MəkanTianjin, Çin (Materik)
E-poçtE-poçt: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Hündürmərtəbəli binalarda yanğın hidrantının idarəetmə klapanının siqnal klapanının istifadəsi ilə bağlı müzakirə

Hündürmərtəbəli binalarda yanğın hidrantının idarəetmə klapanının siqnal klapanının istifadəsi ilə bağlı müzakirə

/
Xülasə: Hündürmərtəbəli binanın yanğın hidrantına nəzarət klapanının təklifləri Siqnal klapanından istifadə edir açar sözləri müzakirə edir: “Hündür binaların yanğından mühafizə dizaynı kodu”nun müddəalarına uyğun olaraq, qapalı məkanda hündürmərtəbəli binanın yanğın hidrant klapanının idarəetmə siqnal klapanı yanğın hidrant sistemi, su təchizatı borusu tətbiqi klapan bir sıra bölünür və klapan açıq işarələr olmalıdır.
Bu, boruya xidmət zamanı hidrant dayaq borularının sayının birdən az olmaması üçün edilir.
{TodayHot} müasir memarlığın inkişafı ilə gözəl tələbat üçün müxtəlif boru kəmərlərinin tikintisi bəzəmək üçün mümkün qədər gizlədilməlidir, buna görə də tavanda hidrant boruları, boru quyusu geniş yayılmışdır, lakin bu problemdir, yəni. Açıq yanğın hidrantı borusunun nəzarət klapanının monitorinqi alına bilmir, yanğın hidrantının normal istifadəsinə səbəb ola bilər.
Nümunələr aşağıdakılardır: “Elektrik Energetikası Nazirliyinin Dövlət Şəbəkələrə Nəzarət Mərkəzi” layihəsi üç yeraltı və 27 mərtəbə yerüstü olmaqla 50 min kvadratmetrdən çox tikinti sahəsini əhatə edir. Binanın hündürlüyü 110 metrdən çoxdur. Bu, istehsal komandanlığı və dispetçerliyi, ofis və konfrans funksiyalarını birləşdirən hərtərəfli intellektual binadır və onun yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılması Çində nadirdir.
Avtomatik şərab çiləmə sisteminin layihələndirilməsində bütün su axını göstəricilərinin qarşısında siqnal klapanlarından istifadə etdim ki, sistemin vəziyyəti yanğına nəzarət mərkəzində göstərilə bilsin və aydın bir baxışda problemlər tapıla bilsin. Bundan əlavə, su səviyyəsinə nəzarət və yanğınsöndürmə, yanğın nasosunun işə salınması və dayandırılması da əsaslı şəkildə izlənilir. Yalnız yanğın hidrant sisteminin idarəetmə klapanında açıq-aydın açıq və qapalı əlamətləri olan, lakin yanğına nəzarət mərkəzində göstərilə bilməyən * spesifikasiyalara uyğun olaraq adi klapanlardan istifadə olunur. Bundan əlavə, bu klapanlar estetik ehtiyaclar üçün boru quyusunda və tavanda yerləşir və mövcud işçilərin keyfiyyəti sistemin etibarlılığına zəmanət verə bilməz.
Qəbul prosesində yanğından mühafizə sistemində, nazirliyin layihə qərargahı, tikinti bölmələri və layihə bölmələrinin rəhbərliyi çox ciddi olsa da, yerləşdirmə və vaxtından əvvəl aradan qaldırılması yaxşı məşq edilmiş, lakin yanğınsöndürmə idarəsinin rəsmi aktual prosesində qəbul, amma problem var, boruda yanğın hidrantı var onsuz da sudan çıxa bilmir, digər dördü normaldır, yanğın idarəetmə mərkəzində problem tapa bilmirik.
Baxışdan sonra məlum olub ki, armaturun hər iki ucundakı tənzimləyici klapanlar təmir olunduğu üçün bağlı olub, işçilər texniki baxışdan sonra siyirtmələri açmamış, yanğın hidrantına su axmamasına səbəb olmuşdur.
Düşünürəm ki, hər kəsin böyük əhəmiyyət verdiyi halda yenə də bu cür problem yaranır və adətən asan iflic vəziyyətində daha çox hansı problemin ortaya çıxacağını bilmir.
Bu, yanğın hidrantı sisteminin problemlərin rasional istifadəsinin açarı olub-olmaması ilə əlaqədardır və bu vəziyyətdən qaçmağın daha etibarlı yolu yanğın hidrantı sisteminin idarəetmə klapanlarının siqnal klapanına qoyulması və klapanın mərkəzdə göstərilmək üçün açılmasıdır. yanğın nəzarətinin, belə ki, idarəetmə personalı yoxlaması, dəyəri artsa da, bütün yanğın hidrant sisteminə investisiya nisbəti hələ də çox kiçikdir və bütün yanğın hidrantı sisteminin təhlükəsizliyini ** təkmilləşdirə bilər. Məncə investisiyaya dəyər.
Nəzarət klapanının quraşdırılması və tikinti mülahizələrinin təhlili
Nəzarət klapanının quraşdırılması və tikinti mülahizələrinin təhlili
Quraşdırma və tikinti üçün ehtiyat tədbirləri:
İdarəetmə klapanının quraşdırılması üçün asan istismar, təhlükəsizlik və standartlaşdırma kimi ehtiyat tədbirləri nəzərə alınmalıdır. Xüsusi məzmunlar aşağıdakılardır:
(1) İdarəetmə klapanının quraşdırılması mövqeyi və istiqaməti:
1. Dizayn çertyojlarına və layihə sənədlərinə əsasən, quraşdırma yeri quraşdırma, istismar və texniki xidmət üçün kifayət qədər iş sahəsinə malik olmalıdır; Yer vibrasiya, rütubət, asan mexaniki zədələnmə, güclü elektromaqnit müdaxiləsi, yüksək temperatur, temperaturun dəyişməsi və aşındırıcı qaz yerlərində quraşdırmadan qaçınmalıdır; Quraşdırma möhkəm və hamar olmalıdır; Quraşdırma mövqeyi tənzimləyici mexanizmin yuxarı hissəsində idarəetmə klapanının ötürücüsü olmalıdır, birbaşa vuruş idarəetmə klapanının müxtəlif quraşdırma mövqelərini göstərməlidir. Harada, seçilmiş mövqe.
2. Nəzarət klapanındakı mayenin axın istiqaməti idarəetmə klapanındakı mayenin axın istiqaməti idarəetmə klapanının klapan gövdəsində işarələnmiş oxu ilə uyğun olmalıdır. Xüsusi hallar bu müddəalarla məhdudlaşdırıla bilməz.
3, nəzarət klapan bağlantısı nəzarət klapan bağlantısı iplik bağlantısı, flanş bağlantısı və qaynaq bağlantısı var. Yivli əlaqə kiçik kalibrli idarəetmə klapanları üçün istifadə olunur. Yivli əlaqə nəzarət klapanlarını quraşdırarkən, çıxarıla bilən daşınan bağlayıcılar eyni vaxtda quraşdırılmalıdır. Flanş bağlantısı iki növ flanş bağlantısı və sıxma əlaqəsinə malikdir, birləşdirici flanşın nominal diametri nəzarət klapanının diametrinə uyğun olmalıdır. Flanşlar da müxtəlif təzyiq səviyyələrinə malikdir, flanşın təzyiq səviyyəsi nəzarət klapanının təzyiq səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Flanşın daxili diametri borunun daxili diametrinə bərabər olmalıdır. Flanş səthi və boru oxu arasında perpendikulyarlığın icazə verilən sapması. Flanşın sızdırmazlıq səthi hamar olmalıdır. Flanşı birləşdirərkən, qüvvə vahid və hissəyə həddindən artıq təzyiqdən qaçınmaq üçün uyğun olmalıdır. Mümkün qədər qaynaq birləşmələrindən çəkinin. Əlaqələri qaynaq edərkən, sökülə bilən daşınan bağlayıcılar quraşdırılmalıdır. Nəzarət klapan birləşdirildikdə, birləşdirən borunun daxili hissəsi yeni çıxıntıya aparılmamalıdır. Məsələn, sızdırmazlıq contaları, qaynaq birləşmələri və s. boruda çıxmamalıdır.
4, idarəetmə klapan və yuxarı, aşağı axın kəsici klapan, bypass klapan bağlantısı nəzarət klapan, aşağı axın kəsici klapan və bypass klapan idarəetmə klapan ilə eyni vaxtda quraşdırılmalıdır. Üst və aşağı axın kəsici klapanlar və nəzarət klapanları arasındakı boru hissəsinin uzunluğu boru kəmərinin müqavimətini və maye axınının vəziyyətinə təsirini nəzərə almalıdır. Düz boru hissəsinin uzunluğu uzundur, bu, kəsmə klapanından sonra mayenin sabitliyinə kömək edir, maye axını sabit edə bilər, turbulent axının təsirini azalda bilər, səs-küyü azaldır; Düz boru hissəsinin uzunluğu qısadır və maye, səs-küyü artıran kəsilmiş klapandan sonra sabit qalmadan əvvəl nəzarət klapanına daxil olur, lakin boru hissəsinin qısa uzunluğu boru kəmərinin müqavimətini azaltmaq, təzyiq düşməsini yaxşılaşdırmaq üçün faydalıdır. idarəetmə klapanının hər iki ucunda, axın xüsusiyyətlərinin təhrifini azaldır və idarəetmə sisteminin sabit işləməsi üçün əlverişlidir. Buna görə də, ağırlıq və hərtərəfli nəzərə alınmalıdır. Adətən, yuxarı tərəfdə 10D-dən 20D-ə qədər düz boru seqmenti, aşağı axın tərəfində isə 3D-dən 7D-ə qədər düz boru seqmenti olmalıdır. D - boru kəmərinin nominal diametridir və zəruri hallarda rektifikator cihazı təyin edilməlidir.
(2) əlaqə sxeminin seçilməsi
1. İdarəetmə klapanını və yuxarı və aşağı axın kəsici klapanı birləşdirməyin bir çox yolu və bir neçə ümumi əlaqə sxemi var. Şəkildə A sxeminin strukturu yığcamdır, kiçik yer tutur, saxlamaq və idarə etmək asandır, sistemin boşaldılması və ya boşaldılması asandır. Ancaq tez-tez kifayət qədər düz boru uzunluğuna cavab verə bilmir, nəticədə səs-küy artır. B sxeminin strukturu böyük bir ərazini əhatə edir və idarəetmə klapan aşağı və ya yuxarı hissədə quraşdırıla bilər, bu da əməliyyat tələblərinə cavab vermək asandır, lakin düz boru seqmentinin uzunluğunu təmin etmək asan deyil. C sxeminin strukturu dirsəklərin sayını azalda bilən və kiçik bir sahəni tuta bilən açısal idarəetmə klapanları üçün uygundur. Alt giriş və çıxışın axın istiqaməti üçün yuxarıya doğru daha uzun düz boru uzunluğu ola bilər. D planının strukturu B planına bənzəyir və daha geniş ərazini tutur. E sxeminin strukturu açısal klapanlar üçün uyğundur. C sxemi ilə müqayisədə, yuxarı tərəfdəki düz boru hissəsinin uzunluğu daha qısadır, bu da mayenin dayanıqlığına uyğun gəlmir. F sxeminin strukturu ümumi birləşmə strukturudur. O, böyük ölçüyə malikdir, daha az boru kəməri müqavimətinə malikdir, lakin istismar və təmir üçün daha az yerə malikdir.
2. Boşaltma klapanının, boşaltma klapanının və boşaltma klapanının birləşdirilməsi, idarəetmə klapanının sökülməsini asanlaşdırmaq üçün klapandan əvvəl və sonra təzyiq sökülmədən əvvəl boşaldılmalı və boşaltma klapanı idarəetmə klapan arasında quraşdırılmalıdır. və yuxarı və aşağı kəsilmiş klapanlar.
3. Havalandırma klapan və boşaltma klapan mayeyə daxil olan kondensasiya olunmayan qazı və kondensatı boşaltmaq üçün istifadə olunur. Quraşdırma zamanı idarə olunan maye qaz və ya buxar olduqda, kondensatın atılmasını asanlaşdırmaq üçün üfürmə klapan idarəetmə klapan dəstinin aşağı hissəsində quraşdırılmalıdır. İdarə olunan maye maye olduqda, kondensasiya olunmayan qazın boşaldılmasını asanlaşdırmaq üçün boşaltma klapan nəzarət klapan qrupunun hündürlüyündə quraşdırılmalıdır.
4. Bypass klapan. Nəzarət klapan texniki xidmət üçün çıxarıldıqda, bypass klapan istehsal prosesini idarə etmək üçün istifadə edilə bilər. Həddindən artıq trafiklə doldurulduqda. Nəzarət klapanını normal şəkildə tənzimləmək mümkün olmadıqda, fövqəladə tədbir kimi, bypass klapan prosesi idarə etmək üçün idarəetmə klapanının paralel qoşulma sxemi kimi də istifadə edilə bilər. Xərcləri azaltmaq üçün böyük çaplı idarəetmə klapanları bypass klapanları əvəzinə idarə oluna bilən əl çarxı ötürücüləri ilə təchiz edilmişdir. Bypass klapanının quraşdırılması asan işləməli, idarəetmə klapanı, aşağı axın kəsici klapan ilə birlikdə idarəetmə klapan qrupu təşkil etməlidir, buna görə də quraşdırma onlarla uyğunlaşdırılmalı və eyni zamanda tikinti quraşdırma işləri tamamlanmalıdır. Bypass klapanının nominal diametri boru kəmərinin nominal diametri ilə eynidır və təzyiq sinfi prosesin təzyiq sinfinə uyğundur.
5. Ötürücü qurğunun quraşdırılması adətən birbaşa idarəetmə klapanının klapan gövdəsi ilə bağlıdır, lakin hidravlik ötürücü, uzun vuruşlu ötürücü və digər ötürücülər idarəetmə klapanının klapan gövdəsindən ayrıldıqda, quraşdırmaya diqqət yetirilməlidir. aktuatorun. Birləşdirici çubuq və ötürücünün mexaniki hərəkət edən hissələri boşaldılmadan və sıxılmadan çevik olmalıdır. Birləşdirici çubuğun uzunluğu tam vuruş diapazonunda sabit, çevik və etibarlı olmalıdır. Texnoloji boru kəmərlərində istilik yerdəyişməsi olan idarəetmə klapanının gövdəsinə qoşulduqda, ötürücü ilə idarəetmə klapanının gövdəsi arasındakı nisbi mövqeyin dəyişməz qalmasını təmin edin. Əl çarxının ötürücüsünün iki növ yan montajı və yuxarı montajı var və quraşdırma zamanı iş yeri buraxılmalıdır. Əl çarxının işləməsi çevik olmalıdır, yapışma və ya burulma fenomeni olmamalıdır. Əl çarxının fırlanma istiqaməti ilə klapan açılması arasında əlaqə qeyd edilməlidir. Limit cihazı qoruyucu rol oynamaq üçün düzgün tənzimlənməlidir. Hidravlik aktuator tənzimləyicidən aşağı quraşdırılmalı, nəzarətçidən daha yüksək olmalıdırsa, hündürlük fərqi 1,0 m-dən çox olmamalıdır və egzoz klapan borunun hava toplama nöqtəsində quraşdırılmalı və yoxlama klapan və ya avtomatik kəsmə olmalıdır. -off klapan nəzarətçinin yanında quraşdırılmalıdır.
6, klapan mövqeləndiricisinin quraşdırılması klapan mövqeləndiricisinin klapan mövqeyinin aşkarlanması cihazı və nəzarət klapanının kökü və ya klapan mili birbaşa bağlıdır, buna görə də quraşdırma əks əlaqə siqnalının düzgün olmasını təmin etməli, klapan mövqeyi siqnalını və dəyişiklikləri vaxtında əks etdirməlidir. Adətən, klapan yerləşdiricisi idarəetmə klapanı ilə təchiz edilir və istehsalçı ikisi arasında əlaqəni tamamlayır. İstehsal prosesinə nəzarət klapan yerləşdiricisini əlavə etməli olduqda, klapan mövqeləndiricisinin klapan mövqeyinin aşkarlanması cihazının hərəkətinin düzgün, etibarlı və çevik olmasını təmin etməlidir. Geribildirim çubuğunun dayaq nöqtəsinin mexaniki boşluğu mümkün qədər kiçik olmalıdır. KLAP MÖVQİBƏSİNİN SİQNA XƏTİ DÜZGÜN QOŞULMALI, HAVA MƏNBƏYİ XƏTİ VƏ ÇIXIŞ XƏTİ və GİRİŞ XƏTƏTİ ad lövhələri ilə işarələnməlidir. Klapanın mövqeyini göstərmə siqnalı istismar və texniki qulluq işçilərinin müşahidə etməsi üçün əlverişli olmalıdır.
7. Digər aksesuarların quraşdırılması, o cümlədən klapan mövqeyi sensoru, elektromaqnit klapan, limit açarı, aktuator, elektrik çeviricisi və s., məhsul təlimatının müvafiq müddəalarına uyğun olaraq quraşdırılmalıdır. Yuxarı filtrdə kiçik axın tənzimləyici klapan quraşdırılmalıdır. Turbulentlik şiddətli olduqda, yuxarı tərəfdə düzəldici qurğu quraşdırılmalıdır.
8. Birləşdirici boru kəmərlərinin quraşdırılması Birləşdirici boru kəmərlərinin quraşdırılması aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirməlidir.
1) Siqnal borusu və hava mənbəyi boru kəməri ümumiyyətlə PVC örtüklü mis boru kabelini qəbul edir, boru diametri sL6Xl və ya g18Xl-dir
2) Hava mənbəyi boru kəməri nəzarət klapanına yaxın olmalıdır.
3) Siqnalın gecikməsini və sistem vaxtının sabitliyini qısaltmaq üçün siqnal boru kəməri və hidravlik boru kəməri mümkün qədər qısa olmalıdır.
4) Boru kəməri kifayət qədər genişlənməyə və ehtiyata malik olmalı və ötürücünün işinə mane olmamalıdır.
5) Boru kəmərinin qaynağı zamanı qaynaq şlakı boruya qoyulmamalıdır. Yağ, su və pas kimi çirkləri təmizləmək üçün birləşdirici xətlər quraşdırmadan əvvəl təmizlənməlidir. Boruları birləşdirən boru kəmərləri səliqəli və gözəl olmalıdır.


Göndərmə vaxtı: 05 sentyabr 2022-ci il

Mesajınızı bizə göndərin:

Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin
WhatsApp Onlayn Söhbət!