بحث در مورد استفاده از شیر سیگنال برای شیر کنترل شیر آتش نشانی در ساختمان های بلند

بحث در مورد استفاده از شیر سیگنال برای شیر کنترل شیر آتش نشانی در ساختمان های بلند

/
چکیده: پیشنهادات شیر ​​کنترل شیر آتش نشانی ساختمان های مرتفع با استفاده از شیر سیگنال، کلیدواژه ها را مورد بحث قرار می دهد: شیر سیگنال کنترل شیر هیدرانت آتش نشانی ساختمان بلندمرتبه مطابق با مفاد "کد طراحی حفاظت در برابر آتش ساختمان های بلند" در فضای داخلی سیستم شیر آتش نشانی، شیر آب لوله های کاربردی به تعدادی تقسیم می شود، و دریچه باید علائم واضح باشد.
این به این دلیل است که تعداد پایه های هیدرانت در هنگام سرویس لوله از یک عدد کمتر نباشد.
{TodayHot} با توسعه معماری مدرن، ساخت خطوط لوله مختلف برای تقاضای زیبا باید تا آنجا که ممکن است پنهان شود تا تزئین شود، بنابراین، لوله‌های هیدرانت در سقف، لوله چاه، گسترده است، اما این یک مشکل است، یعنی دریچه کنترل لوله شیر آتش باز نمی تواند نظارت داشته باشد، برای ایجاد شیر آتش نشانی می تواند استفاده عادی باشد.
نمونه ها به شرح زیر است: پروژه "مرکز کنترل شبکه دولتی وزارت برق" مساحت ساختمانی بیش از 50000 متر مربع، با سه طبقه زیر زمین و 27 طبقه بالای زمین را پوشش می دهد. ارتفاع ساختمان بیش از 110 متر است. این یک ساختمان هوشمند جامع است که فرمان تولید و اعزام، کارکردهای اداری و کنفرانس را یکپارچه می کند و درجه بالای اتوماسیون آن در چین نادر است.
در طراحی سیستم اتوماتیک پاشش شراب از شیرهای سیگنال در جلوی تمام نشانگرهای جریان آب استفاده کردم، بنابراین وضعیت سیستم در مرکز کنترل آتش نشانی می شود و در یک دید واضح می توان مشکلات را پیدا کرد. علاوه بر این، کنترل سطح آب حیات و اطفاء حریق و شروع و توقف پمپ آتش نشانی نیز به طور منطقی نظارت می شود. فقط در شیر کنترلی سیستم شیر آتش نشانی از شیرهای معمولی مطابق با مشخصات * استفاده می شود که دارای علائم باز و بسته آشکار است اما در مرکز کنترل آتش نشانی نمی شود. علاوه بر این، این شیرها برای نیازهای زیبایی در چاه لوله و سقف قرار می گیرند و کیفیت کارگران فعلی نمی تواند اطمینان سیستم را تضمین کند.
در سیستم حفاظت از حریق در فرآیند پذیرش، اگرچه رهبری ستاد پروژه وزارتخانه، واحدهای ساختمانی و واحدهای طراحی بسیار جدی هستند، استقرار و اصلاح زودهنگام را به خوبی تمرین کرده اند، اما در فرآیند رسمی آتش نشانی واقعی پذیرش، اما مشکلی وجود دارد، شیر آتش نشانی شیر آتش نشانی روی لوله ایستاده وجود دارد، به هر حال نمی تواند از آب خارج شود، و چهار مورد دیگر طبیعی هستند، ما نمی توانیم در مرکز کنترل آتش نشانی مشکلی پیدا کنیم.
پس از بررسی مشخص شد که شیرهای کنترل در دو سر رایزر به دلیل تعمیر بسته بوده و کارگران پس از تعمیر شیرها را باز نکرده و باعث آب نشدن شیر آتش نشانی شده است.
من فکر می کنم، در موردی که همه به آن اهمیت زیادی می دهند، باز هم این نوع مشکل ظاهر می شود و معمولاً در مورد فلج آسان، بیشتر نمی دانند چه نوع مشکلی ظاهر می شود.
این مربوط به این است که آیا سیستم شیر آتش نشانی کلید استفاده منطقی از مشکلات است یا خیر، و راه مطمئن تر برای جلوگیری از این وضعیت این است که دریچه های کنترل سیستم شیر آتش نشانی در شیر سیگنال تنظیم شده و شیر برای نمایش در مرکز باز است. کنترل حریق، به طوری که بازرسی پرسنل مدیریت، اگرچه هزینه آن افزایش یافته است، اما نسبت سرمایه گذاری به کل سیستم شیر آتش نشانی هنوز بسیار ناچیز است و می تواند ایمنی کل سیستم شیر آتش نشانی ** بهبود، که به نظر من ارزش سرمایه گذاری را دارد.
تجزیه و تحلیل ملاحظات ساخت و نصب شیر کنترل
تجزیه و تحلیل ملاحظات ساخت و نصب شیر کنترل
اقدامات احتیاطی در نصب و ساخت:
اقدامات احتیاطی برای نصب شیر کنترل باید در نظر گرفته شود مانند عملیات آسان، ایمنی و استاندارد. مطالب خاص به شرح زیر است:
(1) موقعیت نصب و جهت گیری شیر کنترل:
1. با توجه به نقشه های طراحی و اسناد طراحی، محل نصب باید فضای عملیاتی کافی برای نصب، بهره برداری و نگهداری داشته باشد. محل باید از نصب در ارتعاش، رطوبت، آسیب مکانیکی آسان، تداخل الکترومغناطیسی قوی، دمای بالا، تغییرات دما و مکان های گاز خورنده جلوگیری کند. نصب باید محکم و صاف باشد. موقعیت نصب باید محرک شیر کنترل را در قسمت بالایی مکانیسم تنظیم ایجاد کند و موقعیت های مختلف نصب شیر کنترل ضربه مستقیم را نشان دهد. کجا، موقعیت انتخاب شده.
2. جهت جریان سیال در شیر کنترل جهت جریان سیال در شیر کنترل باید با فلش مشخص شده روی بدنه شیر شیر کنترل مطابقت داشته باشد. شرایط خاص را نمی توان با این مقررات محدود کرد.
3، اتصال شیر کنترل اتصال شیر کنترل دارای اتصال موضوع، اتصال فلنج و اتصال جوش است. اتصال رزوه ای برای شیرهای کنترل کالیبر کوچک استفاده می شود. هنگام نصب شیرهای کنترل اتصال رزوه ای، اتصالات متحرک متحرک باید همزمان نصب شوند. اتصال فلنج دارای دو نوع اتصال فلنج و اتصال گیره است، قطر اسمی فلنج اتصال باید با قطر شیر کنترل مطابقت داشته باشد. فلنج ها نیز سطوح فشار متفاوتی دارند، سطح فشار فلنج باید با سطح فشار شیر کنترل مطابقت داشته باشد. قطر داخلی فلنج باید برابر با قطر داخلی لوله باشد. انحراف مجاز عمود بین سطح فلنج و محور لوله می باشد. سطح آب بندی فلنج باید همسطح باشد. هنگام اتصال فلنج، نیرو باید یکنواخت و مناسب باشد تا از فشار بیش از حد به قطعه جلوگیری شود. تا حد امکان از اتصالات جوشی خودداری کنید. هنگام جوشکاری اتصالات، اتصالات متحرک جداشدنی باید نصب شوند. هنگامی که شیر کنترل متصل است، قسمت داخلی لوله اتصال نباید به بیرون زدگی جدید هدایت شود. مثلاً واشرهای آب بندی، اتصالات جوشکاری و ... نباید در لوله بیرون بزند.
4، شیر کنترل و شیر قطع بالا، پایین دست، شیر کنترل اتصال شیر بای پس، شیر قطع پایین دست و شیر بای پس باید همزمان با شیر کنترل نصب شود. طول بخش لوله بین شیرهای قطع بالا و پایین دست و شیرهای کنترل باید مقاومت خط لوله و تأثیر آن بر وضعیت جریان سیال را در نظر بگیرد. طول بخش لوله مستقیم طولانی است، که منجر به پایداری سیال پس از شیر قطع می شود، می تواند جریان سیال را پایدار کند، تأثیر جریان آشفته را کاهش دهد، نویز را کاهش دهد. طول بخش لوله مستقیم کوتاه است و سیال قبل از اینکه بعد از شیر قطع شود، وارد شیر کنترل می شود که باعث افزایش نویز می شود، اما طول کوتاه بخش لوله برای کاهش مقاومت خط لوله و بهبود افت فشار مفید است. در هر دو انتهای شیر کنترل، اعوجاج ویژگی های جریان را کاهش می دهد و برای عملکرد پایدار سیستم کنترل مفید است. بنابراین، باید وزن و بررسی جامع. معمولاً سمت بالادست باید دارای یک قطعه لوله مستقیم از 10D تا 20D باشد و سمت پایین دست باید دارای یک قطعه لوله مستقیم از 3D تا 7D باشد. D قطر اسمی خط لوله است و در صورت لزوم دستگاه یکسو کننده باید تنظیم شود.
(2) انتخاب طرح اتصال
1. راه های زیادی برای اتصال شیر کنترل و شیر قطع بالا و پایین دست و چندین طرح اتصال رایج وجود دارد. در شکل، ساختار طرح A فشرده است، جای کوچکی را اشغال می کند، نگهداری و کارکرد آن آسان است، و سیستم به راحتی تخلیه یا تخلیه می شود. اما اغلب نمی توان به اندازه کافی طول لوله مستقیم را برآورده کرد و در نتیجه باعث افزایش نویز می شود. ساختار طرح B منطقه بزرگی را پوشش می دهد و شیر کنترل را می توان در قسمت پایین یا بالایی نصب کرد که به راحتی می تواند شرایط عملیاتی را برآورده کند، اما اطمینان از طول بخش لوله مستقیم آسان نیست. ساختار طرح C برای شیرهای کنترل زاویه ای مناسب است که می تواند تعداد زانوها را کاهش دهد و منطقه کوچکی را اشغال کند. برای جهت جریان ورودی و خروجی پایین، می تواند طول لوله مستقیم بالادست طولانی تری داشته باشد. ساختار پلان D شبیه پلان B است و مساحت بیشتری را اشغال می کند. ساختار طرح E برای دریچه های زاویه ای مناسب است. در مقایسه با طرح C، طول بخش لوله مستقیم در سمت بالادست کوتاه تر است، که برای پایداری سیال مفید نیست. ساختار طرح F یک ساختار مشترک مشترک است. دارای ردپای بزرگ، مقاومت کمتر خط لوله، اما فضای کمتری برای بهره برداری و نگهداری است.
2. اتصال شیر تخلیه، شیر تخلیه و شیر تخلیه، به منظور تسهیل در جداسازی شیر کنترل، فشار قبل و بعد از شیر باید قبل از جداسازی تخلیه شود و شیر تخلیه باید بین شیر کنترل نصب شود. و شیرهای قطع بالا و پایین.
3. شیر تخلیه و شیر تخلیه برای تخلیه گاز غیر متراکم و میعانات حباب شده در سیال استفاده می شود. هنگامی که سیال کنترل شده در حین نصب گاز یا بخار است، شیر دمنده باید در قسمت پایینی مجموعه شیر کنترل نصب شود تا تخلیه میعانات را تسهیل کند. هنگامی که سیال کنترل شده مایع است، به منظور تسهیل در تخلیه گاز غیر متراکم، شیر تخلیه باید در ارتفاع گروه شیر کنترل نصب شود.
4. شیر بای پس. هنگامی که شیر کنترل برای تعمیر و نگهداری برداشته می شود، می توان از شیر بای پس برای اجرای فرآیند تولید استفاده کرد. هنگامی که با ترافیک بیش از حد شارژ می شود. هنگامی که شیر کنترل را نمی توان به طور معمول تنظیم کرد، به عنوان یک اقدام اضطراری، شیر بای پس نیز می تواند به عنوان طرح اتصال موازی شیر کنترل برای کنترل فرآیند استفاده شود. برای کاهش هزینه ها، شیرهای کنترل کالیبر بزرگ مجهز به محرک های چرخ دستی هستند که می توانند به جای شیرهای بای پس کار کنند. نصب و راه اندازی شیر بای پس باید آسان باشد، آن و شیر کنترل، شیر قطع پایین دست با هم یک گروه شیر کنترل را تشکیل می دهند، بنابراین، نصب باید با آنها مطابقت داده شود و همزمان نصب ساخت و ساز را تکمیل کند. قطر اسمی شیر بای پس با قطر اسمی خط لوله یکسان است و کلاس فشار با کلاس فشار فرآیند مطابقت دارد.
5. نصب محرک معمولاً مستقیماً به بدنه شیر شیر کنترل متصل می شود، اما زمانی که محرک هیدرولیک، محرک طولانی مدت و سایر محرک ها از بدنه شیر شیر کنترل جدا می شوند، باید به نصب توجه شود. از محرک. شاتون و قطعات متحرک مکانیکی محرک باید بدون شل شدن یا گیره انعطاف پذیر باشند. طول شاتون باید پایدار، انعطاف پذیر و قابل اعتماد در محدوده ضربه کامل باشد. هنگام اتصال به بدنه شیر کنترل با جابجایی حرارتی در لوله‌کشی فرآیند، مطمئن شوید که موقعیت نسبی بین محرک و بدنه شیر کنترل بدون تغییر باقی می‌ماند. محرک چرخ دستی دارای دو نوع نصب جانبی و نصب در بالا است و هنگام نصب باید فضای عملیاتی باقی بماند. عملکرد چرخ دستی باید انعطاف پذیر باشد، بدون پدیده گیر یا پیچشی. رابطه بین جهت چرخش چرخ دستی و باز شدن سوپاپ باید مشخص شود. دستگاه Limit باید به درستی تنظیم شود تا نقش محافظتی ایفا کند. محرک هیدرولیک باید پایین تر از کنترلر نصب شود، اگر باید بالاتر از کنترلر باشد، اختلاف ارتفاع نباید از 1.0 متر تجاوز کند، و شیر اگزوز باید در محل جمع آوری هوای لوله نصب شود و شیر چک یا برش خودکار نصب شود. شیر خاموش باید در نزدیکی کنترلر نصب شود.
6، سوپاپ موقعیت یاب نصب و راه اندازی سوپاپ دستگاه تشخیص موقعیت سوپاپ و کنترل ساقه سوپاپ یا شفت سوپاپ به طور مستقیم متصل است، بنابراین، نصب باید اطمینان حاصل شود که سیگنال بازخورد می تواند صحیح باشد، به موقع سیگنال موقعیت سوپاپ و تغییرات را منعکس کند. معمولاً پوزیشنر سوپاپ همراه با شیر کنترل عرضه می شود و سازنده اتصال بین این دو را تکمیل می کند. هنگامی که کنترل فرآیند تولید نیاز به اضافه کردن موقعیت دهنده سوپاپ دارد، باید اطمینان حاصل شود که عملکرد دستگاه تشخیص موقعیت سوپاپ موقعیت گیر صحیح، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است. فاصله مکانیکی تکیه گاه میله فیدبک باید تا حد امکان کوچک باشد. خط سیگنال موقعیت‌دهنده شیر باید به درستی وصل شود و خط منبع هوا و خط خروجی و خط ورودی باید با پلاک‌های نام مشخص شوند. سیگنال نمایش موقعیت سوپاپ موقعیت دهنده سوپاپ باید برای پرسنل عملیات و تعمیر و نگهداری مناسب باشد.
7. نصب سایر لوازم جانبی از جمله سنسور موقعیت سوپاپ، شیر برقی، کلید لیمیت، محرک، مبدل الکتریکی و غیره باید مطابق با مفاد مربوطه در دفترچه راهنمای محصول نصب شود. شیر کنترل جریان کوچک باید در فیلتر بالادست نصب شود. هنگامی که تلاطم شدید است، یک دستگاه یکسو کننده باید در سمت بالادست نصب شود.
8. نصب خطوط لوله اتصال در نصب خطوط لوله اتصال باید به موارد زیر توجه شود.
1) لوله سیگنال و خط لوله منبع هوا به طور کلی از کابل لوله مسی روکش PVC استفاده می کنند، قطر لوله sL6Xl یا g18Xl است.
2) خط لوله منبع هوا باید نزدیک به شیر کنترل باشد.
3) خط لوله سیگنال و خط لوله هیدرولیک باید تا حد امکان کوتاه باشد تا تاخیر سیگنال و ثابت زمانی سیستم کوتاه شود.
4) خط لوله باید انبساط و افزونگی کافی داشته باشد و مانع عملکرد محرک نباشد.
5) سرباره جوش نباید در طول جوشکاری خط لوله در لوله قرار گیرد. خطوط اتصال باید قبل از نصب تمیز شوند تا کثیفی مانند روغن، آب و زنگ زدگی پاک شود. لوله های اتصال لوله باید مرتب و زیبا باشند.