Обговорення використання сигнального клапана для регулюючого клапана пожежного гідранта у багатоповерхових будинках

Обговорення використання сигнального клапана для регулюючого клапана пожежного гідранта у багатоповерхових будинках

/
Анотація: Пропозиції щодо регулюючого клапана пожежного гідранта у висотних будівлях ВИКОРИСТАННЯ сигнального клапана обговорюються ключові слова: клапан керування пожежним гідрантом у висотних будівлях відповідно до положень «Кодексу проектування протипожежного захисту висотних будівель», у приміщенні система пожежного гідранта, клапан застосування труб водопостачання розділений на ряд, і клапан повинен мати очевидні ознаки.
Це для того, щоб під час обслуговування труби кількість стояків гідрантів була не менше однієї.
{TodayHot} з розвитком сучасної архітектури будівництво різноманітних трубопроводів для красивого попиту потрібно максимально приховати для декорування, тому труби гідрантів у стелі, трубні колодязі, широко поширені, але це проблема, а саме регулюючий клапан труби відкритого пожежного гідранта не може отримати моніторинг, щоб викликати пожежний гідрант може бути нормальним використанням.
Приклади: Проект «Державний центр управління електромережами Міністерства електроенергетики» охоплює територію будівництва понад 50 000 квадратних метрів, з трьома підземними поверхами та 27 поверхами над землею. Висота будівлі понад 110 метрів. Це комплексна інтелектуальна будівля, яка об’єднує виробничі та диспетчерські функції, офісні та конференц-функції, і її високий ступінь автоматизації рідко зустрічається в Китаї.
У розробці автоматичної системи розпилення вина я використовував сигнальні клапани перед усіма індикаторами потоку води, тому стан системи можна відобразити в центрі управління пожежею, а проблеми можна знайти на чіткому погляді. Крім того, також розумно контролюється контроль рівня води життя та гасіння пожежі, а також запуск і зупинка пожежного насоса. Лише контрольний клапан пожежної гідрантної системи використовує звичайні клапани відповідно до специфікацій *, які мають очевидні ознаки відкриття та закриття, але не можуть бути показані в центрі керування пожежею. Крім того, ці клапани розташовані в трубному колодязі та стелі для естетичних потреб, а якість поточних робітників не може гарантувати надійність системи.
У системі протипожежного захисту в процесі прийняття, хоча керівництво проектного штабу міністерства, будівельних підрозділів і проектних підрозділів дуже серйозно, здійснило розгортання та раннє усунення, добре відрепетировано, але в процесі офіційного фактичного протипожежного відділу приймання, але є проблема, пожежний гідрант пожежний гідрант на трубі все одно не може випустити воду, а інші чотири в нормі, ми не можемо знайти проблему в центрі пожежної безпеки.
Після огляду було виявлено, що регулюючі клапани на обох кінцях стояка були закриті через технічне обслуговування, а працівники не відкрили крани після техобслуговування, через що пожежний гідрант не полив.
Я думаю, що у випадку, якому всі надають великого значення, все одно з’являється така проблема, і зазвичай у випадку легкого паралічу більше невідомо, яка проблема з’явиться.
Це пов’язано з тим, чи є система пожежних гідрантів ключем до раціонального використання проблем, і більш надійний спосіб уникнути цієї ситуації полягає в тому, що регулюючі клапани системи пожежних гідрантів встановлено в сигнальний клапан, а клапан відкритий для відображення в центрі протипожежного контролю, так що інспекція керівного персоналу, хоча витрати зросли, однак співвідношення інвестицій до всієї системи пожежних гідрантів все ще дуже мало, і це може зробити всю систему пожежних гідрантів ** покращення безпеки, що Я думаю, що інвестиції варті.
Аналіз монтажу регулюючої арматури та конструкції
Аналіз монтажу регулюючої арматури та конструкції
Запобіжні заходи при монтажі та будівництві:
При установці регулюючого клапана слід враховувати такі запобіжні заходи, як простота експлуатації, безпека та стандартизація. Конкретний вміст такий:
(1) Позиція встановлення та орієнтація регулюючого клапана:
1. Згідно з проектними кресленнями та проектними документами, місце встановлення повинно мати достатньо робочого простору для встановлення, експлуатації та обслуговування; Розташування повинно уникати вібрації, вологості, легкого механічного пошкодження, сильних електромагнітних перешкод, високої температури, перепадів температури та корозійних газів; Монтаж повинен бути міцним і рівним; Установче положення має бути приводом регулюючого клапана у верхній частині регулюючого механізму, показуючи різні положення встановлення регулюючого клапана прямого ходу. Де, обрана посада.
2. Напрямок потоку рідини в регулюючому клапані Напрямок потоку рідини в регулюючому клапані має відповідати стрілці, позначеній на корпусі регулюючого клапана. Особливі обставини не можуть бути обмежені цими положеннями.
3, з'єднання регулюючого клапана з'єднання регулюючого клапана має різьбове з'єднання, фланцеве з'єднання та зварювальне з'єднання. Різьбове з'єднання використовується для регулюючих клапанів малого калібру. При установці регулюючих клапанів з різьбовим з'єднанням одночасно повинні бути встановлені знімні рухливі з'єднувачі. Фланцеве з'єднання має два види фланцевого з'єднання та затискного з'єднання, номінальний діаметр з'єднувального фланця повинен відповідати діаметру регулюючого клапана. Фланці також мають різні рівні тиску, рівень тиску фланця повинен відповідати рівню тиску регулюючого клапана. Внутрішній діаметр фланця повинен дорівнювати внутрішньому діаметру труби. Допустиме відхилення перпендикулярності між поверхнею фланця і віссю труби становить. Ущільнювальна поверхня фланця повинна бути врівень. Під час з’єднання фланця зусилля має бути рівномірним і відповідним, щоб уникнути надмірного тиску на деталь. Наскільки це можливо, уникайте зварювання. При зварюванні з'єднань необхідно встановлювати роз'ємні рухливі з'єднувачі. При підключенні регулюючого клапана внутрішня частина сполучної труби не повинна виводитися в новий виступ. Наприклад, у трубі не повинні виступати ущільнювальні прокладки, зварювальні з’єднання тощо.
4, регулюючий клапан і верхній, нижній відсікальний клапан, регулюючий клапан підключення перепускного клапана, нижній відсікаючий клапан і перепускний клапан повинні бути встановлені одночасно з регулюючим клапаном. Довжина ділянки труби між верхнім і нижнім запірними клапанами та регулюючими клапанами повинна враховувати опір трубопроводу та вплив на стан потоку рідини. Довжина прямої ділянки труби велика, що сприяє стабільності рідини після відсікаючого клапана, може зробити потік рідини стабільним, зменшити вплив турбулентного потоку, зменшити шум; Довжина прямої ділянки труби коротка, і рідина надходить у регулюючий клапан до того, як вона стане стабільною після відсікаючого клапана, що посилює шум, але коротка довжина ділянки труби корисна для зменшення опору трубопроводу, покращення падіння тиску на обох кінцях регулюючого клапана, зменшує спотворення характеристик потоку та сприяє стабільній роботі системи керування. Тому слід зважено і всебічно розглядати. Зазвичай верхня сторона має мати прямий сегмент труби від 10D до 20D, а нижня сторона має мати прямий сегмент труби від 3D до 7D. D - номінальний діаметр трубопроводу, при необхідності слід встановити випрямний пристрій.
(2) вибір схеми підключення
1. Існує багато способів підключення регулюючого клапана, верхнього і нижнього запірного клапана, а також кілька поширених схем підключення. На малюнку структура схеми A компактна, займає невелику площу, проста в обслуговуванні та експлуатації, а систему легко спорожнити або злити. Але часто не вдається виконати достатню довжину прямої труби, що призводить до підвищення шуму. Структура схеми B охоплює велику площу, і регулюючий клапан може бути встановлений у нижній або верхній частині, що легко задовольнити вимоги експлуатації, але довжину прямого сегмента труби нелегко забезпечити. Структура схеми C підходить для кутових регулюючих клапанів, які можуть зменшити кількість колін і займати невелику площу. Для напрямку потоку нижнього входу та випуску може бути більша довжина прямої труби вгорі. Структура плану D схожа на план B і займає більшу площу. Конструкція схеми Е підходить для кутових клапанів. Порівняно зі схемою C довжина прямої ділянки труби на стороні вище за течією коротша, що не сприяє стабільності рідини. Структура схеми F є звичайною структурою з'єднання. Він має велику площу, менший опір трубопроводу, але менше місця для експлуатації та обслуговування.
2. Підключення випускного клапана, випускного клапана та випускного клапана, щоб полегшити розбирання регулюючого клапана, тиск до та після клапана слід скинути перед розбиранням, а випускний клапан слід встановити між регулюючим клапаном і верхній і нижній відсікаючі клапани.
3. Вентиляційний клапан і зливний клапан використовуються для випуску неконденсованого газу та конденсату, захопленого рідиною. Якщо під час встановлення контрольованою рідиною є газ або пара, продувальний клапан слід встановити в нижній частині комплекту регулюючого клапана, щоб полегшити скидання конденсату. Коли контрольована рідина є рідкою, щоб полегшити скидання неконденсованого газу, випускний клапан слід встановити на висоті групи регулюючих клапанів.
4. Перепускний клапан. Коли регулюючий клапан знімається для обслуговування, перепускний клапан можна використовувати для керування виробничим процесом. При стягненні зайвого трафіку. Якщо регулюючий клапан не можна нормально відрегулювати, як надзвичайний захід, перепускний клапан також можна використовувати як схему паралельного з’єднання регулюючого клапана для керування процесом. Щоб зменшити витрати, регулювальні клапани великого калібру оснащені приводами з маховичком, якими можна керувати замість перепускних клапанів. Встановлення перепускного клапана має бути простим у експлуатації, він і регулюючий клапан, запірний клапан разом, щоб утворити групу регулюючих клапанів, отже, установку слід узгоджувати з ними та завершити монтаж конструкції одночасно. Номінальний діаметр перепускного клапана збігається з номінальним діаметром трубопроводу, а клас тиску відповідає класу тиску процесу.
5. Установка приводу зазвичай безпосередньо пов’язана з корпусом клапана регулюючого клапана, але коли гідравлічний привід, привід з довгим ходом та інші приводи відокремлені від корпусу клапана регулюючого клапана, слід звернути увагу на встановлення приводу. З’єднувальний стрижень і механічні рухомі частини приводу повинні бути гнучкими без ослаблення або затискання. Довжина шатуна повинна бути стабільною, гнучкою і надійною в повному діапазоні ходу. При підключенні до корпусу регулюючого клапана з тепловим зміщенням у технологічному трубопроводі переконайтеся, що відносне положення між приводом і корпусом регулюючого клапана залишається незмінним. Привід маховичка має два види монтажу збоку та монтажу зверху, і під час встановлення слід залишити робочий простір. Робота маховика має бути гнучкою, без явища застрягання або кручення. Слід позначити залежність між напрямком обертання маховичка та отвором клапана. Обмежувальний пристрій має бути належним чином відрегульований, щоб виконувати захисну роль. Гідравлічний привід повинен бути встановлений нижче контролера, якщо він повинен бути вище контролера, різниця у висоті не повинна перевищувати 1,0 м, а випускний клапан повинен бути встановлений у точці збору повітря в трубі, а зворотний клапан або автоматичне відсікання Відпірний клапан повинен бути встановлений біля контролера.
6, установка позиціонера клапана Пристрій визначення положення клапана позиціонера клапана та шток керуючого клапана або вал клапана безпосередньо підключені, отже, установка повинна гарантувати, що сигнал зворотного зв’язку може бути правильним, своєчасно відображати сигнал положення клапана та зміни. Зазвичай позиціонер клапана постачається з регулюючим клапаном, а виробник завершує з’єднання між ними. Коли контроль виробничого процесу потребує додавання позиціонера клапана, слід переконатися, що пристрій визначення положення клапана позиціонера клапана діє правильно, надійно та гнучко. Механічний зазор точки опори стрижня зворотного зв'язку має бути якомога меншим. СИГНАЛЬНА ЛІНІЯ ПОЗИЦІОНЕРА КЛАПАНА ПОВИННА БУТИ ПРАВИЛЬНО ПІД’ЄДНАНА, А ЛІНІЯ ДЖЕРЕЛА ПОВІТРЯ, ВИХІДНА ЛІНІЯ та ВХІДНА ЛІНІЯ мають бути позначені табличками. Сигнал відображення положення клапана позиціонера клапана має бути зручним для спостереження персоналом з експлуатації та обслуговування.
7. Встановлення інших аксесуарів, у тому числі датчика положення клапана, електромагнітного клапана, кінцевого вимикача, приводу, електричного перетворювача тощо, має бути встановлено відповідно до відповідних положень посібника з продукту. Невеликий клапан регулювання потоку повинен бути встановлений у фільтрі вище за течією. При сильній турбулентності слід встановити випрямляючий пристрій на стороні вище за течією.
8. Встановлення з’єднувальних трубопроводів При монтажі з’єднувальних трубопроводів слід звернути увагу на наступні моменти.
1) Сигнальна труба та трубопровід джерела повітря зазвичай використовують кабель з мідної труби з ПВХ оболонкою, діаметр труби sL6Xl або g18Xl
2) Трубопровід джерела повітря повинен бути поряд з регулювальним клапаном.
3) Сигнальний трубопровід і гідравлічний трубопровід мають бути якомога коротшими, щоб скоротити затримку сигналу та постійну часу системи.
4) Трубопровід повинен мати достатнє розширення та резервування та не повинен перешкоджати роботі приводу.
5) Зварювальний шлак не можна поміщати в трубу під час зварювання трубопроводу. З’єднувальні лінії слід очистити перед установкою, щоб видалити бруд, наприклад масло, воду та іржу. Обв'язка з'єднувальних трубопроводів повинна бути акуратною і красивою.