Sammendrag: Forslag til høyhus brannhydrant kontrollventil BRUKER signalventilen diskuterer nøkkelord: høyhus brannhydrantventil kontrollsignalventil i samsvar med bestemmelsene i "koden for brannbeskyttelsesdesign av høye bygninger", i innendørs brann hydrant system, vannforsyning pipe søknad ventil er delt inn i en rekke, og ventil bør være åpenbare tegn.
Dette for at antall hydrantstandrør ikke skal være mindre enn ett når røret er til service.
{TodayHot} med utviklingen av moderne arkitektur, bør bygging av forskjellige rørledninger for vakker etterspørsel skjules så langt som mulig for å dekorere, derfor er hydrantrør i taket, rørbrønn, utbredt, men dette er et problem, nemlig kontroll ventil av åpen brann hydrant rør kan ikke få overvåking, for å forårsake brann hydrant kan være normal bruk.
Eksempler er som følger: Prosjektet "State Grid Control Center of Ministry of Electric Power" dekker et byggeområde på mer enn 50 000 kvadratmeter, med tre underjordiske etasjer og 27 etasjer over bakken. Byggehøyden er over 110 meter. Det er en omfattende intelligent bygning som integrerer produksjonskommando og ekspedisjon, kontor- og konferansefunksjoner, og dens høye grad av automatisering er sjelden i Kina.
I utformingen av det automatiske vinsprøytesystemet brukte jeg signalventiler foran alle vannføringsindikatorer, slik at systemets status kan vises i brannsentralen, og problemer kan bli funnet ved et klart syn. I tillegg er kontrollen av livets vannstand og brannslukking, og start og stopp av brannpumpen også rimelig overvåket. Kun reguleringsventilen til brannhydrantsystemet bruker vanlige ventiler i henhold til spesifikasjonene *, som har tydelige åpen- og lukkeskilt, men kan ikke vises i brannsentralen. I tillegg er disse ventilene plassert i rørbrønnen og taket for estetiske behov, og kvaliteten på de nåværende arbeiderne kan ikke garantere påliteligheten til systemet.
I brannvernsystemet i ferd med aksept, selv om ledelsen av departementets prosjekthovedkvarter, konstruksjonsenheter og designenheter er svært alvorlig, har gjort utplasseringen og tidlig utbedring, godt innøvd, men i ferd med brannvesenets offisielle faktiske. aksept, men det er et problem, det er en brannhydrant brannhane på standrøret kan uansett heller ikke slippe ut av vannet, og de fire andre er normale, Vi finner ikke noe problem på brannsentralen.
Etter inspeksjon ble det funnet at kontrollventilene i begge ender av stigerøret var stengt på grunn av vedlikehold, og arbeiderne åpnet ikke ventilene etter vedlikehold, noe som førte til at brannhanen ikke vannet.
Jeg tror, ​​i tilfelle som alle legger stor vekt på, fortsatt vises denne typen problem, og vanligvis i tilfelle av lett lammelse flere vet ikke hva slags problem vil dukke opp.
Dette er knyttet til om brannhydrantsystemet er nøkkelen til rasjonell bruk av problemer, og den mer pålitelige måten å unngå denne situasjonen på er at kontrollventilene til brannhydrantsystemet settes inn i signalventilen og ventilen åpnes for å vises i midten av brannkontroll, slik at ledelsen personell inspeksjon, selv om kostnadene har økt, men Forholdet mellom investeringer til hele brannhydrantsystemet er fortsatt veldig lite, og det kan gjøre hele brannhydrantsystemets sikkerhet ** forbedring, som Jeg synes det er verdt investeringen.
Kontrollventilinstallasjon og konstruksjonshensynsanalyse
Kontrollventilinstallasjon og konstruksjonshensynsanalyse
Forholdsregler for installasjon og konstruksjon:
Forholdsregler for installasjon av reguleringsventil bør tas i betraktning som enkel betjening, sikkerhet og standardisering. Det spesifikke innholdet er som følger:
(1) Installasjonsposisjon og orientering av kontrollventilen:
1. I henhold til designtegningene og designdokumentene skal installasjonsstedet ha nok driftsplass for installasjon, drift og vedlikehold; Plasseringen bør unngå installasjon i vibrasjoner, fuktighet, lett til mekanisk skade, sterk elektromagnetisk interferens, høy temperatur, temperaturendringer og korrosive gassplasser; Installasjonen skal være fast og jevn; Installasjonsposisjonen skal gjøre aktuatoren til reguleringsventilen i den øvre delen av reguleringsmekanismen, og viser de forskjellige installasjonsposisjonene til reguleringsventilen for direkte slag. Hvor, den valgte posisjonen.
2. Strømningsretningen til væsken i reguleringsventilen strømningsretningen til væsken i reguleringsventilen bør være i samsvar med pilen merket på ventilhuset til reguleringsventilen. Spesielle forhold kan ikke begrenses av disse bestemmelsene.
3, kontrollventilforbindelsen kontrollventilforbindelsen har gjengeforbindelse, flensforbindelse og sveiseforbindelse. Gjenget kobling brukes for kontrollventiler med liten kaliber. Ved montering av gjengede koblingskontrollventiler, må avtakbare bevegelige koblinger installeres samtidig. Flensforbindelse har to typer flensforbindelse og klemforbindelse, den nominelle diameteren til forbindelsesflensen skal være i samsvar med diameteren til kontrollventilen. Flenser har også forskjellige trykknivåer, trykknivået på flensen skal være i samsvar med trykknivået til kontrollventilen. Innvendig diameter på flensen skal være lik rørets innvendige diameter. Det tillatte avviket av vinkelrett mellom flensoverflate og rørakse er. Flenstettningsflaten skal være i flukt. Ved tilkobling av flensen bør kraften være jevn og egnet for å unngå for stort trykk på delen. Unngå sveiseforbindelser så langt det er mulig. Ved sveising av koblinger må det monteres avtakbare bevegelige koblinger. Når reguleringsventilen er tilkoblet, skal den indre delen av koblingsrøret ikke føres inn i et nytt fremspring. For eksempel skal tettepakninger, sveiseskjøter etc. ikke stikke ut i røret.
4, reguleringsventil og øvre, nedstrøms avskjæringsventil, omløpsventiltilkobling styreventil, nedstrøms avskjæringsventil og omløpsventil skal installeres samtidig med kontrollventilen. Lengden på rørseksjonen mellom øvre og nedstrøms avskjæringsventiler og reguleringsventilene bør ta hensyn til rørledningsmotstanden og effekten på væskestrømmens tilstand. Lengden på den rette rørseksjonen er lang, noe som bidrar til stabiliteten til væsken etter avskjæringsventilen, kan gjøre væskestrømmen stabil, redusere påvirkningen av turbulent strømning, redusere støy; Lengden på rett rørseksjon er kort, og væsken kommer inn i kontrollventilen før den er stabil etter avskjæringsventilen, noe som øker støyen, men den korte lengden på rørseksjonen er gunstig for å redusere rørledningsmotstanden, forbedre trykkfallet i begge ender av kontrollventilen, reduserer forvrengningen av strømningskarakteristikkene, og bidrar til stabil drift av kontrollsystemet. Derfor bør veie og omfattende vurdering. Vanligvis skal oppstrømssiden ha et rett rørsegment på 10D til 20D, og ​​nedstrømssiden skal ha et rett rørsegment på 3D til 7D. D er den nominelle diameteren til rørledningen, og likeretteranordningen bør stilles inn om nødvendig.
(2) valg av tilkobling ordningen
1. Det er mange måter å koble reguleringsventilen og øvre og nedstrøms avskjæringsventil på, og flere vanlige koblingsskjemaer. På figuren er strukturen til skjema A kompakt, opptar et lite fotavtrykk, er lett å vedlikeholde og betjene, og systemet er lett å tømme eller tømme. Men kan ofte ikke møte nok rett rørlengde, noe som resulterer i støyforbedring. Strukturen til skjema B dekker et stort område, og kontrollventilen kan installeres i den nedre eller øvre delen, noe som er lett å oppfylle driftskravene, men lengden på det rette rørsegmentet er ikke lett å sikre. Strukturen til skjema C er egnet for vinkelreguleringsventiler, som kan redusere antall albuer og okkupere et lite område. For strømningsretningen til bunninnløp og utløp kan det være en lengre oppstrøms rett rørlengde. Strukturen til Plan D er lik plan B og opptar et større område. Strukturen til skjema E er egnet for vinkelventiler. Sammenlignet med skjema C er lengden på den rette rørseksjonen på oppstrømssiden kortere, noe som ikke bidrar til væskestabilitet. Strukturen til skjema F er en felles sammenføyningsstruktur. Den har et stort fotavtrykk, mindre rørledningsmotstand, men mindre plass til drift og vedlikehold.
2. Tilkoblingen av utløpsventilen, utløpsventilen og utløpsventilen, for å lette demonteringen av kontrollventilen, bør trykket før og etter ventilen slippes ut før demontering, og utløpsventilen skal installeres mellom kontrollventilen og øvre og nedre avskjæringsventiler.
3. Utluftingsventil og tømmeventil brukes til å slippe ut ikke-kondenserende gass og kondensat som er med i væsken. Når den kontrollerte væsken er gass eller damp under installasjon, bør utblåsningsventilen installeres på den nedre delen av kontrollventilsettet for å lette kondensatutslippet. Når den kontrollerte væsken er flytende, for å lette utslipp av ikke-kondenserende gass, bør utløpsventilen installeres i høyden av kontrollventilgruppen.
4. Omløpsventil. Når reguleringsventilen er fjernet for vedlikehold, kan bypassventilen brukes til å betjene produksjonsprosessen. Når belastet med overdreven trafikk. Når reguleringsventilen ikke kan justeres normalt, som et nødtiltak, kan omløpsventilen også brukes som parallellkoblingsskjemaet til reguleringsventilen for å kontrollere prosessen. For å redusere kostnadene er reguleringsventiler med stor kaliber utstyrt med håndhjulaktuatorer som kan betjenes i stedet for bypass-ventiler. Installasjonen AV omløpsventilen skal være enkel å betjene, den og kontrollventilen, nedstrøms avskjæringsventil sammen for å danne en kontrollventilgruppe, derfor bør installasjonen matches med dem, og fullføre konstruksjonsinstallasjonen samtidig. Den nominelle diameteren til omløpsventilen er den samme som den nominelle diameteren til rørledningen, og trykkklassen er i samsvar med prosesstrykkklassen.
5. Installasjonen av aktuatoren er vanligvis direkte forbundet med ventilhuset til kontrollventilen, men når den hydrauliske aktuatoren, langslagsaktuatoren og andre aktuatorer er adskilt fra ventilkroppen til kontrollventilen, bør du være oppmerksom på installasjonen av aktuatoren. Vevstangen og de mekaniske bevegelige delene av aktuatoren skal være fleksible uten å løsne eller klemme. Vevstangslengden skal være stabil, fleksibel og pålitelig i hele slagområdet. Når den er koblet til et reguleringsventilhus med termisk forskyvning i prosessrør, sørg for at den relative posisjonen mellom aktuator og reguleringsventilhus forblir uendret. Håndhjulaktuatoren har to typer sidemontering og toppmontering, og betjeningsplassen bør være igjen ved installasjon. Håndhjulsdrift skal være fleksibel, ingen fast eller torsjonsfenomen. Forholdet mellom rotasjonsretningen til håndhjulet og ventilåpningen skal merkes. Limit enhet bør justeres riktig for å spille en beskyttende rolle. Den hydrauliske aktuatoren skal installeres lavere enn kontrolleren, hvis den må være høyere enn kontrolleren, bør høydeforskjellen ikke overstige 1,0 m, og eksosventilen skal installeres ved rørluftoppsamlingspunktet, og tilbakeslagsventilen eller automatisk kutt -av-ventil bør installeres i nærheten av kontrolleren.
6, installasjon av ventilposisjoner ventilposisjoner ventilposisjonsdeteksjonsenhet og kontrollventilstamme eller ventilaksel er direkte koblet til, derfor bør installasjonen sikre at tilbakemeldingssignalet kan være korrekt, rettidig reflektere ventilposisjonssignalet og endringer. Vanligvis leveres ventilstilleren med reguleringsventilen, og produsenten fullfører forbindelsen mellom de to. Når produksjonsprosesskontrollen må legge til ventilposisjoneren, bør den sikre at handlingen for ventilposisjonsdeteksjonsenheten er korrekt, pålitelig og fleksibel. Den mekaniske klaringen til tilbakekoblingsstangens støttepunkt bør være så liten som mulig. SIGNALLINE TIL VENTILPOSISJONER SKAL VÆRE RIKTIG TILKOBLET, OG LUFTKILDE-LINJE OG UTGANGSLINJE og INNGANGSLINJE skal være merket med navneskilt. Ventilposisjonsvisningssignalet til ventilposisjoneren skal være praktisk for drifts- og vedlikeholdspersonell å observere.
7. Installasjon av annet tilbehør, inkludert ventilposisjonssensor, magnetventil, endebryter, aktuator, elektrisk omformer, etc., bør installeres i samsvar med de relevante bestemmelsene i produkthåndboken. Liten strømningsreguleringsventil bør installeres i oppstrømsfilteret. Ved sterk turbulens bør det monteres en rettingsanordning på oppstrømssiden.
8. Installasjon av forbindelsesrørledninger Installasjon av forbindelsesrørledninger bør ta hensyn til følgende forhold.
1) Signalrør og luftkilderørledning bruker generelt PVC-mantlet kobberrørkabel, rørdiameteren er sL6Xl eller g18Xl
2) Luftkilderørledningen skal være nær kontrollventilen.
3) Signalrørledningen og hydraulikkrørledningen bør være så korte som mulig for å forkorte signalforsinkelsen og systemtidskonstanten.
4) Rørledningen bør ha nok ekspansjon og redundans, og bør ikke hindre driften av aktuatoren.
5) Sveiseslagget skal ikke legges i røret under rørsveising. Koblingsledninger bør rengjøres før installasjon for å fjerne smuss som olje, vann og rust. Rør som forbinder rørledninger skal være pene og vakre.