Discussió sobre l'ús de la vàlvula de senyal per a la vàlvula de control d'incendis en edificis de gran alçada

Discussió sobre l'ús de la vàlvula de senyal per a la vàlvula de control d'incendis en edificis de gran alçada

/
Resum: Suggeriments de la vàlvula de control de la boca d'incendi d'edificis de gran alçada UTILITZA la vàlvula de senyal discuteix les paraules clau: vàlvula de senyal de control de la vàlvula de control d'incendis de gran alçada d'acord amb les disposicions del "codi per al disseny de protecció contra incendis d'edificis alts", a l'interior sistema d'incendis, la vàlvula d'aplicació de canonades de subministrament d'aigua es divideix en una sèrie de , i la vàlvula ha de ser signes evidents.
Això és perquè el nombre de canonades d'hidrant no sigui inferior a un quan s'està realitzant el manteniment de la canonada.
{TodayHot} amb el desenvolupament de l'arquitectura moderna, la construcció de diverses canonades per a una demanda bella s'hauria d'amagar tant com sigui possible per decorar, per tant, les canonades d'hidrant al sostre, el pou del tub, estan molt esteses, però aquest és un problema, és a dir, el La vàlvula de control de la canonada de la boca d'incendi oberta no pot ser controlada, perquè la boca d'incendi pot ser d'ús normal.
Alguns exemples són els següents: El projecte "Centre de control de xarxa estatal del Ministeri d'Energia Elèctrica" ​​abasta una superfície de construcció de més de 50.000 metres quadrats, amb tres plantes subterrànies i 27 plantes sobre rasant. L'alçada de l'edifici supera els 110 metres. És un edifici intel·ligent complet que integra funcions de comandament i enviament de producció, oficina i conferències, i el seu alt grau d'automatització és rar a la Xina.
En el disseny del sistema automàtic de polvorització de vi, vaig utilitzar vàlvules de senyal davant de tots els indicadors de flux d'aigua, de manera que l'estat del sistema es pot mostrar al centre de control d'incendis i es poden trobar problemes a la vista. A més, també es controla raonablement el control del nivell de vida de l'aigua i la lluita contra incendis, i l'inici i la parada de la bomba d'incendis. Només la vàlvula de control del sistema d'incendis utilitza vàlvules normals d'acord amb les especificacions *, que té signes d'obertura i tancament evidents, però no es poden mostrar al centre de control d'incendis. A més, aquestes vàlvules estan situades al pou del tub i al sostre per necessitats estètiques, i la qualitat dels treballadors actuals no pot garantir la fiabilitat del sistema.
En el sistema de protecció contra incendis en procés d'acceptació, tot i que el lideratge de la seu del projecte del ministeri, les unitats de construcció i les unitats de disseny estan molt seriosament, ha fet el desplegament i la rectificació primerenca, ben assajat, però en el procés d'oficial del departament de bombers. acceptació, però hi ha un problema, hi ha una boca d'incendis a la canonada vertical de totes maneres tampoc no es pot deixar sortir de l'aigua, i els altres quatre són normals, no podem trobar cap problema al centre de control d'incendis.
Després de la inspecció, es va comprovar que les vàlvules de control als dos extrems de la columna ascendente estaven tancades a causa del manteniment, i els treballadors no van obrir les vàlvules després del manteniment, fent que la boca d'incendis no s'aigua.
Crec que, en el cas al qual tothom li dóna molta importància, encara apareixen aquest tipus de problemes, i normalment en el cas de la paràlisi fàcil no se sap quin tipus de problema apareixerà.
Això està relacionat amb si el sistema de boca d'incendis és la clau per a l'ús racional dels problemes, i la manera més fiable d'evitar aquesta situació és que les vàlvules de control del sistema de boca d'incendis es col·loquen a la vàlvula de senyal i la vàlvula s'obre per mostrar-se al centre. del control d'incendis, de manera que la inspecció del personal de gestió, tot i que el cost ha augmentat, no obstant això, la proporció d'inversió a tot el sistema de boca d'incendis és encara molt petita, i pot millorar la seguretat de tot el sistema de boca d'incendis **, cosa que Crec que val la pena la inversió.
Anàlisi de les consideracions sobre la instal·lació i la construcció de la vàlvula de control
Anàlisi de les consideracions sobre la instal·lació i la construcció de la vàlvula de control
Precaucions per a la instal·lació i la construcció:
S'han de tenir en compte les precaucions per a la instal·lació de la vàlvula de control, com ara la facilitat d'operació, la seguretat i l'estandardització. Els continguts específics són els següents:
(1) Posició d'instal·lació i orientació de la vàlvula de control:
1. Segons els dibuixos de disseny i els documents de disseny, la ubicació d'instal·lació hauria de tenir prou espai d'operació per a la instal·lació, l'operació i el manteniment; La ubicació ha d'evitar la instal·lació en vibracions, humitat, danys mecànics fàcils, fortes interferències electromagnètiques, alta temperatura, canvis de temperatura i llocs de gas corrosiu; La instal·lació ha de ser ferma i suau; La posició d'instal·lació hauria de fer que l'actuador de la vàlvula de control estigui a la part superior del mecanisme de regulació, mostrant les diferents posicions d'instal·lació de la vàlvula de control de carrera directa. On, la posició escollida.
2. La direcció del flux del fluid a la vàlvula de control, la direcció del flux del fluid a la vàlvula de control ha de ser coherent amb la fletxa marcada al cos de la vàlvula de control. Les circumstàncies especials no poden estar restringides per aquestes disposicions.
3, la connexió de la vàlvula de control de connexió de la vàlvula de control té connexió de rosca, connexió de brida i connexió de soldadura. La connexió roscada s'utilitza per a vàlvules de control de petit calibre. Quan s'instal·len vàlvules de control de connexió roscada, s'han d'instal·lar connectors mòbils extraïbles al mateix temps. La connexió de brida té dos tipus de connexió de brida i connexió de subjecció, el diàmetre nominal de la brida de connexió ha de ser coherent amb el diàmetre de la vàlvula de control. Les brides també tenen diferents nivells de pressió, el nivell de pressió de la brida ha de ser coherent amb el nivell de pressió de la vàlvula de control. El diàmetre interior de la brida ha de ser igual al diàmetre interior de la canonada. La desviació admissible de la perpendicularitat entre la superfície de la brida i l'eix de la canonada és. La superfície de segellat de la brida ha d'estar a ras. En connectar la brida, la força ha de ser uniforme i adequada per evitar una pressió excessiva sobre la peça. Eviteu les connexions de soldadura en la mesura del possible. Quan es solden connexions, s'han d'instal·lar connectors mòbils desmuntables. Quan la vàlvula de control està connectada, la part interior de la canonada de connexió no s'ha de conduir a una nova protuberància. Per exemple, les juntes de segellat, les juntes de soldadura, etc. no han de sobresortir de la canonada.
4, la vàlvula de control i la vàlvula de tall superior, aigües avall, la vàlvula de control de connexió de la vàlvula de bypass, la vàlvula de tall aigües avall i la vàlvula de bypass s'han d'instal·lar al mateix temps que la vàlvula de control. La longitud de la secció de canonada entre les vàlvules de tall superior i aigües avall i les vàlvules de control ha de tenir en compte la resistència de la canonada i l'efecte sobre l'estat del flux del fluid. La longitud de la secció recta de la canonada és llarga, cosa que afavoreix l'estabilitat del fluid després de la vàlvula de tall, pot fer que el flux del fluid sigui estable, reduir la influència del flux turbulent, reduir el soroll; La longitud de la secció recta de la canonada és curta i el fluid entra a la vàlvula de control abans que sigui estable després de la vàlvula de tall, cosa que millora el soroll, però la curta longitud de la secció de la canonada és beneficiosa per reduir la resistència de la canonada i millorar la caiguda de pressió. als dos extrems de la vàlvula de control, redueix la distorsió de les característiques de flux i afavoreix el funcionament estable del sistema de control. Per tant, s'ha de sospesar i tenir en compte la consideració completa. Normalment, el costat aigües amunt hauria de tenir un segment de canonada recte de 10D a 20D, i el costat aigües avall hauria de tenir un segment de canonada recte de 3D a 7D. D és el diàmetre nominal de la canonada i el dispositiu rectificador s'ha de configurar si cal.
(2) la selecció de l'esquema de connexió
1. Hi ha moltes maneres de connectar la vàlvula de control i la vàlvula de tall superior i aigües avall, i diversos esquemes de connexió comuns. A la figura, l'estructura de l'esquema A és compacta, ocupa una petita empremta, és fàcil de mantenir i operar i el sistema és fàcil de buidar o drenar. Però sovint no es pot assolir prou longitud de canonada recta, el que resulta en una millora del soroll. L'estructura de l'esquema B cobreix una gran àrea i la vàlvula de control es pot instal·lar a la part inferior o superior, cosa que és fàcil de complir amb els requisits de funcionament, però la longitud del segment de canonada recta no és fàcil de garantir. L'estructura de l'esquema C és adequada per a vàlvules de control angular, que poden reduir el nombre de colzes i ocupar una petita àrea. Per a la direcció del flux de l'entrada i sortida inferiors, pot haver-hi una longitud de canonada recta aigües amunt més llarga. L'estructura del Pla D és similar al Pla B i ocupa una superfície més gran. L'estructura de l'esquema E és adequada per a vàlvules angulars. En comparació amb l'esquema C, la longitud de la secció recta de la canonada del costat aigües amunt és més curta, cosa que no afavoreix l'estabilitat del fluid. L'estructura de l'esquema F és una estructura d'unió comuna. Té una gran empremta, menys resistència a la canonada, però menys espai per a operació i manteniment.
2. La connexió de la vàlvula de descàrrega, la vàlvula de descàrrega i la vàlvula de descàrrega, per tal de facilitar el desmuntatge de la vàlvula de control, la pressió abans i després de la vàlvula s'ha de descarregar abans del desmuntatge i la vàlvula de descàrrega s'ha d'instal·lar entre la vàlvula de control i les vàlvules de tall superior i inferior.
3. La vàlvula de ventilació i la vàlvula de drenatge s'utilitzen per descarregar gas i condensats no condensats arrossegats al fluid. Quan el fluid controlat és gas o vapor durant la instal·lació, la vàlvula de purga s'ha d'instal·lar a la part inferior del conjunt de vàlvules de control per facilitar la descàrrega de condensats. Quan el fluid controlat és líquid, per tal de facilitar la descàrrega de gas sense condensació, la vàlvula de descàrrega s'ha d'instal·lar a l'alçada del grup de vàlvules de control.
4. Vàlvula de bypass. Quan es retira la vàlvula de control per al manteniment, la vàlvula de bypass es pot utilitzar per operar el procés de producció. Quan es carrega amb trànsit excessiu. Quan la vàlvula de control no es pot ajustar normalment, com a mesura d'emergència, la vàlvula de bypass també es pot utilitzar com a esquema de connexió paral·lel de la vàlvula de control per controlar el procés. Per reduir costos, les vàlvules de control de gran calibre estan equipades amb actuadors de volant que es poden accionar en lloc de vàlvules de bypass. La instal·lació de la vàlvula de derivació ha de ser fàcil d'operar, ella i la vàlvula de control, la vàlvula de tall aigües avall junts per formar un grup de vàlvules de control, per tant, la instal·lació s'ha de combinar amb elles i completar la instal·lació de construcció alhora. El diàmetre nominal de la vàlvula de derivació és el mateix que el diàmetre nominal de la canonada i la classe de pressió és coherent amb la classe de pressió del procés.
5. La instal·lació de l'actuador sol estar connectada directament amb el cos de la vàlvula de control, però quan l'actuador hidràulic, l'actuador de carrera llarga i altres actuadors estan separats del cos de la vàlvula de control, s'ha de prestar atenció a la instal·lació. de l'actuador. La biela i les parts mòbils mecàniques de l'actuador han de ser flexibles sense afluixar ni subjectar-se. La longitud de la biela ha de ser estable, flexible i fiable en tot el rang de carrera. Quan es connecta a un cos de vàlvula de control amb desplaçament tèrmic a la canonada de procés, assegureu-vos que la posició relativa entre l'actuador i el cos de la vàlvula de control es mantingui sense canvis. L'actuador de volant té dos tipus de muntatge lateral i de muntatge superior, i l'espai d'operació s'ha de deixar en instal·lar. El funcionament de la roda manual ha de ser flexible, sense cap fenomen d'enganxament o torsió. S'ha de marcar la relació entre la direcció de gir del volant i l'obertura de la vàlvula. El dispositiu de límit s'ha d'ajustar correctament per tenir un paper protector. L'actuador hidràulic s'ha d'instal·lar més baix que el controlador, si ha de ser més alt que el controlador, la diferència d'alçada no ha de superar els 1,0 m i la vàlvula d'escapament s'ha d'instal·lar al punt de recollida d'aire de la canonada i la vàlvula de retenció o tall automàtic. -La vàlvula de tancament s'ha d'instal·lar a prop del controlador.
6, instal·lació del posicionador de la vàlvula El dispositiu de detecció de la posició de la vàlvula del posicionador de la vàlvula i la tija de la vàlvula de control o l'eix de la vàlvula estan connectats directament, per tant, la instal·lació ha de garantir que el senyal de retroalimentació sigui correcte, reflecteixi oportunament el senyal de posició de la vàlvula i els canvis. Normalment, el posicionador de la vàlvula es subministra amb la vàlvula de control i el fabricant completa la connexió entre ambdues. Quan el control del procés de producció necessita afegir el posicionador de la vàlvula, s'ha d'assegurar que l'acció del dispositiu de detecció de la posició de la vàlvula del posicionador de la vàlvula sigui correcta, fiable i flexible. El joc mecànic del punt de suport de la barra de retroalimentació ha de ser el més petit possible. LA LÍNIA DE SENYAL DEL POSICIONADOR DE LA VÀLVULA S'HA DE CONNECTAR CORRECTAMENT, I LA LÍNIA DE FONT D'AIRE I LA LÍNIA DE SORTIDA i la LÍNIA D'ENTRADA s'han de marcar amb plaques d'identificació. El senyal de visualització de la posició de la vàlvula del posicionador de la vàlvula ha de ser convenient per al personal d'operació i manteniment per observar.
7. La instal·lació d'altres accessoris, inclòs el sensor de posició de la vàlvula, la vàlvula solenoide, l'interruptor de límit, l'actuador, el convertidor elèctric, etc., s'ha d'instal·lar d'acord amb les disposicions pertinents del manual del producte. S'ha d'instal·lar una petita vàlvula de control de cabal al filtre aigües amunt. Quan la turbulència és severa, s'ha d'instal·lar un dispositiu rectificador al costat aigües amunt.
8. Instal·lació de canonades de connexió La instal·lació de canonades de connexió ha de prestar atenció als aspectes següents.
1) La canonada de senyal i la canonada de font d'aire generalment adopten un cable de tub de coure recobert de PVC, el diàmetre de la canonada és sL6Xl o g18Xl
2) La canonada de la font d'aire ha d'estar a prop de la vàlvula de control.
3) La canonada de senyal i la canonada hidràulica han de ser tan curtes com sigui possible per escurçar el retard del senyal i la constant de temps del sistema.
4) La canonada ha de tenir prou expansió i redundància i no ha de dificultar el funcionament de l'actuador.
5) L'escòria de soldadura no s'ha de col·locar a la canonada durant la soldadura de la canonada. Les línies de connexió s'han de netejar abans de la instal·lació per eliminar la brutícia com l'oli, l'aigua i l'òxid. Les canonades que connecten les canonades han de ser netes i belles.