דיון בשימוש בשסתום אות לשסתום בקרת ברז כיבוי בבניינים רבי קומות

דיון בשימוש בשסתום אות לשסתום בקרת ברז כיבוי בבניינים רבי קומות

/
תקציר: הצעות לשסתום בקרת ברז כיבוי בבניין גבוה משתמש בשסתום האותות דן במילות מפתח: שסתום שליטה ברז כיבוי בבניינים גבוהים, בהתאם להוראות "הקוד לתכנון מיגון אש של בניינים גבוהים", בתוך הבית מערכת ברז כיבוי אש, שסתום יישום צינור אספקת מים מחולק למספר , ושסתום צריך להיות סימנים ברורים.
זאת על מנת שמספר צינורות הברז לא יפחת מאחד בעת טיפול בצינור.
{TodayHot} עם התפתחות האדריכלות המודרנית, בניית צינורות שונים לביקוש יפה צריך להיות מוסתר ככל האפשר כדי לקשט, לכן, צינורות ברז בתקרה, באר צינור, נפוץ, אבל זו בעיה, כלומר שסתום בקרה של צינור ברז האש הפתוח לא יכול לקבל ניטור, כדי לגרום לברז כיבוי אש יכול להיות שימוש רגיל.
הדוגמאות הן כדלקמן: פרויקט "מרכז בקרת רשתות המדינה של משרד החשמל" משתרע על שטח בנייה של יותר מ-50,000 מ"ר, עם שלוש קומות תת קרקעיות ו-27 קומות מעל פני הקרקע. גובה הבניין מעל 110 מטר. זהו בניין אינטליגנטי מקיף המשלב פיקוד ייצור ושיגור, פונקציות משרד וכנסים, ומידת האוטומציה הגבוהה שלו נדירה בסין.
בתכנון מערכת ריסוס היין האוטומטית השתמשתי בשסתומי איתות מול כל מחווני זרימת המים, כך שניתן להציג את מצב המערכת במרכז בקרת האש ולמצוא בעיות בעין ברורה. כמו כן, גם בקרת מפלס החיים וכיבוי האש, והתנעה ועצירה של משאבת הכיבוי מנוטרים באופן סביר. רק שסתום הבקרה של מערכת ברז הכיבוי משתמש בשסתומים רגילים בהתאם למפרט *, בעל סימני פתיחה וסגירה ברורים, אך לא ניתן להציג אותם במרכז בקרת האש. בנוסף, שסתומים אלו ממוקמים בבאר הצינור ובתקרה לצרכים אסתטיים, ואיכות העובדים הנוכחיים אינה יכולה להבטיח את אמינות המערכת.
במערך מיגון אש בתהליך קבלה, למרות שהנהגת מטה פרויקט המשרד, יחידות הבנייה ויחידות התכנון ברצינות רבה, הפכה את הפריסה והתיקון המוקדם, לחזרות היטב, אך בתהליך של רשמי מכבי האש. קבלה, אבל יש בעיה, יש ברז כיבוי ברז על צינור היציבות בכל מקרה גם לא יכול לצאת מהמים, וארבעת האחרים תקינים, אנחנו לא מוצאים בעיה במוקד כיבוי האש.
לאחר בדיקה נמצא כי שסתומי הבקרה בשני קצוות העלייה סגורים בגלל תחזוקה, והעובדים לא פתחו את השסתומים לאחר התחזוקה, מה שגרם לאי השקיית ברז האש.
אני חושב שבמקרה שכולם מייחסים לו חשיבות רבה, עדיין מופיעות בעיה מסוג זה, ובדרך כלל במקרה של שיתוק קל יותר לא יודעים איזו בעיה תופיע.
זה קשור לשאלה האם מערכת ברז כיבוי האש היא המפתח לשימוש רציונלי בבעיות, והדרך האמינה יותר להימנע ממצב זה היא שסתומי בקרת מערכת ברז כיבוי מכוונים לתוך שסתום האותות, ושסתום פתוח לתצוגה במרכז של בקרת האש, כך שבדיקת אנשי ההנהלה, למרות שהעלות גדלה, עם זאת, היחס בין ההשקעה לכלל מערכת ברז האש עדיין קטן מאוד, וזה יכול לגרום לשיפור בטיחות ** מערכת ברז האש כולה, אשר לדעתי שווה את ההשקעה.
התקנת שסתומי בקרה וניתוח שיקולי בנייה
התקנת שסתומי בקרה וניתוח שיקולי בנייה
אמצעי זהירות להתקנה ובנייה:
יש לקחת בחשבון אמצעי זהירות להתקנת שסתום בקרה כגון תפעול קל, בטיחות ותקינה. התכנים הספציפיים הם כדלקמן:
(1) מיקום התקנה וכיוון של שסתום בקרה:
1. על פי שרטוטי התכנון ומסמכי התכנון, במיקום ההתקנה צריך להיות מספיק שטח פעולה להתקנה, תפעול ותחזוקה; המיקום צריך להימנע מהתקנה ברטט, לחות, נזק קל עד מכני, הפרעות אלקטרומגנטיות חזקות, טמפרטורה גבוהה, שינויי טמפרטורה ומקומות גז מאכל; ההתקנה צריכה להיות יציבה וחלקה; מיקום ההתקנה צריך להפוך את המפעיל של שסתום הבקרה בחלק העליון של מנגנון הוויסות, מראה את עמדות ההתקנה השונות של שסתום בקרת המהלך הישיר. איפה, העמדה שנבחרה.
2. כיוון הזרימה של הנוזל בשסתום הבקרה כיוון הזרימה של הנוזל בשסתום הבקרה צריך להיות עקבי עם החץ המסומן על גוף השסתום של שסתום הבקרה. אין להגביל נסיבות מיוחדות בהוראות אלה.
3, חיבור שסתום הבקרה לשסתום בקרת יש חיבור חוט, חיבור אוגן וחיבור ריתוך. חיבור עם הברגה משמש לשסתומי בקרה קטנים. בעת התקנת שסתומי בקרת חיבור עם הברגה, יש להתקין בו זמנית מחברים נשלפים. לחיבור אוגן יש שני סוגים של חיבור אוגן וחיבור הידוק, הקוטר הנומינלי של האוגן המחבר צריך להיות עקבי עם קוטר שסתום הבקרה. לאוגנים יש גם רמות לחץ שונות, רמת הלחץ של האוגן צריכה להיות עקבית עם רמת הלחץ של שסתום הבקרה. הקוטר הפנימי של האוגן יהיה שווה לקוטר הפנימי של הצינור. הסטייה המותרת של הניצב בין משטח האוגן לציר הצינור היא. משטח איטום אוגן צריך להיות סומק. בעת חיבור האוגן, הכוח צריך להיות אחיד ומתאים כדי למנוע לחץ מוגזם על החלק. הימנעו מחיבורי ריתוך ככל האפשר. בעת ריתוך חיבורים, יש להתקין מחברים ניתנים להסרה. כאשר שסתום הבקרה מחובר, אין להוביל את החלק הפנימי של הצינור המחבר לתוך בליטה חדשה. למשל, אטמי איטום, חיבורי ריתוך וכו' לא צריכים לבלוט בצינור.
4, שסתום בקרה ושסתום ניתוק עליון, במורד הזרם, שסתום בקרת חיבור שסתום עוקף, שסתום ניתוק במורד הזרם ושסתום עוקף צריכים להיות מותקנים בו-זמנית עם שסתום הבקרה. אורך קטע הצינור בין שסתומי הניתוק העליונים והמורדים לשסתומי הבקרה צריך לשקול את התנגדות הצינור ואת ההשפעה על מצב זרימת הנוזל. אורכו של קטע הצינור הישר ארוך, מה שמסייע ליציבות הנוזל לאחר שסתום הניתוק, יכול להפוך את זרימת הנוזל ליציבה, להפחית את ההשפעה של זרימה סוערת, להפחית רעש; אורך קטע הצינור הישר קצר, והנוזל נכנס לשסתום הבקרה לפני שהוא יציב לאחר השסתום המנותק, מה שמגביר את הרעש, אך האורך הקצר של קטע הצינור מועיל להפחתת התנגדות הצינור, לשפר את ירידת הלחץ בשני הקצוות של שסתום הבקרה, להפחית את העיוות של מאפייני הזרימה, והוא תורם לפעולה יציבה של מערכת הבקרה. לכן, צריך לשקול שיקול מקיף. בדרך כלל, בצד במעלה הזרם צריך להיות קטע צינור ישר של 10D עד 20D, ובצד במורד הזרם צריך להיות קטע צינור ישר של 3D עד 7D. D הוא הקוטר הנומינלי של הצינור, ויש להגדיר את התקן המיישר במידת הצורך.
(2) בחירת ערכת החיבור
1. ישנן דרכים רבות לחבר את שסתום הבקרה ואת שסתום הניתוק העליון והמורד הזרם, וכמה תוכניות חיבור נפוצות. באיור, המבנה של סכימה A קומפקטית, תופס טביעת רגל קטנה, קל לתחזוקה ולתפעול, וקל לרוקן או לנקז את המערכת. אבל לעתים קרובות לא יכול לפגוש מספיק אורך צינור ישר, וכתוצאה מכך שיפור רעש. המבנה של תכנית B מכסה שטח גדול, וניתן להתקין את שסתום הבקרה בחלק התחתון או העליון, שקל לעמוד בדרישות הפעולה, אך לא קל להבטיח את אורך מקטע הצינור הישר. המבנה של תכנית C מתאים לשסתומי בקרה זוויתיים, שיכולים להפחית את מספר המרפקים ולתפוס שטח קטן. עבור כיוון הזרימה של הכניסה והיציאה התחתונה, יכול להיות אורך צינור ישר ארוך יותר במעלה הזרם. המבנה של תכנית ד' דומה לתכנית ב' ותופס שטח גדול יותר. המבנה של תכנית E מתאים לשסתומים זוויתיים. בהשוואה לתכנית C, אורך קטע הצינור הישר בצד במעלה הזרם קצר יותר, דבר שאינו תורם ליציבות הנוזל. המבנה של סכימה F הוא מבנה צירוף נפוץ. יש לו טביעת רגל גדולה, פחות התנגדות לצנרת, אבל פחות מקום לתפעול ותחזוקה.
2. חיבור שסתום הפריקה, שסתום הפריקה ושסתום הפריקה, על מנת להקל על פירוק שסתום הבקרה יש לפרוק את הלחץ לפני ואחרי השסתום לפני הפירוק ולהתקין את שסתום הפריקה בין שסתום הבקרה. והשסתומים החתוכים העליון והתחתון.
3. שסתום אוורור ושסתום ניקוז משמשים לפריקת גז ועיבוי שאינם מתעבים הנאגרים בנוזל. כאשר הנוזל המבוקר הוא גז או קיטור במהלך ההתקנה, יש להתקין את שסתום הנשיפה בחלק התחתון של ערכת שסתום הבקרה כדי להקל על פריקת הקונדנסט. כאשר הנוזל המבוקר נוזלי, על מנת להקל על פריקת גז שאינו מתעבה, יש להתקין את שסתום הפריקה בגובה קבוצת שסתומי הבקרה.
4. שסתום עוקף. כאשר שסתום הבקרה מוסר לצורך תחזוקה, ניתן להשתמש בשסתום המעקף להפעלת תהליך הייצור. כשנאשמים בתנועה מוגזמת. כאשר לא ניתן לכוונן את שסתום הבקרה כרגיל, כאמצעי חירום, ניתן להשתמש בשסתום המעקף גם כתוכנית החיבור המקביל של שסתום הבקרה כדי לשלוט בתהליך. כדי להפחית עלויות, שסתומי בקרה גדולים מצוידים במפעילי גלגל יד שניתן להפעיל במקום שסתומי עוקף. ההתקנה של שסתום המעקף צריכה להיות קלה לתפעול, הוא ושסתום הבקרה, שסתום ניתוק במורד הזרם יחדיו כדי ליצור קבוצת שסתומי בקרה, לכן יש להתאים את ההתקנה אליהם, ולהשלים את התקנת הבנייה בו-זמנית. הקוטר הנומינלי של שסתום המעקף זהה לקוטר הנומינלי של הצינור, ודרגת הלחץ תואמת את דרגת לחץ התהליך.
5. התקנת המפעיל מחוברת בדרך כלל ישירות לגוף השסתום של שסתום הבקרה, אך כאשר המפעיל ההידראולי, מפעיל המהלך הארוך ומפעילים אחרים מופרדים מגוף השסתום של שסתום הבקרה, יש לשים לב להתקנה של המפעיל. מוט החיבור והחלקים המכניים הנעים של המפעיל צריכים להיות גמישים מבלי להתרופף או להידוק. אורך המוט המחבר צריך להיות יציב, גמיש ואמין בטווח המהלך המלא. כאשר מחוברים לגוף שסתום בקרה עם תזוזה תרמית בצנרת התהליך, ודא שהמיקום היחסי בין המפעיל לגוף שסתום הבקרה נשאר ללא שינוי. למפעיל גלגל היד שני סוגים של הרכבה צדדית והרכבה עליונה, ויש להשאיר את שטח הפעולה בעת ההתקנה. פעולת גלגל היד צריכה להיות גמישה, ללא תופעת תקיעה או פיתול. יש לסמן את הקשר בין כיוון הסיבוב של גלגל היד לפתח השסתום. יש להתאים את התקן הגבול כראוי כדי למלא תפקיד מגן. יש להתקין את המפעיל ההידראולי נמוך מהבקר, אם הוא חייב להיות גבוה מהבקר, הפרש הגובה לא יעלה על 1.0 מ', ויש להתקין את שסתום הפליטה בנקודת איסוף האוויר בצינור, ואת שסתום הסימון או החתך האוטומטי. יש להתקין שסתום כבוי ליד הבקר.
6, התקנת שסתום מיקום שסתום מיקום שסתום זיהוי מכשיר וגזע שסתום בקרה או פיר שסתום מחובר ישירות, לכן, ההתקנה צריכה להבטיח כי אות המשוב יכול להיות נכון, לשקף בזמן את אות מיקום השסתום ושינויים. בדרך כלל, מיקום השסתומים מסופק עם שסתום הבקרה, והיצרן משלים את החיבור בין השניים. כאשר בקרת תהליך הייצור צריכה להוסיף את ממקם השסתומים, אמורה להבטיח שפעולת התקן זיהוי מיקום השסתומים של מיקום השסתומים נכונה, אמינה וגמישה. המרווח המכני של נקודת המשען של מוט המשוב צריך להיות קטן ככל האפשר. קו האות של מתקן השסתום יהיה מחובר כהלכה, וקו מקור האוויר וקו היציאה וקו הקלט יסומנו עם לוחיות שם. אות תצוגת מיקום השסתום של ממקם השסתום אמור להיות נוח לצוות התפעול והתחזוקה להתבונן בו.
7. התקנה של אביזרים אחרים, לרבות חיישן מיקום שסתום, שסתום סולנואיד, מתג גבול, מפעיל, ממיר חשמלי וכו', צריכה להיות מותקנת בהתאם להוראות הרלוונטיות במדריך המוצר. יש להתקין שסתום בקרת זרימה קטן במסנן במעלה הזרם. כאשר המערבולת חמורה, יש להתקין התקן מתקן בצד במעלה הזרם.
8. התקנת צינורות חיבור התקנת צינורות חיבור יש לשים לב לעניינים הבאים.
1) צינור איתות וצינור מקור אוויר מאמצים בדרך כלל כבל צינור נחושת מצופה PVC, קוטר הצינור הוא sL6Xl או g18Xl
2) צינור מקור האוויר צריך להיות קרוב לשסתום הבקרה.
3) צינור האות והצינור ההידראולי צריכים להיות קצרים ככל האפשר כדי לקצר את עיכוב האות וקבוע זמן המערכת.
4) על הצינור להיות מספיק התרחבות ויתירות, והוא לא אמור להפריע לפעולת המפעיל.
5) סיגי הריתוך לא יונחו בצינור במהלך ריתוך צינור. יש לנקות קווי חיבור לפני ההתקנה כדי להסיר לכלוך כמו שמן, מים וחלודה. צנרת המחברת צינורות צריכה להיות מסודרת ויפה.