Abstract: Suggerimenti per la valvola di controllo degli idranti antincendio per edifici a molti piani UTILIZZI la valvola di segnalazione discute le parole chiave: valvola di controllo degli idranti antincendio per edifici a molti piani valvola di segnalazione di controllo in conformità con le disposizioni del "codice per la progettazione antincendio degli edifici alti", in ambienti interni il sistema di idranti antincendio, la valvola di applicazione del tubo di alimentazione dell'acqua è divisa in un numero di e la valvola dovrebbe essere segni evidenti.
In questo modo il numero di tubi di livello degli idranti non è inferiore a uno durante la manutenzione del tubo.
{TodayHot} con lo sviluppo dell'architettura moderna, la costruzione di varie condutture per una bella richiesta dovrebbe essere nascosta il più possibile per decorare, quindi, i tubi degli idranti nel soffitto, i pozzi dei tubi, sono diffusi, ma questo è un problema, vale a dire il la valvola di controllo del tubo dell'idrante antincendio aperto non può essere monitorata, poiché l'idrante antincendio può essere un uso normale.
Alcuni esempi sono i seguenti: Il progetto “Centro di controllo della rete statale del Ministero dell'Energia Elettrica” copre un'area edificabile di oltre 50.000 metri quadrati, con tre piani interrati e 27 piani fuori terra. L'altezza dell'edificio è di oltre 110 metri. Si tratta di un edificio intelligente completo che integra il comando e il dispacciamento della produzione, funzioni di ufficio e conferenza, e il suo alto grado di automazione è raro in Cina.
Nella progettazione dell'impianto automatico di spruzzatura del vino ho utilizzato valvole di segnalazione davanti a tutti gli indicatori del flusso d'acqua, in modo che lo stato dell'impianto possa essere visualizzato nella centrale antincendio e che i problemi possano essere individuati chiaramente. Inoltre, vengono adeguatamente monitorati anche il controllo del livello dell'acqua vitale e antincendio, nonché l'avvio e l'arresto della pompa antincendio. Solo la valvola di controllo del sistema di idranti utilizza valvole ordinarie conformi alle specifiche *, che hanno evidenti segnali di apertura e chiusura, ma non possono essere mostrate nel centro antincendio. Inoltre, queste valvole sono posizionate nel pozzo del tubo e nel soffitto per esigenze estetiche e la qualità degli attuali lavoratori non può garantire l'affidabilità del sistema.
Nel sistema di protezione antincendio in fase di accettazione, anche se la direzione del progetto ministeriale, le unità di costruzione e le unità di progettazione sono molto serie, ha effettuato l'implementazione e la rettifica anticipata, ben provata, ma nel processo ufficiale dei vigili del fuoco effettivo accettazione, ma c'è un problema, comunque c'è un idrante sul tubo di livello e non riesco a far uscire l'acqua, e gli altri quattro sono normali, non troviamo alcun problema alla centrale antincendio.
Dopo l'ispezione, si è riscontrato che le valvole di controllo su entrambe le estremità della colonna montante erano chiuse a causa della manutenzione e che gli operai non aprivano le valvole dopo la manutenzione, impedendo l'irrigazione dell'idrante antincendio.
Penso che, nel caso a cui tutti attribuiscono grande importanza, apparirà ancora questo tipo di problema, e di solito in caso di paralisi facile non si sa che tipo di problema apparirà.
Ciò è legato al fatto che il sistema di idranti sia la chiave per l'uso razionale dei problemi e il modo più affidabile per evitare che questa situazione si verifichi è che le valvole di controllo del sistema di idranti siano inserite nella valvola di segnale e la valvola aperta sia visualizzata al centro del controllo antincendio, in modo che l'ispezione del personale dirigente, sebbene i costi siano aumentati, tuttavia, il rapporto tra investimento e l'intero sistema di idranti antincendio è ancora molto piccolo e può migliorare la sicurezza dell'intero sistema di idranti antincendio **, che Penso che valga la pena investire.
Analisi delle considerazioni sull'installazione e sulla costruzione delle valvole di controllo
Analisi delle considerazioni sull'installazione e sulla costruzione delle valvole di controllo
Precauzioni per l'installazione e la costruzione:
È necessario prendere in considerazione le precauzioni per l'installazione della valvola di controllo, ad esempio la facilità d'uso, la sicurezza e la standardizzazione. I contenuti specifici sono i seguenti:
(1) Posizione di installazione e orientamento della valvola di controllo:
1. Secondo i disegni e i documenti di progettazione, il luogo di installazione dovrebbe avere spazio operativo sufficiente per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione; La posizione deve evitare l'installazione in ambienti soggetti a vibrazioni, umidità, facili danni meccanici, forti interferenze elettromagnetiche, alte temperature, sbalzi di temperatura e luoghi con gas corrosivi; L'installazione deve essere solida e regolare; La posizione di installazione dovrebbe collocare l'attuatore della valvola di controllo nella parte superiore del meccanismo di regolazione, mostrando le varie posizioni di installazione della valvola di controllo della corsa diretta. Dove, la posizione scelta.
2. La direzione del flusso del fluido nella valvola di controllo e la direzione del flusso del fluido nella valvola di controllo devono essere coerenti con la freccia contrassegnata sul corpo della valvola di controllo. Circostanze particolari non possono essere limitate da queste disposizioni.
3, la connessione della valvola di controllo della connessione della valvola di controllo ha una connessione filettata, una connessione flangiata e una connessione di saldatura. La connessione filettata viene utilizzata per valvole di controllo di piccolo calibro. Quando si installano valvole di controllo con connessione filettata, è necessario installare contemporaneamente connettori mobili rimovibili. La connessione a flangia ha due tipi di connessione a flangia e connessione a morsetto, il diametro nominale della flangia di collegamento deve essere coerente con il diametro della valvola di controllo. Anche le flange hanno diversi livelli di pressione, il livello di pressione della flangia deve essere coerente con il livello di pressione della valvola di controllo. Il diametro interno della flangia deve essere uguale al diametro interno del tubo. La deviazione consentita della perpendicolarità tra la superficie della flangia e l'asse del tubo è. La superficie di tenuta della flangia deve essere a filo. Quando si collega la flangia, la forza deve essere uniforme e adeguata per evitare una pressione eccessiva sulla parte. Evitare il più possibile i collegamenti saldati. Quando si saldano i collegamenti, è necessario installare connettori mobili rimovibili. Quando la valvola di controllo è collegata, la parte interna del tubo di collegamento non deve entrare in una nuova sporgenza. Ad esempio, guarnizioni di tenuta, giunti di saldatura, ecc. non devono sporgere nel tubo.
4, la valvola di controllo e la valvola di intercettazione superiore, a valle, la valvola di controllo del collegamento della valvola di bypass, la valvola di intercettazione a valle e la valvola di bypass devono essere installate contemporaneamente alla valvola di controllo. La lunghezza della sezione del tubo tra le valvole di intercettazione superiore e valle e le valvole di controllo deve considerare la resistenza della tubazione e l'effetto sullo stato del flusso del fluido. La lunghezza della sezione del tubo diritto è lunga, il che favorisce la stabilità del fluido dopo la valvola di intercettazione, può rendere stabile il flusso del fluido, ridurre l'influenza del flusso turbolento, ridurre il rumore; La lunghezza della sezione diritta del tubo è breve e il fluido entra nella valvola di controllo prima che sia stabile dopo la valvola di intercettazione, il che aumenta il rumore, ma la breve lunghezza della sezione del tubo è utile per ridurre la resistenza della tubazione e migliorare la caduta di pressione su entrambe le estremità della valvola di controllo, riduce la distorsione delle caratteristiche del flusso e favorisce il funzionamento stabile del sistema di controllo. Pertanto, dovrebbe pesare e considerazione globale. Di solito, il lato a monte dovrebbe avere un segmento di tubo diritto compreso tra 10D e 20D, mentre il lato a valle dovrebbe avere un segmento di tubo diritto compreso tra 3D e 7D. D è il diametro nominale della tubazione e, se necessario, è necessario impostare il dispositivo raddrizzatore.
(2) la scelta dello schema di connessione
1. Esistono molti modi per collegare la valvola di controllo e la valvola di intercettazione superiore e valle e diversi schemi di collegamento comuni. Nella figura, la struttura dello schema A è compatta, occupa un ingombro ridotto, è di facile manutenzione e funzionamento e il sistema è facile da svuotare o drenare. Ma spesso non è possibile raggiungere una lunghezza sufficientemente lunga del tubo diritto, con conseguente aumento del rumore. La struttura dello schema B copre un'ampia area e la valvola di controllo può essere installata nella parte inferiore o superiore, il che è facile da soddisfare i requisiti operativi, ma la lunghezza del segmento di tubo diritto non è facile da garantire. La struttura dello schema C è adatta per valvole di controllo angolare, che possono ridurre il numero di gomiti e occupare una piccola area. Per la direzione del flusso dell'ingresso e dell'uscita inferiori, può essere presente una lunghezza del tubo diritto a monte maggiore. La struttura del Piano D è simile al Piano B e occupa un'area più ampia. La struttura dello schema E è adatta per valvole angolari. Rispetto allo schema C, la lunghezza del tratto di tubo diritto sul lato a monte è inferiore, il che non favorisce la stabilità del fluido. La struttura dello schema F è una struttura di join comune. Ha un ingombro ampio, una minore resistenza della tubazione, ma meno spazio per il funzionamento e la manutenzione.
2. Il collegamento della valvola di scarico, della valvola di scarico e della valvola di scarico, per facilitare lo smontaggio della valvola di controllo, la pressione prima e dopo la valvola deve essere scaricata prima dello smontaggio e la valvola di scarico deve essere installata tra la valvola di controllo e le valvole di intercettazione superiore e inferiore.
3. La valvola di sfiato e la valvola di drenaggio vengono utilizzate per scaricare il gas non condensante e la condensa trascinata nel fluido. Quando il fluido controllato è gas o vapore durante l'installazione, la valvola di scarico deve essere installata nella parte inferiore del gruppo valvola di controllo per facilitare lo scarico della condensa. Quando il fluido controllato è liquido, per facilitare lo scarico del gas non condensante, la valvola di scarico deve essere installata all'altezza del gruppo valvole di regolazione.
4. Valvola di bypass. Quando la valvola di controllo viene rimossa per la manutenzione, la valvola di bypass può essere utilizzata per azionare il processo di produzione. In caso di traffico eccessivo. Quando la valvola di controllo non può essere regolata normalmente, come misura di emergenza, la valvola di bypass può essere utilizzata anche come schema di collegamento in parallelo della valvola di controllo per controllare il processo. Per ridurre i costi, le valvole di controllo di grosso calibro sono dotate di attuatori a volantino che possono essere azionati al posto delle valvole di bypass. L'installazione della valvola di bypass dovrebbe essere facile da usare, essa e la valvola di controllo, la valvola di intercettazione a valle insieme per formare un gruppo di valvole di controllo, pertanto, l'installazione dovrebbe essere abbinata ad esse e completare allo stesso tempo l'installazione della costruzione. Il diametro nominale della valvola di bypass è uguale al diametro nominale della tubazione e la classe di pressione è coerente con la classe di pressione di processo.
5. L'installazione dell'attuatore è solitamente collegata direttamente al corpo valvola della valvola di controllo, ma quando l'attuatore idraulico, l'attuatore a corsa lunga e altri attuatori sono separati dal corpo valvola della valvola di controllo, è necessario prestare attenzione all'installazione dell'attuatore. La biella e le parti meccaniche mobili dell'attuatore devono essere flessibili senza allentarsi o bloccarsi. La lunghezza della biella deve essere stabile, flessibile e affidabile nell'intera gamma della corsa. Quando si collega a un corpo valvola di controllo con spostamento termico nella tubazione di processo, assicurarsi che la posizione relativa tra l'attuatore e il corpo valvola di controllo rimanga invariata. L'attuatore del volantino ha due tipi di montaggio laterale e montaggio superiore e durante l'installazione è necessario lasciare spazio operativo. Il funzionamento del volantino deve essere flessibile, senza fenomeni di blocco o torsione. È necessario contrassegnare la relazione tra il senso di rotazione del volantino e l'apertura della valvola. Il dispositivo di limite deve essere regolato correttamente per svolgere un ruolo protettivo. L'attuatore idraulico deve essere installato più in basso rispetto al controller, se deve essere più alto del controller, la differenza di altezza non deve superare 1,0 m e la valvola di scarico deve essere installata nel punto di raccolta dell'aria del tubo e la valvola di ritegno o il taglio automatico La valvola di chiusura deve essere installata vicino al controller.
6, l'installazione del posizionatore della valvola, il dispositivo di rilevamento della posizione della valvola del posizionatore della valvola e lo stelo della valvola di controllo o l'albero della valvola sono collegati direttamente, pertanto, l'installazione dovrebbe garantire che il segnale di feedback possa essere corretto, riflettere tempestivamente il segnale di posizione della valvola e le modifiche. Di solito, il posizionatore della valvola viene fornito con la valvola di controllo e il produttore completa il collegamento tra i due. Quando il controllo del processo di produzione deve aggiungere il posizionatore della valvola, è necessario garantire che l'azione del dispositivo di rilevamento della posizione della valvola del posizionatore della valvola sia corretta, affidabile e flessibile. Il gioco meccanico del fulcro dell'asta di retroazione dovrebbe essere il più piccolo possibile. La LINEA DEL SEGNALE DEL POSIZIONATORE DELLA VALVOLA DEVE ESSERE COLLEGATA CORRETTAMENTE E LA LINEA DELLA SORGENTE D'ARIA, LA LINEA DI USCITA e la LINEA DI INGRESSO devono essere contrassegnate da targhette identificative. Il segnale di visualizzazione della posizione della valvola del posizionatore della valvola dovrebbe essere facile da osservare per il personale operativo e di manutenzione.
7. L'installazione di altri accessori, inclusi sensore di posizione della valvola, elettrovalvola, finecorsa, attuatore, convertitore elettrico, ecc., deve essere installata in conformità con le disposizioni pertinenti del manuale del prodotto. Una piccola valvola di controllo del flusso deve essere installata nel filtro a monte. Quando la turbolenza è forte, è opportuno installare un dispositivo di rettifica sul lato a monte.
8. Installazione delle tubazioni di collegamento L'installazione delle tubazioni di collegamento dovrebbe prestare attenzione ai seguenti aspetti.
1) Il tubo del segnale e la tubazione della sorgente d'aria adottano generalmente un cavo in rame rivestito in PVC, il diametro del tubo è SL6Xl o g18Xl
2) La tubazione della fonte d'aria deve essere vicina alla valvola di controllo.
3) La tubazione del segnale e la tubazione idraulica dovrebbero essere quanto più corte possibile per ridurre il ritardo del segnale e la costante di tempo del sistema.
4) La tubazione dovrebbe avere sufficiente espansione e ridondanza e non dovrebbe ostacolare il funzionamento dell'attuatore.
5) Le scorie di saldatura non devono essere collocate nel tubo durante la saldatura della tubazione. Le linee di collegamento devono essere pulite prima dell'installazione per rimuovere sporco come olio, acqua e ruggine. Le tubazioni di collegamento delle tubazioni devono essere pulite e belle.