi chữa cháy có thể được sử dụng bình thường.
Ví dụ như sau: Dự án “Trung tâm điều khiển lưới điện nhà nước của Bộ Điện lực” có diện tích xây dựng hơn 50.000 mét vuông, với 3 tầng hầm và 27 tầng trên mặt đất. Chiều cao tòa nhà hơn 110 mét. Đây là một tòa nhà thông minh toàn diện tích hợp các chức năng chỉ huy và điều phối sản xuất, văn phòng và hội nghị, đồng thời mức độ tự động hóa cao là rất hiếm ở Trung Quốc.
Trong thiết kế hệ thống phun rượu tự động, tôi đã sử dụng các van tín hiệu ở phía trước tất cả các đèn báo lưu lượng nước nên trạng thái của hệ thống có thể được hiển thị ở trung tâm điều khiển hỏa lực, có thể nhìn rõ các vấn đề. Ngoài ra, việc kiểm soát mực nước sinh hoạt, chữa cháy, khởi động và dừng máy bơm chữa cháy cũng được giám sát hợp lý. Chỉ có van điều khiển của hệ thống họng cứu hỏa sử dụng van thông thường theo đúng quy cách *, có dấu hiệu đóng mở rõ ràng nhưng không thể hiện được ở trung tâm điều khiển chữa cháy. Ngoài ra, các van này được bố trí trong giếng ống và trần nhà nhằm phục vụ nhu cầu thẩm mỹ, chất lượng của thợ hiện tại chưa thể đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.
Về hệ thống phòng cháy chữa cháy trong quá trình nghiệm thu, mặc dù lãnh đạo trụ sở dự án Bộ, các đơn vị thi công, đơn vị thiết kế rất nghiêm túc, đã triển khai và sớm chấn chỉnh, diễn tập kỹ lưỡng nhưng trong quá trình lực lượng phòng cháy chữa cháy chính thức thực hiện. Chấp nhận, nhưng có vấn đề, dù sao cũng có vòi cứu hỏa trên ống đứng cũng không thoát ra được, còn 4 vòi còn lại thì bình thường, Trung tâm điều khiển hỏa lực chúng tôi không tìm thấy vấn đề gì.
Sau khi kiểm tra, phát hiện van điều khiển ở hai đầu ống nâng bị đóng do bảo trì, công nhân sau khi bảo trì không mở van điều khiển khiến vòi chữa cháy không vào được nước.
Tôi nghĩ, trong trường hợp mọi người rất coi trọng, vẫn xuất hiện loại vấn đề này, và thông thường trong trường hợp dễ bị liệt hơn thì không biết sẽ xuất hiện loại vấn đề gì.
Điều này liên quan đến việc hệ thống họng cứu hỏa có phải là chìa khóa cho việc sử dụng hợp lý các vấn đề hay không và cách đáng tin cậy hơn để tránh tình trạng này xuất hiện là các van điều khiển hệ thống họng cứu hỏa được đặt vào van tín hiệu và van mở để hiển thị ở trung tâm. về kiểm soát hỏa hoạn, do đó việc kiểm tra nhân sự quản lý, mặc dù chi phí đã tăng lên, tuy nhiên, Tỷ lệ đầu tư cho toàn bộ hệ thống họng cứu hỏa vẫn rất nhỏ và nó có thể giúp cải thiện độ an toàn của toàn bộ hệ thống họng cứu hỏa **, mà Tôi nghĩ là đáng để đầu tư.
Phân tích các cân nhắc về lắp đặt và xây dựng van điều khiển
Phân tích các cân nhắc về lắp đặt và xây dựng van điều khiển
Các biện pháp phòng ngừa khi lắp đặt và thi công:
Cần lưu ý đến các biện pháp phòng ngừa khi lắp đặt van điều khiển như vận hành dễ dàng, an toàn và tiêu chuẩn hóa. Nội dung cụ thể như sau:
(1) Vị trí lắp đặt và hướng van điều khiển:
1. Theo bản vẽ thiết kế và hồ sơ thiết kế, vị trí lắp đặt phải có đủ không gian vận hành để lắp đặt, vận hành và bảo trì; Vị trí nên tránh lắp đặt ở nơi có độ rung, độ ẩm, dễ hư hỏng cơ học, nhiễu điện từ mạnh, nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ và những nơi có khí ăn mòn; Việc lắp đặt phải chắc chắn và trơn tru; Vị trí lắp đặt phải đặt bộ truyền động của van điều khiển ở phần trên của cơ cấu điều chỉnh, thể hiện các vị trí lắp đặt khác nhau của van điều khiển hành trình trực tiếp. Ở đâu, vị trí đã chọn.
2. Hướng dòng chảy của chất lỏng trong van điều khiển Hướng dòng chảy của chất lỏng trong van điều khiển phải phù hợp với mũi tên được đánh dấu trên thân van của van điều khiển. Các trường hợp đặc biệt có thể không bị hạn chế bởi các quy định này.
3, kết nối van điều khiển kết nối van điều khiển có kết nối ren, kết nối mặt bích và kết nối hàn. Kết nối ren được sử dụng cho các van điều khiển cỡ nòng nhỏ. Khi lắp đặt các van điều khiển nối ren phải lắp đồng thời các đầu nối di động có thể tháo rời. Kết nối mặt bích có hai loại kết nối mặt bích và kết nối kẹp, đường kính danh nghĩa của mặt bích kết nối phải phù hợp với đường kính của van điều khiển. Mặt bích cũng có các mức áp suất khác nhau, mức áp suất của mặt bích phải phù hợp với mức áp suất của van điều khiển. Đường kính trong của mặt bích phải bằng đường kính trong của ống. Độ lệch cho phép của độ vuông góc giữa mặt bích và trục ống là. Bề mặt bịt kín mặt bích phải bằng phẳng. Khi kết nối mặt bích, lực phải đồng đều và phù hợp để tránh áp lực quá lớn lên bộ phận. Tránh kết nối hàn càng xa càng tốt. Khi hàn các mối nối phải lắp các đầu nối di động có thể tháo rời. Khi kết nối van điều khiển, phần bên trong của ống nối không được dẫn vào phần nhô ra mới. Ví dụ, miếng đệm kín, mối hàn, v.v. không được nhô ra trong đường ống.
4, van điều khiển và van cắt phía trên, hạ lưu, van điều khiển kết nối van bypass, van cắt hạ lưu và van bypass phải được lắp đặt cùng lúc với van điều khiển. Chiều dài của đoạn ống giữa van cắt trên và hạ lưu và van điều khiển phải xét đến điện trở của đường ống và ảnh hưởng đến trạng thái dòng chất lỏng. Chiều dài của đoạn ống thẳng dài, có lợi cho sự ổn định của chất lỏng sau van cắt, có thể làm cho dòng chất lỏng ổn định, giảm ảnh hưởng của dòng chảy hỗn loạn, giảm tiếng ồn; Chiều dài của đoạn ống thẳng ngắn, chất lỏng đi vào van điều khiển trước khi ổn định sau van cắt, điều này làm tăng tiếng ồn, nhưng đoạn ống dài ngắn có lợi cho việc giảm sức cản đường ống, cải thiện độ sụt áp ở cả hai đầu của van điều khiển, làm giảm sự biến dạng của đặc tính dòng chảy và có lợi cho hệ thống điều khiển hoạt động ổn định. Vì vậy, cần cân nhắc và xem xét toàn diện. Thông thường, phía thượng nguồn phải có đoạn ống thẳng từ 10D đến 20D, phía hạ nguồn phải có đoạn ống thẳng từ 3D đến 7D. D là đường kính danh nghĩa của đường ống và nên đặt thiết bị chỉnh lưu nếu cần thiết.
(2) việc lựa chọn sơ đồ kết nối
1. Có nhiều cách để kết nối van điều khiển và van cắt trên và hạ lưu, và một số sơ đồ kết nối phổ biến. Trong hình, cấu trúc của sơ đồ A nhỏ gọn, chiếm diện tích nhỏ, dễ bảo trì và vận hành, đồng thời hệ thống dễ dàng xả hoặc xả nước. Nhưng thường không thể đáp ứng đủ chiều dài ống thẳng, dẫn đến tăng cường tiếng ồn. Cấu trúc của sơ đồ B có diện tích lớn, van điều khiển có thể lắp ở phần dưới hoặc phần trên, dễ đáp ứng yêu cầu vận hành nhưng không dễ đảm bảo độ dài của đoạn ống thẳng. Cấu trúc của sơ đồ C phù hợp với van điều khiển góc, có thể giảm số lượng khuỷu tay và chiếm diện tích nhỏ. Đối với hướng dòng chảy của đầu vào và đầu ra phía dưới, có thể có chiều dài ống thẳng ngược dòng dài hơn. Cấu trúc của Phương án D tương tự Phương án B và chiếm diện tích lớn hơn. Cấu trúc của sơ đồ E phù hợp với van góc. So với sơ đồ C, chiều dài của đoạn ống thẳng ở phía thượng lưu ngắn hơn, điều này không có lợi cho sự ổn định của chất lỏng. Cấu trúc của sơ đồ F là cấu trúc nối phổ biến. Nó có diện tích lớn, ít cản trở đường ống hơn nhưng lại có ít không gian hơn để vận hành và bảo trì.
2. Việc kết nối van xả, van xả và van xả, để thuận tiện cho việc tháo van điều khiển, áp suất trước và sau van phải được xả trước khi tháo và van xả phải được lắp đặt giữa van điều khiển và các van cắt trên và dưới.
3. Van thông hơi và van xả dùng để xả khí không ngưng tụ và chất ngưng tụ bị cuốn vào chất lỏng. Khi chất lỏng được kiểm soát là khí hoặc hơi nước trong quá trình lắp đặt, nên lắp van xả đáy ở phần dưới của bộ van điều khiển để tạo điều kiện xả nước ngưng. Khi chất lỏng được điều khiển ở dạng lỏng, để thuận tiện cho việc xả khí không ngưng tụ, nên lắp đặt van xả ở độ cao của nhóm van điều khiển.
4. Van rẽ nhánh. Khi van điều khiển được tháo ra để bảo trì, van bypass có thể được sử dụng để vận hành quá trình sản xuất. Khi bị tính phí với lưu lượng truy cập quá mức. Khi van điều khiển không thể điều chỉnh bình thường, như một biện pháp khẩn cấp, van bypass cũng có thể được sử dụng làm sơ đồ kết nối song song của van điều khiển để điều khiển quá trình. Để giảm chi phí, các van điều khiển cỡ nòng lớn được trang bị bộ truyền động tay quay có thể vận hành thay cho van bypass. Việc lắp đặt van bypass phải dễ vận hành, nó và van điều khiển, van cắt hạ lưu cùng nhau tạo thành một nhóm van điều khiển, do đó, việc lắp đặt phải phù hợp với chúng và hoàn thành việc lắp đặt thi công cùng một lúc. Đường kính danh nghĩa của van bypass giống như đường kính danh nghĩa của đường ống và cấp áp suất phù hợp với cấp áp suất của quá trình.
5. Việc lắp đặt bộ truyền động thường được kết nối trực tiếp với thân van của van điều khiển, nhưng khi bộ truyền động thủy lực, bộ truyền động hành trình dài và các bộ truyền động khác được tách ra khỏi thân van của van điều khiển thì cần chú ý đến việc lắp đặt của bộ truyền động. Thanh kết nối và các bộ phận chuyển động cơ học của bộ truyền động phải linh hoạt mà không bị lỏng hoặc kẹp. Chiều dài thanh kết nối phải ổn định, linh hoạt và đáng tin cậy trong toàn bộ phạm vi hành trình. Khi kết nối với thân van điều khiển có dịch chuyển nhiệt trong đường ống xử lý, hãy đảm bảo rằng vị trí tương đối giữa bộ truyền động và thân van điều khiển không thay đổi. Bộ truyền động tay quay có hai loại lắp bên và lắp trên cùng, và phải để lại không gian vận hành khi lắp đặt. Tay quay vận hành linh hoạt, không có hiện tượng kẹt hay xoắn. Cần đánh dấu mối quan hệ giữa hướng quay của tay quay và độ mở van. Thiết bị giới hạn phải được điều chỉnh hợp lý để đóng vai trò bảo vệ. Bộ truyền động thủy lực phải được lắp đặt thấp hơn bộ điều khiển, nếu phải cao hơn bộ điều khiển thì chênh lệch chiều cao không được vượt quá 1,0m và phải lắp van xả tại điểm thu gom khí trong đường ống, đồng thời van một chiều hoặc cắt tự động -van tắt nên được lắp đặt gần bộ điều khiển.
6, thiết bị phát hiện vị trí van định vị van và thân van điều khiển hoặc trục van được kết nối trực tiếp, do đó, việc lắp đặt phải đảm bảo rằng tín hiệu phản hồi có thể chính xác, phản ánh kịp thời tín hiệu vị trí van và những thay đổi. Thông thường, bộ định vị van được cung cấp cùng với van điều khiển và nhà sản xuất sẽ hoàn thành việc kết nối giữa hai van. Khi điều khiển quá trình sản xuất cần thêm bộ định vị van, phải đảm bảo rằng hoạt động của thiết bị phát hiện vị trí van định vị van là chính xác, đáng tin cậy và linh hoạt. Khe hở cơ học của điểm tựa thanh phản hồi phải càng nhỏ càng tốt. ĐƯỜNG TÍN HIỆU CỦA BỘ ĐỊNH VỊ VAN PHẢI ĐƯỢC KẾT NỐI ĐÚNG CÁCH VÀ ĐƯỜNG NGUỒN KHÔNG KHÍ VÀ ĐƯỜNG OUTPUT và LINE ĐẦU VÀO phải được đánh dấu bằng bảng tên. Tín hiệu hiển thị vị trí van của bộ định vị van phải thuận tiện cho nhân viên vận hành và bảo trì quan sát.
7. Việc lắp đặt các phụ kiện khác, bao gồm cảm biến vị trí van, van điện từ, công tắc giới hạn, bộ truyền động, bộ chuyển đổi điện, v.v., phải được lắp đặt theo các quy định có liên quan của hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Van điều khiển lưu lượng nhỏ nên được lắp đặt trong bộ lọc thượng nguồn. Khi nhiễu loạn nghiêm trọng, nên lắp đặt thiết bị chỉnh lưu ở phía thượng nguồn.
8. Lắp đặt đường ống kết nối Việc lắp đặt đường ống kết nối cần chú ý những vấn đề sau.
1) Đường ống tín hiệu và đường ống nguồn không khí thường sử dụng cáp ống đồng có vỏ bọc PVC, đường kính ống là sL6Xl hoặc g18Xl
2) Đường ống nguồn khí phải gần với van điều khiển.
3) Đường ống tín hiệu và đường ống thủy lực phải càng ngắn càng tốt để rút ngắn độ trễ tín hiệu và hằng số thời gian của hệ thống.
4) Đường ống phải có đủ độ giãn nở và dự phòng và không cản trở hoạt động của bộ truyền động.
5) Không được để xỉ hàn vào đường ống trong quá trình hàn đường ống. Đường dây kết nối phải được làm sạch trước khi lắp đặt để loại bỏ bụi bẩn như dầu, nước và rỉ sét. Đường ống nối ống phải gọn gàng, đẹp mắt.