مناقشة حول استخدام صمام الإشارة لصمام التحكم في صنبور الحريق في المباني الشاهقة

مناقشة حول استخدام صمام الإشارة لصمام التحكم في صنبور الحريق في المباني الشاهقة

/
الملخص: اقتراحات صمام التحكم في صنبور إطفاء الحرائق في المباني الشاهقة يستخدم صمام الإشارة يناقش الكلمات الرئيسية: صمام إشارة التحكم في صمام صنبور الحريق في المباني الشاهقة وفقًا لأحكام "كود تصميم الحماية من الحرائق في المباني الشاهقة"، في الأماكن المغلقة نظام صنبور النار، وينقسم صمام تطبيق أنابيب إمدادات المياه إلى عدد من، وينبغي أن يكون صمام علامات واضحة.
وذلك بحيث لا يقل عدد أنابيب الصنبور عن واحد عند صيانة الأنبوب.
{TodayHot} مع تطور الهندسة المعمارية الحديثة، يجب إخفاء بناء خطوط الأنابيب المختلفة للطلب الجميل قدر الإمكان للتزيين، لذلك، تنتشر أنابيب الصنبور في السقف، وبئر الأنبوب، ولكن هذه مشكلة، وهي لا يمكن مراقبة صمام التحكم لأنبوب صنبور النار المفتوح، مما قد يؤدي إلى استخدام صنبور الحريق بشكل طبيعي.
ومن الأمثلة على ذلك: مشروع "مركز التحكم بشبكة الدولة التابع لوزارة الطاقة الكهربائية" يغطي مساحة بناء تزيد عن 50 ألف متر مربع، منها ثلاثة طوابق تحت الأرض و27 طابقا فوق سطح الأرض. ارتفاع المبنى أكثر من 110 متر. إنه مبنى ذكي شامل يدمج قيادة الإنتاج والإرسال ووظائف المكاتب والمؤتمرات، كما أن الدرجة العالية من التشغيل الآلي نادرة في الصين.
في تصميم نظام رش النبيذ الأوتوماتيكي، استخدمت صمامات إشارة أمام جميع مؤشرات تدفق المياه، بحيث يمكن عرض حالة النظام في مركز التحكم في الحرائق، ويمكن العثور على المشاكل على مرأى من الجميع. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا مراقبة التحكم في مستوى المياه ومكافحة الحرائق، وبدء وإيقاف مضخة الحريق بشكل معقول. يستخدم صمام التحكم في نظام صنبور الحريق فقط الصمامات العادية وفقًا للمواصفات*، والتي تحتوي على علامات فتح وإغلاق واضحة، ولكن لا يمكن إظهارها في مركز التحكم في الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، توجد هذه الصمامات في بئر الأنبوب والسقف لتلبية الاحتياجات الجمالية، ولا يمكن أن تضمن جودة العمال الحاليين موثوقية النظام.
في نظام الحماية من الحرائق في طور القبول، على الرغم من أن قيادة مقر مشروع الوزارة ووحدات البناء ووحدات التصميم على محمل الجد، فقد جعلت النشر والتصحيح المبكر، تم التدرب عليه جيدًا، ولكن في عملية إدارة الإطفاء الرسمية الفعلية القبول، ولكن هناك مشكلة، هناك صنبور إطفاء الحريق على الأنبوب العمودي على أي حال لا يمكن إخراجه من الماء، والأربعة الآخرين طبيعيون، لا يمكننا العثور على مشكلة في مركز مكافحة الحرائق.
وبعد الفحص تبين أن صمامات التحكم في طرفي الناهض مغلقة بسبب الصيانة، ولم يفتح العمال الصمامات بعد الصيانة، مما أدى إلى عدم ماء صنبور الحريق.
أعتقد أنه في حالة أن الجميع يعلق أهمية كبيرة على هذا النوع من المشاكل، لا يزال يظهر، وعادة في حالة الشلل السهل لا يعرف الكثيرون نوع المشكلة التي ستظهر.
يرتبط هذا بما إذا كان نظام صنبور إطفاء الحرائق هو المفتاح للاستخدام الرشيد للمشاكل، والطريقة الأكثر موثوقية لتجنب هذا الموقف تظهر هي وضع صمامات التحكم في نظام صنبور إطفاء الحريق في صمام الإشارة، ويتم فتح الصمام للعرض في المركز للتحكم في الحرائق، بحيث يتم فحص موظفي الإدارة، على الرغم من زيادة التكلفة، إلا أن نسبة الاستثمار في نظام صنبور الإطفاء بأكمله لا تزال صغيرة جدًا، ويمكن أن تجعل سلامة نظام صنبور الحريق بأكمله ** تحسينًا، وهو ما أعتقد أنه يستحق الاستثمار.
تركيب صمام التحكم وتحليل اعتبارات البناء
تركيب صمام التحكم وتحليل اعتبارات البناء
الاحتياطات اللازمة للتركيب والبناء:
ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة لتركيب صمام التحكم مثل سهولة التشغيل والسلامة والتوحيد القياسي. المحتويات المحددة هي كما يلي:
(1) موضع التثبيت واتجاه صمام التحكم:
1. وفقًا لرسومات التصميم ووثائق التصميم، يجب أن يحتوي موقع التثبيت على مساحة تشغيل كافية للتركيب والتشغيل والصيانة؛ يجب أن يتجنب الموقع التثبيت في حالة الاهتزاز والرطوبة والأضرار الميكانيكية السهلة والتداخل الكهرومغناطيسي القوي ودرجات الحرارة المرتفعة وتغيرات درجات الحرارة وأماكن الغاز المسببة للتآكل. يجب أن يكون التثبيت ثابتًا وسلسًا؛ يجب أن يجعل موضع التثبيت مشغل صمام التحكم في الجزء العلوي من آلية التنظيم، موضحًا مواضع التثبيت المختلفة لصمام التحكم في السكتة الدماغية المباشرة. حيث الموقف المختار.
2. اتجاه تدفق السائل في صمام التحكم يجب أن يكون اتجاه تدفق السائل في صمام التحكم متسقًا مع السهم المحدد على جسم الصمام الخاص بصمام التحكم. ولا يجوز تقييد الظروف الخاصة بهذه الأحكام.
3، اتصال صمام التحكم صمام التحكم لديه اتصال موضوع، اتصال شفة واتصال لحام. يتم استخدام الاتصال الملولب لصمامات التحكم ذات العيار الصغير. عند تثبيت صمامات التحكم في الاتصال الملولب، يجب تثبيت الموصلات المنقولة القابلة للإزالة في نفس الوقت. يحتوي اتصال الفلنجة على نوعين من توصيل الفلنجة ووصلة التثبيت، ويجب أن يكون القطر الاسمي لشفة التوصيل متسقًا مع قطر صمام التحكم. تتمتع الفلنجات أيضًا بمستويات ضغط مختلفة، ويجب أن يكون مستوى ضغط الفلنجة متسقًا مع مستوى ضغط صمام التحكم. يجب أن يكون القطر الداخلي للشفة مساوياً للقطر الداخلي للأنبوب. الانحراف المسموح به للعمودي بين سطح الحافة ومحور الأنبوب هو. يجب أن يكون سطح ختم الحافة متدفقًا. عند توصيل الحافة، يجب أن تكون القوة موحدة ومناسبة لتجنب الضغط الزائد على الجزء. تجنب توصيلات اللحام قدر الإمكان. عند توصيلات اللحام، يجب تثبيت موصلات متحركة قابلة للفصل. عندما يتم توصيل صمام التحكم، لا ينبغي أن يؤدي الجزء الداخلي من أنبوب التوصيل إلى نتوء جديد. على سبيل المثال، يجب ألا تبرز حشوات الختم ووصلات اللحام وما إلى ذلك في الأنبوب.
4، يجب تثبيت صمام التحكم وصمام القطع العلوي والمصب وصمام التحكم في توصيل الصمام الالتفافي وصمام القطع المصب وصمام الالتفافية في نفس الوقت مع صمام التحكم. يجب أن يأخذ طول قسم الأنبوب بين صمامات القطع العلوية والسفلية وصمامات التحكم في الاعتبار مقاومة خط الأنابيب والتأثير على حالة تدفق السائل. طول قسم الأنبوب المستقيم طويل، مما يفضي إلى استقرار السائل بعد صمام القطع، ويمكن أن يجعل تدفق السائل مستقرًا، ويقلل من تأثير التدفق المضطرب، ويقلل الضوضاء؛ طول قسم الأنبوب المستقيم قصير، ويدخل السائل إلى صمام التحكم قبل أن يكون مستقرًا بعد صمام القطع، مما يعزز الضوضاء، ولكن الطول القصير لقسم الأنبوب مفيد في تقليل مقاومة خط الأنابيب، وتحسين انخفاض الضغط على طرفي صمام التحكم، يقلل من تشويه خصائص التدفق، ويفضي إلى التشغيل المستقر لنظام التحكم. ولذلك، ينبغي أن تزن والنظر الشامل. عادةً، يجب أن يحتوي الجانب العلوي على قطعة أنبوب مستقيمة من 10D إلى 20D، ويجب أن يحتوي الجانب السفلي على قطعة أنبوب مستقيمة من 3D إلى 7D. D هو القطر الاسمي لخط الأنابيب، ويجب ضبط جهاز المعدل إذا لزم الأمر.
(2) اختيار نظام الاتصال
1. هناك العديد من الطرق لتوصيل صمام التحكم وصمام القطع العلوي والسفلي، والعديد من مخططات التوصيل الشائعة. في الشكل، هيكل المخطط A مدمج، ويحتل مساحة صغيرة، وسهل الصيانة والتشغيل، والنظام سهل التفريغ أو التصريف. ولكن في كثير من الأحيان لا يمكن تلبية ما يكفي من طول الأنبوب المستقيم، مما يؤدي إلى تحسين الضوضاء. يغطي هيكل المخطط B مساحة كبيرة، ويمكن تركيب صمام التحكم في الجزء السفلي أو العلوي، وهو أمر يسهل تلبية متطلبات التشغيل، ولكن ليس من السهل ضمان طول مقطع الأنبوب المستقيم. هيكل المخطط C مناسب لصمامات التحكم الزاوي، والتي يمكن أن تقلل من عدد الأكواع وتحتل مساحة صغيرة. بالنسبة لاتجاه التدفق للمدخل والمخرج السفلي، يمكن أن يكون هناك طول أنبوب مستقيم أطول. يشبه هيكل الخطة (د) الخطة (ب) ويحتل مساحة أكبر. هيكل المخطط E مناسب للصمامات الزاوية. بالمقارنة مع المخطط C، فإن طول قسم الأنبوب المستقيم على الجانب العلوي أقصر، وهو ما لا يفضي إلى استقرار السوائل. هيكل المخطط F هو هيكل ربط مشترك. إنه ذو مساحة كبيرة، ومقاومة أقل لخطوط الأنابيب، ولكن مساحة أقل للتشغيل والصيانة.
2. توصيل صمام التفريغ وصمام التفريغ وصمام التفريغ، من أجل تسهيل تفكيك صمام التحكم، يجب تفريغ الضغط قبل وبعد الصمام قبل التفكيك، ويجب تثبيت صمام التفريغ بين صمام التحكم والصمامات المقطوعة العلوية والسفلية.
3. يتم استخدام صمام التنفيس وصمام الصرف لتصريف الغاز غير المتكثف والمكثفات الموجودة في السائل. عندما يكون السائل الذي يتم التحكم فيه غازًا أو بخارًا أثناء التثبيت، يجب تثبيت صمام التفريغ في الجزء السفلي من مجموعة صمام التحكم لتسهيل تفريغ المكثفات. عندما يكون السائل الذي يتم التحكم فيه سائلاً، من أجل تسهيل تصريف الغاز غير المتكثف، يجب تركيب صمام التفريغ على ارتفاع مجموعة صمامات التحكم.
4. صمام الالتفافية. عند إزالة صمام التحكم للصيانة، يمكن استخدام الصمام الالتفافي لتشغيل عملية الإنتاج. عندما اتهم مع حركة المرور المفرطة. عندما لا يمكن ضبط صمام التحكم بشكل طبيعي، كإجراء طارئ، يمكن أيضًا استخدام الصمام الالتفافي كمخطط توصيل متوازي لصمام التحكم للتحكم في العملية. ولتقليل التكاليف، تم تجهيز صمامات التحكم ذات العيار الكبير بمحركات ذات عجلة يدوية يمكن تشغيلها بدلاً من الصمامات الالتفافية. يجب أن يكون تركيب الصمام الالتفافي سهل التشغيل، فهو وصمام التحكم وصمام القطع السفلي معًا لتشكيل مجموعة صمام التحكم، وبالتالي، يجب أن يتوافق التثبيت معهم، واستكمال تركيب البناء في نفس الوقت. القطر الاسمي للصمام الالتفافي هو نفس القطر الاسمي لخط الأنابيب، وفئة الضغط متوافقة مع فئة ضغط العملية.
5. عادة ما يكون تركيب المشغل متصلاً مباشرة بجسم الصمام الخاص بصمام التحكم، ولكن عندما يتم فصل المحرك الهيدروليكي ومشغل السكتة الدماغية الطويلة والمحركات الأخرى عن جسم الصمام الخاص بصمام التحكم، يجب الانتباه إلى التثبيت من المحرك. يجب أن يكون قضيب التوصيل والأجزاء المتحركة الميكانيكية للمشغل مرنة دون ارتخاء أو تثبيت. يجب أن يكون طول قضيب التوصيل ثابتًا ومرنًا وموثوقًا في نطاق الشوط الكامل. عند التوصيل بجسم صمام التحكم مع إزاحة حرارية في أنابيب العملية، تأكد من بقاء الموضع النسبي بين المشغل وجسم صمام التحكم دون تغيير. يحتوي مشغل العجلة اليدوية على نوعين من التثبيت الجانبي والتركيب العلوي، ويجب ترك مساحة التشغيل عند التثبيت. يجب أن تكون عملية تشغيل عجلة اليد مرنة، ولا توجد ظاهرة عالقة أو التواء. يجب تحديد العلاقة بين اتجاه دوران العجلة اليدوية وفتح الصمام. يجب تعديل جهاز الحد بشكل صحيح ليلعب دورًا وقائيًا. يجب تثبيت المحرك الهيدروليكي على مستوى أقل من وحدة التحكم، وإذا كان يجب أن يكون أعلى من وحدة التحكم، فيجب ألا يتجاوز فرق الارتفاع 1.0 متر، ويجب تثبيت صمام العادم عند نقطة تجميع هواء الأنبوب، وصمام الفحص أو القطع الأوتوماتيكي يجب تركيب صمام الإيقاف بالقرب من وحدة التحكم.
6، تركيب صمام تحديد موضع الصمام جهاز الكشف عن موضع الصمام وساق صمام التحكم أو عمود الصمام متصل مباشرة، لذلك، يجب أن يضمن التثبيت أن إشارة التغذية المرتدة يمكن أن تكون صحيحة، وتعكس إشارة موضع الصمام وتغييراته في الوقت المناسب. عادة، يتم تزويد محدد موضع الصمام بصمام التحكم، وتقوم الشركة المصنعة بإكمال الاتصال بين الاثنين. عندما يحتاج التحكم في عملية الإنتاج إلى إضافة محدد موضع الصمام، يجب التأكد من أن عمل جهاز الكشف عن موضع الصمام صحيح وموثوق ومرن. يجب أن يكون الخلوص الميكانيكي لنقطة ارتكاز قضيب التغذية الراجعة صغيرًا قدر الإمكان. يجب أن يكون خط الإشارة الخاص بموضع الصمام متصلاً بشكل صحيح، ويجب أن يتم وضع علامة على خط مصدر الهواء وخط الإخراج وخط الإدخال بلوحات الأسماء. يجب أن تكون إشارة عرض موضع الصمام الخاصة بموضع الصمام ملائمة لملاحظة موظفي التشغيل والصيانة.
7. يجب تركيب الملحقات الأخرى، بما في ذلك مستشعر موضع الصمام، وصمام الملف اللولبي، ومفتاح الحد، والمشغل، والمحول الكهربائي، وما إلى ذلك، وفقًا للأحكام ذات الصلة في دليل المنتج. يجب تركيب صمام التحكم في التدفق الصغير في مرشح المنبع. عندما يكون الاضطراب شديدًا، يجب تركيب جهاز تصحيح على الجانب العلوي.
8. تركيب خطوط الأنابيب المتصلة يجب الانتباه إلى الأمور التالية عند تركيب خطوط الأنابيب المتصلة.
1) تعتمد أنابيب الإشارة وخطوط أنابيب مصدر الهواء بشكل عام كابل الأنابيب النحاسية المُغلفة بـ PVC، وقطر الأنبوب هو sL6Xl أو g18Xl
2) يجب أن يكون خط أنابيب مصدر الهواء قريبًا من صمام التحكم.
3) يجب أن يكون خط أنابيب الإشارة وخط الأنابيب الهيدروليكي قصيرًا قدر الإمكان لتقليل تأخير الإشارة وثبات وقت النظام.
4) يجب أن يكون لخط الأنابيب ما يكفي من التوسع والتكرار، ويجب ألا يعيق تشغيل المشغل.
5) لا يجوز وضع خبث اللحام في الأنبوب أثناء لحام خط الأنابيب. يجب تنظيف خطوط التوصيل قبل التركيب لإزالة الأوساخ مثل الزيت والماء والصدأ. يجب أن تكون الأنابيب التي تربط خطوط الأنابيب نظيفة وجميلة.