Diskutim mbi përdorimin e valvulës së sinjalit për valvulën e kontrollit të hidrantit të zjarrit në ndërtesat e larta

Diskutim mbi përdorimin e valvulës së sinjalit për valvulën e kontrollit të hidrantit të zjarrit në ndërtesat e larta

/
Abstrakt: Sugjerimet e valvulës së kontrollit të hidrantit të zjarrit të ndërtesave të larta PËRDOR valvulën e sinjalit diskuton fjalët kyçe: valvula e sinjalit të kontrollit të valvulës së zjarrit të ndërtesave të larta në përputhje me dispozitat e "kodit për projektimin e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të larta", në ambiente të brendshme Sistemi i hidranteve të zjarrit, valvula e aplikimit të tubit të furnizimit me ujë është e ndarë në një numër, dhe valvula duhet të jetë shenja e dukshme.
Kjo është në mënyrë që numri i tubave të hidrantit të mos jetë më i vogël se një kur tubi është duke u servisuar.
{TodayHot} me zhvillimin e arkitekturës moderne, ndërtimi i tubacioneve të ndryshme për kërkesa të bukura duhet të fshihet sa më shumë që të jetë e mundur për të dekoruar, prandaj, tubat hidrantë në tavan, pus tub, janë të përhapura, por ky është një problem, përkatësisht valvula e kontrollit të tubit hidrant zjarri të hapur nuk mund të monitorohet, për të shkaktuar hidrant zjarri mund të jetë përdorimi normal.
Shembujt janë si më poshtë: Projekti “Qendra Shtetërore e Kontrollit të Rrjetit të Ministrisë së Energjisë Elektrike” mbulon një sipërfaqe ndërtimi prej më shumë se 50,000 metra katrorë, me tre kate nëntokë dhe 27 kate mbi tokë. Lartësia e ndërtesës është mbi 110 metra. Është një ndërtesë inteligjente gjithëpërfshirëse që integron komandën e prodhimit dhe dërgimin, funksionet e zyrës dhe konferencës, dhe shkalla e lartë e automatizimit të saj është e rrallë në Kinë.
Në hartimin e sistemit automatik të spërkatjes së verës, kam përdorur valvula sinjali përpara të gjithë treguesve të rrjedhës së ujit, kështu që statusi i sistemit mund të shfaqet në qendrën e kontrollit të zjarrit dhe problemet mund të gjenden në një pamje të qartë. Për më tepër, kontrolli i nivelit të ujit të jetës dhe shuarjes së zjarrit, si dhe fillimi dhe ndalimi i pompës së zjarrit monitorohen gjithashtu në mënyrë të arsyeshme. Vetëm valvula e kontrollit të sistemit të hidrantit të zjarrit përdor valvula të zakonshme në përputhje me specifikimet *, e cila ka shenja të dukshme të hapjes dhe mbylljes, por nuk mund të shfaqet në qendrën e kontrollit të zjarrit. Përveç kësaj, këto valvola janë të vendosura në pusin e tubit dhe në tavan për nevoja estetike, dhe cilësia e punëtorëve aktual nuk mund të garantojë besueshmërinë e sistemit.
Në sistemin e mbrojtjes nga zjarri në proces pranimi, ndonëse drejtimi i selisë së projektit të ministrisë, njësitë e ndërtimit dhe njësitë projektuese janë shumë seriozisht, e ka bërë vendosjen dhe korrigjimin e hershëm, të mirëprovuar, por në proces zyrtari të zjarrfikësve aktual pranimi, por ka një problem, ka një hidrant zjarri hidrant zjarri në tub gjithsesi gjithashtu nuk mund të lëshojë nga uji, dhe katër të tjerët janë normalë, Nuk mund të gjejmë një problem në qendrën e kontrollit të zjarrit.
Pas kontrollit, u konstatua se valvulat e kontrollit në të dy skajet e ngritësit ishin mbyllur për shkak të mirëmbajtjes dhe punëtorët nuk i hapën valvulat pas mirëmbajtjes, duke bërë që hidranti i zjarrit të mos ujitej.
Mendoj se në rastin që të gjithë i kushtojnë rëndësi të madhe, përsëri shfaqet ky lloj problemi, dhe zakonisht në rastin e paralizës së lehtë, më shumë nuk e dinë se çfarë lloj problemi do të shfaqet.
Kjo lidhet me faktin nëse sistemi i hidrantit të zjarrit është çelësi për përdorimin racional të problemeve dhe mënyra më e besueshme për të shmangur këtë situatë është që valvulat e kontrollit të sistemit të hidrantit të zjarrit vendosen në valvulën e sinjalit dhe valvula hapet për t'u shfaqur në qendër. të kontrollit të zjarrit, në mënyrë që inspektimi i personelit drejtues, megjithëse kostoja është rritur, megjithatë, raporti i investimit me të gjithë sistemin e hidrantit të zjarrit është ende shumë i vogël dhe mund të bëjë sigurinë ** përmirësimin e të gjithë sistemit të hidrantit të zjarrit, i cili Mendoj se ia vlen investimi.
Analiza e konsideratave të instalimit dhe ndërtimit të valvulave të kontrollit
Analiza e konsideratave të instalimit dhe ndërtimit të valvulave të kontrollit
Masat paraprake për instalimin dhe ndërtimin:
Duhet të merren parasysh masat paraprake për instalimin e valvulës së kontrollit, si funksionimi i lehtë, siguria dhe standardizimi. Përmbajtja specifike është si më poshtë:
(1) Pozicioni i instalimit dhe orientimi i valvulës së kontrollit:
1. Sipas vizatimeve të projektimit dhe dokumenteve të projektimit, vendi i instalimit duhet të ketë hapësirë ​​të mjaftueshme operative për instalim, operim dhe mirëmbajtje; Vendndodhja duhet të shmangë instalimin në vibrime, lagështi, dëmtime mekanike të lehta, ndërhyrje të forta elektromagnetike, temperaturë të lartë, ndryshime të temperaturës dhe vende gazi gërryes; Instalimi duhet të jetë i fortë dhe i qetë; Pozicioni i instalimit duhet të bëjë aktivizuesin e valvulës së kontrollit në pjesën e sipërme të mekanizmit rregullues, duke treguar pozicionet e ndryshme të instalimit të valvulës së kontrollit të goditjes direkte. Ku, pozicioni i zgjedhur.
2. Drejtimi i rrjedhjes së lëngut në valvulën e kontrollit drejtimi i rrjedhjes së lëngut në valvulën e kontrollit duhet të jetë në përputhje me shigjetën e shënuar në trupin e valvulës së valvulës së kontrollit. Rrethanat e veçanta nuk mund të kufizohen nga këto dispozita.
3, lidhja e valvulës së kontrollit të lidhjes së valvulës së kontrollit ka lidhje me fije, lidhje me fllanxha dhe lidhje saldimi. Lidhja me fileto përdoret për valvulat e kontrollit të kalibrit të vogël. Kur instaloni valvulat e kontrollit të lidhjes me fileto, duhet të instalohen njëkohësisht lidhës të lëvizshëm të lëvizshëm. Lidhja e fllanxhës ka dy lloje lidhjesh me fllanxha dhe lidhje shtrënguese, diametri nominal i fllanxhës lidhëse duhet të jetë në përputhje me diametrin e valvulës së kontrollit. Fllanxhat gjithashtu kanë nivele të ndryshme presioni, niveli i presionit të fllanxhës duhet të jetë në përputhje me nivelin e presionit të valvulës së kontrollit. Diametri i brendshëm i fllanxhës duhet të jetë i barabartë me diametrin e brendshëm të tubit. Devijimi i lejueshëm i pingulitetit ndërmjet sipërfaqes së fllanxhës dhe boshtit të tubit është. Sipërfaqja e mbylljes së fllanxhave duhet të jetë e rrafshët. Gjatë lidhjes së fllanxhës, forca duhet të jetë e njëtrajtshme dhe e përshtatshme për të shmangur presionin e tepërt në pjesën. Shmangni lidhjet e saldimit sa më shumë që të jetë e mundur. Gjatë saldimit të lidhjeve, duhet të instalohen lidhës të lëvizshëm të shkëputshëm. Kur valvula e kontrollit është e lidhur, pjesa e brendshme e tubit lidhës nuk duhet të futet në një zgjatje të re. Për shembull, guarnicionet e mbylljes, nyjet e saldimit, etj., nuk duhet të dalin në tub.
4, valvula e kontrollit dhe valvula e sipërme, valvula ndërprerëse e sipërme, valvula e kontrollit të lidhjes së valvulës anashkaluese, valvula e ndërprerjes në rrjedhën e poshtme dhe valvula e anashkalimit duhet të instalohen në të njëjtën kohë me valvulën e kontrollit. Gjatësia e seksionit të tubit midis valvulave ndërprerëse të sipërme dhe të poshtme dhe valvulave të kontrollit duhet të marrë parasysh rezistencën e tubacionit dhe efektin në gjendjen e rrjedhës së lëngut. Gjatësia e seksionit të drejtë të tubit është e gjatë, e cila është e favorshme për stabilitetin e lëngut pas valvulës së ndërprerjes, mund ta bëjë rrjedhën e lëngut të qëndrueshme, të zvogëlojë ndikimin e rrjedhës së turbullt, të zvogëlojë zhurmën; Gjatësia e seksionit të drejtë të tubit është e shkurtër dhe lëngu hyn në valvulën e kontrollit përpara se të jetë i qëndrueshëm pas valvulës së ndërprerjes, gjë që rrit zhurmën, por gjatësia e shkurtër e seksionit të tubit është e dobishme për të zvogëluar rezistencën e tubacionit, për të përmirësuar rënien e presionit në të dy skajet e valvulës së kontrollit, zvogëlon shtrembërimin e karakteristikave të rrjedhës dhe është i favorshëm për funksionimin e qëndrueshëm të sistemit të kontrollit. Prandaj, duhet të peshojnë dhe konsideratë gjithëpërfshirëse. Zakonisht, ana e sipërme duhet të ketë një segment tubacioni të drejtë prej 10D deri në 20D, dhe ana e poshtme duhet të ketë një segment tubacioni të drejtë prej 3D deri në 7D. D është diametri nominal i tubacionit dhe pajisja ndreqës duhet të vendoset nëse është e nevojshme.
(2) përzgjedhja e skemës së lidhjes
1. Ka shumë mënyra për të lidhur valvulën e kontrollit dhe valvulën ndërprerëse të sipërme dhe të poshtme, dhe disa skema të zakonshme të lidhjes. Në figurë, struktura e skemës A është kompakte, zë një gjurmë të vogël, është e lehtë për t'u mirëmbajtur dhe funksionuar dhe sistemi është i lehtë për t'u zbrazur ose kulluar. Por shpesh nuk mund të përmbushë gjatësinë e mjaftueshme të tubit të drejtë, duke rezultuar në rritjen e zhurmës. Struktura e skemës B mbulon një zonë të madhe, dhe valvula e kontrollit mund të instalohet në pjesën e poshtme ose të sipërme, e cila është e lehtë për të përmbushur kërkesat e funksionimit, por gjatësia e segmentit të drejtë të tubit nuk është e lehtë për t'u siguruar. Struktura e skemës C është e përshtatshme për valvulat e kontrollit këndor, të cilat mund të zvogëlojnë numrin e bërrylave dhe të zënë një zonë të vogël. Për drejtimin e rrjedhës së hyrjes dhe daljes së poshtme, mund të ketë një gjatësi më të gjatë të drejtë në rrjedhën e sipërme të tubit. Struktura e Planit D është e ngjashme me Planin B dhe zë një sipërfaqe më të madhe. Struktura e skemës E është e përshtatshme për valvulat këndore. Krahasuar me skemën C, gjatësia e seksionit të drejtë të tubit në anën e sipërme është më e shkurtër, gjë që nuk është e favorshme për stabilitetin e lëngut. Struktura e skemës F është një strukturë e përbashkët bashkimi. Ka një gjurmë të madhe, më pak rezistencë të tubacionit, por më pak hapësirë ​​për operim dhe mirëmbajtje.
2. Lidhja e valvulës së shkarkimit, valvulës së shkarkimit dhe valvulës së shkarkimit, për të lehtësuar çmontimin e valvulës së kontrollit, presioni para dhe pas valvulës duhet të shkarkohet para çmontimit, dhe valvula e shkarkimit duhet të instalohet midis valvulës së kontrollit. dhe valvulat e sipërme dhe të poshtme të prerjes.
3. Valvula e ventilimit dhe valvula e shkarkimit përdoren për shkarkimin e gazit jokondensues dhe kondensatës së futur në lëng. Kur lëngu i kontrolluar është gaz ose avull gjatë instalimit, valvula e fryrjes duhet të instalohet në pjesën e poshtme të grupit të valvulës së kontrollit për të lehtësuar shkarkimin e kondensatës. Kur lëngu i kontrolluar është i lëngshëm, për të lehtësuar shkarkimin e gazit jo kondensues, valvula e shkarkimit duhet të instalohet në lartësinë e grupit të valvulave të kontrollit.
4. Valvula bypass. Kur valvula e kontrollit hiqet për mirëmbajtje, valvula e anashkalimit mund të përdoret për të funksionuar procesin e prodhimit. Kur ngarkohet me trafik të tepruar. Kur valvula e kontrollit nuk mund të rregullohet normalisht, si masë emergjente, valvula e anashkalimit mund të përdoret gjithashtu si skema e lidhjes paralele të valvulës së kontrollit për të kontrolluar procesin. Për të ulur kostot, valvulat e kontrollit të kalibrit të madh janë të pajisura me aktivizues me rrota dore që mund të përdoren në vend të valvulave anashkaluese. Instalimi i valvulës së anashkalimit duhet të jetë i lehtë për t'u përdorur, ai dhe valvula e kontrollit, valvula ndërprerëse në rrjedhën e poshtme së bashku për të formuar një grup valvulash kontrolli, prandaj, instalimi duhet të përputhet me to dhe të përfundojë instalimi i ndërtimit në të njëjtën kohë. Diametri nominal i valvulës së anashkalimit është i njëjtë me diametrin nominal të tubacionit, dhe klasa e presionit është në përputhje me klasën e presionit të procesit.
5. Instalimi i aktivizuesit zakonisht lidhet drejtpërdrejt me trupin e valvulës së valvulës së kontrollit, por kur aktivizuesi hidraulik, aktivizuesi me goditje të gjatë dhe aktivizuesit e tjerë janë të ndarë nga trupi i valvulës së valvulës së kontrollit, vëmendje duhet t'i kushtohet instalimit. të aktuatorit. Shufra lidhëse dhe pjesët lëvizëse mekanike të aktivizuesit duhet të jenë fleksibël pa lirim ose shtrëngim. Gjatësia e shufrës lidhëse duhet të jetë e qëndrueshme, fleksibël dhe e besueshme në gamën e plotë të goditjes. Kur lidhet me një trup të valvulës së kontrollit me zhvendosje termike në tubacionet e procesit, sigurohuni që pozicioni relativ midis aktivizuesit dhe trupit të valvulës së kontrollit të mbetet i pandryshuar. Aktivizuesi i rrotave të dorës ka dy lloje të montimit anësor dhe të sipërm, dhe hapësira e funksionimit duhet të lihet gjatë instalimit. Funksionimi i rrotave të dorës duhet të jetë fleksibël, pa fenomene të mbërthimit ose rrotullimit. Marrëdhënia midis drejtimit të rrotullimit të rrotës së dorës dhe hapjes së valvulës duhet të shënohet. Pajisja kufitare duhet të rregullohet siç duhet për të luajtur një rol mbrojtës. Aktuatori hidraulik duhet të instalohet më poshtë se kontrolluesi, nëse duhet të jetë më i lartë se kontrolluesi, diferenca në lartësi nuk duhet të kalojë 1.0 m, dhe valvula e shkarkimit duhet të instalohet në pikën e grumbullimit të ajrit të tubit dhe valvula e kontrollit ose prerja automatike -valvula e fikjes duhet të instalohet pranë komanduesit.
6, pozicionuesi i valvulave të instalimit të pozicionit të valvulës së pozicionit të valvulës, pajisja për zbulimin e pozicionit të valvulës dhe rrjedhin e valvulës së kontrollit ose boshtin e valvulës është i lidhur drejtpërdrejt, prandaj, instalimi duhet të sigurojë që sinjali i reagimit të jetë i saktë, të pasqyrojë në kohë sinjalin e pozicionit të valvulës dhe ndryshimet. Zakonisht, pozicionuesi i valvulës furnizohet me valvulën e kontrollit dhe prodhuesi përfundon lidhjen midis të dyjave. Kur kontrolli i procesit të prodhimit duhet të shtojë pozicionuesin e valvulës, duhet të sigurohet që veprimi i pajisjes për zbulimin e pozicionit të pozicionit të pozicionit të valvulës është i saktë, i besueshëm dhe fleksibël. Hapësira mekanike e pikës mbështetëse të shufrës së reagimit duhet të jetë sa më e vogël që të jetë e mundur. LINJA E SINJALIT TË POZICIONERIT TË valvulës DUHET të jetë e lidhur siç duhet, DHE LINJA E BURIMIT TË AJRIT DHE LINJA E DALJES dhe LINJA E HYRJES duhet të shënohen me targa. Sinjali i ekranit të pozicionit të valvulës i pozicionuesit të valvulës duhet të jetë i përshtatshëm për vëzhgimin e personelit të operimit dhe mirëmbajtjes.
7. Instalimi i aksesorëve të tjerë, duke përfshirë sensorin e pozicionit të valvulës, valvulën solenoid, çelësin kufitar, aktivizuesin, konvertuesin elektrik, etj., duhet të instalohet në përputhje me dispozitat përkatëse të manualit të produktit. Valvula e vogël e kontrollit të rrjedhës duhet të instalohet në filtrin e sipërm. Kur turbulenca është e fortë, duhet të instalohet një pajisje ndreqëse në anën e sipërme.
8. Instalimi i tubacioneve lidhëse Instalimi i tubacioneve lidhëse duhet t'i kushtojë vëmendje çështjeve të mëposhtme.
1) Tubi i sinjalit dhe tubacioni i burimit të ajrit në përgjithësi miratojnë kabllon e tubit prej bakri të veshur me PVC, diametri i tubit është sL6Xl ose g18Xl
2) Tubacioni i burimit të ajrit duhet të jetë afër valvulës së kontrollit.
3) Tubacioni i sinjalit dhe tubacioni hidraulik duhet të jenë sa më të shkurtër që të jetë e mundur për të shkurtuar vonesën e sinjalit dhe konstantën e kohës së sistemit.
4) Tubacioni duhet të ketë zgjerim dhe tepricë të mjaftueshme dhe nuk duhet të pengojë funksionimin e aktuatorit.
5) Skorjet e saldimit nuk duhet të vendosen në tub gjatë saldimit të tubacionit. Linjat lidhëse duhet të pastrohen përpara instalimit për të hequr papastërtitë si vaji, uji dhe ndryshku. Tubacionet lidhëse të tubacioneve duhet të jenë të rregullta dhe të bukura.