PolohaTianjin, Čína (pevnina)
EmailE-mail: sales@likevalves.com
TelefónTelefón: +86 13920186592

Diskusia o použití signálneho ventilu pre regulačný ventil požiarneho hydrantu vo výškových budovách

Diskusia o použití signálneho ventilu pre regulačný ventil požiarneho hydrantu vo výškových budovách

/
Abstrakt: Návrhy riadiaceho ventilu požiarneho hydrantu výškovej budovy POUŽÍVA signálny ventil pojednávajúci o kľúčových slovách: riadiaci ventil požiarneho hydrantu výškovej budovy v súlade s ustanoveniami „kódexu pre projektovanie požiarnej ochrany vysokých budov“, vo vnútorných priestoroch Systém požiarneho hydrantu, vodovodné potrubie aplikačný ventil je rozdelený do niekoľkých a ventil by mal byť zjavné.
Je to preto, aby počet hydrantových stúpačiek pri údržbe potrubia nebol menší ako jeden.
{TodayHot} s rozvojom modernej architektúry by sa budovanie rôznych potrubí pre krásnu požiadavku malo čo najviac skryť, aby sa ozdobilo, preto sú hydrantové potrubia v strope, rúrkové studne, rozšírené, ale to je problém, a to regulačný ventil potrubia otvoreného požiarneho hydrantu nemôže získať monitorovanie, na zapríčinenie požiarneho hydrantu môže byť bežné použitie.
Príklady sú nasledovné: Projekt „State Grid Control Center of Ministry of Electric Power“ pokrýva stavebnú plochu viac ako 50 000 štvorcových metrov s tromi podzemnými podlažiami a 27 nadzemnými podlažiami. Výška budovy je viac ako 110 metrov. Je to komplexná inteligentná budova integrujúca výrobné velenie a dispečing, kancelárske a konferenčné funkcie a jej vysoký stupeň automatizácie je v Číne zriedkavý.
Pri návrhu automatického systému rozprašovania vína som použil signálne ventily pred všetkými indikátormi prietoku vody, takže stav systému je možné zobraziť v centre riadenia požiaru a problémy sa dajú nájsť na prvý pohľad. Okrem toho sa primerane monitoruje aj kontrola vodnej hladiny a hasenie požiaru, spustenie a zastavenie požiarneho čerpadla. Iba riadiaci ventil požiarneho hydrantového systému používa bežné ventily v súlade so špecifikáciami *, ktoré majú zjavné znaky otvorenia a zatvorenia, ale nemôžu byť zobrazené v požiarnom riadiacom centre. Okrem toho sú tieto ventily umiestnené v rúrkovej studni a strope z estetických dôvodov a kvalita súčasných pracovníkov nemôže zaručiť spoľahlivosť systému.
V systéme protipožiarnej ochrany v procese prijímania, hoci vedenie ministerstva projektu centrály, stavebných jednotiek a projektových jednotiek sú veľmi vážne, urobilo nasadenie a skorú nápravu, dobre nacvičené, ale v procese hasičského zboru skutočné prijatie, ale je tu problém, na stúpačke je požiarny hydrant požiarny hydrant aj tak nemôže pustiť z vody a ostatné štyri sú normálne, v požiarnom centre nemôžeme nájsť problém.
Po obhliadke sa zistilo, že regulačné ventily na oboch koncoch stúpačky boli z dôvodu údržby zatvorené a pracovníci po údržbe neotvorili ventily, čo spôsobilo, že požiarny hydrant nenaplnil vodu.
Myslím si, že v prípade, že všetci prikladajú veľký význam, sa tento druh problému stále objavuje a väčšinou v prípade ľahkej paralýzy viacerí nevedia, aký problém sa objaví.
Súvisí to s tým, či je systém požiarneho hydrantu kľúčom k racionálnemu využívaniu problémov a spoľahlivejším spôsobom, ako sa vyhnúť tejto situácii, je, že ovládacie ventily systému požiarneho hydrantu sú nastavené do signálneho ventilu a ventil je otvorený, aby sa zobrazil v strede protipožiarnej kontroly, takže kontrola riadiacim personálom sa síce zvýšila, avšak, Pomer investícií k celému požiarnemu hydrantovému systému je stále veľmi malý a môže priniesť ** zlepšenie bezpečnosti celého požiarneho hydrantového systému, čo Myslím, že sa oplatí investovať.
Analýza inštalácie regulačného ventilu a konštrukčných úvah
Analýza inštalácie regulačného ventilu a konštrukčných úvah
Bezpečnostné opatrenia pre inštaláciu a konštrukciu:
Mali by sa vziať do úvahy bezpečnostné opatrenia pre inštaláciu regulačného ventilu, ako je jednoduchá obsluha, bezpečnosť a štandardizácia. Konkrétny obsah je nasledujúci:
(1) Montážna poloha a orientácia regulačného ventilu:
1. Podľa konštrukčných výkresov a konštrukčných dokumentov by miesto inštalácie malo mať dostatok prevádzkového priestoru na inštaláciu, prevádzku a údržbu; Miesto by malo zabrániť inštalácii vo vibráciách, vlhkosti, ľahko mechanickému poškodeniu, silnému elektromagnetickému rušeniu, vysokej teplote, teplotným zmenám a korozívnym plynom; Inštalácia by mala byť pevná a hladká; Inštalačná poloha by mala tvoriť ovládač riadiaceho ventilu v hornej časti regulačného mechanizmu, znázorňujúci rôzne montážne polohy riadiaceho ventilu s priamym zdvihom. Kde, zvolená poloha.
2. Smer toku tekutiny v riadiacom ventile Smer toku tekutiny v riadiacom ventile by mal byť v súlade so šípkou vyznačenou na telese ventilu riadiaceho ventilu. Osobitné okolnosti nemôžu byť týmito ustanoveniami obmedzené.
3, pripojenie riadiaceho ventilu pripojenie riadiaceho ventilu má závitové pripojenie, prírubové pripojenie a zváracie pripojenie. Závitové pripojenie sa používa pre regulačné ventily malého kalibru. Pri inštalácii regulačných ventilov závitového pripojenia musia byť súčasne nainštalované odnímateľné pohyblivé konektory. Prírubové spojenie má dva druhy prírubového spojenia a upínacieho spojenia, menovitý priemer pripojovacej príruby by mal byť v súlade s priemerom regulačného ventilu. Príruby majú tiež rôzne úrovne tlaku, úroveň tlaku príruby by mala byť v súlade s úrovňou tlaku regulačného ventilu. Vnútorný priemer príruby sa musí rovnať vnútornému priemeru potrubia. Prípustná odchýlka kolmosti medzi povrchom príruby a osou potrubia je. Tesniaca plocha príruby by mala byť zarovnaná. Pri pripájaní príruby by sila mala byť rovnomerná a vhodná, aby sa zabránilo nadmernému tlaku na diel. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa zváraným spojom. Pri zváraní spojov musia byť nainštalované odnímateľné pohyblivé konektory. Keď je regulačný ventil pripojený, vnútorná časť spojovacej rúrky by nemala byť vedená do nového výstupku. V potrubí by napríklad nemali vyčnievať tesniace tesnenia, zvarové spoje atď.
4, regulačný ventil a horný, výstupný uzatvárací ventil, ovládací ventil pripojenia obtokového ventilu, uzatvárací ventil za výstupom a obtokový ventil by mali byť inštalované súčasne s regulačným ventilom. Dĺžka časti potrubia medzi hornými a výstupnými uzatváracími ventilmi a regulačnými ventilmi by mala zohľadňovať odpor potrubia a vplyv na stav prietoku tekutiny. Dĺžka priamej časti potrubia je dlhá, čo prispieva k stabilite tekutiny po uzatváracom ventile, môže zabezpečiť stabilný prietok tekutiny, znížiť vplyv turbulentného toku, znížiť hluk; Dĺžka priamej časti potrubia je krátka a kvapalina vstupuje do regulačného ventilu skôr, ako je stabilná po uzatváracom ventile, čo zvyšuje hluk, ale krátka dĺžka časti potrubia je prospešná na zníženie odporu potrubia, zlepšenie poklesu tlaku na oboch koncoch regulačného ventilu znižuje skreslenie prietokových charakteristík a prispieva k stabilnej prevádzke regulačného systému. Preto je potrebné zvážiť a komplexne zvážiť. Zvyčajne by strana proti prúdu mala mať rovný segment potrubia 10D až 20D a strana po prúde by mala mať rovný segment potrubia 3D až 7D. D je menovitý priemer potrubia a v prípade potreby by sa malo nastaviť usmerňovacie zariadenie.
(2) výber schémy pripojenia
1. Existuje mnoho spôsobov pripojenia riadiaceho ventilu a horného a dolného uzatváracieho ventilu a niekoľko bežných schém zapojenia. Na obrázku je štruktúra schémy A kompaktná, zaberá malú plochu, ľahko sa udržiava a obsluhuje a systém sa dá ľahko vyprázdňovať alebo vypúšťať. Často však nemôže splniť dostatočnú dĺžku priameho potrubia, čo vedie k zvýšeniu hluku. Štruktúra schémy B pokrýva veľkú plochu a regulačný ventil môže byť inštalovaný v spodnej alebo hornej časti, čo je ľahké splniť prevádzkové požiadavky, ale nie je ľahké zabezpečiť dĺžku priameho segmentu potrubia. Štruktúra schémy C je vhodná pre uhlové regulačné ventily, ktoré môžu znížiť počet kolien a zaberať malú plochu. Pre smer prúdenia spodného vstupu a výstupu môže existovať väčšia dĺžka priameho potrubia proti prúdu. Štruktúra plánu D je podobná plánu B a zaberá väčšiu plochu. Štruktúra schémy E je vhodná pre uhlové ventily. V porovnaní so schémou C je dĺžka priameho úseku potrubia na strane proti prúdu kratšia, čo neprispieva k stabilite tekutiny. Štruktúra schémy F je spoločná štruktúra spojenia. Má veľký pôdorys, menší odpor potrubia, ale menší priestor na obsluhu a údržbu.
2. Pripojenie vypúšťacieho ventilu, vypúšťacieho ventilu a vypúšťacieho ventilu, aby sa uľahčila demontáž regulačného ventilu, tlak pred a za ventilom by mal byť pred demontážou vypustený a vypúšťací ventil by mal byť inštalovaný medzi regulačným ventilom. a horný a dolný uzatvárací ventil.
3. Odvzdušňovací ventil a vypúšťací ventil sa používajú na vypúšťanie nekondenzujúceho plynu a kondenzátu unášaného v kvapaline. Ak je regulovanou kvapalinou plyn alebo para počas inštalácie, odkalovací ventil by mal byť nainštalovaný v spodnej časti súpravy regulačných ventilov, aby sa uľahčilo vypúšťanie kondenzátu. Keď je riadená kvapalina kvapalná, aby sa uľahčilo vypúšťanie nekondenzujúceho plynu, vypúšťací ventil by mal byť inštalovaný vo výške skupiny regulačných ventilov.
4. Obtokový ventil. Keď je regulačný ventil odstránený kvôli údržbe, obtokový ventil možno použiť na prevádzku výrobného procesu. Pri nabití nadmernou premávkou. Keď sa regulačný ventil nedá normálne nastaviť, ako núdzové opatrenie sa môže obtokový ventil použiť aj ako schéma paralelného zapojenia regulačného ventilu na riadenie procesu. Na zníženie nákladov sú regulačné ventily veľkého kalibru vybavené ručnými ovládačmi, ktoré možno ovládať namiesto obtokových ventilov. Inštalácia obtokového ventilu by mala byť ľahko ovládateľná, spolu s regulačným ventilom, uzatváracím ventilom za výstupom spolu tvoria skupinu regulačných ventilov, preto by s nimi mala byť zladená inštalácia a súčasne dokončiť montážnu inštaláciu. Menovitý priemer obtokového ventilu je rovnaký ako menovitý priemer potrubia a tlaková trieda je v súlade s triedou procesného tlaku.
5. Inštalácia pohonu je zvyčajne priamo spojená s telesom ventilu regulačného ventilu, ale keď je hydraulický pohon, pohon s dlhým zdvihom a iné pohony oddelené od telesa ventilu regulačného ventilu, je potrebné venovať pozornosť inštalácii ovládača. Ojnica a mechanické pohyblivé časti pohonu by mali byť flexibilné bez uvoľnenia alebo zovretia. Dĺžka ojnice by mala byť stabilná, flexibilná a spoľahlivá v celom rozsahu zdvihu. Pri pripojení k telesu regulačného ventilu s tepelným posunom v procesnom potrubí zabezpečte, aby vzájomná poloha medzi pohonom a telesom regulačného ventilu zostala nezmenená. Ovládač ručného kolesa má dva druhy bočnej montáže a vrchnej montáže a pri inštalácii je potrebné ponechať prevádzkový priestor. Ovládanie ručného kolesa by malo byť flexibilné, bez zaseknutia alebo krútenia. Vzťah medzi smerom otáčania ručného kolesa a otvorom ventilu by mal byť vyznačený. Limitné zariadenie by malo byť správne nastavené, aby hralo ochrannú úlohu. Hydraulický pohon by mal byť inštalovaný nižšie ako ovládač, ak musí byť vyšší ako ovládač, výškový rozdiel by nemal presiahnuť 1,0 m a výfukový ventil by mal byť inštalovaný v mieste zberu vzduchu v potrubí a spätný ventil alebo automatický rez - uzatvárací ventil by mal byť inštalovaný v blízkosti regulátora.
6, inštalácia polohovadla ventilu zariadenie na detekciu polohy ventilu a drieku riadiaceho ventilu alebo hriadeľ ventilu sú priamo pripojené, preto by inštalácia mala zabezpečiť, aby signál spätnej väzby mohol byť správny, včas odrážať signál polohy ventilu a zmeny. Obyčajne sa polohovadlo ventilu dodáva s regulačným ventilom a spojenie medzi nimi dokončuje výrobca. Keď riadenie výrobného procesu potrebuje pridať polohovač ventilu, malo by sa zabezpečiť, aby zariadenie na detekciu polohy ventilu polohovadla ventilu fungovalo správne, spoľahlivo a flexibilne. Mechanická vôľa osy spätnej tyče by mala byť čo najmenšia. SIGNÁLNE VEDENIE POSILOVAČA VENTILU BUDE SPRÁVNE PRIPOJENÉ A VEDENIE ZDROJA VZDUCHU, VÝSTUPNÉ VEDENIE a VSTUPNÉ VEDENIE musia byť označené štítkami. Zobrazovací signál polohy ventilu polohovadla by mal byť vhodný pre obsluhu a údržbu.
7. Inštalácia ďalšieho príslušenstva, vrátane snímača polohy ventilu, solenoidového ventilu, koncového spínača, pohonu, elektrického meniča atď., by mala byť inštalovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami produktovej príručky. Malý ventil na reguláciu prietoku by mal byť inštalovaný vo filtri proti prúdu. Keď sú turbulencie silné, na strane proti prúdu by sa malo nainštalovať usmerňovacie zariadenie.
8. Inštalácia spojovacích potrubí Pri inštalácii spojovacích potrubí by ste mali venovať pozornosť nasledujúcim záležitostiam.
1) Signálne potrubie a potrubie zdroja vzduchu vo všeobecnosti používajú medený potrubný kábel s PVC plášťom, priemer potrubia je sL6Xl alebo g18Xl
2) Potrubie zdroja vzduchu by malo byť blízko regulačného ventilu.
3) Signálne potrubie a hydraulické potrubie by mali byť čo najkratšie, aby sa skrátilo oneskorenie signálu a systémová časová konštanta.
4) Potrubie by malo mať dostatočnú expanziu a redundanciu a nemalo by brániť prevádzke pohonu.
5) Zváracia troska sa nesmie vkladať do potrubia počas zvárania potrubia. Spojovacie vedenia by sa mali pred inštaláciou vyčistiť, aby sa odstránili nečistoty ako olej, voda a hrdza. Potrubné spojovacie potrubia by mali byť čisté a krásne.


Čas odoslania: 05.09.2022