LokacijaTianjin, Kina (kopno)
EmailE-pošta: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Diskusija o upotrebi signalnog ventila za regulacijski ventil protivpožarnog hidranta u visokim zgradama

Diskusija o upotrebi signalnog ventila za regulacijski ventil protivpožarnog hidranta u visokim zgradama

/
Sažetak: Prijedlozi upravljanja protupožarnim hidrantskim ventilom za visoke zgrade KORIŠTENJE signalnog ventila raspravlja o ključnim riječima: protupožarnog hidrantskog ventila u visokoj zgradi kontrolni signalni ventil u skladu s odredbama „kodeksa za projektiranje zaštite od požara visokih zgrada“, u zatvorenom prostoru. protupožarni hidrantski sustav, vodovodna cijev za primjenu ventila je podijeljena na nekoliko , a ventil bi trebao biti očigledan znakova.
To je tako da broj hidrantskih otvora ne bude manji od jedan kada se cijev servisira.
{TodayHot} sa razvojem moderne arhitekture, izgradnju raznih cjevovoda za lijepu potražnju treba sakriti što je više moguće za dekoraciju, stoga su hidrantske cijevi u plafonu, cijevnim bunarima, rasprostranjene, ali to je problem, tj. Kontrolni ventil otvorene cijevi protivpožarnog hidranta ne može dobiti nadzor, zbog čega se požarni hidrant može normalno koristiti.
Primeri su sledeći: Projekat „Centar za upravljanje državnom mrežom Ministarstva elektroprivrede” obuhvata građevinsku površinu od preko 50.000 kvadratnih metara, sa tri podzemne etaže i 27 nadzemnih spratova. Visina objekta je preko 110 metara. To je sveobuhvatna inteligentna zgrada koja integrira komandu proizvodnje i dispečerske, uredske i konferencijske funkcije, a njen visoki stepen automatizacije je rijedak u Kini.
U dizajnu automatskog sistema za prskanje vina koristio sam signalne ventile ispred svih pokazivača protoka vode, tako da se stanje sistema može prikazati u centru za kontrolu požara, a problemi se mogu uočiti na vidiku. Osim toga, razumno se prati i kontrola nivoa vode za život i gašenje požara, te pokretanje i zaustavljanje vatrogasne pumpe. Samo kontrolni ventil protivpožarnog hidrantskog sistema koristi obične ventile u skladu sa specifikacijama *, koji imaju očigledne znakove otvaranja i zatvaranja, ali se ne mogu prikazati u centru za kontrolu požara. Osim toga, ovi ventili se nalaze u cevnom bunaru i plafonu za estetske potrebe, a kvalitet sadašnjih radnika ne može garantovati pouzdanost sistema.
U sistemu zaštite od požara u procesu prijema, iako je rukovodstvo projektnog štaba ministarstva, građevinskih jedinica i projektnih jedinica veoma ozbiljno, izvršilo je uvođenje i rano otklanjanje, dobro uvježbano, ali u procesu vatrogasne službe ozvaničeno prihvatanje, ali postoji problem, postoji vatrogasni hidrant protivpožarni hidrant na cevovodu ionako ne može da izađe iz vode, a ostala četiri su normalna. Ne možemo naći problem u centru za kontrolu požara.
Nakon pregleda, ustanovljeno je da su kontrolni ventili na oba kraja uspona zatvoreni zbog održavanja, a radnici nisu otvarali ventile nakon održavanja, zbog čega požarni hidrant nije zalijevao.
Mislim da će se, u slučaju da svi pridaju veliki značaj, ipak pojaviti ova vrsta problema, a obično u slučaju lake paralize više ne znaju kakav će se problem pojaviti.
Ovo se odnosi na to da li je sistem protivpožarnih hidranta ključ za racionalno korištenje problema, a pouzdaniji način da se izbjegne ova situacija je da se kontrolni ventili hidrantskog sistema umetnu u signalni ventil, a ventil otvoren za prikaz u sredini protivpožarne kontrole, tako da inspekcija rukovodnog osoblja, iako je trošak povećan, međutim, omjer ulaganja u cjelokupni sistem protivpožarnih hidranta je i dalje vrlo mali, a može poboljšati sigurnost cjelokupnog hidrantskog sistema **, što Mislim da je vrijedno ulaganja.
Analiza montaže i konstrukcije regulacijskog ventila
Analiza montaže i konstrukcije regulacijskog ventila
Mjere opreza za instalaciju i izgradnju:
Treba uzeti u obzir mjere opreza za ugradnju regulacijskog ventila kao što su jednostavno rukovanje, sigurnost i standardizacija. Konkretni sadržaji su sljedeći:
(1) Položaj ugradnje i orijentacija kontrolnog ventila:
1. Prema projektnim crtežima i projektnoj dokumentaciji, lokacija instalacije treba da ima dovoljno radnog prostora za instalaciju, rad i održavanje; Lokacija treba izbjegavati instalaciju u vibracijama, vlažnosti, lakim mehaničkim oštećenjima, jakim elektromagnetnim smetnjama, visokim temperaturama, promjenama temperature i mjestima korozivnog plina; Instalacija treba da bude čvrsta i glatka; Položaj ugradnje treba da čini aktuator regulacionog ventila u gornjem dijelu regulacionog mehanizma, prikazujući različite položaje ugradnje ventila za kontrolu direktnog hoda. Gdje, odabrana pozicija.
2. Smjer protoka tečnosti u regulacionom ventilu Smer protoka fluida u regulacionom ventilu treba da bude u skladu sa strelicom označenom na telu ventila regulacionog ventila. Posebne okolnosti ne mogu biti ograničene ovim odredbama.
3, priključak kontrolnog ventila priključak kontrolnog ventila ima priključak navoja, prirubnički priključak i priključak za zavarivanje. Navojni priključak se koristi za regulacione ventile malog kalibra. Prilikom ugradnje regulacijskih ventila s navojnim spojem, u isto vrijeme se moraju ugraditi pokretni konektori koji se mogu ukloniti. Prirubnički priključak ima dvije vrste prirubničkog spoja i steznog spoja, nazivni promjer priključne prirubnice treba da bude u skladu s promjerom regulacijskog ventila. Prirubnice takođe imaju različite nivoe pritiska, nivo pritiska prirubnice treba da bude u skladu sa nivoom pritiska regulacionog ventila. Unutrašnji prečnik prirubnice treba da bude jednak unutrašnjem prečniku cevi. Dozvoljeno odstupanje okomitosti između površine prirubnice i ose cijevi je. Zaptivna površina prirubnice treba da bude u ravnini. Prilikom spajanja prirubnice, sila treba biti ujednačena i prikladna kako bi se izbjegao preveliki pritisak na dio. Izbjegavajte spojeve za zavarivanje koliko god je to moguće. Prilikom zavarivanja spojeva moraju se ugraditi odvojivi pokretni konektori. Kada je regulacijski ventil spojen, unutrašnji dio priključne cijevi ne smije se voditi u novu izbočinu. Na primjer, brtve za brtvljenje, spojevi za zavarivanje itd. ne bi trebali stršiti u cijevi.
4, kontrolni ventil i gornji, nizvodni zaporni ventil, kontrolni ventil za spajanje obilaznog ventila, nizvodni zaporni ventil i premosni ventil trebaju biti instalirani istovremeno s kontrolnim ventilom. Dužina dijela cijevi između gornjeg i nizvodnog zapornog ventila i kontrolnih ventila treba uzeti u obzir otpor cjevovoda i uticaj na stanje protoka fluida. Dužina ravnog dijela cijevi je duga, što pogoduje stabilnosti tekućine nakon ventila za odsječenje, može učiniti protok tekućine stabilnim, smanjiti utjecaj turbulentnog toka, smanjiti buku; Dužina ravnog dijela cijevi je kratka, a tekućina ulazi u kontrolni ventil prije nego što bude stabilna nakon odsječnog ventila, što povećava buku, ali kratka dužina dijela cijevi je korisna za smanjenje otpora cjevovoda, poboljšanje pada tlaka na oba kraja regulacionog ventila, smanjuje distorziju karakteristika protoka i doprinosi stabilnom radu regulacionog sistema. Stoga, treba odvagnuti i sveobuhvatno razmotriti. Obično bi uzvodna strana trebala imati segment ravne cijevi od 10D do 20D, a nizvodna strana trebala bi imati segment ravne cijevi od 3D do 7D. D je nazivni promjer cjevovoda, a ispravljač treba podesiti ako je potrebno.
(2) izbor šeme povezivanja
1. Postoji mnogo načina za povezivanje kontrolnog ventila i gornjeg i nizvodnog zapornog ventila, te nekoliko uobičajenih shema povezivanja. Na slici, struktura sheme A je kompaktna, zauzima malu površinu, laka je za održavanje i rukovanje, a sistem se lako prazni ili isprazni. Ali često se ne može zadovoljiti dovoljna dužina ravne cijevi, što rezultira povećanjem buke. Struktura sheme B pokriva veliku površinu, a kontrolni ventil se može ugraditi u donji ili gornji dio, što je lako zadovoljiti zahtjeve rada, ali dužinu ravnog segmenta cijevi nije lako osigurati. Struktura sheme C pogodna je za kutne regulacijske ventile, koji mogu smanjiti broj koljena i zauzeti malu površinu. Za smjer protoka donjeg ulaza i izlaza, može postojati duža uzvodna ravna dužina cijevi. Struktura Plana D je slična Planu B i zauzima veću površinu. Struktura sheme E pogodna je za ugaone ventile. U poređenju sa šemom C, dužina ravnog dijela cijevi na uzvodnoj strani je kraća, što ne doprinosi stabilnosti fluida. Struktura sheme F je uobičajena struktura spajanja. Ima veliki otisak, manji otpor cevovoda, ali manje prostora za rad i održavanje.
2. Povezivanje ispusnog ventila, ispusnog ventila i ispusnog ventila, kako bi se olakšalo rastavljanje regulacijskog ventila, tlak prije i poslije ventila treba ispustiti prije demontaže, a ispusni ventil treba postaviti između kontrolnog ventila te gornji i donji odsječeni ventili.
3. Ventil za odzračivanje i odvodni ventil se koriste za ispuštanje nekondenzujućeg gasa i kondenzata zarobljenog u fluidu. Kada je kontrolisana tečnost gas ili para tokom instalacije, ventil za odpuhivanje treba da se instalira na donjem delu seta kontrolnog ventila kako bi se olakšalo ispuštanje kondenzata. Kada je kontrolisana tekućina tečna, kako bi se olakšalo pražnjenje nekondenzirajućeg plina, ispusni ventil treba postaviti na visini grupe kontrolnih ventila.
4. Bypass ventil. Kada se kontrolni ventil ukloni radi održavanja, premosni ventil se može koristiti za upravljanje proizvodnim procesom. Kada je opterećen prevelikim prometom. Kada se regulacijski ventil ne može normalno podesiti, kao mjera u slučaju nužde, bajpas ventil se također može koristiti kao paralelna šema povezivanja regulacijskog ventila za kontrolu procesa. Kako bi se smanjili troškovi, regulacijski ventili velikog kalibra opremljeni su pogonima na ručni kotačić koji se mogu upravljati umjesto bajpas ventila. Instalacija premosnog ventila treba da bude laka za rukovanje, on i kontrolni ventil, nizvodni zaporni ventil zajedno da formiraju grupu regulacionih ventila, prema tome, instalacija treba da bude usklađena sa njima, i da se u isto vreme završi građevinska instalacija. Nominalni prečnik bajpas ventila je isti kao nazivni prečnik cevovoda, a klasa pritiska je u skladu sa klasom procesnog pritiska.
5. Instalacija aktuatora je obično direktno povezana s tijelom ventila regulacijskog ventila, ali kada su hidraulički aktuator, aktuator dugog hoda i drugi aktuatori odvojeni od tijela ventila regulacijskog ventila, treba obratiti pažnju na instalaciju aktuatora. Klipnjača i mehanički pokretni dijelovi aktuatora trebaju biti fleksibilni bez popuštanja ili stezanja. Dužina klipnjače treba biti stabilna, fleksibilna i pouzdana u cijelom rasponu hoda. Kada je spojen na tijelo regulacijskog ventila s termičkim pomakom u procesnim cjevovodima, osigurajte da relativni položaj između aktuatora i tijela regulacijskog ventila ostane nepromijenjen. Pogon na ručnom kotaču ima dvije vrste bočne i gornje montaže, a pri montaži treba ostaviti prostor za rad. Ručni točak treba da bude fleksibilan, bez pojave zaglavljivanja ili torzije. Treba označiti odnos između smjera rotacije ručnog kotača i otvora ventila. Granični uređaj treba pravilno podesiti da igra zaštitnu ulogu. Hidraulični aktuator treba da bude instaliran niže od regulatora, ako mora biti viši od regulatora, visinska razlika ne sme biti veća od 1,0 m, a ispušni ventil treba da bude instaliran na mestu sakupljanja vazduha cevi, a kontrolni ventil ili automatski rez -isklopni ventil treba postaviti u blizini regulatora.
6, instalacijski ventil pozicionera ventila uređaj za detekciju položaja ventila i vreteno kontrolnog ventila ili osovina ventila je direktno povezana, stoga instalacija treba osigurati da povratni signal može biti ispravan, pravovremeno odražavati signal položaja ventila i mijenjati se. Obično se pozicioner ventila isporučuje s kontrolnim ventilom, a proizvođač dovršava vezu između njih. Kada kontrola proizvodnog procesa treba dodati pozicioner ventila, treba osigurati da je radnja uređaja za detekciju položaja ventila pozicionera ventila ispravna, pouzdana i fleksibilna. Mehanički zazor uporišta povratne šipke treba biti što manji. SIGNALNI VOD POZICIONERA VENTILA MORA BITI ISPRAVNO POVEZEN, A VOD ZA IZVOR VAZDUHA I IZLAZNI VOD i ULAZNI VOD moraju biti označeni natpisnim pločicama. Signal prikaza položaja ventila pozicionera ventila trebao bi biti prikladan za promatranje osoblja za rukovanje i održavanje.
7. Instalacija drugog pribora, uključujući senzor položaja ventila, solenoidni ventil, granični prekidač, aktuator, električni pretvarač, itd., treba da se instalira u skladu sa relevantnim odredbama priručnika za proizvod. Mali ventil za kontrolu protoka treba da se ugradi u gornji filter. Kada je turbulencija jaka, uređaj za ispravljanje treba postaviti na uzvodnoj strani.
8. Postavljanje priključnih cjevovoda Prilikom postavljanja priključnih cjevovoda treba obratiti pažnju na sljedeće stvari.
1) Signalna cijev i cjevovod izvora zraka općenito usvajaju bakreni cijev obložen PVC-om, promjer cijevi je sL6Xl ili g18Xl
2) Cjevovod izvora zraka treba biti blizu kontrolnog ventila.
3) Signalni i hidraulički cevovod treba da budu što kraći kako bi se skratilo kašnjenje signala i vremenska konstanta sistema.
4) Cjevovod treba da ima dovoljno proširenja i redundancije i ne smije ometati rad aktuatora.
5) Zavarivačka troska se ne sme stavljati u cev tokom zavarivanja cevovoda. Spojne vodove treba očistiti prije ugradnje kako bi se uklonila prljavština poput ulja, vode i rđe. Cjevovodi za spajanje cjevovoda trebaju biti uredni i lijepi.