MjestoTianjin, Kina (kopno)
E-mailE-pošta: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Rasprava o upotrebi signalnog ventila za regulacijski ventil protupožarnog hidranta u visokim zgradama

Rasprava o upotrebi signalnog ventila za regulacijski ventil protupožarnog hidranta u visokim zgradama

/
Sažetak: Prijedlozi regulacijskog ventila protupožarnog hidranta u visokoj zgradi UPOTREBA signalnog ventila raspravlja o ključnim riječima: protupožarni ventil u visokoj zgradi upravljački signalni ventil u skladu s odredbama „kodeksa za projektiranje protupožarne zaštite visokih zgrada”, u zatvorenom prostoru Vatrogasni hidrantski sustav, ventil za primjenu cijevi za vodu podijeljen je na nekoliko, a ventil bi trebao biti očiti znakovi.
To je tako da broj hidrantskih potpornih cijevi ne bude manji od jednog kada se cijev servisira.
{TodayHot} s razvojem moderne arhitekture, izgradnja raznih cjevovoda za lijepu potražnju trebala bi biti skrivena što je više moguće za ukrašavanje, stoga su hidrantne cijevi u stropu, cijevni bunar, široko rasprostranjen, ali to je problem, naime kontrolni ventil cijevi otvorenog vatrogasnog hidranta ne može dobiti nadzor, uzrokovati požarni hidrant može biti normalna uporaba.
Primjeri su sljedeći: Projekt “Državni centar za upravljanje mrežom Ministarstva elektroenergetike” pokriva građevinsko područje od više od 50.000 četvornih metara, s tri podzemne etaže i 27 nadzemnih etaža. Visina zgrade je preko 110 metara. To je sveobuhvatna inteligentna zgrada koja integrira upravljanje proizvodnjom i otpremu, uredske i konferencijske funkcije, a njezin visok stupanj automatizacije rijedak je u Kini.
U dizajnu automatskog sustava za prskanje vina koristio sam signalne ventile ispred svih indikatora protoka vode, tako da se status sustava može prikazati u protupožarnom centru, a problemi se mogu pronaći na jasnom nišanu. Osim toga, razumno se nadzire i kontrola vodostaja života i gašenja požara, te pokretanje i zaustavljanje protupožarne pumpe. Samo kontrolni ventil protupožarnog hidrantskog sustava koristi obične ventile u skladu sa specifikacijama *, koji imaju očite znakove otvaranja i zatvaranja, ali se ne mogu prikazati u centru za upravljanje požarom. Osim toga, ovi ventili se nalaze u cijevnom zdencu i stropu radi estetskih potreba, a kvaliteta postojećih radnika ne može jamčiti pouzdanost sustava.
U sustavu zaštite od požara u procesu prihvaćanja, iako je vodstvo ministarstva projektnog stožera, građevinskih jedinica i projektnih jedinica vrlo ozbiljno, izvršilo je raspoređivanje i ranu sanaciju, dobro uvježbano, ali u procesu vatrogasne službe službene stvarne prihvaćanje, ali postoji problem, postoji vatrogasni hidrant, požarni hidrant na cijevi ionako također ne može ispustiti vodu, a ostala četiri su normalna, Ne možemo pronaći problem u protupožarnom centru.
Nakon pregleda utvrđeno je da su regulacijski ventili na oba kraja uspona bili zatvoreni zbog održavanja, a radnici nisu otvorili ventile nakon održavanja, zbog čega vatrogasni hidrant nije zalijevao.
Mislim da se, u slučaju kojem svi pridaju veliku važnost, ipak pojavi ovakav problem, a obično u slučaju lake paralize više se ne zna kakav će se problem pojaviti.
To je povezano s time je li sustav protupožarnog hidranta ključ za racionalno korištenje problema, a pouzdaniji način da se izbjegne ova situacija je da se kontrolni ventili sustava protupožarnog hidranta postave u signalni ventil, a ventil je otvoren za prikaz u sredini nadzora požara, tako da inspekcija rukovodećeg osoblja, iako je trošak porastao, međutim, omjer ulaganja u cijeli protupožarni hidrantski sustav je još uvijek vrlo mali, i može poboljšati sigurnost cijelog protupožarnog hidrantskog sustava **, što Mislim da je vrijedno ulaganja.
Ugradnja regulacijskih ventila i analiza razmatranja konstrukcije
Ugradnja regulacijskih ventila i analiza razmatranja konstrukcije
Mjere opreza za instalaciju i konstrukciju:
Potrebno je uzeti u obzir mjere predostrožnosti za ugradnju regulacijskog ventila kao što su jednostavno rukovanje, sigurnost i standardizacija. Konkretni sadržaji su sljedeći:
(1) Položaj ugradnje i orijentacija upravljačkog ventila:
1. Prema projektnim nacrtima i projektnim dokumentima, mjesto ugradnje mora imati dovoljno radnog prostora za ugradnju, rad i održavanje; Mjesto treba izbjegavati instalaciju na mjestima s vibracijama, vlagom, lakim mehaničkim oštećenjima, jakim elektromagnetskim smetnjama, visokim temperaturama, temperaturnim promjenama i korozivnim plinovima; Instalacija mora biti čvrsta i glatka; Položaj ugradnje trebao bi činiti pokretač regulacijskog ventila u gornjem dijelu regulacijskog mehanizma, prikazujući različite položaje ugradnje regulacijskog ventila s izravnim hodom. Gdje, odabrana pozicija.
2. Smjer protoka tekućine u kontrolnom ventilu Smjer protoka tekućine u kontrolnom ventilu treba biti u skladu sa strelicom označenom na tijelu ventila kontrolnog ventila. Posebne okolnosti ne mogu biti ograničene ovim odredbama.
3, priključak upravljačkog ventila Priključak upravljačkog ventila ima navojni priključak, prirubnički priključak i spoj za zavarivanje. Navojni priključak koristi se za regulacijske ventile malog kalibra. Prilikom ugradnje regulacijskih ventila s navojnim priključkom, istodobno se moraju ugraditi uklonjivi pomični priključci. Prirubnički priključak ima dvije vrste prirubničkog priključka i steznog priključka, nazivni promjer spojne prirubnice treba biti u skladu s promjerom kontrolnog ventila. Prirubnice također imaju različite razine tlaka, razina tlaka prirubnice treba biti u skladu s razinom tlaka kontrolnog ventila. Unutarnji promjer prirubnice mora biti jednak unutarnjem promjeru cijevi. Dopušteno odstupanje okomitosti između površine prirubnice i osi cijevi je. Brtvena površina prirubnice mora biti u ravnini. Prilikom spajanja prirubnice, sila treba biti ujednačena i prikladna kako bi se izbjegao prekomjerni pritisak na dio. Izbjegavajte spojeve za zavarivanje što je više moguće. Kod zavarivanja spojeva potrebno je ugraditi odvojive pomične spojnice. Kada je regulacijski ventil spojen, unutarnji dio spojne cijevi ne smije se uvoditi u novu izbočinu. Na primjer, brtve za brtvljenje, spojevi za zavarivanje itd. ne smiju stršati u cijevi.
4, regulacijski ventil i gornji, nizvodni zaporni ventil, regulacijski ventil za spajanje obilaznog ventila, nizvodni zaporni ventil i premosni ventil trebaju biti instalirani u isto vrijeme s regulacijskim ventilom. Duljina dijela cijevi između gornjeg i nizvodnog zapornog ventila i regulacijskih ventila treba uzeti u obzir otpor cjevovoda i učinak na stanje protoka tekućine. Duljina ravnog dijela cijevi je duga, što pogoduje stabilnosti tekućine nakon zapornog ventila, može učiniti protok tekućine stabilnim, smanjiti utjecaj turbulentnog protoka, smanjiti buku; Duljina ravnog dijela cijevi je kratka, a tekućina ulazi u kontrolni ventil prije nego što postane stabilna nakon ventila za isključivanje, što povećava buku, ali kratka duljina dijela cijevi je korisna za smanjenje otpora cjevovoda, poboljšanje pada tlaka na oba kraja kontrolnog ventila, smanjuje izobličenje karakteristika protoka i doprinosi stabilnom radu kontrolnog sustava. Stoga, treba vagati i sveobuhvatno razmatranje. Obično bi uzvodna strana trebala imati ravni segment cijevi od 10D do 20D, a nizvodna strana trebala bi imati ravni segment cijevi od 3D do 7D. D je nazivni promjer cjevovoda, a po potrebi treba namjestiti ispravljački uređaj.
(2) odabir sheme povezivanja
1. Postoji mnogo načina za spajanje regulacijskog ventila i gornjeg i nizvodnog zapornog ventila, te nekoliko uobičajenih shema spajanja. Na slici, struktura sheme A je kompaktna, zauzima malu površinu, jednostavna je za održavanje i rukovanje, a sustav je lako isprazniti ili isprazniti. Ali često se ne može zadovoljiti dovoljno ravna duljina cijevi, što rezultira povećanjem buke. Struktura sheme B pokriva veliko područje, a regulacijski ventil može se ugraditi u donji ili gornji dio, što je lako zadovoljiti radne zahtjeve, ali duljinu ravnog segmenta cijevi nije lako osigurati. Struktura sheme C prikladna je za kutne regulacijske ventile, koji mogu smanjiti broj koljena i zauzeti malo područje. Za smjer protoka donjeg ulaza i izlaza može postojati duža uzvodna ravna cijev. Struktura Plana D je slična Planu B i zauzima veću površinu. Struktura sheme E prikladna je za kutne ventile. U usporedbi sa shemom C, duljina ravnog dijela cijevi na uzvodnoj strani je kraća, što ne pogoduje stabilnosti fluida. Struktura sheme F je uobičajena struktura spajanja. Ima veliki otisak, manji otpor cjevovoda, ali manje prostora za rad i održavanje.
2. Spajanje ispusnog ventila, ispusnog ventila i ispusnog ventila, kako bi se olakšalo rastavljanje kontrolnog ventila, tlak prije i iza ventila treba ispustiti prije rastavljanja, a ispusni ventil treba postaviti između kontrolnog ventila te gornji i donji odsječni ventili.
3. Odzračni ventil i odvodni ventil koriste se za ispuštanje nekondenzirajućeg plina i kondenzata uvučenog u tekućinu. Kada je tijekom instalacije kontrolirana tekućina plin ili para, ventil za ispuhivanje treba postaviti na donji dio seta upravljačkog ventila kako bi se olakšalo ispuštanje kondenzata. Kada je kontrolirana tekućina tekuća, kako bi se olakšalo ispuštanje nekondenzirajućeg plina, ispusni ventil treba postaviti na visini grupe upravljačkih ventila.
4. Premosni ventil. Kada se kontrolni ventil ukloni radi održavanja, premosni ventil se može koristiti za upravljanje proizvodnim procesom. Kada se tereti za prekomjerni promet. Kada se regulacijski ventil ne može normalno podesiti, kao hitna mjera, premosni ventil se također može koristiti kao shema paralelnog povezivanja regulacijskog ventila za kontrolu procesa. Kako bi se smanjili troškovi, regulacijski ventili velikog kalibra opremljeni su pokretačima s ručnim kotačićima kojima se može upravljati umjesto premosnih ventila. Ugradnja premosnog ventila trebala bi biti laka za rukovanje, njime i regulacijskim ventilom, nizvodnim zapornim ventilom zajedno da tvore grupu regulacijskih ventila, stoga bi se instalacija trebala uskladiti s njima i dovršiti konstrukcijsku instalaciju u isto vrijeme. Nazivni promjer premosnog ventila jednak je nazivnom promjeru cjevovoda, a klasa tlaka je u skladu s klasom procesnog tlaka.
5. Instalacija aktuatora obično je izravno povezana s tijelom ventila regulacijskog ventila, ali kada su hidraulički aktuator, aktuator s dugim hodom i drugi aktuatori odvojeni od tijela ventila regulacijskog ventila, treba obratiti pozornost na instalaciju aktuatora. Klipnjača i mehanički pokretni dijelovi pokretača trebaju biti fleksibilni bez popuštanja ili stezanja. Duljina klipnjače mora biti stabilna, fleksibilna i pouzdana u punom rasponu hoda. Kada je spojen na tijelo kontrolnog ventila s toplinskim pomakom u procesnom cjevovodu, osigurajte da relativni položaj između aktuatora i tijela kontrolnog ventila ostane nepromijenjen. Aktivator ručnog kotača ima dvije vrste bočne montaže i gornje montaže, a radni prostor treba ostaviti prilikom ugradnje. Rad ručnog kotača treba biti fleksibilan, bez pojave zaglavljivanja ili torzije. Treba označiti odnos između smjera vrtnje ručnog kotača i otvora ventila. Granični uređaj treba pravilno namjestiti kako bi imao zaštitnu ulogu. Hidraulički aktuator treba biti instaliran niže od regulatora, ako mora biti viši od regulatora, visinska razlika ne smije biti veća od 1,0 m, a ispušni ventil treba biti instaliran na točki prikupljanja zraka u cijevi, a nepovratni ventil ili automatski rez -off ventil treba postaviti u blizini regulatora.
6, instalacija pozicionera ventila pozicionera ventila uređaj za detekciju položaja ventila i stablo kontrolnog ventila ili osovina ventila su izravno povezani, stoga, instalacija treba osigurati da povratni signal može biti točan, pravovremeno odražavati signal položaja ventila i promjene. Obično se pozicioner ventila isporučuje s regulacijskim ventilom, a proizvođač dovršava vezu između ta dva. Kada kontrola proizvodnog procesa treba dodati pozicioner ventila, treba osigurati da uređaj za otkrivanje položaja pozicionera ventila bude ispravan, pouzdan i fleksibilan. Mehanički zazor oslonca šipke povratne veze trebao bi biti što manji. SIGNALNI VOD POZICIONERA VENTILA MORA BITI ISPRAVNO SPOJEN, A VOD IZVORA ZRAKA I IZLAZNI VOD i ULAZNI VOD moraju biti označeni pločicama s nazivom. Signal prikaza položaja ventila pozicionera ventila trebao bi biti prikladan za promatranje osoblja za rad i održavanje.
7. Ugradnja ostalih dodataka, uključujući senzor položaja ventila, solenoidni ventil, granični prekidač, aktuator, električni pretvarač itd., treba biti instalirana u skladu s relevantnim odredbama priručnika proizvoda. Mali ventil za regulaciju protoka treba biti instaliran u filtar uzvodno. Kada su turbulencije jake, uređaj za ispravljanje treba biti instaliran na uzvodnoj strani.
8. Montaža spojnih cjevovoda Prilikom postavljanja spojnih cjevovoda treba obratiti pozornost na sljedeće stvari.
1) Signalna cijev i cjevovod izvora zraka općenito koriste kabel bakrene cijevi obložen PVC-om, promjer cijevi je sL6Xl ili g18Xl
2) Cjevovod izvora zraka trebao bi biti blizu kontrolnog ventila.
3) Signalni cjevovod i hidraulički cjevovod trebaju biti što kraći kako bi se skratilo kašnjenje signala i vremenska konstanta sustava.
4) Cjevovod bi trebao imati dovoljno proširenja i redundancije, te ne bi trebao ometati rad pokretača.
5) Troska za zavarivanje ne smije se stavljati u cijev tijekom zavarivanja cjevovoda. Spojne vodove treba očistiti prije postavljanja kako bi se uklonila prljavština poput ulja, vode i hrđe. Cjevovod koji povezuje cjevovode trebao bi biti uredan i lijep.