Апстракт: Предлози управљања противпожарним хидрантским вентилом за високе зграде КОРИШТЕЊЕ сигналног вентила расправља о кључним речима: контролни вентил противпожарног хидрантског вентила у високој згради у складу са одредбама „кодекса за пројектовање противпожарне заштите високих зграда“, у затвореном простору. противпожарни хидрантски систем, вентил за примену водоводне цеви је подељен на неколико , а вентил треба да буде очигледан знак.
То је тако да број хидрантских цевовода не буде мањи од један када се цев сервисира.
{ТодаиХот} са развојем модерне архитектуре, изградњу разних цевовода за лепу потражњу треба сакрити што је више могуће за украшавање, стога су хидрантске цеви у плафону, цевни бунар, распрострањене, али ово је проблем, тј. Контролни вентил отворене ватрогасне хидрантске цеви не може да се надгледа, да би се хидрант за пожар могао нормално користити.
Примери су следећи: Пројекат „Центар за управљање државном мрежом Министарства електропривреде” обухвата грађевинску површину од преко 50.000 квадратних метара, са три подземна спрата и 27 надземних спратова. Висина објекта је преко 110 метара. То је свеобухватна интелигентна зграда која интегрише команду производње и диспечерске, канцеларијске и конференцијске функције, а њен висок степен аутоматизације је редак у Кини.
У пројектовању система за аутоматско прскање вина користио сам сигналне вентиле испред свих показивача протока воде, тако да се стање система може приказати у центру за контролу пожара, а проблеми се могу уочити на видику. Поред тога, разумно се прати и контрола нивоа воде за живот и гашење пожара, као и покретање и заустављање ватрогасне пумпе. Само контролни вентил противпожарног хидрантског система користи обичне вентиле у складу са спецификацијама *, који имају очигледне знакове за отварање и затварање, али се не могу приказати у центру за контролу пожара. Осим тога, ови вентили се налазе у цевном бунару и плафону за естетске потребе, а квалитет садашњих радника не може да гарантује поузданост система.
У систему заштите од пожара у процесу прихватања, иако је руководство пројектног штаба министарства, грађевинских јединица и пројектних јединица веома озбиљно, извршило је увођење и рано отклањање, добро увежбано, али у процесу ватрогасне службе озваничено прихватање, али постоји проблем, постоји ватрогасни хидрант противпожарни хидрант на цевоводу ионако такође не може да изађе из воде, а остала четири су нормална. Не можемо да нађемо проблем у центру за контролу пожара.
Након прегледа, установљено је да су контролни вентили на оба краја успона затворени због одржавања, а радници нису отварали вентиле након одржавања, због чега пожарни хидрант није заливао.
Мислим да ће се, у случају да сви придају велики значај, ипак појавити ова врста проблема, а обично у случају лаке парализе више не знају какав ће се проблем појавити.
Ово се односи на то да ли је систем противпожарних хидранта кључ за рационално коришћење проблема, а поузданији начин да се избегне ова ситуација је да се контролни вентили противпожарне хидрантске система постављају у сигнални вентил, а вентил се отвара за приказ у средини. противпожарне контроле, тако да инспекција руководног особља, иако је трошак повећан, међутим, однос улагања у цео систем противпожарних хидранта је и даље веома мали, и може побољшати безбедност читавог хидрантског система **, што Мислим да је вредно улагања.
Анализа монтаже регулационог вентила и разматрања конструкције
Анализа монтаже регулационог вентила и разматрања конструкције
Мере предострожности за уградњу и изградњу:
Треба узети у обзир мере предострожности за уградњу контролног вентила као што су једноставно руковање, безбедност и стандардизација. Конкретни садржаји су следећи:
(1) Положај уградње и оријентација контролног вентила:
1. Према пројектним цртежима и пројектној документацији, локација инсталације треба да има довољно радног простора за инсталацију, рад и одржавање; Локација треба да избегава уградњу у вибрације, влажност, лако до механичких оштећења, јаке електромагнетне сметње, високе температуре, промене температуре и места корозивног гаса; Инсталација треба да буде чврста и глатка; Положај уградње треба да чини актуатор регулационог вентила у горњем делу регулационог механизма, показујући различите положаје уградње вентила за контролу директног хода. Где, изабрана позиција.
2. Смер протока течности у регулационом вентилу Смер протока течности у контролном вентилу треба да буде у складу са стрелицом означеном на телу вентила регулационог вентила. Посебне околности не могу бити ограничене овим одредбама.
3, прикључак контролног вентила прикључак контролног вентила има прикључак навоја, прирубнички прикључак и прикључак за заваривање. Навојни прикључак се користи за регулационе вентиле малог калибра. Приликом уградње регулационих вентила са навојним спојем, истовремено се морају инсталирати покретни конектори који се могу уклонити. Прирубнички прикључак има две врсте прирубничког споја и стезног споја, номинални пречник прикључне прирубнице треба да буде у складу са пречником регулационог вентила. Прирубнице такође имају различите нивое притиска, ниво притиска прирубнице треба да буде у складу са нивоом притиска контролног вентила. Унутрашњи пречник прирубнице треба да буде једнак унутрашњем пречнику цеви. Дозвољено одступање перпендикуларности између површине прирубнице и осе цеви је. Заптивна површина прирубнице треба да буде у равни. Приликом спајања прирубнице, сила треба да буде уједначена и прикладна да се избегне превелики притисак на део. Избегавајте спојеве за заваривање колико год је то могуће. Приликом заваривања спојева морају се уградити одвојиви покретни конектори. Када је регулациони вентил прикључен, унутрашњи део прикључне цеви не треба водити у нову избочину. На пример, заптивне заптивке, спојеви за заваривање итд. не би требало да штрче у цеви.
4, контролни вентил и горњи, низводни запорни вентил, контролни вентил за повезивање бајпас вентила, низводни вентил за затварање и бајпас вентил треба да се инсталирају истовремено са контролним вентилом. Дужина пресека цеви између горњег и низводног запорног вентила и контролних вентила треба да узме у обзир отпор цевовода и утицај на стање протока течности. Дужина равног дела цеви је дугачка, што погодује стабилности течности након вентила за одсецање, може учинити проток течности стабилним, смањити утицај турбулентног тока, смањити буку; Дужина равног дела цеви је кратка, а течност улази у контролни вентил пре него што буде стабилна након одсечног вентила, што повећава буку, али кратка дужина дела цеви је корисна за смањење отпора цевовода, побољшање пада притиска на оба краја регулационог вентила, смањује изобличење карактеристика протока и погодује стабилном раду контролног система. Стога, треба одмерити и свеобухватно размотрити. Обично узводна страна треба да има сегмент праве цеви од 10Д до 20Д, а низводна страна треба да има сегмент праве цеви од 3Д до 7Д. Д је називни пречник цевовода, а исправљач треба подесити ако је потребно.
(2) избор шеме везе
1. Постоји много начина за повезивање контролног вентила и горњег и низводног запорног вентила, као и неколико уобичајених шема повезивања. На слици, структура шеме А је компактна, заузима малу површину, лака је за одржавање и руковање, а систем се лако празни или испушта. Али често се не може задовољити довољна дужина равних цеви, што доводи до повећања буке. Структура шеме Б покрива велику површину, а контролни вентил се може уградити у доњи или горњи део, што је лако испунити захтеве рада, али дужину равног сегмента цеви није лако обезбедити. Структура шеме Ц је погодна за угаоне регулационе вентиле, који могу смањити број колена и заузети малу површину. За правац протока доњег улаза и излаза, може постојати дужа узводна равна дужина цеви. Структура Плана Д је слична Плану Б и заузима већу површину. Структура шеме Е је погодна за угаоне вентиле. У поређењу са шемом Ц, дужина правог дела цеви на узводној страни је краћа, што не доприноси стабилности флуида. Структура шеме Ф је уобичајена структура спајања. Има велики отисак, мањи отпор цевовода, али мање простора за рад и одржавање.
2. Повезивање испусног вентила, испусног вентила и испусног вентила, како би се олакшало растављање контролног вентила, притисак пре и после вентила треба да се испразни пре демонтаже, а испусни вентил треба да се инсталира између контролног вентила а горњи и доњи одсечени вентили.
3. Вентил за одзрачивање и одводни вентил се користе за пражњење некондензујућег гаса и кондензата увученог у течност. Када је контролисана течност гас или пара током инсталације, вентил за издувавање треба да се инсталира на доњем делу сета контролног вентила да би се олакшало испуштање кондензата. Када је контролисана течност течна, да би се олакшало пражњење некондензујућег гаса, испусни вентил треба да се инсталира на висини групе контролних вентила.
4. Бајпас вентил. Када се контролни вентил уклони ради одржавања, бајпас вентил се може користити за управљање производним процесом. Када се наплаћује прекомерним саобраћајем. Када се контролни вентил не може нормално подесити, као хитна мера, бајпас вентил се такође може користити као шема паралелног повезивања контролног вентила за контролу процеса. Да би се смањили трошкови, регулациони вентили великог калибра опремљени су актуаторима на ручном точку који могу да раде уместо бајпас вентила. Инсталација бајпас вентила треба да буде лака за руковање, он и контролни вентил, низводни запорни вентил заједно да формирају групу контролних вентила, према томе, инсталација треба да буде усклађена са њима, и да се истовремено заврши грађевинска инсталација. Номинални пречник бајпас вентила је исти као називни пречник цевовода, а класа притиска је у складу са класом притиска процеса.
5. Инсталација актуатора је обично директно повезана са телом вентила контролног вентила, али када су хидраулички актуатор, актуатор дугог хода и други актуатори одвојени од тела вентила регулационог вентила, треба обратити пажњу на инсталацију актуатора. Клипњача и механички покретни делови актуатора треба да буду флексибилни без попуштања или стезања. Дужина клипњаче треба да буде стабилна, флексибилна и поуздана у пуном опсегу хода. Када је повезан на тело регулационог вентила са термичким померањем у процесним цевоводима, обезбедите да релативни положај између актуатора и тела регулационог вентила остане непромењен. Погон на ручном точку има две врсте бочне и горње монтаже, а простор за рад треба оставити приликом уградње. Рад ручног точка треба да буде флексибилан, без појаве заглављивања или торзије. Треба означити однос између смера ротације ручног точка и отвора вентила. Гранични уређај треба правилно подесити да игра заштитну улогу. Хидраулични актуатор треба да буде инсталиран ниже од регулатора, ако мора бити виши од регулатора, разлика у висини не би требало да прелази 1,0 м, а издувни вентил треба да буде инсталиран на месту сакупљања ваздуха цеви, а контролни вентил или аутоматски рез -исклопни вентил треба да се инсталира у близини контролера.
6, уређај за откривање положаја вентила позиционера вентила за уградњу и вретено контролног вентила или осовина вентила је директно повезана, стога инсталација треба да осигура да сигнал повратне информације може бити тачан, благовремено одражава сигнал положаја вентила и мења се. Обично се позиционер вентила испоручује са контролним вентилом, а произвођач довршава везу између њих. Када контрола производног процеса треба да дода позиционер вентила, треба да обезбеди да је радња уређаја за детекцију положаја вентила тачна, поуздана и флексибилна. Механички зазор упоришта повратне шипке треба да буде што мањи. СИГНАЛНИ ВОД ПОЗИЦИОНЕРА ВЕНТИЛА МОРА БИТИ ИСПРАВНО ПОВЕЗЕН, А ВОД ЗА ИЗВОР ВАЗДУХА И ИЗЛАЗНИ ВОД и УЛАЗНИ ВОД ће бити означени натписним плочицама. Сигнал приказа положаја вентила позиционера вентила треба да буде погодан за посматрање особља за руковање и одржавање.
7. Инсталација другог прибора, укључујући сензор положаја вентила, соленоидни вентил, гранични прекидач, актуатор, електрични претварач, итд., треба да се инсталира у складу са релевантним одредбама приручника за производ. Мали вентил за контролу протока треба да се угради у горњи филтер. Када је турбуленција јака, уређај за исправљање треба да се инсталира на узводној страни.
8. Постављање прикључних цевовода Приликом постављања прикључних цевовода треба обратити пажњу на следеће ствари.
1) Сигнална цев и цевовод за извор ваздуха углавном усвајају бакарни цевни кабл са ПВЦ облогом, пречник цеви је сЛ6Ксл или г18Ксл
2) Цев извора ваздуха треба да буде близу контролног вентила.
3) Сигнални цевовод и хидраулички цевовод треба да буду што краћи да би се скратило кашњење сигнала и временска константа система.
4) Цјевовод треба да има довољно проширења и редунданције, и да не омета рад актуатора.
5) Заваривачка шљака се не сме стављати у цев приликом заваривања цевовода. Прикључне водове треба очистити пре уградње како би се уклонила прљавштина попут уља, воде и рђе. Цевоводи за повезивање цевовода треба да буду уредни и лепи.