សេចក្តីសង្ខេប៖ ការណែនាំអំពីសន្ទះត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងអគារខ្ពស់ ប្រើសន្ទះសញ្ញា ពិភាក្សាអំពីពាក្យគន្លឹះ៖ សន្ទះបិទបើកភ្លើងសញ្ញាត្រួតពិនិត្យសន្ទះបិទបើកអគារខ្ពស់ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃ "កូដសម្រាប់ការរចនាការពារភ្លើងនៃអគារខ្ពស់" នៅក្នុងផ្ទះ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក សន្ទះបិទបើកត្រូវបានបែងចែកទៅជាមួយចំនួន ហើយសន្ទះបិទបើកគួរតែជាសញ្ញាជាក់ស្តែង។
នេះគឺដូច្នេះថាចំនួននៃ hydrant standpipes គឺមិនតិចជាងមួយនៅពេលដែលបំពង់កំពុងត្រូវបានសេវា។
{TodayHot} ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍នៃស្ថាបត្យកម្មទំនើប ការកសាងបំពង់បង្ហូរប្រេងផ្សេងៗសម្រាប់តម្រូវការដ៏ស្រស់ស្អាត គួរតែត្រូវបានលាក់ទុកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីតុបតែង ដូច្នេះហើយ បំពង់បង្ហូរទឹកក្នុងពិដាន បំពង់អណ្តូង មានការរីករាលដាល ប៉ុន្តែបញ្ហានេះជាបញ្ហា។ វ៉ាល់ត្រួតពិនិត្យនៃបំពង់ទឹកភ្លើងដែលបើកចំហមិនអាចទទួលបានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីបង្កឱ្យ hydrant ភ្លើងអាចប្រើធម្មតា។
ឧទាហរណ៍មានដូចខាងក្រោម៖ គម្រោង "មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងបណ្តាញអគ្គិសនីរដ្ឋនៃក្រសួងថាមពល" គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីសាងសង់ជាង 50,000 ម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានជាន់ក្រោមដីចំនួន 3 និង 27 ជាន់ពីលើដី។ កម្ពស់អគារលើសពី ១១០ ម៉ែត្រ។ វាគឺជាអគារដ៏ឆ្លាតវៃដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលរួមបញ្ចូលការបញ្ជាផលិតកម្ម និងការបញ្ជូន មុខងារការិយាល័យ និងសន្និសីទ ហើយកម្រិតខ្ពស់នៃស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់វាគឺកម្រមាននៅក្នុងប្រទេសចិន។
នៅក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធបាញ់ស្រាដោយស្វ័យប្រវត្តិ ខ្ញុំបានប្រើសន្ទះសញ្ញានៅពីមុខសូចនាករលំហូរទឹកទាំងអស់ ដូច្នេះស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងភ្លើង ហើយបញ្ហាអាចត្រូវបានរកឃើញដោយមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់។ លើសពីនេះ ការគ្រប់គ្រងកម្រិតទឹកនៃជីវិត និងការពន្លត់អគ្គីភ័យ និងការចាប់ផ្ដើម និងបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយសមហេតុផលផងដែរ។ មានតែសន្ទះត្រួតពិនិត្យនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងប៉ុណ្ណោះដែលប្រើសន្ទះបិទបើកធម្មតាស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស * ដែលមានសញ្ញាបើក និងបិទជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែមិនអាចបង្ហាញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងភ្លើងបានទេ។ លើសពីនេះទៀតសន្ទះបិទបើកទាំងនេះមានទីតាំងនៅក្នុងអណ្តូងបំពង់និងពិដានសម្រាប់តម្រូវការសោភ័ណភាពហើយគុណភាពនៃកម្មករបច្ចុប្បន្នមិនអាចធានានូវភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធបានទេ។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារភ្លើងក្នុងដំណើរការទទួលយក បើទោះបីជាការដឹកនាំរបស់ទីស្នាក់ការគម្រោងរបស់ក្រសួង អង្គភាពសំណង់ និងអង្គភាពរចនាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែបានធ្វើឱ្យការដាក់ពង្រាយ និងការកែតម្រូវមុនកាលកំណត់បានធ្វើការហាត់សមយ៉ាងល្អ ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការរបស់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យជាក់ស្តែង។ ទទួលយកបាន ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយ មានទុយោទឹកពន្លត់អគ្គីភ័យ ស្ថិតនៅលើបំពង់ស្តុប ក៏មិនអាចបញ្ចេញទឹកបានដែរ ហើយបួនផ្សេងទៀតគឺធម្មតា យើងមិនអាចរកបញ្ហានៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងភ្លើងបានទេ។
ក្រោយពេលពិនិត្យរួច ឃើញថា សន្ទះបិទបើក ទាំងសងខាង នៃធុងហ្គាស ត្រូវបានបិទ ដោយសារការថែទាំ ហើយកម្មករ មិនបានបើកសន្ទះបិទបើក ក្រោយពេលថែទាំ ទើបបណ្តាលឲ្យ ទុយោទឹក ហូរមិនចេញ។
ខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះនៅតែលេចឡើងនូវបញ្ហាបែបនេះហើយជាធម្មតានៅក្នុងករណីនៃការខ្វិនងាយស្រួលបន្ថែមទៀតមិនដឹងថាបញ្ហាបែបណានឹងលេចឡើង។
នេះទាក់ទងនឹងថាតើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងគឺជាគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់សមហេតុផលនៃបញ្ហា ហើយមធ្យោបាយដែលអាចទុកចិត្តបានជាងនេះដើម្បីជៀសវាងស្ថានភាពនេះលេចឡើងគឺសន្ទះគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសន្ទះសញ្ញា ហើយសន្ទះបិទបើកដើម្បីបង្ហាញនៅចំកណ្តាល។ នៃការគ្រប់គ្រងភ្លើង ដូច្នេះការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្រង ទោះបីជាការចំណាយបានកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សមាមាត្រនៃការវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធលូទាំងមូលនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយ ហើយវាអាចធ្វើអោយប្រព័ន្ធលូទាំងមូលមានសុវត្ថិភាព **ការកែលម្អដែល ខ្ញុំគិតថាវាសមនឹងការវិនិយោគ។
ការត្រួតពិនិត្យការដំឡើងវ៉ាល់ និងការវិភាគការពិចារណាលើការសាងសង់
ការត្រួតពិនិត្យការដំឡើងវ៉ាល់ និងការវិភាគការពិចារណាលើការសាងសង់
ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដំឡើង និងសំណង់៖
ការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការដំឡើងសន្ទះបិទបើកគួរតែត្រូវបានយកមកពិចារណាដូចជា ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងស្តង់ដារ។ ខ្លឹមសារជាក់លាក់មានដូចខាងក្រោម៖
(1) ទីតាំងដំឡើង និងការតំរង់ទិសនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យ៖
1. យោងតាមគំនូរនិងឯកសាររចនាទីតាំងដំឡើងគួរតែមានកន្លែងប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដំឡើងប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំ; ទីតាំងគួរតែជៀសវាងការដំឡើងនៅក្នុងរំញ័រ, សំណើម, ងាយនឹងការខូចខាតមេកានិច, ការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូខ្លាំង, សីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពនិងកន្លែងឧស្ម័ន corrosive; ការដំឡើងគួរតែរឹងមាំនិងរលូន; ទីតាំងដំឡើងគួរតែធ្វើឱ្យ actuator នៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យនៅផ្នែកខាងលើនៃយន្តការនិយតកម្មដែលបង្ហាញពីទីតាំងដំឡើងផ្សេងគ្នានៃសន្ទះបិទបើកគ្រប់គ្រងការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយផ្ទាល់។ កន្លែងណា ទីតាំងដែលបានជ្រើសរើស។
2. ទិសដៅលំហូរនៃសារធាតុរាវនៅក្នុងសន្ទះត្រួតពិនិត្យ ទិសដៅលំហូរនៃសារធាតុរាវនៅក្នុងសន្ទះត្រួតពិនិត្យគួរតែស្របជាមួយនឹងសញ្ញាព្រួញដែលសម្គាល់លើតួនៃសន្ទះបិទបើក។ កាលៈទេសៈពិសេសអាចមិនត្រូវបានកម្រិតដោយបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះទេ។
3, ការតភ្ជាប់វ៉ាល់ត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់វ៉ាល់មានការតភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយ, ការតភ្ជាប់ flange និងការតភ្ជាប់ផ្សារ។ ការតភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយត្រូវបានប្រើសម្រាប់សន្ទះបិទបើកដែលមានទំហំតូច។ នៅពេលដំឡើងវ៉ាល់ត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់ដែលមានខ្សែស្រឡាយ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចល័តត្រូវតែដំឡើងក្នុងពេលតែមួយ។ ការតភ្ជាប់ flange មានពីរប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ flange និងការគៀប, អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំនៃ flange តភ្ជាប់គួរតែស្របជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិតនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យ។ Flanges ក៏មានកម្រិតសម្ពាធខុសៗគ្នា កម្រិតសម្ពាធនៃ flange គួរតែស្របជាមួយនឹងកម្រិតសម្ពាធនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យ។ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃព្រុយត្រូវស្មើនឹងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃបំពង់។ គម្លាតដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃការកាត់កែងរវាងផ្ទៃខាងមុខ និងអ័ក្សបំពង់គឺ។ ផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់របស់ Flange គួរតែហូរចេញ។ នៅពេលភ្ជាប់ព្រុយ កម្លាំងគួរតែមានឯកសណ្ឋាន និងសមស្រប ដើម្បីជៀសវាងសម្ពាធលើសលប់លើផ្នែក។ ជៀសវាងការតភ្ជាប់ផ្សារតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ នៅពេលភ្ជាប់ welding ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលអាចចល័តបានត្រូវតែតំឡើង។ នៅពេលដែលសន្ទះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្នុងនៃបំពង់តភ្ជាប់មិនគួរត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុង protrusion ថ្មី។ ឧទាហរណ៏, sealing gaskets, welding joints, etc. មិនគួរ protrude នៅក្នុងបំពង់នោះទេ។
4, សន្ទះបិទបើក និងខាងលើ, សន្ទះបិទបើកចុះក្រោម, សន្ទះត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់វ៉ាល់ឆ្លងកាត់, សន្ទះកាត់ចុះក្រោម និងសន្ទះផ្លូវវាងគួរតែត្រូវបានដំឡើងក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងសន្ទះបិទបើក។ ប្រវែងនៃផ្នែកបំពង់រវាងសន្ទះកាត់ផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម និងសន្ទះបិទបើកគួរតែពិចារណាពីភាពធន់នៃបំពង់បង្ហូរ និងឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពលំហូរសារធាតុរាវ។ ប្រវែងនៃផ្នែកបំពង់ត្រង់គឺវែងដែលអំណោយផលដល់ស្ថេរភាពនៃសារធាតុរាវបន្ទាប់ពីសន្ទះបិទបើកអាចធ្វើអោយលំហូរសារធាតុរាវមានស្ថេរភាពកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃលំហូរច្របូកច្របល់កាត់បន្ថយសំលេងរំខាន; ប្រវែងនៃផ្នែកបំពង់ត្រង់គឺខ្លី ហើយសារធាតុរាវចូលទៅក្នុងសន្ទះគ្រប់គ្រងមុនពេលវាមានស្ថេរភាពបន្ទាប់ពីសន្ទះបិទបើកដែលបង្កើនសំលេងរំខាន ប៉ុន្តែប្រវែងខ្លីនៃផ្នែកបំពង់មានប្រយោជន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពធន់នៃបំពង់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ។ នៅចុងទាំងពីរនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យ កាត់បន្ថយការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយនៃលក្ខណៈលំហូរ និងអំណោយផលដល់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង។ ដូច្នេះគួរថ្លឹងថ្លែង និងពិចារណាឱ្យបានទូលំទូលាយ។ ជាធម្មតា ផ្នែកខាងចុងទឹកគួរតែមានផ្នែកបំពង់ត្រង់ពី 10D ទៅ 20D ហើយផ្នែកខាងក្រោមគួរតែមានផ្នែកបំពង់ត្រង់ពី 3D ទៅ 7D ។ D គឺជាអង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង ហើយឧបករណ៍ rectifier គួរតែត្រូវបានកំណត់ប្រសិនបើចាំបាច់។
(2) ការជ្រើសរើសគ្រោងការណ៍ការតភ្ជាប់
1. មានវិធីជាច្រើនដើម្បីភ្ជាប់សន្ទះត្រួតពិនិត្យ និងសន្ទះបិទបើកខាងលើ និងខាងក្រោម និងគ្រោងការណ៍ការតភ្ជាប់ទូទៅមួយចំនួន។ នៅក្នុងរូបភាព រចនាសម្ព័ន្ធនៃគ្រោងការណ៍ A គឺតូចចង្អៀត កាន់កាប់កន្លែងតូចមួយ ងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ និងដំណើរការ ហើយប្រព័ន្ធនេះងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញចោល ឬបង្ហូរ។ ប៉ុន្តែជារឿយៗមិនអាចបំពេញតាមប្រវែងបំពង់ត្រង់បានគ្រប់គ្រាន់ទេដែលបណ្តាលឱ្យមានការបង្កើនសម្លេងរំខាន។ រចនាសម្ព័ននៃគ្រោងការណ៍ B គ្របដណ្តប់តំបន់ធំមួយហើយសន្ទះត្រួតពិនិត្យអាចត្រូវបានដំឡើងនៅផ្នែកខាងក្រោមឬផ្នែកខាងលើដែលងាយស្រួលក្នុងការបំពេញតម្រូវការប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែប្រវែងនៃផ្នែកបំពង់ត្រង់មិនងាយស្រួលក្នុងការធានាទេ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃគ្រោងការណ៍ C គឺសមរម្យសម្រាប់សន្ទះត្រួតពិនិត្យមុំដែលអាចកាត់បន្ថយចំនួនកែងដៃនិងកាន់កាប់តំបន់តូចមួយ។ សម្រាប់ទិសដៅលំហូរនៃច្រកចូល និងច្រកចេញខាងក្រោម អាចមានប្រវែងបំពង់ត្រង់វែងជាង។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃផែនការ D គឺស្រដៀងទៅនឹងផែនការ B ហើយកាន់កាប់ផ្ទៃដីធំជាង។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃគ្រោងការណ៍ E គឺសមរម្យសម្រាប់សន្ទះមុំ។ បើប្រៀបធៀបជាមួយគ្រោងការណ៍ C ប្រវែងនៃផ្នែកបំពង់ត្រង់នៅផ្នែកខាងលើគឺខ្លីជាងដែលមិនអំណោយផលដល់ស្ថេរភាពនៃសារធាតុរាវ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃគ្រោងការណ៍ F គឺជារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នាទូទៅ។ វាមានជើងធំ ធន់នឹងបំពង់បង្ហូរតិច ប៉ុន្តែកន្លែងទំនេរតិចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងថែទាំ។
2. ការភ្ជាប់សន្ទះបិទបើក សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើក ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរុះរើសន្ទះត្រួតពិនិត្យ សម្ពាធមុន និងក្រោយសន្ទះបិទបើកគួរតែត្រូវបានរំសាយចេញមុនពេលផ្តាច់ ហើយសន្ទះបិទបើកគួរតែត្រូវបានដំឡើងនៅចន្លោះសន្ទះត្រួតពិនិត្យ។ និងសន្ទះបិទបើកខាងលើ និងខាងក្រោម។
3. សន្ទះបិទបើកនិងសន្ទះបង្ហូរត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនមាន condensing និង condensate បញ្ចូលក្នុងអង្គធាតុរាវ។ នៅពេលដែលវត្ថុរាវដែលបានគ្រប់គ្រងមានឧស្ម័ន ឬចំហាយទឹកកំឡុងពេលដំឡើង សន្ទះផ្លុំខ្យល់គួរតែត្រូវបានដំឡើងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃសន្ទះបិទបើកគ្រប់គ្រង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័ន condensate ។ នៅពេលដែលវត្ថុរាវដែលបានគ្រប់គ្រងគឺរាវ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនមាន condensing សន្ទះបិទបើកគួរតែត្រូវបានដំឡើងនៅកម្ពស់នៃក្រុមសន្ទះត្រួតពិនិត្យ។
4. វ៉ាល់ឆ្លងកាត់។ នៅពេលដែលសន្ទះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានដកចេញសម្រាប់ការថែទាំ សន្ទះផ្លូវវាងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការដំណើរការផលិត។ ពេល​ត្រូវ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​ចរាចរណ៍​លើស​ចំណុះ។ នៅពេលដែលសន្ទះត្រួតពិនិត្យមិនអាចលៃតម្រូវបានជាធម្មតា ជាវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ សន្ទះបិទបើកក៏អាចត្រូវបានប្រើជាគ្រោងការណ៍ការតភ្ជាប់ប៉ារ៉ាឡែលនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ សន្ទះបិទបើកដែលមានទំហំធំត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់ដៃដែលអាចដំណើរការជំនួសឱ្យវ៉ាល់ឆ្លងកាត់។ ការដំឡើងសន្ទះផ្លូវវាងគួរតែមានភាពងាយស្រួលក្នុងប្រតិបត្តិការ វា និងសន្ទះត្រួតពិនិត្យ សន្ទះបិទបើកចុះក្រោមរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមសន្ទះត្រួតពិនិត្យ ដូច្នេះការដំឡើងគួរតែត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយពួកគេ ហើយបញ្ចប់ការដំឡើងសំណង់ក្នុងពេលតែមួយ។ អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំនៃសន្ទះផ្លូវវាងគឺដូចគ្នាទៅនឹងអង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង ហើយថ្នាក់សម្ពាធគឺស្របជាមួយនឹងថ្នាក់សម្ពាធដំណើរការ។
5. ការដំឡើង actuator ជាធម្មតាត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតួនៃសន្ទះបិទបើកនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល actuator ធារាសាស្ត្រ, long stroke actuator និង actuators ផ្សេងទៀតត្រូវបានបំបែកចេញពីតួនៃសន្ទះបិទបើកនៃ control valve គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដំឡើង។ នៃ actuator ។ ដំបងតភ្ជាប់ និងផ្នែកផ្លាស់ទីមេកានិកនៃ actuator គួរតែអាចបត់បែនបានដោយមិនមានការបន្ធូរ ឬមានការគៀប។ ប្រវែងដំបងតភ្ជាប់គួរតែមានស្ថេរភាព បត់បែន និងអាចទុកចិត្តបានក្នុងជួរពេញលេញ។ នៅពេលភ្ជាប់ទៅតួសន្ទះត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅកម្ដៅក្នុងដំណើរការបំពង់ សូមប្រាកដថាទីតាំងដែលទាក់ទងរវាង actuator និង control valve body នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ឧបករណ៍ចាប់កង់ដៃមានពីរប្រភេទនៃការម៉ោនចំហៀង និងផ្នែកខាងលើ ហើយទំហំប្រតិបត្តិការគួរទុកពេលដំឡើង។ ប្រតិបត្តិការកង់ដៃគួរមានភាពបត់បែន មិនមានបាតុភូតជាប់គាំង ឬរមួល។ ទំនាក់ទំនងរវាងទិសដៅបង្វិលនៃដៃចង្កូត និងការបើកសន្ទះបិទបើកគួរតែត្រូវបានសម្គាល់។ ឧបករណ៍កំណត់គួរតែត្រូវបានកែតម្រូវឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីដើរតួនាទីការពារ។ ឧបករណ៍បញ្ជាធារាសាស្ត្រគួរតែត្រូវបានដំឡើងទាបជាងឧបករណ៍បញ្ជាប្រសិនបើវាត្រូវតែខ្ពស់ជាងឧបករណ៍បញ្ជានោះភាពខុសគ្នានៃកម្ពស់មិនគួរលើសពី 1.0 ម៉ែត្រទេហើយសន្ទះបិទបើកគួរតែត្រូវបានតំឡើងនៅចំណុចប្រមូលខ្យល់នៃបំពង់ហើយសន្ទះត្រួតពិនិត្យឬកាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ -បិទវ៉ាល់គួរតែត្រូវបានដំឡើងនៅជិតឧបករណ៍បញ្ជា។
6, ឧបករណ៍ចាប់ទីតាំងសន្ទះបិទបើក និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យទីតាំងសន្ទះបិទបើក ឬសន្ទះបិទបើកត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ ដូច្នេះការដំឡើងគួរតែធានាថាសញ្ញាមតិត្រឡប់អាចត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសញ្ញាទីតាំងសន្ទះ និងការផ្លាស់ប្តូរ។ ជាធម្មតា ទីតាំងសន្ទះបិទបើកត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាមួយសន្ទះត្រួតពិនិត្យ ហើយអ្នកផលិតបញ្ចប់ការភ្ជាប់រវាងឧបករណ៍ទាំងពីរ។ នៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងដំណើរការផលិតកម្មត្រូវការបន្ថែមឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងសន្ទះបិទបើក គួរតែធានាថាសកម្មភាពឧបករណ៍រកឃើញទីតាំងសន្ទះបិទបើកគឺត្រឹមត្រូវ អាចទុកចិត្តបាន និងអាចបត់បែនបាន។ ការបោសសំអាតមេកានិកនៃ fulcrum rod មតិគួរតែតូចតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ខ្សែផ្លាកសញ្ញារបស់អ្នកដាក់វ៉ាល់ត្រូវភ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយបន្ទាត់ប្រភពខ្យល់ និងខ្សែចេញ និងបន្ទាត់បញ្ចូលនឹងត្រូវបានសម្គាល់ដោយផ្លាកលេខ។ សញ្ញាបង្ហាញទីតាំងសន្ទះបិទបើកនៃទីតាំងសន្ទះបិទបើកគួរតែងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងបុគ្គលិកថែទាំដើម្បីសង្កេតមើល។
7. ការដំឡើងគ្រឿងបន្ថែមផ្សេងទៀត រួមទាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងសន្ទះ សន្ទះបិទបើក solenoid កុងតាក់កំណត់ ឧបករណ៍បំលែងអគ្គិសនី។ល។ គួរតែត្រូវបានដំឡើងស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃសៀវភៅណែនាំផលិតផល។ សន្ទះគ្រប់គ្រងលំហូរតូចគួរតែត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងតម្រងខាងលើ។ នៅពេលដែលមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំង ឧបករណ៍កែតំរូវគួរតែត្រូវបានតំឡើងនៅផ្នែកខាងលើ។
8. ការដំឡើងបំពង់តភ្ជាប់ ការដំឡើងបំពង់តភ្ជាប់គួរយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាខាងក្រោម។
1) បំពង់សញ្ញានិងបំពង់ប្រភពខ្យល់ជាទូទៅទទួលយកខ្សែបំពង់ PVC sheathed ទង់ដែងអង្កត់ផ្ចិតបំពង់គឺ sL6Xl ឬ g18Xl
2) បំពង់ប្រភពខ្យល់គួរតែនៅជិតសន្ទះបិទបើក។
3) បំពង់បញ្ជូនសញ្ញា និងបំពង់បង្ហូរធារាសាស្ត្រគួរតែខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយការពន្យាពេលនៃសញ្ញា និងពេលវេលាប្រព័ន្ធឱ្យថេរ។
4) បំពង់បង្ហូរប្រេងគួរតែមានការពង្រីកគ្រប់គ្រាន់ និងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ហើយមិនគួររារាំងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ actuator ឡើយ។
5) slag welding មិនត្រូវដាក់នៅក្នុងបំពង់ក្នុងអំឡុងពេលផ្សារបំពង់។ ខ្សែតភ្ជាប់គួរតែត្រូវបានសម្អាតមុនពេលដំឡើង ដើម្បីលុបភាពកខ្វក់ដូចជាប្រេង ទឹក និងច្រែះ។ បំពង់តភ្ជាប់បំពង់គួរតែស្អាតនិងស្អាត។