UmístěníTianjin, Čína (pevnina)
E-mailemE-mail: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Diskuse o použití signálního ventilu pro regulační ventil požárního hydrantu ve výškových budovách

Diskuse o použití signálního ventilu pro regulační ventil požárního hydrantu ve výškových budovách

/
Abstrakt: Návrhy regulačního ventilu požárního hydrantu výškové budovy POUŽÍVÁ signální ventil probírá klíčová slova: řídicí ventil požárního hydrantu výškové budovy v souladu s ustanoveními „Zásady pro navrhování požární ochrany vysokých budov“, ve vnitřních prostorách požární hydrant systém, vodovodní potrubí aplikační ventil je rozdělen do několika, a ventil by měl být zjevné známky.
Je to proto, aby počet hydrantových stoupaček nebyl menší než jedna, když se provádí údržba potrubí.
{TodayHot} s rozvojem moderní architektury by měla být stavba různých potrubí pro krásnou poptávku co nejvíce skryta, aby se ozdobila, proto jsou rozšířené hydrantové trubky ve stropě, trubková studna, ale to je problém, jmenovitě regulační ventil otevřeného požárního hydrantového potrubí nemůže získat monitorování, způsobit požární hydrant může být normální použití.
Příklady jsou následující: Projekt „State Grid Control Center of Ministry of Electric Power“ pokrývá stavební plochu více než 50 000 metrů čtverečních se třemi podzemními podlažími a 27 nadzemními podlažími. Výška budovy je přes 110 metrů. Jedná se o komplexní inteligentní budovu integrující výrobní velení a dispečink, kancelářské a konferenční funkce a její vysoký stupeň automatizace je v Číně vzácný.
Při návrhu automatického systému rozprašování vína jsem použil signální ventily před všemi indikátory průtoku vody, takže stav systému lze zobrazit v centru řízení palby a problémy lze nalézt na první pohled. Kromě toho je přiměřeně sledována i kontrola vodní hladiny a hašení požáru a spouštění a zastavování požárního čerpadla. Pouze řídicí ventil požárního hydrantového systému používá běžné ventily v souladu se specifikacemi *, které mají zjevné znaky otevření a zavření, ale nelze je zobrazit v požárním řídicím centru. Navíc jsou tyto ventily umístěny v trubkové jímce a stropu z estetických důvodů a kvalita současných pracovníků nemůže zaručit spolehlivost systému.
V systému požární ochrany v procesu přejímky, přestože vedení ministerstva projektu ředitelství, stavební jednotky a projektové jednotky jsou velmi vážně, provedlo nasazení a včasnou nápravu, dobře nacvičené, ale v procesu oficiálního hasičského sboru aktuální přejímka, ale je tu problém, na stupačce je požární hydrant požární hydrant stejně také nemůže pustit z vody a další čtyři jsou normální, v požárním středisku jsme nenašli problém.
Po kontrole bylo zjištěno, že regulační ventily na obou koncích stoupačky byly z důvodu údržby uzavřeny a pracovníci po údržbě ventily neotevřeli, což způsobilo, že požární hydrant nezaléval.
Myslím si, že v případě, že tomu každý přikládá velký význam, se tento druh problému stále objevuje a obvykle v případě snadné paralýzy více lidí neví, jaký druh problému se objeví.
Souvisí to s tím, zda je požární hydrantový systém klíčem k racionálnímu využití problémů, a spolehlivější způsob, jak se této situaci vyhnout, je, že řídicí ventily požárního hydrantového systému jsou nastaveny do signálního ventilu a ventil je otevřen, aby se zobrazil ve středu požární kontroly, takže kontrola řídícího personálu sice vzrostla, nicméně, Poměr investic k celému požárnímu hydrantovému systému je stále velmi malý a může ** zlepšit bezpečnost celého požárního hydrantového systému, což Myslím, že se investice vyplatí.
Analýza instalace regulačního ventilu a konstrukčních úvah
Analýza instalace regulačního ventilu a konstrukčních úvah
Bezpečnostní opatření pro instalaci a konstrukci:
Je třeba vzít v úvahu opatření pro instalaci regulačního ventilu, jako je snadná obsluha, bezpečnost a standardizace. Konkrétní obsah je následující:
(1) Montážní poloha a orientace regulačního ventilu:
1. Podle konstrukčních výkresů a konstrukční dokumentace by místo instalace mělo mít dostatek provozního prostoru pro instalaci, provoz a údržbu; Místo by mělo zabránit instalaci v prostředí s vibracemi, vlhkostí, snadným mechanickým poškozením, silným elektromagnetickým rušením, vysokou teplotou, teplotními změnami a korozními plyny; Instalace by měla být pevná a hladká; Instalační polohu by měl tvořit pohon regulačního ventilu v horní části regulačního mechanismu, znázorňující různé instalační polohy regulačního ventilu s přímým zdvihem. Kde, zvolená pozice.
2. Směr průtoku kapaliny v řídicím ventilu Směr průtoku kapaliny v řídicím ventilu by měl být v souladu se šipkou vyznačenou na těle ventilu řídicího ventilu. Zvláštní okolnosti nemohou být těmito ustanoveními omezeny.
3, připojení řídicího ventilu připojení řídicího ventilu má závitové připojení, přírubové připojení a svařovací připojení. Závitové připojení se používá pro regulační ventily malého kalibru. Při instalaci regulačních ventilů se závitovým připojením musí být současně instalovány odnímatelné pohyblivé konektory. Přírubové spojení má dva druhy přírubového spojení a upínacího spojení, jmenovitý průměr připojovací příruby by měl být v souladu s průměrem regulačního ventilu. Příruby mají také různé úrovně tlaku, úroveň tlaku příruby by měla být v souladu s úrovní tlaku regulačního ventilu. Vnitřní průměr příruby se musí rovnat vnitřnímu průměru trubky. Přípustná odchylka kolmosti mezi povrchem příruby a osou potrubí je. Těsnicí plocha příruby by měla být v jedné rovině. Při připojování příruby by měla být síla rovnoměrná a vhodná, aby se zabránilo nadměrnému tlaku na součást. Vyhněte se pokud možno svařovacím spojům. Při svařování spojů musí být instalovány odnímatelné pohyblivé konektory. Při připojení regulačního ventilu by vnitřní část připojovací trubky neměla být vedena do nového výstupku. Například těsnící těsnění, svarové spoje atd. by neměly vyčnívat v potrubí.
4, regulační ventil a horní, výstupní uzavírací ventil, regulační ventil připojení obtokového ventilu, uzavírací ventil po proudu a obtokový ventil by měly být instalovány současně s regulačním ventilem. Délka části potrubí mezi horními a výstupními uzavíracími ventily a regulačními ventily by měla zohledňovat odpor potrubí a vliv na stav proudění tekutiny. Délka přímé části potrubí je dlouhá, což přispívá ke stabilitě tekutiny po uzavíracím ventilu, může zajistit stabilní průtok tekutiny, snížit vliv turbulentního proudění, snížit hluk; Délka přímé části potrubí je krátká a tekutina vstupuje do regulačního ventilu dříve, než je stabilní po uzavíracím ventilu, což zvyšuje hluk, ale krátká délka části potrubí je prospěšná pro snížení odporu potrubí, zlepšení poklesu tlaku na obou koncích regulačního ventilu snižuje zkreslení průtokových charakteristik a přispívá ke stabilnímu provozu regulačního systému. Proto je třeba zvážit a komplexně zvážit. Obvykle by strana proti proudu měla mít přímý segment trubky 10D až 20D a strana po proudu by měla mít přímý segment trubky 3D až 7D. D je jmenovitý průměr potrubí a v případě potřeby by mělo být nastaveno usměrňovací zařízení.
(2) výběr schématu připojení
1. Existuje mnoho způsobů připojení řídicího ventilu a horního a výstupního uzavíracího ventilu a několik společných schémat připojení. Na obrázku je struktura schématu A kompaktní, zabírá malý půdorys, snadno se udržuje a obsluhuje a systém se snadno vyprázdní nebo vypustí. Ale často nemůže splnit dostatečnou délku rovné trubky, což má za následek zvýšení hluku. Struktura schématu B pokrývá velkou plochu a regulační ventil může být instalován ve spodní nebo horní části, což je snadné pro splnění provozních požadavků, ale není snadné zajistit délku přímého segmentu potrubí. Struktura schématu C je vhodná pro úhlové regulační ventily, které mohou snížit počet kolen a zabírat malou plochu. Pro směr proudění spodního vstupu a výstupu může existovat delší předřazená přímá délka potrubí. Struktura plánu D je podobná plánu B a zabírá větší plochu. Struktura schématu E je vhodná pro úhlové ventily. Ve srovnání se schématem C je délka přímého úseku potrubí na straně proti proudu kratší, což neprospívá stabilitě kapaliny. Struktura schématu F je běžná spojovací struktura. Má velký půdorys, menší odpor potrubí, ale menší prostor pro obsluhu a údržbu.
2. Připojení vypouštěcího ventilu, vypouštěcího ventilu a vypouštěcího ventilu, aby se usnadnila demontáž regulačního ventilu, tlak před a za ventilem by měl být před demontáží vypuštěn a vypouštěcí ventil by měl být instalován mezi regulační ventil a horní a dolní uzavírací ventily.
3. Odvzdušňovací ventil a vypouštěcí ventil se používají k vypouštění nekondenzujícího plynu a kondenzátu strženého v kapalině. Pokud je během instalace regulovanou kapalinou plyn nebo pára, měl by být odkalovací ventil instalován ve spodní části sady regulačních ventilů, aby se usnadnil odvod kondenzátu. Když je regulovaná kapalina kapalná, měl by být vypouštěcí ventil instalován ve výšce skupiny regulačních ventilů, aby se usnadnil odvod nekondenzujícího plynu.
4. Obtokový ventil. Když je regulační ventil odstraněn kvůli údržbě, lze obtokový ventil použít k řízení výrobního procesu. Při nabití nadměrným provozem. Pokud nelze regulační ventil normálně nastavit, jako nouzové opatření lze obtokový ventil použít také jako schéma paralelního zapojení regulačního ventilu pro řízení procesu. Pro snížení nákladů jsou regulační ventily velkého kalibru vybaveny pohony ručního kola, které lze ovládat místo obtokových ventilů. Instalace obtokového ventilu by měla být snadno ovladatelná, on a regulační ventil, uzavírací ventil za výstupním ventilem dohromady tvoří skupinu regulačních ventilů, proto by s nimi měla být sladěna instalace a zároveň by měla být dokončena instalace konstrukce. Jmenovitý průměr obtokového ventilu je stejný jako jmenovitý průměr potrubí a tlaková třída je v souladu s třídou procesního tlaku.
5. Instalace pohonu je obvykle přímo spojena s tělesem ventilu regulačního ventilu, ale když je hydraulický pohon, pohon s dlouhým zdvihem a další pohony odděleny od tělesa ventilu regulačního ventilu, je třeba věnovat pozornost instalaci ovladače. Ojnice a mechanické pohyblivé části pohonu by měly být pružné, aniž by se povolovaly nebo sevřely. Délka ojnice by měla být stabilní, flexibilní a spolehlivá v celém rozsahu zdvihu. Při připojení k tělesu regulačního ventilu s tepelným posunem v procesním potrubí zajistěte, aby vzájemná poloha mezi pohonem a tělesem regulačního ventilu zůstala nezměněna. Ovladač ručního kola má dva druhy boční montáže a horní montáže a při instalaci by měl být ponechán pracovní prostor. Ovládání ručního kola by mělo být flexibilní, nemělo by docházet k zadrhávání nebo kroucení. Měl by být vyznačen vztah mezi směrem otáčení ručního kola a otvorem ventilu. Limitní zařízení by mělo být správně nastaveno, aby hrálo ochrannou roli. Hydraulický pohon by měl být instalován níže než regulátor, pokud musí být vyšší než regulátor, výškový rozdíl by neměl přesáhnout 1,0 m a výfukový ventil by měl být instalován v místě sběru vzduchu v potrubí a zpětný ventil nebo automatický řez -off ventil by měl být instalován v blízkosti regulátoru.
6, ventil polohovadlo instalace zařízení pro detekci polohy ventilu a řídicí ventil dřík nebo hřídel ventilu je přímo připojen, proto by instalace měla zajistit, že signál zpětné vazby může být správný, včas odrážet signál polohy ventilu a změny. Polohovadlo ventilu je obvykle dodáváno s regulačním ventilem a spojení mezi nimi provádí výrobce. Když řízení výrobního procesu potřebuje přidat polohovadlo ventilu, mělo by se zajistit, aby zařízení pro detekci polohy polohovadla ventilu fungovalo správně, spolehlivě a flexibilně. Mechanická vůle osy zpětné tyče by měla být co nejmenší. SIGNÁLNÍ VEDENÍ POLOHOVAČE VENTILU MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIPOJENO A VEDENÍ ZDROJA VZDUCHU, VÝSTUPNÍ VEDENÍ a VSTUPNÍ VEDENÍ musí být označeny typovými štítky. Signál zobrazení polohy ventilu polohovačem by měl být vhodný pro obsluhu a údržbu.
7. Instalace dalšího příslušenství, včetně snímače polohy ventilu, solenoidového ventilu, koncového spínače, pohonu, elektrického měniče atd., by měla být instalována v souladu s příslušnými ustanoveními produktové příručky. Malý regulační ventil průtoku by měl být instalován v předřazeném filtru. Pokud jsou turbulence silné, mělo by být na straně proti proudu instalováno usměrňovací zařízení.
8. Instalace spojovacího potrubí Při instalaci spojovacího potrubí je třeba věnovat pozornost následujícím záležitostem.
1) Signální potrubí a potrubí zdroje vzduchu obecně používají měděný trubkový kabel s PVC pláštěm, průměr potrubí je sL6Xl nebo g18Xl
2) Potrubí zdroje vzduchu by mělo být blízko regulačního ventilu.
3) Signální potrubí a hydraulické potrubí by měly být co nejkratší, aby se zkrátilo zpoždění signálu a systémová časová konstanta.
4) Potrubí by mělo mít dostatečnou dilataci a redundanci a nemělo by bránit provozu pohonu.
5) Svařovací struska se nesmí vkládat do potrubí při svařování potrubí. Spojovací vedení je třeba před instalací vyčistit, aby se odstranily nečistoty, jako je olej, voda a rez. Potrubí spojující potrubí by mělo být čisté a krásné.


Čas odeslání: září-05-2022