Абмеркаванне выкарыстання сігнальнага клапана для рэгулюючага клапана пажарнага гідранта ў шматпавярховых будынках

Абмеркаванне выкарыстання сігнальнага клапана для рэгулюючага клапана пажарнага гідранта ў шматпавярховых будынках

/
Анатацыя: Прапановы рэгулюючага клапана пажарнага гідранта вышынных будынкаў ВЫКАРЫСТАННЯ сігнальнага клапана абмяркоўваюцца ключавыя словы: клапан пажарнага гідранта вышыннага будынка рэгулюючы сігнальны клапан у адпаведнасці з палажэннямі «Кодэкса супрацьпажарнага праектавання вышынных будынкаў», у памяшканні пажарны гідрант сістэмы, водазабеспячэння трубы прымянення клапан дзеліцца на шэраг, і клапан павінен быць відавочныя прыкметы.
Гэта робіцца для таго, каб пры абслугоўванні трубы колькасць апорных труб гідрантаў было не менш за адну.
{TodayHot} з развіццём сучаснай архітэктуры будаўніцтва розных трубаправодаў для прыгожага попыту павінна быць схавана, наколькі гэта магчыма, каб упрыгожыць, таму гідрантныя трубы ў столі, трубаправодныя калодзежы шырока распаўсюджаны, але гэта праблема, а менавіта рэгулюючы клапан трубы адкрытага пажарнага гідранта не можа атрымаць кантроль, каб выклікаць пажарны гідрант можа быць нармальным выкарыстаннем.
Прыкладам з'яўляюцца наступныя: праект «Дзяржаўны цэнтр кіравання сеткамі Мінэнерга» ахоплівае будаўнічую тэрыторыю больш за 50 000 квадратных метраў, з трыма падземнымі і 27 надземнымі паверхамі. Вышыня будынка больш за 110 метраў. Гэта ўсёабдымны інтэлектуальны будынак, які аб'ядноўвае вытворчыя і дыспетчарскія функцыі, офісныя і канферэнц-функцыі, і яго высокая ступень аўтаматызацыі рэдка сустракаецца ў Кітаі.
У канструкцыі сістэмы аўтаматычнага распылення віна я выкарыстаў сігнальныя клапаны перад усімі індыкатарамі патоку вады, таму стан сістэмы можа быць адлюстраваны ў цэнтры кіравання агнём, а праблемы можна выявіць пры выразным выглядзе. Акрамя таго, таксама разумна кантралюецца кантроль узроўню вады для жыцця і тушэння пажару, а таксама запуск і прыпынак пажарнага помпы. Толькі рэгулюючы клапан сістэмы пажарных гідрантаў выкарыстоўвае звычайныя клапаны ў адпаведнасці са спецыфікацыямі *, якія маюць відавочныя знакі адкрыцця і закрыцця, але не могуць быць паказаны ў цэнтры кіравання пажарам. Акрамя таго, гэтыя клапаны размешчаны ў трубаправодзе і столі для эстэтычных патрэб, і якасць бягучых рабочых не можа гарантаваць надзейнасць сістэмы.
У сістэме супрацьпажарнай абароны ў працэсе прыняцця, хоць кіраўніцтва праектнага штаба міністэрства, будаўнічых падраздзяленняў і праектных падраздзяленняў настроены вельмі сур'ёзна, зрабілі разгортванне і датэрміновае выпраўленне, добра адрэпеціравалі, але ў працэсе афіцыйнай пажарнай службы фактычны прыняцце, але ёсць праблема, ёсць пажарны гідрант пажарны гідрант на трубе ў любым выпадку таксама не можа выпусціць ваду, а астатнія чатыры ў норме, мы не можам знайсці праблему ў цэнтры кіравання пажарам.
Пасля праверкі было выяўлена, што рэгулюючыя клапаны на абодвух канцах стаяка былі зачыненыя з-за тэхнічнага абслугоўвання, і рабочыя не адкрылі клапаны пасля тэхнічнага абслугоўвання, у выніку чаго пажарны гідрант не паліў.
Я думаю, што ў выпадку, якому ўсе надаюць вялікае значэнне, усё роўна з'яўляюцца такія праблемы, і звычайна ў выпадку лёгкага паралічу больш невядома, якая праблема з'явіцца.
Гэта звязана з тым, ці з'яўляецца сістэма пажарных гідрантаў ключом да рацыянальнага выкарыстання праблем, і больш надзейным спосабам пазбегнуць гэтай сітуацыі з'яўляюцца клапаны кіравання сістэмай пажарных гідрантаў, усталяваныя ў сігнальны клапан, і клапан адкрыты для адлюстравання ў цэнтры супрацьпажарнага кантролю, так што інспекцыя кіруючага персаналу, хоць кошт вырасла, аднак стаўленне інвестыцый да ўсёй пажарнай гідрантнай сістэме ўсё яшчэ вельмі мала, і гэта можа палепшыць бяспеку ўсёй пажарнай гідрантнай сістэмы **, што Я думаю, гэта варта ўкладанняў.
Аналіз усталявання рэгулюючага клапана і канструкцыі
Аналіз усталявання рэгулюючага клапана і канструкцыі
Меры засцярогі пры мантажы і канструкцыі:
Меры засцярогі пры ўсталёўцы рэгулюючага клапана павінны быць прыняты пад увагу, такія як прастата эксплуатацыі, бяспека і стандартызацыя. Канкрэтны змест наступны:
(1) Месца ўстаноўкі і арыентацыя рэгулюючага клапана:
1. Згодна з праектнымі чарцяжамі і праектнай дакументацыяй, у месцы ўстаноўкі павінна быць дастаткова працоўнай прасторы для ўстаноўкі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання; Размяшчэнне павінна пазбягаць ўстаноўкі ў месцах з вібрацыяй, вільготнасцю, лёгкімі да механічных пашкоджанняў, моцнымі электрамагнітнымі перашкодамі, высокай тэмпературай, перападамі тэмператур і агрэсіўнымі газамі; Ўстаноўка павінна быць трывалай і гладкай; Усталявальнае становішча павінна зрабіць прывад рэгулюючага клапана ў верхняй частцы рэгулюючага механізму, паказваючы розныя ўсталявальныя пазіцыі рэгулюючага клапана прамога ходу. Дзе, абраная пасада.
2. Напрамак патоку вадкасці ў рэгулюючым клапане Напрамак патоку вадкасці ў рэгулюючым клапане павінен адпавядаць стрэлцы, пазначанай на корпусе рэгулюючага клапана. Асаблівыя абставіны не могуць быць абмежаваны гэтымі палажэннямі.
3, злучэнне рэгулюючага клапана злучэнне рэгулюючага клапана мае разьбовае злучэнне, фланцавае злучэнне і зварку. Разьбовае злучэнне выкарыстоўваецца для рэгулюючых клапанаў малога калібра. Пры ўсталёўцы рэгулюючых клапанаў разьбовых злучэнняў адначасова неабходна ўсталяваць здымныя рухомыя злучальнікі. Фланцавае злучэнне мае два віды фланцавага злучэння і заціскнога злучэння, намінальны дыяметр злучальнага фланца павінен адпавядаць дыяметру рэгулюючага клапана. Фланцы таксама маюць розныя ўзроўні ціску, узровень ціску фланца павінен адпавядаць узроўню ціску рэгулюючага клапана. Унутраны дыяметр фланца павінен быць роўны ўнутранаму дыяметру трубы. Дапушчальнае адхіленне перпендыкулярнасці паміж паверхняй фланца і воссю трубы складае. Ўшчыльняльная паверхня фланца павінна знаходзіцца на адным узроўні. Пры злучэнні фланца высілак павінен быць раўнамерным і прыдатным, каб пазбегнуць празмернага ціску на дэталь. Наколькі гэта магчыма, пазбягайце зварачных злучэнняў. Пры зварцы злучэнняў неабходна ўсталёўваць раздымныя рухомыя злучальнікі. Калі рэгулюючы вентыль падлучаны, унутраная частка злучальнай трубы не павінна заводзіцца ў новы выступ. Напрыклад, у трубе не павінны выступаць ўшчыльняючыя пракладкі, зварачныя злучэння і інш.
4, які рэгулюе клапан і верхні, ніжэй па плыні запорный клапан, перепускной клапан падлучэння рэгулюючы клапан, ніжэй па плыні запорный клапан і перепускной клапан павінны быць устаноўлены ў той жа час з рэгулюючым клапанам. Даўжыня ўчастка трубы паміж верхнімі і ніжнімі запорнымі клапанамі і рэгулюючымі клапанамі павінна ўлічваць супраціўленне трубаправода і ўплыў на стан патоку вадкасці. Даўжыня прамога ўчастка трубы вялікая, што спрыяе стабільнасці вадкасці пасля запорнага клапана, можа зрабіць паток вадкасці стабільным, паменшыць уплыў турбулентнага патоку, паменшыць шум; Даўжыня прамога ўчастка трубы кароткая, і вадкасць паступае ў рэгулюючы клапан, перш чым яна стане стабільнай пасля адключэння клапана, што ўзмацняе шум, але кароткая даўжыня ўчастка трубы спрыяе зніжэнню супраціву трубаправода, паляпшэнню перападу ціску на абодвух канцах рэгулюючага клапана, паменшыць скажэнне характарыстык патоку, і спрыяе стабільнай працы сістэмы кіравання. Такім чынам, варта ўзважыць і ўсебакова разгледзець. Звычайна верхні бок павінен мець прамы сегмент трубы ад 10D да 20D, а ніжні бок павінен мець прамы сегмент трубы ад 3D да 7D. D - намінальны дыяметр трубаправода, пры неабходнасці варта ўсталяваць выпрамніковае прылада.
(2) выбар схемы падлучэння
1. Ёсць шмат спосабаў злучэння рэгулюючага клапана і верхняга і ніжняга запорных клапанаў, а таксама некалькі распаўсюджаных схем падключэння. На малюнку схема A кампактная, займае невялікую плошчу, простая ў абслугоўванні і эксплуатацыі, а сістэму лёгка апаражніць або асушыць. Але часта не можа задаволіць дастатковую прамую даўжыню трубы, што прыводзіць да ўзмацнення шуму. Структура схемы B ахоплівае вялікую плошчу, і рэгулюючы клапан можа быць усталяваны ў ніжняй або верхняй частцы, што лёгка задаволіць патрабаванні да эксплуатацыі, але даўжыню прамога сегмента трубы няпроста забяспечыць. Структура схемы C падыходзіць для вуглавых рэгулюючых клапанаў, якія могуць паменшыць колькасць локцяў і заняць невялікую плошчу. Для напрамку патоку ніжняга ўваходу і выхаду можа быць большая даўжыня прамой трубы ўверх па плыні. Структура плана D падобная на план B і займае большую плошчу. Структура схемы Е падыходзіць для вуглавых клапанаў. У параўнанні са схемай C, даўжыня прамога ўчастка трубы на баку вышэй па плыні карацей, што не спрыяе стабільнасці вадкасці. Структура схемы F - звычайная структура злучэння. Ён мае вялікую плошчу, меншы супраціў трубаправода, але менш месца для эксплуатацыі і абслугоўвання.
2. Злучэнне выпускнога клапана, выпускнога клапана і выпускнога клапана, каб палегчыць дэмантаж рэгулюючага клапана, ціск перад і пасля клапана павінен быць скінуты перад разборкай, а выпускны клапан павінен быць усталяваны паміж рэгулюючым клапанам а таксама верхні і ніжні адсечныя клапаны.
3. Вентыляцыйны клапан і дрэнажны клапан выкарыстоўваюцца для адводу некандэнсаванага газу і кандэнсату, захопленага вадкасцю. Калі падчас мантажу кантралюемай вадкасцю з'яўляецца газ або пара, прадувочный клапан павінен быць усталяваны ў ніжняй частцы камплекта рэгулюючага клапана для палягчэння скіду кандэнсату. Калі кантраляваная вадкасць з'яўляецца вадкай, каб палегчыць скід газу без кандэнсацыі, выпускны клапан павінен быць усталяваны на вышыні групы рэгулюючых клапанаў.
4. Перепускной клапан. Калі рэгулюючы клапан здымаецца для тэхнічнага абслугоўвання, перапускны клапан можна выкарыстоўваць для кіравання вытворчым працэсам. Пры абвінавачанні ў празмерным трафіку. Калі рэгулюючы клапан не можа быць адрэгуляваны нармальна, у якасці экстранай меры перапускны клапан можа таксама выкарыстоўвацца ў якасці схемы паралельнага злучэння рэгулюючага клапана для кіравання працэсам. Для зніжэння выдаткаў рэгулюючыя клапаны вялікага калібра абсталяваны прывадамі з ручным штурвалом, якімі можна кіраваць замест перапускных клапанаў. Устаноўка перапускнога клапана павінна быць простай у эксплуатацыі, ён і рэгулюючы клапан, запорны клапан разам, каб сфармаваць групу рэгулюючых клапанаў, таму ўстаноўка павінна адпавядаць ім і адначасова завяршыць мантаж канструкцыі. Намінальны дыяметр перапускнога клапана такі ж, як намінальны дыяметр трубаправода, а клас ціску адпавядае класу ціску працэсу.
5. Устаноўка прывада звычайна непасрэдна звязана з корпусам клапана рэгулюючага клапана, але калі гідраўлічны прывад, прывад з доўгім ходам і іншыя прывады аддзеленыя ад корпуса клапана рэгулюючага клапана, варта звярнуць увагу на ўстаноўку прывада. Шатун і механічныя рухомыя часткі прывада павінны быць гнуткімі без аслаблення або заціску. Даўжыня шатуна павінна быць стабільнай, гнуткай і надзейнай ва ўсім дыяпазоне ходу. Пры падключэнні да корпуса рэгулюючага клапана з цеплавым зрушэннем у тэхналагічным трубаправодзе пераканайцеся, што адноснае становішча паміж прывадам і корпусам рэгулюючага клапана застаецца нязменным. Прывад ручнога штурвала мае два віды бакавога і верхняга мантажу, і пры ўсталёўцы неабходна пакінуць працоўную прастору. Аперацыя ручнога штурвала павінна быць гнуткай, без з'яў затрымання або кручэння. Варта пазначыць залежнасць паміж кірункам кручэння махавіка і адкрыццём клапана. Лімітавае прылада павінна быць правільна адрэгулявана, каб выконваць ахоўную ролю. Гідраўлічны прывад павінен быць усталяваны ніжэй, чым кантролер, калі ён павінен быць вышэй, чым кантролер, перапад вышыні не павінен перавышаць 1,0 м, а выпускны клапан павінен быць усталяваны ў месцы збору паветра ў трубе, а зваротны клапан або аўтаматычны адрэз -выключальны клапан павінен быць усталяваны побач з кантролерам.
6, ўстаноўка позиционера клапана позиционера клапана прылада выяўлення становішча клапана і стрыжань клапана або вал клапана злучаны непасрэдна, такім чынам, ўстаноўка павінна гарантаваць, што сігнал зваротнай сувязі можа быць правільным, своечасова адлюстроўваць сігнал становішча клапана і змены. Звычайна пазіцыянер клапана пастаўляецца разам з рэгулюючым клапанам, і вытворца завяршае злучэнне паміж імі. Калі кіраванне вытворчым працэсам неабходна дадаць позиционер клапана, варта пераканацца, што дзеянне прылады выяўлення становішча клапана позиционера клапана з'яўляецца правільным, надзейным і гнуткім. Механічны зазор кропкі апоры стрыжня зваротнай сувязі павінен быць як мага меншым. СІГНАЛЬНАЯ ЛІНІЯ ПАЗІЦЫЯНЕРА КЛАПАНА ПАВІННА БЫЦЬ ПРАВІЛЬНА ПАДКЛЮЧАНА, А ЛІНІЯ КРЫНІЦЫ ПАВЕТРА, ВЫХОДНАЯ ЛІНІЯ і ЛІНІЯ ЎВАХОДУ павінны быць пазначаны таблічкамі. Сігнал дысплея становішча клапана позиционера клапана павінен быць зручным для назірання эксплуатацыйнага і тэхнічнага персаналу.
7. Устаноўка іншых аксесуараў, у тым ліку датчыка становішча клапана, электрамагнітнага клапана, канцавога выключальніка, прывада, электрычнага пераўтваральніка і г.д., павінна быць устаноўлена ў адпаведнасці з адпаведнымі палажэннямі інструкцыі па вырабе. Невялікі клапан рэгулявання патоку павінен быць усталяваны ў верхнім фільтры. Калі турбулентнасць моцная, выпрамляльнае прылада павінна быць устаноўлена на баку вышэй па плыні.
8. Мантаж злучальных трубаправодаў Пры мантажы злучальных трубаправодаў варта звярнуць увагу на наступныя моманты.
1) Сігнальная труба і трубаправод крыніцы паветра звычайна выкарыстоўваюць кабель з меднай трубы з ПВХ абалонкай, дыяметр трубы sL6Xl або g18Xl
2) Трубаправод крыніцы паветра павінен знаходзіцца побач з рэгулюючым клапанам.
3) Сігнальны трубаправод і гідраўлічны трубаправод павінны быць як мага карацейшымі, каб скараціць затрымку сігналу і канстанту часу сістэмы.
4) Трубаправод павінен мець дастатковае пашырэнне і рэзерваванне і не павінен перашкаджаць працы прывада.
5) Зварачны дзындра нельга змяшчаць у трубу падчас зваркі трубаправода. Злучальныя лініі павінны быць ачышчаны перад устаноўкай, каб выдаліць бруд, напрыклад алей, ваду і іржу. Разводка злучальных трубаправодаў павінна быць акуратнай і прыгожай.