Útdráttur: Tillögur um háhýsa brunahana stjórnventil NOTAR merkjaventillinn fjallar um leitarorð: háhýsa brunahana loki stjórnmerkjaventill í samræmi við ákvæði "kóða fyrir brunavarnir hönnun háhýsa", í innandyra brunahana kerfi, vatnsveitu pípa umsókn loki er skipt í fjölda , og loki ætti að vera augljós merki.
Þetta er til þess að fjöldi standpípa í hönum sé ekki færri en einn þegar verið er að þjónusta rörið.
{TodayHot} með þróun nútíma arkitektúrs, ætti að fela byggingu ýmissa leiðslna fyrir fallega eftirspurn eins langt og hægt er til að skreyta, þess vegna eru brunarípur í loftinu, rörbrunnur, útbreiddar, en þetta er vandamál, þ.e. stjórn loki opinn brunahana pípa getur ekki fengið eftirlit, til að valda brunahana getur verið eðlileg notkun.
Dæmi eru sem hér segir: „Ríkiseftirlitsstöð raforkumálaráðuneytisins“ nær yfir byggingarsvæði sem er meira en 50.000 fermetrar, með þremur neðanjarðarhæðum og 27 hæðum yfir jörðu. Byggingarhæð er rúmlega 110 metrar. Þetta er alhliða snjöll bygging sem samþættir framleiðslustjórn og sendingu, skrifstofu- og ráðstefnuaðgerðir og mikil sjálfvirkni hennar er sjaldgæf í Kína.
Við hönnun sjálfvirka vínúðakerfisins notaði ég merkjaventla fyrir framan alla vatnsrennslisvísa, þannig að hægt er að birta stöðu kerfisins í slökkviliðsstöðinni og vandamál má finna í augsýn. Jafnframt er eðlilegt fylgst með eftirliti með vatnshæð lífsins og slökkvistarfi og ræsingu og stöðvun slökkviliðsdælunnar. Aðeins stjórnventill brunahanakerfisins notar venjulega lokar í samræmi við forskriftirnar *, sem eru með augljósum opnunar- og lokunarmerkjum, en ekki er hægt að sýna í brunastjórnarmiðstöðinni. Að auki eru þessir lokar staðsettir í túpunni og loftinu fyrir fagurfræðilegar þarfir og gæði núverandi starfsmanna geta ekki tryggt áreiðanleika kerfisins.
Í brunavarnir kerfi í því ferli að staðfesta, þó að forysta ráðuneytisins verkefni höfuðstöðvar, byggingareiningar og hönnunareiningar séu mjög alvarlegar, hefur gert dreifinguna og snemma úrbætur, vel æfð, en í því ferli slökkviliðsins opinbera raunverulegt. samþykki, en það er vandamál, það er brunahana á standpípunni samt sem áður getur ekki hleypt út úr vatninu, og hinir fjórir eru eðlilegir, Við getum ekki fundið vandamál í slökkviliðsstöðinni.
Eftir skoðun kom í ljós að stjórnlokar á báðum endum risarsins voru lokaðir vegna viðhalds og starfsmenn opnuðu ekki lokana eftir viðhald sem olli því að brunahana fór ekki í vatn.
Ég held að í því tilviki sem allir leggja mikla áherslu á, birtast enn svona vandamál, og venjulega þegar um er að ræða auðvelda lömun vita fleiri ekki hvers konar vandamál munu birtast.
Þetta tengist því hvort brunahanakerfið sé lykillinn að skynsamlegri notkun vandamála og áreiðanlegri leiðin til að koma í veg fyrir þetta ástand er að stjórnlokar brunahanakerfisins eru settir í merkjaventilinn og lokinn opinn til að birtast í miðjunni. af brunaeftirlitinu, þannig að eftirlit stjórnenda, þó að kostnaður hafi aukist, er hlutfall fjárfestingar af öllu brunahanakerfinu enn mjög lítið, og það getur gert allt brunahanakerfið öryggi ** framför, sem Ég held að það sé fjárfestingarinnar virði.
Uppsetning stjórnloka og greining á byggingarsjónarmiðum
Uppsetning stjórnloka og greining á byggingarsjónarmiðum
Varúðarráðstafanir við uppsetningu og smíði:
Taka skal tillit til varúðarráðstafana við uppsetningu stjórnventils eins og auðveldrar notkunar, öryggi og stöðlun. Sérstakt innihald er sem hér segir:
(1) Uppsetningarstaða og stefnu stjórnloka:
1. Samkvæmt hönnunarteikningum og hönnunarskjölum ætti uppsetningarstaðurinn að hafa nóg rekstrarrými fyrir uppsetningu, rekstur og viðhald; Staðsetningin ætti að forðast uppsetningu í titringi, rakastigi, auðvelt að vélrænni skemmdum, sterkum rafsegultruflunum, háum hita, hitabreytingum og ætandi gasstöðum; Uppsetning ætti að vera þétt og slétt; Uppsetningarstaðan ætti að gera stýrisbúnað stjórnventilsins í efri hluta stjórnbúnaðarins, sem sýnir hinar ýmsu uppsetningarstöður beinslagsstýringarventilsins. Hvar, valin staða.
2. Flæðisstefna vökvans í stjórnlokanum flæðisstefna vökvans í stjórnlokanum ætti að vera í samræmi við örina sem er merkt á lokahluta stjórnventilsins. Ekki má takmarka sérstakar aðstæður með þessum ákvæðum.
3, stýrislokatengingin hefur þráðtengingu, flanstengingu og suðutengingu. Snúið tenging er notuð fyrir stjórnventla með litlum kalíberum. Þegar settir eru upp snittari tengingarstýringarlokar þarf að setja upp færanleg laus tengi á sama tíma. Flanstenging hefur tvenns konar flanstengingu og klemmutengingu, nafnþvermál tengiflanssins ætti að vera í samræmi við þvermál stjórnventilsins. Flansar hafa einnig mismunandi þrýstingsstig, þrýstingsstig flanssins ætti að vera í samræmi við þrýstingsstig stjórnventilsins. Innra þvermál flanssins skal vera jafnt og innra þvermál pípunnar. Leyfilegt frávik á hornrétti milli flansyfirborðs og pípuás er. Flansþéttingaryfirborð ætti að vera slétt. Þegar flansinn er tengdur ætti krafturinn að vera einsleitur og hentugur til að forðast of mikinn þrýsting á hlutanum. Forðist suðutengingar eins og kostur er. Við suðutengingar þarf að setja upp losanleg hreyfanleg tengi. Þegar stjórnventillinn er tengdur ætti ekki að leiða innri hluta tengipípunnar inn í nýtt útskot. Til dæmis ættu þéttingarþéttingar, suðusamskeyti o.s.frv. ekki að standa í rörinu.
4, stjórnventill og efri, niðurstreymis loki, hliðarlokatengingarstýriventill, niðurstreymisloki og framhjáloki ætti að vera settur upp á sama tíma með stjórnventilnum. Lengd pípuhlutans milli efri og niðurstreymis lokunarloka og stjórnlokanna ætti að taka tillit til viðnáms leiðslunnar og áhrifanna á vökvaflæðisástandið. Lengd beina pípuhlutans er langur, sem stuðlar að stöðugleika vökvans eftir lokunarlokann, getur gert vökvaflæðið stöðugt, dregið úr áhrifum ókyrrðarflæðis, dregið úr hávaða; Lengd beina pípuhlutans er stutt og vökvinn fer inn í stjórnventilinn áður en hann er stöðugur eftir lokunarlokann, sem eykur hávaðann, en stutta lengd pípuhlutans er gagnleg til að draga úr viðnám leiðslunnar, bæta þrýstingsfallið. á báðum endum stjórnventilsins, draga úr röskun á flæðiseiginleikum og stuðla að stöðugri starfsemi stjórnkerfisins. Því ætti að vega og alhliða umfjöllun. Venjulega ætti andstreymishliðin að vera með beinan pípuhluta 10D til 20D og niðurstreymishliðin ætti að vera með beinn pípuhluta 3D til 7D. D er nafnþvermál leiðslunnar og skal stilla afriðunarbúnaðinn ef þörf krefur.
(2) val á tengingarkerfi
1. Það eru margar leiðir til að tengja stjórnventilinn og efri og niðurstreymislokann, og nokkrar algengar tengikerfi. Á myndinni er uppbygging kerfis A samningur, tekur lítið fótspor, er auðvelt að viðhalda og reka og auðvelt er að tæma kerfið eða tæma það. En oft er ekki hægt að mæta nógu beinni pípulengd, sem leiðir til hávaðaauka. Uppbygging kerfis B nær yfir stórt svæði og hægt er að setja stjórnventilinn í neðri eða efri hluta, sem auðvelt er að uppfylla rekstrarkröfur, en lengd beina pípuhlutans er ekki auðvelt að tryggja. Uppbygging kerfis C er hentugur fyrir hyrndar stjórnlokar, sem geta dregið úr fjölda olnboga og hernema lítið svæði. Fyrir flæðisstefnu botninntaks og úttaks getur verið lengri beinni pípulengd uppstreymis. Uppbygging skipulags D er svipuð skipulagi B og tekur um stærra svæði. Uppbygging kerfis E er hentugur fyrir hyrndar lokar. Í samanburði við kerfi C er lengd beina pípuhlutans á uppstreymishliðinni styttri, sem stuðlar ekki að vökvastöðugleika. Uppbygging kerfis F er algeng sameiningarbygging. Það hefur stórt fótspor, minna leiðsluþol, en minna pláss fyrir rekstur og viðhald.
2. Tenging útblástursventils, útblástursventils og losunarventils, til að auðvelda sundurtöku stjórnventilsins, ætti að losa þrýstinginn fyrir og eftir lokann fyrir sundurtöku og losunarventilinn ætti að vera settur upp á milli stjórnventilsins og efri og neðri afslöppuðu lokar.
3. Útblástursloki og frárennslisloki eru notaðir til að losa ekki þéttandi gas og þéttivatn sem er með í vökvanum. Þegar stýrði vökvinn er gas eða gufa meðan á uppsetningu stendur, ætti að setja niðurblástursventilinn á neðri hluta stjórnventilsstillingarinnar til að auðvelda losun þéttivatns. Þegar stýrði vökvinn er fljótandi, til að auðvelda losun á óþéttandi gasi, ætti að setja útblástursventilinn á hæð stjórnlokahópsins.
4. Hjáveituventill. Þegar stjórnventillinn er fjarlægður til viðhalds er hægt að nota framhjáhaldsventilinn til að stjórna framleiðsluferlinu. Þegar ákært er fyrir of mikla umferð. Þegar ekki er hægt að stilla stjórnventilinn venjulega, sem neyðarráðstöfun, er einnig hægt að nota framhjáhaldsventilinn sem samhliða tengingarkerfi stjórnventilsins til að stjórna ferlinu. Til að draga úr kostnaði eru stjórnventlar með stórum kaliberum búnir handhjólahreyfingum sem hægt er að stjórna í stað framhjáhaldsloka. Auðvelt ætti að stjórna uppsetningu framhjárásarlokans, hann og stjórnventillinn, niðurstraumslokunarventillinn saman til að mynda stjórnlokahóp, því ætti að passa uppsetninguna við þá og ljúka uppsetningunni á sama tíma. Nafnþvermál framhjáhaldsventilsins er það sama og nafnþvermál leiðslunnar og þrýstiflokkurinn er í samræmi við vinnsluþrýstingsflokkinn.
5. Uppsetning stýrisbúnaðarins er venjulega beintengd við ventilhluta stjórnventilsins, en þegar vökvahreyfillinn, langhlaupshreyfingin og önnur virkjunartæki eru aðskilin frá lokahluta stjórnventilsins, ætti að huga að uppsetningunni. af stýrisbúnaðinum. Tengistöngin og vélrænir hreyfanlegir hlutar stýribúnaðarins ættu að vera sveigjanlegir án þess að losna eða klemma. Lengd tengistangarinnar ætti að vera stöðug, sveigjanleg og áreiðanleg á öllu höggsviðinu. Þegar það er tengt við stjórnventilhús með hitauppstreymi í vinnslupípum skal tryggja að hlutfallsleg staða milli stýrisbúnaðar og stjórnventilhúss haldist óbreytt. Handhjólastýringin er með tvenns konar hliðarfestingu og toppfestingu og aðgerðarými ætti að vera eftir við uppsetningu. Notkun handhjóls ætti að vera sveigjanleg, engin fastur eða torsion fyrirbæri. Sambandið milli snúningsstefnu handhjólsins og ventlaopsins ætti að vera merkt. Takmarkabúnaður ætti að vera rétt stilltur til að gegna verndarhlutverki. Vökvahreyfillinn ætti að vera lægri en stjórnandinn, ef hann verður að vera hærri en stjórnandinn, ætti hæðarmunurinn ekki að vera meiri en 1,0m, og útblástursventillinn ætti að vera settur upp við pípuloftsöfnunarstaðinn og afturlokann eða sjálfvirkan skurð. -off loki ætti að vera uppsettur nálægt stjórnandanum.
6, loki staðsetningartæki uppsetning loki staðsetningartæki loki stöðu uppgötvun tæki og stjórna loki stilkur eða loki bol er beint tengdur, þess vegna ætti uppsetningin að tryggja að endurgjöf merki getur verið rétt, tímanlega endurspegla stöðu loki merki og breytingar. Venjulega fylgir ventlastillingarbúnaðurinn með stjórnlokanum og framleiðandinn klárar tenginguna þar á milli. Þegar framleiðsluferlisstýringin þarf að bæta við lokastillingarbúnaðinum, ætti að tryggja að aðgerð lokastillingarlokastöðugreiningarbúnaðar sé rétt, áreiðanleg og sveigjanleg. Vélræna úthreinsun endurgjafastöngsins ætti að vera eins lítil og mögulegt er. MYNDLÍNA VENTASTAÐARINS SKAL VERA RÉTT TENGJA, OG LUFTGREIÐSLÍNAN OG ÚTTAKSLIÐAN og INNSLÍNAN skulu merkt með nafnplötum. Sýningarmerki ventlastöðu á ventlastillingarbúnaðinum ætti að vera þægilegt fyrir rekstrar- og viðhaldsstarfsfólk að fylgjast með.
7. Uppsetning annarra aukabúnaðar, þar á meðal staðsetningarskynjara, segulloka, takmörkunarrofa, stýribúnaðar, rafmagnsbreytir osfrv., ætti að setja upp í samræmi við viðeigandi ákvæði vöruhandbókarinnar. Lítill flæðisstýringarventill ætti að vera settur upp í andstreymissíuna. Þegar ókyrrð er mikil, ætti að setja upp leiðréttingarbúnað á andstreymishliðinni.
8. Uppsetning tengileiðslur Við uppsetningu tengileiðslu skal huga að eftirfarandi atriðum.
1) Merkispípa og loftleiðsla nota almennt PVC-húðaða koparpípukapla, þvermál pípunnar er sL6Xl eða g18Xl
2) Loftleiðsla ætti að vera nálægt stjórnlokanum.
3) Merkjaleiðsla og vökvaleiðsla ættu að vera eins stutt og hægt er til að stytta seinkun merkja og tímafasta kerfisins.
4) Leiðslurnar ættu að hafa næga stækkun og offramboð og ætti ekki að hindra virkni stýribúnaðarins.
5) Ekki skal setja suðugjallið í pípuna við leiðslusuðu. Hreinsa skal tengilínur fyrir uppsetningu til að fjarlægja óhreinindi eins og olíu, vatn og ryð. Lagnir sem tengja leiðslur ættu að vera snyrtilegar og fallegar.