Diskussion om användning av signalventil för brandpoststyrventil i höghus

Diskussion om användning av signalventil för brandpoststyrventil i höghus

/
Sammanfattning: Förslag på styrventil för höghus brandpost ANVÄNDER signalventilen diskuterar nyckelord: höghus brandpostventil styrsignalventil i enlighet med bestämmelserna i "koden för brandskyddsdesign av höga byggnader", inomhus brandpost system, vattenförsörjning rör ansökan ventil är uppdelad i ett antal, och ventil bör vara uppenbara tecken.
Detta för att antalet brandpoststativrör inte ska vara mindre än ett när röret servas.
{TodayHot} med utvecklingen av modern arkitektur bör byggandet av olika rörledningar för vacker efterfrågan döljas så långt som möjligt för att dekorera, därför är brandpoströr i taket, rörbrunn, utbrett, men detta är ett problem, nämligen kontrollventil av öppen brandpost rör kan inte få övervakning, för att orsaka brandpost kan vara normal användning.
Exempel är följande: Projektet "State Grid Control Center of Ministry of Electric Power" täcker ett byggområde på mer än 50 000 kvadratmeter, med tre underjordiska våningar och 27 våningar över marken. Byggnadshöjden är över 110 meter. Det är en omfattande intelligent byggnad som integrerar produktionskommando och distribution, kontors- och konferensfunktioner, och dess höga grad av automatisering är sällsynt i Kina.
I konstruktionen av det automatiska vinbesprutningssystemet använde jag signalventiler framför alla vattenflödesindikatorer, så systemets status kan visas i brandledningscentralen och problem kan hittas vid fri sikt. Dessutom övervakas kontrollen av livets vattennivå och brandbekämpning samt start och stopp av brandpumpen också rimligt. Endast brandpostsystemets kontrollventil använder vanliga ventiler i enlighet med specifikationerna *, som har tydliga öppna- och stängtecken, men som inte kan visas i brandledningscentralen. Dessutom är dessa ventiler placerade i rörbrunnen och taket för estetiska behov, och kvaliteten på de nuvarande arbetarna kan inte garantera systemets tillförlitlighet.
I brandskyddssystemet i processen för acceptans, även om ledningen för ministeriets projekthögkvarter, konstruktionsenheter och designenheter är mycket allvarligt, har gjort utbyggnaden och den tidiga rättelse, väl inövad, men i processen för brandkårens officiella faktiska acceptans, men det finns ett problem, det finns en brandpost brandpost på standpipe ändå kan inte släppa ur vattnet, och de andra fyra är normala, Vi kan inte hitta ett problem på brandledningscentralen.
Efter inspektion visade det sig att styrventilerna i båda ändarna av stigröret var stängda på grund av underhåll, och arbetarna öppnade inte ventilerna efter underhåll, vilket gjorde att brandposten inte vattnade.
Jag tror, ​​i det fall som alla lägger stor vikt vid, fortfarande dyker upp den här typen av problem, och vanligtvis i fallet med lätt förlamning vet fler inte vilken typ av problem som kommer att dyka upp.
Detta är relaterat till huruvida brandpostsystemet är nyckeln till en rationell användning av problem, och det mer tillförlitliga sättet att undvika att denna situation uppstår är att brandpostsystemets kontrollventiler sätts in i signalventilen och ventilen är öppen för att visas i mitten av brandledningen, så att ledningspersonalens inspektion, även om kostnaden har ökat, dock Förhållandet mellan investeringar och hela brandpostsystemet är fortfarande mycket litet, och det kan göra hela brandpostsystemets säkerhet ** förbättring, vilket Jag tycker det är värt investeringen.
Kontrollventil installation och konstruktion överväganden analys
Kontrollventil installation och konstruktion överväganden analys
Försiktighetsåtgärder för installation och konstruktion:
Försiktighetsåtgärder för installation av styrventil bör beaktas såsom enkel manövrering, säkerhet och standardisering. Det specifika innehållet är som följer:
(1) Installationsposition och orientering av styrventilen:
1. Enligt designritningarna och designdokumenten bör installationsplatsen ha tillräckligt med driftsutrymme för installation, drift och underhåll; Platsen bör undvika installation i vibrationer, fukt, lätt till mekanisk skada, starka elektromagnetiska störningar, höga temperaturer, temperaturförändringar och korrosiva gasplatser; Installationen ska vara fast och smidig; Installationspositionen ska göra styrventilens manöverdon i den övre delen av reglermekanismen, som visar de olika installationspositionerna för direktslagsstyrventilen. Var, den valda positionen.
2. Flödesriktningen för vätskan i reglerventilen. Flödesriktningen för vätskan i reglerventilen bör överensstämma med pilen markerad på ventilkroppen på reglerventilen. Särskilda omständigheter får inte begränsas av dessa bestämmelser.
3, styrventilanslutningen styrventilanslutningen har gänganslutning, flänsanslutning och svetsanslutning. Gängad anslutning används för styrventiler med liten kaliber. Vid installation av gängade anslutningsstyrventiler måste löstagbara rörliga kopplingar installeras samtidigt. Flänsanslutning har två typer av flänsanslutning och klämkoppling, den nominella diametern på anslutningsflänsen bör överensstämma med diametern på styrventilen. Flänsar har också olika trycknivåer, trycknivån på flänsen bör överensstämma med trycknivån på reglerventilen. Flänsens innerdiameter ska vara lika med rörets innerdiameter. Den tillåtna avvikelsen av vinkelräthet mellan flänsytan och röraxeln är. Flänsens tätningsyta ska vara jämn. Vid anslutning av flänsen ska kraften vara enhetlig och lämplig för att undvika övertryck på delen. Undvik svetsanslutningar så långt det är möjligt. Vid svetsning av anslutningar måste löstagbara rörliga kopplingar installeras. När reglerventilen är ansluten ska den inre delen av anslutningsröret inte ledas in i ett nytt utsprång. Till exempel ska tätningspackningar, svetsfogar etc. inte sticka ut i röret.
4, reglerventil och övre, nedströms avstängningsventil, förbikopplingsventilanslutning reglerventil, nedströms avstängningsventil och förbikopplingsventil bör installeras samtidigt med reglerventilen. Längden på rörsektionen mellan de övre och nedströms avstängningsventilerna och reglerventilerna bör beakta rörledningsmotståndet och effekten på vätskeflödet. Längden på den raka rörsektionen är lång, vilket bidrar till vätskans stabilitet efter avstängningsventilen, kan göra vätskeflödet stabilt, minska påverkan av turbulent flöde, minska buller; Längden på den raka rörsektionen är kort och vätskan kommer in i styrventilen innan den är stabil efter avstängningsventilen, vilket förstärker ljudet, men den korta längden på rörsektionen är fördelaktig för att minska rörledningsmotståndet, förbättra tryckfallet vid båda ändarna av reglerventilen, minska förvrängningen av flödesegenskaperna och bidrar till en stabil drift av styrsystemet. Därför bör väga och omfattande övervägande. Vanligtvis bör uppströmssidan ha ett rakt rörsegment på 10D till 20D, och nedströmssidan ska ha ett rakt rörsegment på 3D till 7D. D är rörledningens nominella diameter, och likriktaranordningen bör ställas in vid behov.
(2) valet av anslutningsschema
1. Det finns många sätt att ansluta styrventilen och den övre och nedströms avstängningsventilen, och flera vanliga anslutningsscheman. I figuren är strukturen för schema A kompakt, upptar ett litet fotavtryck, är lätt att underhålla och använda och systemet är lätt att tömma eller tömma. Men kan ofta inte uppfylla tillräckligt raka rörlängder, vilket resulterar i bullerförbättring. Strukturen för schema B täcker ett stort område, och styrventilen kan installeras i den nedre eller övre delen, vilket är lätt att uppfylla driftskraven, men längden på det raka rörsegmentet är inte lätt att säkerställa. Strukturen i schema C är lämplig för vinkelstyrventiler, vilket kan minska antalet armbågar och uppta ett litet område. För flödesriktningen för botteninlopp och utlopp kan det finnas en längre uppströms rak rörlängd. Strukturen i Plan D liknar plan B och upptar ett större område. Strukturen i schema E är lämplig för vinkelventiler. Jämfört med schema C är längden på den raka rörsektionen på uppströmssidan kortare, vilket inte bidrar till vätskestabilitet. Strukturen för schema F är en vanlig sammanfogningsstruktur. Den har ett stort fotavtryck, mindre rörledningsmotstånd, men mindre utrymme för drift och underhåll.
2. Anslutningen av utloppsventilen, utloppsventilen och utloppsventilen, för att underlätta demonteringen av styrventilen, bör trycket före och efter ventilen tömmas före demontering, och utloppsventilen bör installeras mellan styrventilen och de övre och nedre avstängningsventilerna.
3. Avluftningsventil och avtappningsventil används för att tömma ut icke-kondenserande gas och kondensat som finns med i vätskan. När den kontrollerade vätskan är gas eller ånga under installationen, bör utblåsningsventilen installeras i den nedre delen av kontrollventiluppsättningen för att underlätta kondensatavloppet. När den kontrollerade vätskan är flytande, för att underlätta utsläppet av icke-kondenserande gas, bör utloppsventilen installeras i höjd med kontrollventilgruppen.
4. Bypassventil. När styrventilen tas bort för underhåll kan bypassventilen användas för att driva produktionsprocessen. När belastad för överdriven trafik. När reglerventilen inte kan justeras normalt, som en nödåtgärd, kan bypassventilen också användas som parallellkopplingsschema för reglerventilen för att styra processen. För att sänka kostnaderna är styrventiler med stor kaliber utrustade med handrattsställdon som kan manövreras istället för bypassventiler. Installationen AV bypassventilen bör vara lätt att använda, den och styrventilen, nedströms avstängningsventilen tillsammans för att bilda en kontrollventilgrupp, därför bör installationen matchas med dem och slutföra konstruktionsinstallationen samtidigt. Bypassventilens nominella diameter är densamma som rörledningens nominella diameter, och tryckklassen överensstämmer med processtrycksklassen.
5. Installationen av ställdonet är vanligtvis direkt ansluten till styrventilens ventilkropp, men när det hydrauliska ställdonet, långslagsställdonet och andra ställdon är separerade från styrventilens ventilkropp, bör uppmärksamhet ägnas åt installationen av ställdonet. Vevstången och ställdonets mekaniska rörliga delar ska vara flexibla utan att lossna eller klämmas. Vevstångslängden ska vara stabil, flexibel och pålitlig i hela slaglängden. När den är ansluten till en reglerventilkropp med termisk förskjutning i processrör, se till att den relativa positionen mellan manöverdon och reglerventilkropp förblir oförändrad. Handrattsställdonet har två typer av sidomontering och toppmontering, och manöverutrymmet bör lämnas vid installationen. Handhjulsdriften ska vara flexibel, inga fastnade eller vridningsfenomen. Förhållandet mellan handrattens rotationsriktning och ventilöppningen ska markeras. Begränsningsanordningen bör justeras korrekt för att spela en skyddande roll. Det hydrauliska ställdonet bör installeras lägre än regulatorn, om det måste vara högre än regulatorn, bör höjdskillnaden inte överstiga 1,0 m, och avgasventilen ska installeras vid rörets luftuppsamlingspunkt, och backventilen eller automatisk avstängning -avstängningsventilen bör installeras nära styrenheten.
6, installation av ventillägesställare ventillägesställare ventilpositionsdetekteringsanordning och styrventilspindel eller ventilaxel är direkt ansluten, därför bör installationen säkerställa att återkopplingssignalen kan vara korrekt, i rätt tid återspegla ventilpositionssignalen och förändringar. Vanligtvis levereras ventillägesställaren med reglerventilen och tillverkaren slutför kopplingen mellan de två. När produktionsprocesskontrollen behöver lägga till ventillägesställaren, bör se till att ventillägesdetektionsanordningens åtgärd är korrekt, pålitlig och flexibel. Det mekaniska spelet för återkopplingsstångens stödpunkt bör vara så litet som möjligt. SIGNALLEDNINGEN PÅ VENTILSTÄLLARE SKA VARA ANSLUTEN PÅ RIKTIGT, OCH LUFTKÄLLAN OCH UTGÅNGSLINJE och INGÅNGSLINJE ska vara märkta med namnskyltar. Ventillägesvisningssignalen från ventillägesställaren bör vara bekväm för drift- och underhållspersonal att observera.
7. Installation av andra tillbehör, inklusive ventillägesgivare, magnetventil, gränslägesbrytare, ställdon, elektrisk omvandlare, etc., bör installeras i enlighet med relevanta bestämmelser i produktmanualen. Liten flödesreglerventil bör installeras i uppströmsfiltret. Vid kraftig turbulens bör en likriktaranordning installeras på uppströmssidan.
8. Installation av anslutande rörledningar Installation av anslutande rörledningar bör vara uppmärksam på följande frågor.
1) Signalröret och luftkällans rörledning använder i allmänhet PVC-mantlad kopparrörkabel, rördiametern är sL6Xl eller g18Xl
2) Luftkällans rörledning bör vara nära reglerventilen.
3) Signalrörledningen och hydraulrörledningen bör vara så korta som möjligt för att förkorta signalfördröjningen och systemtidskonstanten.
4) Rörledningen bör ha tillräckligt med expansion och redundans och bör inte hindra ställdonets funktion.
5) Svetsslaggen ska inte placeras i röret under rörledningssvetsning. Anslutningsledningar bör rengöras före installation för att avlägsna smuts som olja, vatten och rost. Rör som förbinder rörledningar ska vara snygga och vackra.