Abstract: Mga sugyot sa high-rise building nga fire hydrant control valve GIGAMIT ang signal valve nga naghisgot sa mga keyword: high-rise building nga fire hydrant valve control signal valve sumala sa mga probisyon sa "code for fire protection design sa taas nga mga building", sa sulod sa balay. fire hydrant system, suplay sa tubig pipe aplikasyon balbula gibahin ngadto sa usa ka gidaghanon sa, ug balbula kinahanglan nga dayag nga mga ilhanan.
Kini aron ang gidaghanon sa mga hydrant standpipe dili mokubos sa usa kung ang tubo giserbisyuhan.
{TodayHot} uban sa pag-uswag sa modernong arkitektura, ang pagtukod sa nagkalain-laing mga pipelines alang sa matahum nga panginahanglan kinahanglan nga itago kutob sa mahimo sa pag-adorno, busa, ang hydrant pipe sa kisame, tubo nga maayo, kaylap, apan kini usa ka problema, nga mao ang control balbula sa open fire hydrant pipe dili makakuha monitoring, sa hinungdan sa kalayo hydrant mahimong normal nga paggamit.
Ang mga pananglitan mao ang mga musunud: Ang proyekto sa "State Grid Control Center of Ministry of Electric Power" naglangkob sa usa ka lugar nga konstruksyon nga kapin sa 50,000 square meters, nga adunay tulo ka salog sa ilawom sa yuta ug 27 nga andana sa ibabaw sa yuta. Ang gitas-on sa bilding labaw sa 110 metros. Kini usa ka komprehensibo nga intelihente nga bilding nga naghiusa sa mando sa produksiyon ug pagpadala, mga gimbuhaton sa opisina ug komperensya, ug ang taas nga lebel sa automation talagsa ra sa China.
Sa disenyo sa awtomatikong sistema sa pag-spray sa bino, gigamit nako ang mga balbula sa signal sa atubangan sa tanan nga mga timailhan sa pag-agos sa tubig, aron ang kahimtang sa sistema mahimong ipakita sa sentro sa pagkontrol sa sunog, ug ang mga problema makita sa usa ka tin-aw nga panan-aw. Dugang pa, ang pagkontrol sa lebel sa tubig sa kinabuhi ug pag-away sa sunog, ug ang pagsugod ug paghunong sa bomba sa sunog makatarunganon usab nga gibantayan. Ang control valve lamang sa fire hydrant system naggamit ug ordinaryo nga mga balbula subay sa mga espesipikasyon *, nga adunay dayag nga bukas ug duol nga mga timailhan, apan dili mapakita sa fire control center. Dugang pa, kini nga mga balbula nahimutang sa tubo nga maayo ug sa kisame alang sa aesthetic nga mga panginahanglan, ug ang kalidad sa kasamtangan nga mga trabahante dili makagarantiya sa pagkakasaligan sa sistema.
Sa sistema sa pagpanalipod sa sunog sa proseso sa pagdawat, bisan kung ang pagpangulo sa hedkuwarter sa proyekto sa ministeryo, mga yunit sa pagtukod ug mga yunit sa disenyo seryoso kaayo, naghimo sa pagpadala ug sa sayo nga pagtul-id, maayo nga gi-ensayo, apan sa proseso sa opisyal sa departamento sa sunog nga aktuwal. acceptance, pero naay problema, naay fire hydrant nga fire hydrant sa standpipe bisan paman dili pud mugawas sa tubig, ug normal ra ang upat, Wala mi makit-an nga problema sa fire control center.
Human sa pag-inspeksyon, nasuta nga ang mga control valve sa duha ka tumoy sa riser kay sirado tungod sa maintenance, ug ang mga trabahante wala mag-abli sa mga balbula human sa maintenance, hinungdan nga ang fire hydrant dili tubig.
Sa akong hunahuna, sa kaso nga ang tanan adunay dakong importansya sa, sa gihapon makita kini nga matang sa problema, ug sa kasagaran sa kaso sa sayon ​​paralysis labaw pa nga wala mahibalo kon unsa nga matang sa problema ang makita.
Kini may kalabutan sa kon ang fire hydrant system mao ang yawe sa makatarunganon nga paggamit sa mga problema, ug ang mas kasaligan nga paagi sa paglikay niini nga sitwasyon makita mao ang fire hydrant system control valves gibutang sa signal balbula, ug balbula bukas sa pagpakita sa sentro. sa pagkontrolar sa sunog, aron ang inspeksyon sa mga personahe sa pagdumala, bisan kung ang gasto miuswag, bisan pa, Ang ratio sa pagpamuhunan sa tibuuk nga sistema sa hydrant sa sunog gamay ra kaayo, ug mahimo’g mahimo ang tibuuk nga fire hydrant system nga kaluwasan ** pag-ayo, nga Sa akong hunahuna takus ang pagpamuhunan.
Pagkontrol sa pag-instalar sa balbula ug pag-analisar sa mga konsiderasyon sa pagtukod
Pagkontrol sa pag-instalar sa balbula ug pag-analisar sa mga konsiderasyon sa pagtukod
Mga panagana alang sa pag-instalar ug pagtukod:
Ang mga pag-amping alang sa pag-instalar sa control valve kinahanglan nga tagdon sama sa dali nga operasyon, kaluwasan ug standardisasyon. Ang espesipikong mga sulod mao ang mosunod:
(1) Posisyon sa pag-instalar ug orientasyon sa control valve:
1. Sumala sa mga drowing sa disenyo ug mga dokumento sa disenyo, ang lokasyon sa pag-instalar kinahanglan adunay igo nga luna sa operasyon alang sa pag-instalar, operasyon ug pagmentinar; Ang lokasyon kinahanglan nga likayan ang pag-instalar sa vibration, humidity, dali nga mekanikal nga kadaot, kusog nga electromagnetic interference, taas nga temperatura, pagbag-o sa temperatura ug mga lugar nga makadaot sa gas; Ang pag-instalar kinahanglan nga lig-on ug hapsay; Ang posisyon sa pag-install kinahanglan maghimo sa actuator sa control valve sa taas nga bahin sa mekanismo sa pag-regulate, nga nagpakita sa lainlaing mga posisyon sa pag-install sa direkta nga stroke control valve. Diin, ang gipili nga posisyon.
2. Ang direksyon sa pag-agos sa fluid sa control valve ang agianan sa direksyon sa fluid sa control valve kinahanglan nga nahiuyon sa arrow nga gimarkahan sa balbula nga lawas sa control valve. Ang mga espesyal nga sirkumstansya mahimong dili limitado sa kini nga mga probisyon.
3, ang kontrol balbula koneksyon kontrol balbula koneksyon adunay hilo koneksyon, flange koneksyon ug welding koneksyon. Ang sinulid nga koneksyon gigamit alang sa gagmay nga mga balbula sa pagkontrol sa kalibre. Sa diha nga ang pag-instalar sa mga sinulud nga koneksyon sa pagkontrol sa mga balbula, ang mga natangtang nga mga movable connectors kinahanglang i-install sa samang higayon. Ang koneksyon sa flange adunay duha ka matang sa koneksyon sa flange ug koneksyon sa clamping, ang nominal nga diametro sa nagkonektar nga flange kinahanglan nga nahiuyon sa diametro sa control valve. Ang mga flange usab adunay lainlaing lebel sa presyur, ang lebel sa presyur sa flange kinahanglan nga nahiuyon sa lebel sa presyur sa control valve. Ang sulod nga diametro sa flange kinahanglan nga katumbas sa sulod nga diametro sa tubo. Ang gitugot nga pagtipas sa perpendicularity tali sa flange ibabaw ug pipe axis mao. Flange sealing nawong kinahanglan nga flush. Kung nagkonektar sa flange, ang puwersa kinahanglan nga managsama ug angay aron malikayan ang sobra nga presyur sa bahin. Likayi ang mga koneksyon sa welding kutob sa mahimo. Sa diha nga welding koneksyon, detachable movable connectors kinahanglan nga-instalar. Kung konektado ang control valve, ang sulod nga bahin sa connecting pipe kinahanglan dili dad-on sa usa ka bag-ong protrusion. Pananglitan, ang mga sealing gasket, welding joints, ug uban pa kinahanglan dili mogawas sa tubo.
4, kontrol balbula ug sa ibabaw, downstream cut-off balbula, bypass balbula koneksyon kontrol balbula, downstream cut-off balbula ug bypass balbula kinahanglan nga-instalar sa samang higayon uban sa kontrol balbula. Ang gitas-on sa seksyon sa tubo tali sa ibabaw ug sa ubos nga mga balbula nga giputol ug ang mga kontrol nga balbula kinahanglan nga tagdon ang resistensya sa pipeline ug ang epekto sa kahimtang sa pag-agos sa likido. Ang gitas-on sa tul-id nga seksyon sa tubo taas, nga makatabang sa kalig-on sa fluid human sa cut-off nga balbula, makahimo sa fluid nga dagan nga lig-on, makapakunhod sa impluwensya sa gubot nga pag-agos, makapakunhod sa kasaba; Ang gitas-on sa tul-id nga seksyon sa tubo mubo, ug ang pluwido mosulod sa control valve sa dili pa kini lig-on human sa pagputol sa balbula, nga makapausbaw sa kasaba, apan ang mubo nga gitas-on sa pipe section mapuslanon sa pagpakunhod sa pipeline resistance, pagpalambo sa pressure drop sa duha ka tumoy sa kontrol balbula, pagpakunhod sa pagtuis sa dagan nga mga kinaiya, ug mao ang conducive sa lig-on nga operasyon sa kontrol nga sistema. Busa, kinahanglan nga timbangon ug komprehensibo nga konsiderasyon. Kasagaran, ang upstream nga bahin kinahanglan adunay usa ka tul-id nga bahin sa tubo nga 10D hangtod 20D, ug ang ubos nga bahin kinahanglan adunay usa ka tul-id nga bahin sa tubo nga 3D hangtod 7D. Ang D mao ang nominal nga diametro sa pipeline, ug ang rectifier device kinahanglan nga ibutang kung gikinahanglan.
(2) ang pagpili sa laraw sa koneksyon
1. Adunay daghang mga paagi sa pagkonektar sa control valve ug sa ibabaw ug sa ubos nga cut-off valve, ug ubay-ubay nga komon nga mga laraw sa koneksyon. Sa numero, ang istruktura sa laraw A compact, nag-okupar sa usa ka gamay nga tunob, dali nga mapadayon ug maoperahan, ug ang sistema dali nga mahurot o mahubas. Apan sa kasagaran dili makatagbo sa igo nga tul-id nga gitas-on sa tubo, nga moresulta sa kasaba. Ang istruktura sa scheme B naglangkob sa usa ka dako nga lugar, ug ang control valve mahimong ma-install sa ubos o taas nga bahin, nga dali nga matubag ang mga kinahanglanon sa operasyon, apan ang gitas-on sa tul-id nga bahin sa tubo dili dali masiguro. Ang istruktura sa scheme C angay alang sa angular control valves, nga makapakunhod sa gidaghanon sa mga siko ug mag-okupar sa gamay nga lugar. Alang sa direksyon sa pag-agos sa ubos nga inlet ug outlet, mahimong adunay mas taas nga taas nga tul-id nga gitas-on sa tubo. Ang istruktura sa Plan D susama sa Plan B ug nag-okupar sa mas dako nga lugar. Ang istruktura sa laraw E angay alang sa angular nga mga balbula. Kung itandi sa scheme C, ang gitas-on sa tul-id nga seksyon sa tubo sa ibabaw nga bahin mas mubo, nga dili maayo sa kalig-on sa fluid. Ang istruktura sa laraw F usa ka sagad nga istruktura sa pagdugtong. Kini adunay usa ka dako nga footprint, dili kaayo resistensya sa pipeline, apan gamay nga wanang alang sa operasyon ug pagpadayon.
2. Ang koneksyon sa discharge valve, discharge valve ug discharge valve, aron mapadali ang pag-disassembly sa control valve, ang presyur sa wala pa ug pagkahuman sa balbula kinahanglan nga i-discharge sa dili pa ma-disassembly, ug ang discharge valve kinahanglan i-install tali sa control valve ug ang ibabaw ug ubos nga giputol nga mga balbula.
3. Ang vent valve ug drain valve gigamit sa pag-discharge sa non-condensing gas ug condensate nga nasulod sa fluid. Kung ang kontroladong pluwido kay gas o alisngaw sa panahon sa pag-instalar, ang blowdown valve kinahanglang i-install sa ubos nga bahin sa control valve set aron mapadali ang condensate discharge. Kung ang kontrolado nga likido likido, aron mapadali ang pag-discharge sa non-condensing gas, ang discharge valve kinahanglan nga i-install sa gitas-on sa control valve group.
4. Bypass nga balbula. Sa diha nga ang kontrol balbula gikuha alang sa maintenance, ang bypass balbula mahimong gamiton sa pag-operate sa proseso sa produksyon. Sa dihang gipasanginlan sa sobrang traffic. Kung ang control valve dili ma-adjust sa normal, isip usa ka emergency measure, ang bypass valve mahimo usab nga gamiton isip parallel connection scheme sa control valve aron makontrol ang proseso. Aron makunhuran ang gasto, ang dagkong mga balbula sa pagkontrol sa kalibre gisangkapan sa mga actuator sa handwheel nga mahimong maoperahan imbes nga mga balbula sa bypass. Ang pag-instalar SA bypass balbula kinahanglan nga sayon ​​sa pag-operate, kini ug ang control balbula, downstream cut-off balbula sa tingub aron sa pagporma sa usa ka control balbula grupo, busa, instalar kinahanglan nga motakdo uban kanila, ug kompletoha ang pagtukod instalasyon sa samang higayon. Ang nominal diameter sa bypass valve parehas sa nominal diameter sa pipeline, ug ang pressure class nahiuyon sa proseso sa pressure class.
5. Ang pag-instalar sa actuator kasagaran direktang konektado sa balbula nga lawas sa control valve, apan kung ang hydraulic actuator, long stroke actuator ug uban pang mga actuator nahimulag gikan sa balbula nga lawas sa control valve, ang pagtagad kinahanglan ibayad sa pag-instalar sa actuator. Ang connecting rod ug ang mekanikal nga nagalihok nga mga bahin sa actuator kinahanglan nga flexible nga walay paglubad o pag-clamping. Ang gitas-on sa connecting rod kinahanglan nga lig-on, flexible ug kasaligan sa tibuok stroke range. Kung konektado sa usa ka control valve body nga adunay thermal displacement sa process piping, siguroha nga ang relatibong posisyon tali sa actuator ug control valve body magpabilin nga wala mausab. Ang handwheel actuator adunay duha ka matang sa side mounting ug top mounting, ug ang operation space kinahanglan nga ibilin sa pag-instalar. Ang operasyon sa ligid sa kamot kinahanglan nga flexible, walay stuck o torsion phenomenon. Kinahanglang markahan ang relasyon tali sa rotation direction sa handwheel ug sa valve opening. Ang limit nga device kinahanglang i-adjust sa hustong paagi aron makadula og protective role. Ang hydraulic actuator kinahanglan nga i-install nga mas ubos kaysa sa controller, kung kini kinahanglan nga mas taas kaysa sa controller, ang kalainan sa gitas-on kinahanglan dili molapas sa 1.0m, ug ang tambutso nga balbula kinahanglan nga i-install sa pipe air collection point, ug ang check valve o automatic cut -off nga balbula kinahanglan nga i-install duol sa controller.
6, balbula positioner instalar balbula positioner balbula posisyon detection device ug kontrol balbula stem o balbula shaft direkta konektado, busa, ang instalar kinahanglan nga masiguro nga ang feedback signal mahimong husto, tukma sa panahon nga nagpakita sa balbula posisyon signal ug mga kausaban. Kasagaran, ang valve positioner gihatagan sa control valve, ug ang tiggama nagkompleto sa koneksyon tali sa duha. Kung ang kontrol sa proseso sa produksiyon kinahanglan nga idugang ang positioner sa balbula, kinahanglan nga sigurohon nga ang aksyon sa aparato sa pagtuki sa posisyon sa balbula sa balbula husto, kasaligan ug flexible. Ang mekanikal nga clearance sa feedback rod fulcrum kinahanglan nga ingon ka gamay kutob sa mahimo. ANG SIGNAL LINE SA VALVE POSITIONER KINAHANGLAN NGA AKONG KONEKTADO, UG ANG AIR SOURCE LINE UG OUTPUT LINE ug INPUT LINE markahan ug nameplate. Ang balbula nga posisyon sa pagpakita signal sa balbula positioner kinahanglan nga kombenyente alang sa operasyon ug maintenance personnel sa pag-obserbar.
7. Ang pag-instalar sa ubang mga accessories, lakip ang valve position sensor, solenoid valve, limit switch, actuator, electrical converter, ug uban pa, kinahanglan nga i-install sumala sa may kalabutan nga mga probisyon sa manwal sa produkto. Ang gamay nga balbula sa pagkontrol sa dagan kinahanglan nga i-install sa upstream nga filter. Kung grabe ang kagubot, kinahanglan nga i-install ang usa ka aparato sa pagtul-id sa taas nga bahin.
8. Pag-instalar sa mga connecting pipelines Ang pag-instalar sa connecting pipelines kinahanglang magtagad sa mosunod nga mga butang.
1) Ang signal pipe ug air source pipeline sa kasagaran nagsagop sa PVC sheathed copper pipe cable, pipe diameter mao ang sL6Xl o g18Xl
2) Ang pipeline sa tinubdan sa hangin kinahanglan nga duol sa control valve.
3) Ang signal pipeline ug hydraulic pipeline kinahanglan nga mubo kutob sa mahimo aron mapamubo ang paglangan sa signal ug kanunay nga oras sa sistema.
4) Ang pipeline kinahanglan nga adunay igo nga pagpalapad ug pag-usab, ug dili makababag sa operasyon sa actuator.
5) Ang welding slag dili ibutang sa pipe atol sa pipeline welding. Kinahanglang limpyohan ang mga connecting lines sa dili pa i-install aron makuha ang hugaw sama sa lana, tubig ug taya. Ang mga tubo nga nagkonektar sa mga pipeline kinahanglan nga hapsay ug matahum.