Abstrakt: Suggestioune vum Héichhaus Brandventil Kontrollventil BENOTZT de Signalventil diskutéiert Schlësselwieder: Héichhaus Brandkranventil Kontroll Signalventil am Aklang mat de Bestëmmunge vum "Code fir Feierschutzgestaltung vu héije Gebaier", am Indoor Feier hydrant System, Waasser Fourniture Päif Applikatioun Krunn ass an eng Zuel vun ënnerdeelt, a Krunn soll offensichtlech Schëlder ginn.
Dëst ass sou datt d'Zuel vun de Hydrant Standpipes net manner wéi een ass wann d'Päif servéiert gëtt.
{TodayHot} mat der Entwécklung vun der moderner Architektur, d'Gebai vu verschiddene Pipelines fir schéin Nofro soll sou wäit wéi méiglech verstoppt ginn ze dekoréieren, dofir hydrant Päifen an der Plafongsverkleedung, Rouer gutt verbreet, mä dëst ass e Problem, nämlech de Kontroll Krunn vun der oppen Feier hydrant Päif kann net Iwwerwachung kréien, fir Feier hydrant Ursaach kann normal Benotzung ginn.
Beispiller sinn wéi follegt: "Staat Grid Kontrolléiere Center vum Ministère vun Electric Power" Projet deckt e Bau Beräich vun méi wéi 50.000 Metercarré, mat dräi ënnerierdesch Etagen an 27 Stäck iwwer Buedem. D'Héicht vum Gebai ass iwwer 110 Meter. Et ass eng ëmfaassend intelligent Gebai integréiert Produktioun Kommando a Verschécken, Büro a Konferenz Funktiounen, a seng héich Ofschloss vun Automatisatioun ass rar a China.
Am Design vun der automatesch Wäin Spraydousen System benotzt ech Signal Krunn virun all Waasser Flux Indicateuren, sou kann de Status vun de System am Feier Kontroll Zentrum ugewisen ginn, a Problemer kann op eng kloer Vue fonnt ginn. Zousätzlech sinn d'Kontroll vum Waasserniveau vum Liewen a Feierbekämpfung, an de Start an d'Stopp vun der Pompel och vernünfteg iwwerwaacht. Nëmmen de Kontrollventil vum Feierhydrantsystem benotzt gewéinlech Ventile am Aklang mat de Spezifikatioune *, déi offensichtlech oppen an zou Schëlder huet, awer net am Feierkontrollzentrum ze weisen. Zousätzlech sinn dës Ventile an der Röhre gutt an der Plafong fir ästhetesch Bedierfnesser, an d'Qualitéit vun den aktuellen Aarbechter kann d'Zouverlässegkeet vum System net garantéieren.
Am Feier Schutz System am Prozess vun Akzeptanz, obwuel d'Leedung vum Ministère Projet Sëtz, Konstruktioun Unitéiten an Design Unitéiten sinn ganz eescht, huet den Asaz an der fréi rectification, gutt geübt, mä am Prozess vun Pompjeeën offiziell tatsächlech Akzeptanz, mä et gëtt e Problem, et gëtt e Feier hydrant Feier hydrant op der standpipe souwisou och net aus dem Waasser loosse kann, an déi aner véier sinn normal, Mir kënnen net e Problem um Feier Kontroll Zentrum fannen.
No der Inspektioun gouf festgestallt, datt d'Kontrollventile op béide Enn vum Riser wéinst Ënnerhalt zougemaach goufen, an d'Aarbechter hunn d'Ventile net nom Ënnerhalt opgemaach, sou datt de Brandkraaft net Waasser ass.
Ech mengen, am Fall, datt jidderee leet grouss Wichtegkeet, nach dës Zort vu Problem schéngen, an normalerweis am Fall vun einfach Lähmung méi wëssen net wat Zort Problem wäert optrieden.
Dëst ass am Zesummenhang mat ob de Feierhydrant System de Schlëssel fir d'rational Notzung vu Probleemer ass, an de méi zouverléissege Wee fir dës Situatioun ze vermeiden ass d'Feierhydrant System Kontrollventile ginn an de Signalventil gesat, an de Ventil oppen fir am Zentrum ze weisen vun der Feier Kontroll, sou datt d'Gestioun Personal Inspektioun, obwuel d'Käschte geklommen, awer, D'Verhältnis vun Investitiounen op de ganze Feier hydrant System ass nach ganz kleng, an et kann de ganze Feier hydrant System Sécherheet ** Verbesserung maachen, déi Ech mengen et wäert d'Investitioun wäert.
Kontroll Krunn Installatioun a Konstruktioun Considératiounen Analyse
Kontroll Krunn Installatioun a Konstruktioun Considératiounen Analyse
Precautiounen fir Installatioun a Konstruktioun:
Virsiichtsmoossname fir Kontrollventilinstallatioun solle berücksichtegt ginn wéi einfach Operatioun, Sécherheet a Standardiséierung. Déi spezifesch Inhalter sinn wéi follegt:
(1) Installatioun Positioun an Orientatioun vun Kontroll Krunn:
1. Laut den Design Zeechnungen an Design Dokumenter, soll d'Installatioun Plaz genuch Operatioun Plaz fir Installatioun, Operatioun an Ënnerhalt hunn; D'Plaz soll Installatioun an Schwéngung vermeiden, Fiichtegkeet, einfach ze mechanesch Schued, staark elektromagnetesch Interferenz, héich Temperatur, Temperatur Ännerungen an ätzend Gas Plazen; Installatioun soll fest a glat sinn; D'Installatiounspositioun sollt den Aktuator vum Kontrollventil am ieweschten Deel vum Regulatiounsmechanismus maachen, déi verschidde Installatiounspositioune vum direkten Schlag Kontrollventil ze weisen. Wou, der gewielter Positioun.
2. D'Flowrichtung vun der Flëssegkeet am Kontrollventil d'Flowrichtung vun der Flëssegkeet am Kontrollventil sollt konsequent sinn mat dem Pfeil markéiert op de Ventilkierper vum Kontrollventil. Besonnesch Ëmstänn kënnen net duerch dës Bestëmmunge beschränkt ginn.
3, d'Kontrollventilverbindung Kontrollventilverbindung huet Fuedemverbindung, Flangeverbindung a Schweißverbindung. Threaded Verbindung gëtt fir kleng Kaliber Kontrollventile benotzt. Beim Installatioun vun threaded Verbindung Kontrollventile, musse eraushuelbare beweegbare Stecker zur selwechter Zäit installéiert ginn. D'Flangeverbindung huet zwou Aarte vu Flensverbindung a Spannverbindung, den nominalen Duerchmiesser vum Verbindungsflens soll konsequent mam Duerchmiesser vum Kontrollventil sinn. Flanges hunn och verschidden Drockniveauen, den Drockniveau vum Flange sollt konsequent mam Drockniveau vum Kontrollventil sinn. Den banneschten Duerchmiesser vum Flange soll dem banneschten Duerchmiesser vum Päif gläich sinn. Déi zulässlech Ofwäichung vun der Perpendicularitéit tëscht Flangefläch an Päifachs ass. D'Dichtungsfläche vun der Flange soll flaach sinn. Wann Dir de Flange verbënnt, sollt d'Kraaft eenheetlech a passend sinn fir exzessiv Drock op den Deel ze vermeiden. Vermeiden Schweess Verbindungen esou wäit wéi méiglech. Beim Schweißverbindungen mussen eraushuelbare beweegbare Stecker installéiert ginn. Wann d'Kontrollventil ugeschloss ass, soll den banneschten Deel vun der Verbindungsleitung net an en neie Virsprong gefouert ginn. Zum Beispill Dichtungsdichtungen, Schweißverbindungen, asw.
4, Kontrollventil an Uewer-, Downstream-Ofschnëttventil, Bypass-Ventilverbindungskontrollventil, Downstream-Ofschnëttventil a Bypass-Ventil sollen zur selwechter Zäit mam Kontrollventil installéiert ginn. D'Längt vun der Päif Sektioun tëscht den ieweschte an downstream Ofschnëtt Ventile an de Kontroll Ventile soll d'Pipeline Resistenz an den Effekt op de Flëssegket Flux Zoustand berücksichtegen. D'Längt vun der riichter Päif Sektioun ass laang, wat fir d'Stabilitéit vun der Flëssegkeet no der ofgeschnidden Ventil förderen ass, kann de Flëssegket Flux stabil maachen, den Afloss vun turbulent Flux reduzéieren, Kaméidi reduzéieren; D'Längt vun der riichter Päifsektioun ass kuerz, an d'Flëssegkeet geet an de Kontrollventil ier se stabil ass nom ofgeschniddene Ventil, wat de Kaméidi verbessert, awer déi kuerz Längt vum Päifsektioun ass gutt fir d'Pipelineresistenz ze reduzéieren, den Drockfall ze verbesseren op béide Enden vum Kontrollventil reduzéiert d'Verzerrung vun de Flowcharakteristiken, an ass förderlech fir d'stabil Operatioun vum Kontrollsystem. Dofir, solle waacht an ëmfaassend Iwwerleeung. Normalerweis soll d'Upstream Säit e riichte Päifsegment vun 10D bis 20D hunn, an der Downstream Säit sollt e riichte Päifsegment vun 3D bis 7D hunn. D ass den nominalen Duerchmiesser vun der Pipeline, an de Gläichrichter soll gesat ginn wann néideg.
(2) der Auswiel vun Verbindung Schema
1. Et gi vill Weeër fir de Kontrollventil an den Uewer- a Downstream-Ofschnëttventil ze verbannen, a verschidde gemeinsame Verbindungsschemaen. An der Figur ass d'Struktur vum Schema A kompakt, besetzt e klenge Foussofdrock, ass einfach ze pflegen an ze bedreiwen, an de System ass einfach ze eidel oder drainéieren. Awer dacks kënnen net genuch riicht Päiflängt treffen, wat zu Kaméidi Verbesserung resultéiert. D'Struktur vum Schema B deckt e grousst Gebitt, an de Kontrollventil kann am ënneschten oder ieweschten Deel installéiert ginn, wat einfach den Operatiounsufuerderunge gerecht gëtt, awer d'Längt vum riichte Päifsegment ass net einfach ze garantéieren. D'Struktur vum Schema C ass gëeegent fir Wénkel Kontrollventile, déi d'Zuel vun den Ellbogen reduzéieren an e klengt Gebitt besetzen. Fir d'Flowrichtung vum ënneschten Inlet an Outlet kann et eng méi laang upstream riicht Päiflängt sinn. D'Struktur vum Plang D ass ähnlech wéi de Plang B an besetzt e méi grousst Gebitt. D'Struktur vum Schema E ass gëeegent fir Wénkelventile. Am Verglach mam Schema C ass d'Längt vun der riichter Päifsektioun op der Upstream Säit méi kuerz, wat net fir d'Flëssegkeetsstabilitéit fördert. D'Struktur vum Schema F ass eng gemeinsam Verbindungsstruktur. Et huet e grousse Foussofdrock, manner Pipeline Resistenz, awer manner Plaz fir Operatioun an Ënnerhalt.
2. D'Verbindung vum Entlaaschtventil, Entladungsventil an Entladungsventil, fir d'Demontage vum Kontrollventil ze erliichteren, den Drock virum an no der Ventil sollt virun der Demontage entlooss ginn, an d'Entladungsventil soll tëscht dem Kontrollventil installéiert ginn. an déi iewescht an déi ënnescht ofgeschnidden Ventile.
3. Ventil an Drainventil gi benotzt fir net-kondenséierend Gas a Kondensat an der Flëssegkeet ze entloossen. Wann déi kontrolléiert Flëssegkeet Gas oder Damp wärend der Installatioun ass, soll de Blowdown-Ventil am ënneschten Deel vum Kontrollventil installéiert ginn fir d'Kondensataustausch z'erliichteren. Wann d'kontrolléiert Flëssegkeet flësseg ass, fir d'Entladung vum net-kondenséierende Gas z'erliichteren, sollt den Auslaafventil op der Héicht vun der Kontrollventilgrupp installéiert ginn.
4. Bypass Krunn. Wann de Kontrollventil fir Ënnerhalt ewechgeholl gëtt, kann de Bypass-Ventil benotzt ginn fir de Produktiounsprozess ze bedreiwen. Wann mat exzessive Verkéier reprochéiert. Wann de Kontrollventil net normal ugepasst ka ginn, als Noutmoossnam, kann de Bypass-Ventil och als Parallelverbindungsschema vum Kontrollventil benotzt ginn fir de Prozess ze kontrolléieren. Fir d'Käschten ze reduzéieren, grouss Kaliber Kontrollventile si mat Handradaktuatoren ausgestatt, déi amplaz vun Bypass-Ventile bedriwwe kënne ginn. D'Installatioun VUM Contournement Krunn soll einfach ze bedreiwen sinn, et an de Kontroll Krunn, downstream cut-off Krunn zesummen eng Kontroll Krunn Grupp ze Form, dofir, Installatioun soll mat hinnen ugepasst ginn, a komplett der Konstruktioun Installatioun gläichzäiteg. Den nominalen Duerchmiesser vum Bypass-Ventil ass d'selwecht wéi den nominalen Duerchmiesser vun der Pipeline, an d'Drockklass ass konsequent mat der Prozessdrockklass.
5. D'Installatioun vum Aktuator ass normalerweis direkt mat dem Ventilkierper vum Kontrollventil verbonnen, awer wann den hydraulesche Aktuator, de laange Schlagaktuator an aner Aktuatoren aus dem Ventilkierper vum Kontrollventil getrennt sinn, sollt d'Opmierksamkeet op d'Installatioun bezuelt ginn. vum actuator. D'Verbindungsstab an déi mechanesch bewegt Deeler vum Aktuator solle flexibel sinn ouni ze loosen oder ze klemmen. D'Verbindungsstablängt soll stabil, flexibel an zouverlässeg sinn am ganze Schlagbereich. Wann Dir mat engem Kontrollventilkierper mat thermescher Verdrängung am Prozessleitung verbonnen ass, suergen datt d'relativ Positioun tëscht Aktuator a Kontrollventilkierper onverännert bleift. D'Handradaktuator huet zwou Aarte vu Säitmontage an Topmontage, an den Operatiounsraum sollt beim Installatioun gelooss ginn. Hand Rad Operatioun soll flexibel sinn, kee stuck oder torsion Phänomen. D'Relatioun tëscht der Rotatiounsrichtung vum Handrad an der Ventilöffnung soll markéiert ginn. Limit Apparat soll richteg ugepasst ginn eng Schutzmoossnamen Roll ze spillen. Den hydraulesche Aktuator soll méi niddereg wéi de Controller installéiert ginn, wann et méi héich ass wéi de Controller, däerf d'Héichtdifferenz net méi wéi 1.0m sinn, an den Auspuffventil soll um Päifluftsammlungspunkt installéiert ginn, an de Kontrollventil oder automatesche Schnëtt -Off Ventil soll no beim Controller installéiert ginn.
6, Ventil Positioner Installatioun Ventil Positioner Ventil Positioun Detektiounsapparat a Kontrollventilstamm oder Ventilwelle ass direkt ugeschloss, dofir sollt d'Installatioun suergen datt de Feedback-Signal korrekt ka sinn, fristgerecht d'Ventilpositiounssignal a Verännerungen reflektéieren. Normalerweis gëtt de Ventilpositioner mam Kontrollventil geliwwert, an den Hiersteller fäerdeg d'Verbindung tëscht deenen zwee. Wann d'Produktiounsprozesskontrolle muss de Ventilpositioner addéieren, sollt suergen datt d'Ventilpositioner Ventil Positioun Detektiounsgerät Handlung korrekt, zouverlässeg a flexibel ass. D'mechanesch Entloossung vum Réckkopplungsstaaf-Fullcrum soll sou kleng wéi méiglech sinn. D'SIGNAL LINE VUN DER VALVE POSITIONER MULL RECHT VERBONNET, AN D'AIR Source LINE AND OUTPUT LINE an INPUT LINE solle mat Nummplacke markéiert ginn. D'Ventil Positioun Display Signal vum Ventil Positioner soll bequem sinn fir Operatioun an Ënnerhalt Personal ze observéieren.
7. Installatioun vun aneren Accessoiren, dorënner Ventilpositiounssensor, Solenoidventil, Limitschalter, Aktuator, elektresche Konverter, etc., sollten am Aklang mat den zoustännege Bestëmmunge vum Produkthandbuch installéiert ginn. Kleng Flux Kontroll Krunn soll am upstream Filter installéiert ginn. Wann d'Turbulenzen schwéier ass, soll e Rectifying Apparat op der Upstream Säit installéiert ginn.
8. Installatioun vu Verbindungsleitungen D'Installatioun vu Verbindungsleitungen sollt op déi folgend Saache oppassen.
1) Signal Päif a Loft Quell Pipeline adoptéieren allgemeng PVC mantel Koffer Päif Kabel, Päif Duerchmiesser ass sL6Xl oder g18Xl
2) D'Loftquell Pipeline soll no beim Kontrollventil sinn.
3) D'Signalpipeline an d'hydraulesch Pipeline solle sou kuerz wéi méiglech sinn fir d'Signalverzögerung an d'Systemzäitkonstant ze verkierzen.
4) D'Pipeline soll genuch Expansioun an Redundanz hunn, a soll d'Operatioun vum Aktuator net behënneren.
5) D'Schweißschlack däerf net an der Päif während der Pipeline Schweißen plazéiert ginn. D'Verbindungslinne solle virun der Installatioun gebotzt ginn fir Dreck wéi Ueleg, Waasser a Rost ze läschen. Piping Verbindungsleitungen sollten ordentlech a schéin sinn.