Բարձրահարկ շենքերում հրդեհային հիդրանտի կառավարման փականի համար ազդանշանային փականի օգտագործման քննարկում

Բարձրահարկ շենքերում հրդեհային հիդրանտի կառավարման փականի համար ազդանշանային փականի օգտագործման քննարկում

/
Համառոտագիր. Բարձրահարկ շենքերի հակահրդեհային հիդրանտի կառավարման փականի առաջարկություններ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ Է ազդանշանային փականը քննարկում են հիմնաբառեր. Հրդեհային հիդրանտ համակարգը, ջրամատակարարման խողովակի կիրառման փականը բաժանված է մի շարքի, և փականը պետք է լինի ակնհայտ նշաններ:
Դա այնպես է, որ խողովակի սպասարկման ժամանակ հիդրանտային խողովակների թիվը մեկից պակաս չլինի:
{TodayHot} ժամանակակից ճարտարապետության զարգացման հետ մեկտեղ, գեղեցիկ պահանջարկի համար տարբեր խողովակաշարերի կառուցումը պետք է հնարավորինս թաքցվի զարդարելու համար, հետևաբար, առաստաղի, խողովակի ջրհորի հիդրանտ խողովակները լայն տարածում ունեն, բայց սա խնդիր է, մասնավորապես. Բաց հրդեհային հիդրանտ խողովակի հսկիչ փականը չի կարող մոնիտորինգ ստանալ, հրդեհի հիդրանտի պատճառ դառնալը կարող է նորմալ գործածվել:
Օրինակները հետևյալն են. «Էլեկտրաէներգիայի նախարարության պետական ​​ցանցերի կառավարման կենտրոն» ծրագիրն ընդգրկում է ավելի քան 50,000 քառակուսի մետր շինարարական տարածք՝ երեք ստորգետնյա հարկերով և 27 հարկերով վերգետնյա: Շենքի բարձրությունը ավելի քան 110 մետր է։ Այն համապարփակ խելացի շենք է, որն ինտեգրում է արտադրության հրամանատարությունը և դիսպետչերական, գրասենյակային և կոնֆերանսի գործառույթները, և դրա ավտոմատացման բարձր աստիճանը հազվադեպ է Չինաստանում:
Գինու ցողման ավտոմատ համակարգի նախագծման ժամանակ ես օգտագործել եմ ազդանշանային փականներ ջրի հոսքի բոլոր ցուցիչների առջև, այնպես որ համակարգի կարգավիճակը կարող է ցուցադրվել հրդեհի կառավարման կենտրոնում, և խնդիրները կարող են հայտնաբերվել պարզ հայացքից: Բացի այդ, ողջամտորեն վերահսկվում է նաև կյանքի ջրի մակարդակի և հրդեհաշիջման հսկողությունը, ինչպես նաև հրշեջ պոմպի գործարկումն ու կանգառը: Հրդեհային հիդրանտ համակարգի միայն կառավարման փականը օգտագործում է սովորական փականներ՝ ըստ բնութագրերի *, որն ունի ակնհայտ բաց և փակ նշաններ, բայց չի կարող ցուցադրվել հրդեհի կառավարման կենտրոնում: Բացի այդ, այս փականները տեղադրված են խողովակի ջրհորի և առաստաղի մեջ գեղագիտական ​​կարիքների համար, և ներկայիս աշխատողների որակը չի կարող երաշխավորել համակարգի հուսալիությունը:
Հրդեհային պաշտպանության համակարգում ընդունման գործընթացում, թեև նախարարության նախագծային շտաբի, շինարարական ստորաբաժանումների և նախագծային ստորաբաժանումների ղեկավարությունը շատ լրջորեն է վերաբերվում, տեղակայումն ու վաղաժամկետ շտկումը կատարել են լավ փորձեր, բայց հրշեջ ծառայության պաշտոնական գործընթացում փաստացի ընդունում, բայց խնդիր կա, կանգառի վրա կա հրշեջ հիդրանտ հրշեջ հիդրանտ, այնուամենայնիվ, նույնպես չի կարող ջրից դուրս գալ, իսկ մնացած չորսը նորմալ են, Հրդեհային կառավարման կենտրոնում խնդիր չենք գտնում:
Ստուգումից հետո պարզվել է, որ վերելակի երկու ծայրերի հսկիչ փականները փակվել են տեխնիկական սպասարկման պատճառով, և աշխատողները չեն բացել փականները սպասարկումից հետո, ինչի հետևանքով հրշեջ հիդրանտը չի ջրվել:
Կարծում եմ, այն դեպքում, երբ բոլորը մեծ նշանակություն են տալիս, այնուամենայնիվ, նման խնդիր է առաջանում, և սովորաբար հեշտ կաթվածահարության դեպքում ավելի շատերը չգիտեն, թե ինչ խնդիր կառաջանա։
Սա կապված է այն բանի հետ, թե արդյոք հրդեհային հիդրանտ համակարգը խնդիրների ռացիոնալ օգտագործման բանալին է, և այս իրավիճակից խուսափելու առավել հուսալի միջոցն այն է, որ հրդեհային հիդրանտի համակարգի կառավարման փականները տեղադրվում են ազդանշանային փականի մեջ, իսկ փականը բաց է ցուցադրվելու կենտրոնում: հրդեհային հսկողության, այնպես որ ղեկավար անձնակազմի ստուգումը, թեև ծախսերն ավելացել են, այնուամենայնիվ, ներդրումների հարաբերակցությունը ամբողջ հրշեջ հիդրանտ համակարգին դեռ շատ փոքր է, և դա կարող է կատարել ամբողջ հրդեհային հիդրանտ համակարգի անվտանգությունը ** բարելավել, որը Կարծում եմ՝ արժե ներդրումը:
Վերահսկիչ փականի տեղադրման և շինարարության նկատառումների վերլուծություն
Վերահսկիչ փականի տեղադրման և շինարարության նկատառումների վերլուծություն
Տեղադրման և շինարարության նախազգուշական միջոցներ.
Պետք է հաշվի առնել հսկիչ փականի տեղադրման նախազգուշական միջոցները, ինչպիսիք են հեշտ շահագործումը, անվտանգությունը և ստանդարտացումը: Հատուկ բովանդակությունը հետևյալն է.
(1) Կառավարման փականի տեղադրման դիրքը և կողմնորոշումը.
1. Համաձայն նախագծային գծագրերի և նախագծային փաստաթղթերի, տեղադրման վայրը պետք է ունենա բավարար գործառնական տարածք տեղադրման, շահագործման և պահպանման համար. Տեղակայումը պետք է խուսափել թրթռումներից, խոնավությունից, հեշտ մեխանիկական վնասվածքներից, ուժեղ էլեկտրամագնիսական միջամտությունից, բարձր ջերմաստիճանից, ջերմաստիճանի փոփոխություններից և քայքայիչ գազային վայրերում տեղադրումից. Տեղադրումը պետք է լինի ամուր և հարթ; Տեղադրման դիրքը պետք է կազմի կարգավորիչ մեխանիզմի վերին մասում կարգավորիչ փականի շարժիչը՝ ցույց տալով ուղիղ հարվածի կառավարման փականի տեղադրման տարբեր դիրքերը: Որտեղ, ընտրված պաշտոնը:
2. Հսկիչ փականում հեղուկի հոսքի ուղղությունը հսկիչ փականի մեջ հեղուկի հոսքի ուղղությունը պետք է համահունչ լինի հսկիչ փականի փականի մարմնի վրա նշված սլաքին: Հատուկ հանգամանքները չեն կարող սահմանափակվել այս դրույթներով:
3, հսկիչ փականի միացման հսկիչ փականի միացումն ունի թելի միացում, եզրային միացում և եռակցման միացում: Պարուրակային կապը օգտագործվում է փոքր տրամաչափի կառավարման փականների համար: Պարուրակային կապի կառավարման փականներ տեղադրելիս պետք է միաժամանակ տեղադրվեն շարժական շարժական միակցիչներ: Կցաշուրթի միացումն ունի երկու տեսակի եզրային միացում և սեղմող միացում, միացնող եզրի անվանական տրամագիծը պետք է համապատասխանի հսկիչ փականի տրամագծին: Կցաշուրթերը նույնպես ունեն ճնշման տարբեր մակարդակներ, եզրի ճնշման մակարդակը պետք է համապատասխանի հսկիչ փականի ճնշման մակարդակին: Կցաշուրթի ներքին տրամագիծը պետք է հավասար լինի խողովակի ներքին տրամագծին: Ֆլանկի մակերեսի և խողովակի առանցքի միջև ուղղահայացության թույլատրելի շեղումը կազմում է. Կցաշուրթերի կնքման մակերեսը պետք է լինի հարթ: Կցաշուրթը միացնելիս ուժը պետք է լինի միատեսակ և հարմար՝ մասի վրա ավելորդ ճնշումից խուսափելու համար: Հնարավորինս խուսափեք եռակցման միացումներից: Միացումների եռակցման ժամանակ պետք է տեղադրվեն անջատվող շարժական միակցիչներ: Երբ հսկիչ փականը միացված է, միացնող խողովակի ներքին մասը չպետք է մտցվի նոր ելուստի մեջ: Օրինակ, խողովակի մեջ չպետք է դուրս ցցվեն կնքման միջադիրները, եռակցման հոդերը և այլն:
4, հսկիչ փական և վերին, ներքևի հոսանքով անջատող փական, շրջանցող փականի միացման հսկիչ փական, ներքևի հոսանքով անջատող փական և շրջանցող փական պետք է տեղադրվեն հսկիչ փականի հետ միաժամանակ: Խողովակի հատվածի երկարությունը վերին և ստորին հոսանքով անջատող փականների և հսկիչ փականների միջև պետք է հաշվի առնի խողովակաշարի դիմադրությունը և ազդեցությունը հեղուկի հոսքի վիճակի վրա: Ուղիղ խողովակի հատվածի երկարությունը երկար է, ինչը նպաստում է անջատիչ փականից հետո հեղուկի կայունությանը, կարող է հեղուկի հոսքը կայուն դարձնել, նվազեցնել տուրբուլենտ հոսքի ազդեցությունը, նվազեցնել աղմուկը. Ուղիղ խողովակի հատվածի երկարությունը կարճ է, և հեղուկը մտնում է հսկիչ փական նախքան այն կայունանալը անջատված փականից հետո, ինչը մեծացնում է աղմուկը, բայց խողովակի հատվածի կարճ երկարությունը ձեռնտու է խողովակաշարի դիմադրությունը նվազեցնելու, ճնշման անկումը բարելավելու համար: հսկիչ փականի երկու ծայրերում նվազեցնում է հոսքի բնութագրերի աղավաղումը և նպաստում է կառավարման համակարգի կայուն աշխատանքին: Հետևաբար, պետք է կշռադատել և համապարփակ քննարկում: Սովորաբար, հոսանքին հակառակ կողմը պետք է ունենա ուղիղ խողովակի հատված 10D-ից 20D, իսկ հոսանքն ի վար կողմը պետք է ունենա ուղիղ խողովակի հատված 3D-ից 7D: D-ը խողովակաշարի անվանական տրամագիծն է, և անհրաժեշտության դեպքում պետք է տեղադրվի ուղղիչ սարքը:
(2) միացման սխեմայի ընտրությունը
1. Կան բազմաթիվ եղանակներ միացնելու հսկիչ փականը և վերին և ստորին հոսանքն անջատող փականը, ինչպես նաև միացման մի քանի ընդհանուր սխեմաներ: Նկարում Ա սխեմայի կառուցվածքը կոմպակտ է, փոքր հետք է զբաղեցնում, հեշտ է պահպանել և շահագործել, իսկ համակարգը հեշտ է դատարկել կամ արտահոսել: Բայց հաճախ չի կարող բավարարել ուղիղ խողովակի երկարությունը, ինչը հանգեցնում է աղմուկի բարձրացման: B սխեմայի կառուցվածքը ընդգրկում է մեծ տարածք, և հսկիչ փականը կարող է տեղադրվել ստորին կամ վերին մասում, ինչը հեշտ է բավարարել շահագործման պահանջները, բայց ուղիղ խողովակի հատվածի երկարությունը հեշտ չէ ապահովել: C սխեմայի կառուցվածքը հարմար է անկյունային կառավարման փականների համար, որոնք կարող են նվազեցնել արմունկների քանակը և զբաղեցնել փոքր տարածք: Ներքևի մուտքի և ելքի հոսքի ուղղության համար կարող է լինել ավելի երկար ուղիղ խողովակի երկարություն: Plan D-ի կառուցվածքը նման է պլան B-ին և ավելի մեծ տարածք է զբաղեցնում: E սխեմայի կառուցվածքը հարմար է անկյունային փականների համար: Համեմատած սխեմայի C-ի հետ, ուղիղ խողովակի հատվածի երկարությունը վերին հոսանքի կողմում ավելի կարճ է, ինչը չի նպաստում հեղուկի կայունությանը: F սխեմայի կառուցվածքը սովորական միացման կառուցվածք է: Այն ունի մեծ հետք, խողովակաշարի ավելի քիչ դիմադրություն, բայց ավելի քիչ տարածք շահագործման և պահպանման համար:
2. Լիցքաթափման փականի, ելքային փականի և արտահոսքի փականի միացումը, հսկիչ փականի ապամոնտաժումը հեշտացնելու համար, փականի առաջ և հետո ճնշումը պետք է լիցքաթափվի մինչև ապամոնտաժելը, իսկ արտահոսքի փականը պետք է տեղադրվի հսկիչ փականի միջև: և վերին և ստորին անջատիչ փականները:
3. Կափույր փականը և արտահոսքի փականը օգտագործվում են հեղուկի մեջ ներծծված չխտացող գազի և կոնդենսատի արտանետման համար: Երբ տեղադրման ժամանակ վերահսկվող հեղուկը գազ կամ գոլորշի է, ապա այրման փականը պետք է տեղադրվի հսկիչ փականի ստորին մասում՝ կոնդենսատի արտահոսքը հեշտացնելու համար: Երբ վերահսկվող հեղուկը հեղուկ է, չխտացող գազի արտանետումը հեշտացնելու համար ելքի փականը պետք է տեղադրվի հսկիչ փականների խմբի բարձրության վրա:
4. Շրջանցիկ փական: Երբ հսկիչ փականը հեռացվում է պահպանման համար, շրջանցող փականը կարող է օգտագործվել արտադրական գործընթացը գործարկելու համար: Երբ գանձվում է ավելորդ երթևեկության համար: Երբ հսկիչ փականը չի կարող նորմալ կարգավորվել, որպես արտակարգ միջոց, շրջանցող փականը կարող է օգտագործվել նաև որպես հսկիչ փականի զուգահեռ միացման սխեման՝ գործընթացը վերահսկելու համար: Ծախսերը նվազեցնելու համար մեծ տրամաչափի հսկիչ փականները հագեցված են ձեռքի անիվի շարժիչներով, որոնք կարող են շահագործվել շրջանցող փականների փոխարեն: Շրջանցող փականի տեղադրումը պետք է լինի հեշտ գործելու համար, այն և հսկիչ փականը, հոսանքին ներքև գտնվող անջատիչ փականը միասին ձևավորեն հսկիչ փականների խումբ, հետևաբար, տեղադրումը պետք է համապատասխանի դրանց հետ և միևնույն ժամանակ ավարտի շինարարական տեղադրումը: Շրջանցող փականի անվանական տրամագիծը նույնն է, ինչ խողովակաշարի անվանական տրամագիծը, և ճնշման դասը համապատասխանում է գործընթացի ճնշման դասին:
5. Շարժիչի տեղադրումը սովորաբար ուղղակիորեն կապված է հսկիչ փականի փականի մարմնի հետ, բայց երբ հիդրավլիկ շարժիչը, երկարատև շարժիչը և այլ շարժիչները անջատված են կառավարման փականի փականի մարմնից, պետք է ուշադրություն դարձնել տեղադրմանը: մղիչի: Միացնող գավազանը և շարժիչի մեխանիկական շարժվող մասերը պետք է ճկուն լինեն առանց թուլանալու կամ սեղմելու: Միացման գավազանի երկարությունը պետք է լինի կայուն, ճկուն և հուսալի ամբողջ հարվածի տիրույթում: Երբ միացված է կարգավորիչ փականի մարմնին ջերմային տեղաշարժով պրոցեսի խողովակաշարում, համոզվեք, որ հարաբերական դիրքը մղիչի և կառավարման փականի մարմնի միջև մնա անփոփոխ: Ձեռքի անիվի շարժիչը ունի երկու տեսակի կողային և վերին ամրացում, և տեղադրման ժամանակ պետք է մնա շահագործման տարածքը: Ձեռքի անիվի աշխատանքը պետք է լինի ճկուն, առանց խրվածության կամ ոլորման երևույթների: Ձեռքի անիվի պտտման ուղղության և փականի բացման միջև կապը պետք է նշվի: Սահմանափակման սարքը պետք է պատշաճ կերպով կարգավորվի՝ պաշտպանիչ դեր խաղալու համար: Հիդրավլիկ շարժիչը պետք է տեղադրվի կարգավորիչից ցածր, եթե այն պետք է լինի կարգավորիչից բարձր, բարձրության տարբերությունը չպետք է գերազանցի 1,0 մ-ը, իսկ արտանետվող փականը պետք է տեղադրվի խողովակի օդի հավաքման կետում, իսկ ստուգիչ փականը կամ ավտոմատ կտրումը: - անջատիչ փական պետք է տեղադրվի կարգավորիչի մոտ:
6, փականի դիրքի տեղադրման փականի դիրքի տեղադրման փականի դիրքի հայտնաբերման սարքը և հսկիչ փականի ցողունը կամ փականի լիսեռը ուղղակիորեն միացված են, հետևաբար, տեղադրումը պետք է ապահովի, որ հետադարձ ազդանշանը կարող է ճիշտ լինել, ժամանակին արտացոլել փականի դիրքի ազդանշանը և փոփոխությունները: Սովորաբար, փականի դիրքավորիչը մատակարարվում է հսկիչ փականով, և արտադրողը ավարտում է կապը երկուսի միջև: Երբ արտադրության գործընթացի հսկողությունը պետք է ավելացնի փականի դիրքորոշիչը, պետք է ապահովի, որ փականի դիրքորոշիչի փականի դիրքի հայտնաբերման սարքի գործողությունը ճիշտ է, հուսալի և ճկուն: Հետադարձ ձողի հենակետի մեխանիկական բացվածքը պետք է հնարավորինս փոքր լինի: ՓԱԿԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՂԻ ԱԶԴԱՆՍԱԿԱՆ ԳԻԾԸ ՊԵՏՔ Է ՄԻԱՑՎԱԾ, ԻՍԿ ՕԴԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԳԻԾԸ ԵՎ ԵԼՔԻ ԳԻԾԸ և ՄՈՒՏՔԻ ԳԻԾԸ պետք է նշվեն անվանատախտակներով: Փականի դիրքորոշիչի ցուցադրման ազդանշանը պետք է հարմար լինի շահագործման և սպասարկման անձնակազմի դիտարկմանը:
7. Այլ պարագաների, այդ թվում՝ փականի դիրքի ցուցիչի, էլեկտրամագնիսական փականի, սահմանային անջատիչի, մղիչի, էլեկտրական փոխարկիչի և այլնի տեղադրումը պետք է տեղադրվի արտադրանքի ձեռնարկի համապատասխան դրույթներին համապատասխան: Հոսքի վերահսկման փոքր փական պետք է տեղադրվի վերին հոսքի ֆիլտրում: Երբ տուրբուլենտությունը ուժեղ է, վերին հոսանքի կողմում պետք է տեղադրվի ուղղիչ սարք:
8. Միացնող խողովակաշարերի տեղադրում Միացնող խողովակաշարերի տեղադրումը պետք է ուշադրություն դարձնի հետևյալ հարցերին.
1) Ազդանշանի խողովակը և օդի աղբյուրի խողովակաշարը սովորաբար ընդունում են PVC պատված պղնձե խողովակի մալուխը, խողովակի տրամագիծը sL6Xl կամ g18Xl է
2) Օդի աղբյուրի խողովակաշարը պետք է մոտ լինի հսկիչ փականին.
3) Ազդանշանի խողովակաշարը և հիդրավլիկ խողովակաշարը պետք է հնարավորինս կարճ լինեն՝ ազդանշանի ուշացումը և համակարգի ժամանակի հաստատունը կրճատելու համար:
4) Խողովակաշարը պետք է ունենա բավականաչափ ընդլայնում և ավելորդություն և չպետք է խոչընդոտի շարժիչի աշխատանքին:
5) Եռակցման խարամը խողովակի մեջ չպետք է տեղադրվի խողովակաշարի եռակցման ժամանակ. Միացման գծերը պետք է մաքրվեն նախքան տեղադրումը, որպեսզի հեռացնեն կեղտը, ինչպիսիք են յուղը, ջուրը և ժանգը: Խողովակաշարերի միացնող խողովակաշարերը պետք է լինեն կոկիկ և գեղեցիկ: