ځایتیانجین، چین (مینلینډ)
ایمیلبریښنالیک: sales@likevalves.com
تلیفونتلیفون: +86 13920186592

په لوړو ودانیو کې د اور وژنې کنټرول والو لپاره د سیګنال والو کارولو په اړه بحث

په لوړو ودانیو کې د اور وژنې کنټرول والو لپاره د سیګنال والو کارولو په اړه بحث

/
لنډیز: د لوړ پوړو ودانیو د اور وژنې کنټرول والو وړاندیزونه د سیګنال والو کارول د کلیدي کلمو په اړه بحث کوي: د لوړ پوړ ودانۍ د اور هایډرینټ والو کنټرول سیګنال والو د مقرراتو سره سم د "د لوړو ودانیو د اور وژنې محافظت ډیزاین لپاره کوډ"، په کور کې د اور وژنې سیسټم، د اوبو رسولو پایپ غوښتنلیک والو په څو برخو ویشل شوی، او والو باید ښکاره نښې وي.
دا د دې لپاره ده چې د هایډرینټ سټینډ پایپونو شمیر له یو څخه کم نه وي کله چې پایپ خدمت کیږي.
{TodayHot} د عصري معمارۍ په پراختیا سره، د ښکلا غوښتنې لپاره د مختلفو پایپ لاینونو جوړول باید د سینګار کولو لپاره د امکان تر حده پټ وي، له همدې امله په چت، ټیوب څاه کې د هایډرینټ پایپونه پراخه دي، مګر دا یوه ستونزه ده، یعنی د پرانستې اور هایډرینټ پایپ کنټرول والو نشي کولی نظارت ترلاسه کړي ، د اور وژنې لامل کیدی شي عادي کارول وي.
بېلګې یې په لاندې ډول دي: "د بریښنا وزارت د دولتي شبکې کنټرول مرکز" پروژه د 50,000 مربع مترو څخه ډیر ساختماني ساحه پوښي، درې تر ځمکې لاندې پوړونه او 27 پوړونه د ځمکې څخه پورته دي. د ودانۍ لوړوالی 110 متره دی. دا یوه پراخه هوښیاره ودانۍ ده چې د تولید قوماندې او لیږلو ، دفتر او کنفرانس دندې مدغم کوي ، او د دې لوړې درجې اتومات په چین کې نادر دی.
د اتومات شراب سپری کولو سیسټم ډیزاین کې ، ما د اوبو جریان ټولو شاخصونو مخې ته سیګنال والوز کارولی ، نو د سیسټم وضعیت د اور کنټرول مرکز کې ښودل کیدی شي ، او ستونزې په روښانه لید کې موندل کیدی شي. سربیره پردې ، د ژوند د اوبو د کچې کنټرول او د اور وژنې ، او د اور وژنې پمپ پیل او ودرول هم په معقول ډول څارل کیږي. یوازې د اور وژنې سیسټم کنټرول والو د مشخصاتو سره سم عادي والوز کاروي * ، کوم چې څرګند خلاص او نږدې نښې لري ، مګر د اور کنټرول مرکز کې نشي ښودل کیدی. سربیره پردې، دا والوز د ټیوب څاه او د جمالیاتی اړتیاو لپاره چت کې موقعیت لري، او د اوسني کارمندانو کیفیت نشي کولی د سیسټم اعتبار تضمین کړي.
د منلو په بهیر کې د اور وژنې د ساتنې سیسټم کې، که څه هم د وزارت د پروژې مرکزي دفتر مشرتابه، ساختماني واحدونه او ډیزاین واحدونه خورا جدي دي، ګمارل او ژر تر ژره سمون یې په ښه توګه ترسره کړی، مګر د اور وژنې څانګې چارواکي په عمل کې واقع دي. د منلو، مګر یوه ستونزه شتون لري، په سټینډ پایپ کې د اور وژنې هایډریټ شتون لري، په هرصورت، د اوبو څخه بهر نه پریږدي، او نور څلور نورمال دي، موږ د اور وژنې په مرکز کې ستونزه نه شو موندلی.
د معاینې وروسته، دا وموندل شوه چې د ریزر په دواړو سرونو کې د کنټرول والوز د ساتنې له امله تړل شوي، او کارګرانو د ساتنې وروسته والوز خلاص نه کړ، چې د اور وژنې اوبه نه کوي.
زما په اند، په هغه حالت کې چې هرڅوک ورته ډیر اهمیت ورکوي، بیا هم دا ډول ستونزه ښکاري، او معمولا د اسانه فلج په حالت کې نور نه پوهیږي چې څه ډول ستونزه به ښکاره شي.
دا پدې پورې اړه لري چې ایا د اور هایډرینټ سیسټم د ستونزو منطقي کارونې کلیدي دی ، او د دې وضعیت څخه د مخنیوي لپاره خورا معتبره لاره د اور وژونکي هایډرینټ سیسټم کنټرول والوز د سیګنال والو کې ځای په ځای شوي ، او والو په مرکز کې د ښودلو لپاره خلاص دی. د اور وژنې کنټرول ، ترڅو د مدیریت پرسونل معاینه وکړي ، که څه هم لګښت ډیر شوی ، په هرصورت ، د اور وژنې ټول سیسټم ته د پانګوونې تناسب لاهم خورا کوچنی دی ، او دا کولی شي د اور وژنې ټول سیسټم خوندیتوب ** ښه کړي ، کوم چې زما په اند د پانګې اچونې ارزښت لري.
د کنټرول والو نصب او ساختماني غوراوي تحلیل
د کنټرول والو نصب او ساختماني غوراوي تحلیل
د نصب او جوړولو لپاره احتیاطي تدابیر:
د کنټرول والو نصبولو لپاره احتیاطي تدابیر باید په پام کې ونیول شي لکه اسانه عملیات، خوندیتوب او معیاري کول. ځانګړي منځپانګې په لاندې ډول دي:
(1) د نصب کولو موقعیت او د کنټرول والو لور:
1. د ډیزاین انځورونو او ډیزاین اسنادو سره سم، د نصب کولو ځای باید د نصب، عملیات او ساتنې لپاره کافي عملیاتي ځای ولري؛ موقعیت باید د کمپن ، رطوبت ، میخانیکي زیانونو ته اسانه ، قوي بریښنایی مقناطیسي مداخله ، د تودوخې لوړه تودوخې ، د تودوخې بدلونونو او د ګازو ګاز ځایونو کې نصبولو څخه مخنیوی وکړي؛ نصب باید ټینګ او نرم وي؛ د نصب کولو موقعیت باید د تنظیم کولو میکانیزم په پورتنۍ برخه کې د کنټرول والو فعال جوړ کړي ، د مستقیم سټروک کنټرول والو مختلف نصب موقعیتونه ښیې. چیرته، غوره شوی موقف.
2. د کنټرول والو کې د مایع جریان سمت د کنټرول والو کې د مایع جریان اړخ باید د کنټرول والو په بدن کې نښه شوي تیر سره مطابقت ولري. ځانګړي شرایط ممکن د دې احکامو لخوا محدود نشي.
3، د کنټرول والو اتصال کنټرول والو اتصال د تار اتصال ، فلج اتصال او ویلډینګ اتصال لري. د تار شوي پیوستون د کوچني کیلیبر کنټرول والوز لپاره کارول کیږي. کله چې د تار شوي اتصال کنټرول والوز نصب کړئ ، د لرې کولو وړ حرکت وړ نښلونکي باید په ورته وخت کې نصب شي. د فلانج اتصال دوه ډوله فلانج اتصال او د کلیمپینګ اتصال لري ، د نښلونکي فلانج نومي قطر باید د کنټرول والو قطر سره مطابقت ولري. Flanges هم د مختلفو فشار کچه لري، د flange د فشار کچه باید د کنټرول والو د فشار کچه سره سمون ولري. د فلانج داخلي قطر باید د پایپ داخلي قطر سره مساوي وي. د فلج د سطحې او پایپ محور تر مینځ د عمودی انحراف د منلو وړ انحراف دی. د فلج سیل کولو سطح باید فلش وي. کله چې فلانج وصل کړئ ، ځواک باید یونیفورم او مناسب وي ترڅو په برخه کې د ډیر فشار څخه مخنیوی وشي. د امکان تر حده د ویلډینګ اړیکو څخه ډډه وکړئ. کله چې د ویلډینګ ارتباطات، د جلا کولو وړ حرکت وړ نښلونکي باید نصب شي. کله چې د کنټرول والو سره وصل وي، د نښلونکي پایپ داخلي برخه باید نوي پروټروژن ته ونه لیږدول شي. د مثال په توګه، د سیل کولو ګاسکیټونه، د ویلډینګ جوړونه، او نور باید په پایپ کې نه تیریږي.
4 ، د کنټرول والو او پورتنۍ ، د ښکته جریان کټ آف والو ، د بای پاس والو کنکشن کنټرول والو ، د ښکته جریان کټ آف والو او بای پاس والو باید په ورته وخت کې د کنټرول والو سره نصب شي. د پایپ برخې اوږدوالی د پورتنۍ او ښکته جریان کټ آف والوز او کنټرول والو ترمینځ باید د پایپ لاین مقاومت او د مایع جریان حالت باندې تاثیر په پام کې ونیسي. د مستقیم پایپ برخې اوږدوالی اوږد دی ، کوم چې د کټ آف والو وروسته د مایع ثبات لپاره مناسب دی ، کولی شي د مایع جریان مستحکم کړي ، د تاو تریخوالي جریان اغیزه کمه کړي ، شور کم کړي؛ د مستقیم پایپ برخې اوږدوالی لنډ دی ، او مایع کنټرول والو ته ننوځي مخکې لدې چې د قطع شوي والو وروسته مستحکم وي ، کوم چې شور زیاتوي ، مګر د پایپ برخې لنډ اوږدوالی د پایپ لاین مقاومت کمولو لپاره ګټور دی ، د فشار کمولو ته وده ورکوي. د کنټرول والو په دواړو سرونو کې ، د جریان ځانګړتیاو تحریف کم کړئ ، او د کنټرول سیسټم مستحکم عملیاتو لپاره مناسب دی. نو باید هر اړخیز غور او غور وشي. معمولا، د پورتنۍ غاړې باید د 10D څخه تر 20D پورې مستقیم پایپ برخه ولري، او د ښکته لوري اړخ باید د 3D څخه 7D مستقیم پایپ برخه ولري. D د پایپ لاین نومول شوی قطر دی، او د اړتیا په صورت کې د اصلاح کولو وسیله باید تنظیم شي.
(2) د پیوستون سکیم انتخاب
1. د کنټرول والو او د پورتنۍ او ښکته کټ آف والو سره د نښلولو لپاره ډیری لارې شتون لري، او ډیری عام پیوستون سکیمونه. په شکل کې، د سکیم A جوړښت کمپیکٹ دی، یو کوچنی پښه لري، ساتل او چلول اسانه دي، او سیسټم خالي یا وچول اسانه دي. مګر ډیری وختونه نشي کولی کافي مستقیم پایپ اوږدوالی پوره کړي ، چې پایله یې د شور زیاتوالی دی. د سکیم B جوړښت یوه لویه ساحه پوښي، او د کنټرول والو په ښکته یا پورتنۍ برخه کې نصب کیدی شي، کوم چې د عملیاتو اړتیاوې پوره کول اسانه دي، مګر د مستقیم پایپ برخې اوږدوالی ډاډمن کول اسانه ندي. د سکیم C جوړښت د زاویه کنټرول والو لپاره مناسب دی، کوم چې کولی شي د زنګونو شمیر کم کړي او کوچنۍ ساحه ونیسي. د لاندې انلیټ او آوټ لیټ د جریان سمت لپاره، کیدای شي د پورته پورته مستقیم پایپ اوږدوالی وي. د پلان D جوړښت د B پلان سره ورته دی او لویه ساحه نیسي. د سکیم E جوړښت د زاویه والو لپاره مناسب دی. د سکیم C سره په پرتله، د پورتنۍ غاړې د مستقیم پایپ برخې اوږدوالی لنډ دی، کوم چې د مایع ثبات لپاره مناسب نه دی. د سکیم F جوړښت د یوځای کیدو یو عام جوړښت دی. دا یو لوی نقش لري، د پایپ لاین لږ مقاومت، مګر د عملیاتو او ساتنې لپاره لږ ځای.
2. د ډیسچارج والو پیوستون، د ډیسچارج والو او ډیسچارج والو سره نښلول، د دې لپاره چې د کنټرول والو د جلا کولو اسانتیا برابر کړي، د والو څخه مخکې او وروسته فشار باید د بې ځایه کیدو دمخه خارج شي، او د ډیسچارج والو باید د کنټرول والو ترمنځ نصب شي. او پورتنۍ او ښکته پرې شوي والونه.
3. د وینټ والو او ډرین والو څخه د غیر کنډنس ګاز او کنډنسیټ په مایع کې د داخلیدو لپاره کارول کیږي. کله چې کنټرول شوی مایع د نصب کولو پرمهال ګاز یا بخار وي ، د بلوډون والو باید د کنټرول والو په ښکته برخه کې نصب شي ترڅو د کنډنسیټ خارج کیدو اسانتیا لپاره. کله چې کنټرول شوی مایع مایع وي، د غیر کنډرینګ ګاز خارجولو اسانتیا لپاره، د خارج کولو والو باید د کنټرول والو ګروپ په لوړوالی کې نصب شي.
4. د بای پاس والو. کله چې د کنټرول والو د ساتنې لپاره لرې شي، د بای پاس والو د تولید پروسې چلولو لپاره کارول کیدی شي. کله چې د ډیر ترافیک سره چارج کیږي. کله چې د کنټرول والو په نورمال ډول تنظیم نشي ، د بیړني اندازې په توګه ، د بای پاس والو د پروسې کنټرول لپاره د کنټرول والو موازي ارتباط سکیم په توګه هم کارول کیدی شي. د لګښتونو کمولو لپاره، د لوی کیلیبر کنټرول والوز د لاسي ویلو اکټیوټرونو سره مجهز دي چې د بای پاس والوز پرځای عملیات کیدی شي. د بای پاس والو نصب کول باید د چلولو لپاره اسانه وي، دا او د کنټرول والو، د ښکته جریان کټ آف والو سره یوځای د کنټرول والو ګروپ جوړ کړي، نو له همدې امله، نصب کول باید د دوی سره سمون ولري، او په ورته وخت کې د ساختماني نصب بشپړول. د بای پاس والو نومی قطر د پایپ لاین نومی قطر سره ورته دی ، او د فشار طبقه د پروسې فشار طبقې سره مطابقت لري.
5. د اکټیوټر نصب کول معمولا د کنټرول والو د والو بدن سره مستقیم وصل وي ، مګر کله چې هیدرولیک اکټیوټر ، اوږد سټروک ایکچوټر او نور فعال کونکي د کنټرول والو له بدن څخه جلا شي ، نصب ته باید پاملرنه وشي. د عمل کوونکی د نښلولو راډ او د اکټیوټر میخانیکي خوځنده برخې باید انعطاف وړ وي پرته لدې چې خلاصې یا بندې شي. د نښلولو راډ اوږدوالی باید د بشپړ سټروک رینج کې مستحکم، انعطاف وړ او د باور وړ وي. کله چې د پروسې پایپ کولو کې د تودوخې بې ځایه کیدو سره د کنټرول والو باډي سره وصل وي ، ډاډ ترلاسه کړئ چې د عمل کونکي او کنټرول والو بدن ترمینځ نسبي موقعیت بدل شوی نه وي. د هینډ ویل ایکټیوټر دوه ډوله د غاړې نصب کول او پورتنۍ ماونټینګ لري ، او د نصب کولو پرمهال د عملیاتو ځای باید پریښودل شي. د لاسي څرخ عملیات باید انعطاف منونکي وي ، هیڅ ودریدل یا تورشن پیښه نه وي. د لاسي څرخ د حرکت لوري او د والو پرانیستلو ترمنځ اړیکه باید په نښه شي. د محدودیت وسیله باید په سمه توګه تنظیم شي ترڅو محافظتي رول ولوبوي. د هیدرولیک اکټیوټر باید د کنټرولر څخه ښکته نصب شي، که دا باید د کنټرولر څخه لوړ وي، د لوړوالی توپیر باید د 1.0m څخه زیات نه وي، او د وتلو والو باید د پایپ هوا راټولولو نقطه کې نصب شي، او د چک والو یا اتوماتیک کټ - بند والو باید کنټرولر ته نږدې نصب شي.
6، د والو پوزیسر نصب د والو پوزیسر د والو موقعیت کشف کولو وسیله او د کنټرول والو سټیم یا والو شافټ مستقیم وصل دی ، نو له همدې امله نصب کول باید ډاډ ترلاسه کړي چې د فیډبیک سیګنال سم کیدی شي ، په وخت سره د والو موقعیت سیګنال او بدلون منعکس کړي. عموما، د والو پوزینر د کنټرول والو سره چمتو کیږي، او جوړونکی د دواړو ترمنځ اړیکه بشپړه کوي. کله چې د تولید پروسې کنټرول د والو پوزیسر اضافه کولو ته اړتیا لري ، باید ډاډ ترلاسه شي چې د والو پوزیسر والو موقعیت کشف کولو وسیله عمل سم ، د باور وړ او انعطاف وړ دی. د فیډبیک راډ فولکرم میخانیکي تصفیه باید د امکان تر حده کوچنۍ وي. د والو پوزیشنر سیګنال لاین باید په سمه توګه وصل شي، او د هوا سرچینې لاین او د وتلو لاین او انپټ لاین باید د نوم پلیټونو سره په نښه شي. د والو موقعیت لرونکی د والو موقعیت ښودنه سیګنال باید د عملیاتو او ساتنې پرسونل لپاره مناسب وي چې مشاهده کړي.
7. د نورو لوازمو نصب کول، پشمول د والو موقعیت سینسر، سولینایډ والوز، د حد سویچ، ایکټیوټر، بریښنایی کنورټر، او نور باید د محصول لارښود د اړوندو احکامو سره سم نصب شي. د وړو جریان کنټرول والو باید په پورته فلټر کې نصب شي. کله چې اضطراب سخت وي، د اصالح کولو وسیله باید په پورتنۍ برخه کې نصب شي.
8. د نښلولو پایپ لاینونو نصب کول د نښلولو پایپ لاینونو نصب کول باید لاندې مسلو ته پاملرنه وکړي.
1) د سیګنال پایپ او د هوا سرچینې پایپ لاین عموما د PVC مسو پایپ کیبل غوره کوي ، د پایپ قطر sL6Xl یا g18Xl دی
2) د هوا سرچینې پایپ لاین باید د کنټرول والو سره نږدې وي.
3) د سیګنال پایپ لاین او هیدرولیک پایپ لاین باید د امکان تر حده لنډ وي ترڅو د سیګنال ځنډ او د سیسټم وخت ثابت لنډ کړي.
4) پایپ لاین باید په کافي اندازه پراخوالی او بې ځایه والی ولري، او باید د عمل کونکي عملیات خنډ نه کړي.
5) د ویلډینګ سلیګ باید د پایپ لاین ویلډینګ پرمهال په پایپ کې ونه کیښودل شي. د نښلولو لینونه باید د نصب کولو دمخه پاک شي ترڅو کثافات لکه تیل، اوبه او زنګ لرې کړي. د نښلولو پایپ لاینونه باید پاک او ښکلي وي.


د پوسټ وخت: سپتمبر-05-2022

خپل پیغام موږ ته واستوئ:

خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ
د WhatsApp آنلاین چیٹ!