LleoliadTianjin, Tsieina (Tir mawr)
EbostE-bost: sales@likevalves.com
FfonFfôn: +86 13920186592

Trafodaeth ar ddefnyddio falf signal ar gyfer falf rheoli hydrant tân mewn adeiladau uchel

Trafodaeth ar ddefnyddio falf signal ar gyfer falf rheoli hydrant tân mewn adeiladau uchel

/
Crynodeb: Awgrymiadau o falf rheoli hydrant tân adeilad uchel YN DEFNYDDIO'r falf signal yn trafod geiriau allweddol: falf signal rheoli falf hydrant tân adeilad uchel yn unol â darpariaethau'r “cod ar gyfer dylunio amddiffyn rhag tân adeiladau uchel”, yn y tu mewn system hydrant tân, falf cais bibell cyflenwad dŵr wedi'i rannu'n nifer o , a dylai falf fod yn arwyddion amlwg.
Mae hyn fel nad yw nifer y safbibellau hydrant yn llai nag un pan fydd y bibell yn cael ei gwasanaethu.
{TodayHot} gyda datblygiad pensaernïaeth fodern, dylid cuddio adeiladu piblinellau amrywiol ar gyfer galw hardd cyn belled ag y bo modd i addurno, felly, mae pibellau hydrant yn y nenfwd, tiwb yn dda, yn eang, ond mae hon yn broblem, sef y Ni all falf rheoli y bibell hydrant tân agored gael monitro, i achosi hydrant tân gall fod yn ddefnydd arferol.
Mae enghreifftiau fel a ganlyn: Mae prosiect “Canolfan Rheoli Grid Gwladol y Weinyddiaeth Pŵer Trydan” yn cwmpasu ardal adeiladu o fwy na 50,000 metr sgwâr, gyda thri llawr tanddaearol a 27 llawr uwchben y ddaear. Mae uchder yr adeilad yn fwy na 110 metr. Mae'n adeilad deallus cynhwysfawr sy'n integreiddio swyddogaethau gorchymyn cynhyrchu ac anfon, swyddfa a chynadledda, ac mae ei lefel uchel o awtomeiddio yn brin yn Tsieina.
Wrth ddylunio'r system chwistrellu gwin awtomatig, defnyddiais falfiau signal o flaen yr holl ddangosyddion llif dŵr, felly gellir arddangos statws y system yn y ganolfan rheoli tân, a gellir dod o hyd i broblemau mewn golwg glir. Yn ogystal, mae rheolaeth lefel bywyd dŵr ac ymladd tân, a chychwyn a stopio'r pwmp tân hefyd yn cael eu monitro'n rhesymol. Dim ond falf rheoli'r system hydrant tân sy'n defnyddio falfiau cyffredin yn unol â'r manylebau *, sydd ag arwyddion agored a chau amlwg, ond ni ellir eu dangos yn y ganolfan rheoli tân. Yn ogystal, mae'r falfiau hyn wedi'u lleoli yn y tiwb yn dda a'r nenfwd ar gyfer anghenion esthetig, ac ni all ansawdd y gweithwyr presennol warantu dibynadwyedd y system.
Yn y system amddiffyn rhag tân yn y broses o dderbyn, er bod arweinyddiaeth pencadlys prosiect y weinidogaeth, unedau adeiladu ac unedau dylunio yn ddifrifol iawn, wedi gwneud y defnydd a'r cywiro cynnar, wedi'i ymarfer yn dda, ond yn y broses o adran tân swyddogol gwirioneddol derbyn, ond mae problem, mae hydrant tân hydrant tân ar y safbibell beth bynnag hefyd ni all ollwng allan o'r dŵr, ac mae'r pedwar arall yn normal, Ni allwn ddod o hyd i broblem yn y ganolfan rheoli tân.
Ar ôl yr arolygiad, canfuwyd bod y falfiau rheoli ar ddau ben y riser ar gau oherwydd cynnal a chadw, ac nid oedd y gweithwyr yn agor y falfiau ar ôl cynnal a chadw, gan achosi i'r hydrant tân beidio â dŵr.
Rwy'n meddwl, yn achos y mae pawb yn rhoi pwys mawr ar, yn dal i ymddangos y math hwn o broblem, ac fel arfer yn achos parlys hawdd mwy ddim yn gwybod pa fath o broblem fydd yn ymddangos.
Mae hyn yn gysylltiedig ag a yw'r system hydrant tân yn allweddol i'r defnydd rhesymegol o broblemau, a'r ffordd fwy dibynadwy i osgoi'r sefyllfa hon rhag ymddangos yw bod falfiau rheoli system hydrant tân yn cael eu gosod yn y falf signal, a'r falf yn agored i'w harddangos yn y ganolfan. o'r rheolaeth tân, fel bod yr arolygiad personél rheoli, er bod y gost wedi cynyddu, fodd bynnag, Mae cymhareb y buddsoddiad i'r system hydrant tân gyfan yn dal i fod yn fach iawn, a gall wneud y system hydrant tân gyfan diogelwch ** gwelliant, sy'n Rwy'n meddwl ei fod yn werth y buddsoddiad.
Gosod falf rheoli a dadansoddi ystyriaethau adeiladu
Gosod falf rheoli a dadansoddi ystyriaethau adeiladu
Rhagofalon ar gyfer gosod ac adeiladu:
Dylid cymryd rhagofalon ar gyfer gosod falf rheoli i ystyriaeth megis gweithrediad hawdd, diogelwch a safoni. Mae'r cynnwys penodol fel a ganlyn:
(1) Safle gosod a chyfeiriadedd y falf reoli:
1. Yn ôl y lluniadau dylunio a'r dogfennau dylunio, dylai fod gan y lleoliad gosod ddigon o le gweithredu ar gyfer gosod, gweithredu a chynnal a chadw; Dylai'r lleoliad osgoi gosod mewn dirgryniad, lleithder, hawdd i'w ddifrodi mecanyddol, ymyrraeth electromagnetig cryf, tymheredd uchel, newidiadau tymheredd a lleoedd nwy cyrydol; Dylai'r gosodiad fod yn gadarn ac yn llyfn; Dylai'r safle gosod wneud actuator y falf reoli yn rhan uchaf y mecanwaith rheoleiddio, gan ddangos gwahanol leoliadau gosod y falf rheoli strôc uniongyrchol. Ble, y safle a ddewiswyd.
2. Cyfeiriad llif yr hylif yn y falf rheoli dylai cyfeiriad llif yr hylif yn y falf rheoli fod yn gyson â'r saeth a nodir ar gorff falf y falf rheoli. Efallai na fydd amgylchiadau arbennig yn cael eu cyfyngu gan y darpariaethau hyn.
3, mae gan y cysylltiad falf rheoli cysylltiad falf rheoli cysylltiad edau, cysylltiad flange a chysylltiad weldio. Defnyddir cysylltiad edafedd ar gyfer falfiau rheoli calibr bach. Wrth osod falfiau rheoli cysylltiad wedi'u edafu, rhaid gosod cysylltwyr symudol symudadwy ar yr un pryd. Mae gan gysylltiad fflans ddau fath o gysylltiad fflans a chysylltiad clampio, dylai diamedr enwol y fflans gysylltu fod yn gyson â diamedr y falf reoli. Mae gan flanges lefelau pwysedd gwahanol hefyd, dylai lefel pwysedd y fflans fod yn gyson â lefel pwysedd y falf rheoli. Rhaid i ddiamedr mewnol y fflans fod yn gyfartal â diamedr mewnol y bibell. Y gwyriad a ganiateir o berpendicularity rhwng wyneb fflans ac echelin bibell yw. Dylai wyneb selio fflans fod yn wastad. Wrth gysylltu y flange, dylai'r grym fod yn unffurf ac yn addas i osgoi pwysau gormodol ar y rhan. Osgoi weldio cysylltiadau cyn belled ag y bo modd. Wrth weldio cysylltiadau, rhaid gosod cysylltwyr symudol datodadwy. Pan gysylltir y falf reoli, ni ddylid arwain rhan fewnol y bibell gysylltu i mewn i allwthiad newydd. Er enghraifft, ni ddylai gasgedi selio, cymalau weldio, ac ati ymwthio allan yn y bibell.
Dylid gosod 4, falf rheoli a falf torri i lawr uchaf, i lawr yr afon, falf rheoli cysylltiad falf osgoi, falf torri i lawr yr afon a falf osgoi ar yr un pryd â'r falf reoli. Dylai hyd yr adran bibell rhwng y falfiau torri i ffwrdd uchaf ac i lawr yr afon a'r falfiau rheoli ystyried ymwrthedd y biblinell a'r effaith ar y cyflwr llif hylif. Mae hyd yr adran bibell syth yn hir, sy'n ffafriol i sefydlogrwydd yr hylif ar ôl y falf torri i ffwrdd, yn gallu gwneud y llif hylif yn sefydlog, lleihau dylanwad llif cythryblus, lleihau sŵn; Mae hyd yr adran bibell syth yn fyr, ac mae'r hylif yn mynd i mewn i'r falf reoli cyn iddo fod yn sefydlog ar ôl y falf torri i ffwrdd, sy'n gwella'r sŵn, ond mae hyd byr yr adran bibell yn fuddiol i leihau ymwrthedd y biblinell, gwella'r gostyngiad pwysau ar ddau ben y falf reoli, lleihau afluniad y nodweddion llif, ac mae'n ffafriol i weithrediad sefydlog y system reoli. Felly, dylid pwyso a ystyriaeth gynhwysfawr. Fel arfer, dylai fod gan yr ochr i fyny'r afon segment pibell syth o 10D i 20D, a dylai'r ochr i lawr yr afon fod â segment pibell syth o 3D i 7D. D yw diamedr enwol y biblinell, a dylid gosod y ddyfais unioni os oes angen.
(2) dewis cynllun cysylltiad
1. Mae yna lawer o ffyrdd i gysylltu y falf rheoli a'r falf torri i ffwrdd uchaf ac i lawr yr afon, a nifer o gynlluniau cysylltiad cyffredin. Yn y ffigur, mae strwythur cynllun A yn gryno, yn meddiannu ôl troed bach, yn hawdd ei gynnal a'i weithredu, ac mae'r system yn hawdd ei wagio neu ei ddraenio. Ond yn aml ni all gwrdd â digon o hyd pibell syth, gan arwain at wella sŵn. Mae strwythur cynllun B yn cwmpasu ardal fawr, a gellir gosod y falf reoli yn y rhan isaf neu'r rhan uchaf, sy'n hawdd bodloni'r gofynion gweithredu, ond nid yw hyd y segment pibell syth yn hawdd i'w sicrhau. Mae strwythur cynllun C yn addas ar gyfer falfiau rheoli onglog, a all leihau nifer y penelinoedd a meddiannu ardal fach. Ar gyfer cyfeiriad llif y fewnfa a'r allfa waelod, gall fod hyd pibell syth hirach i fyny'r afon. Mae strwythur Cynllun D yn debyg i Gynllun B ac yn meddiannu ardal fwy. Mae strwythur cynllun E yn addas ar gyfer falfiau onglog. O'i gymharu â chynllun C, mae hyd yr adran bibell syth ar yr ochr i fyny'r afon yn fyrrach, nad yw'n ffafriol i sefydlogrwydd hylif. Mae strwythur cynllun F yn strwythur uno cyffredin. Mae ganddo ôl troed mawr, llai o wrthwynebiad piblinell, ond llai o le ar gyfer gweithredu a chynnal a chadw.
2. Cysylltiad y falf rhyddhau, y falf rhyddhau a'r falf rhyddhau, er mwyn hwyluso dadosod y falf rheoli, dylai'r pwysau cyn ac ar ôl y falf gael ei ollwng cyn ei ddadosod, a dylid gosod y falf rhyddhau rhwng y falf reoli a'r falfiau torri i ffwrdd uchaf ac isaf.
3. Defnyddir falf awyru a falf ddraenio i ollwng nwy nad yw'n cyddwyso a chyddwysiad sydd wedi'i ddal yn yr hylif. Pan fo'r hylif rheoledig yn nwy neu'n stêm yn ystod y gosodiad, dylid gosod y falf chwythu i lawr ar ran isaf y falf rheoli a osodwyd i hwyluso rhyddhau cyddwysiad. Pan fo'r hylif rheoledig yn hylif, er mwyn hwyluso rhyddhau nwy nad yw'n cyddwyso, dylid gosod y falf rhyddhau ar uchder y grŵp falf rheoli.
4. falf ffordd osgoi. Pan fydd y falf rheoli yn cael ei dynnu ar gyfer cynnal a chadw, gellir defnyddio'r falf osgoi i weithredu'r broses gynhyrchu. Pan gaiff ei gyhuddo o draffig gormodol. Pan na ellir addasu'r falf reoli fel arfer, fel mesur brys, gellir defnyddio'r falf osgoi hefyd fel cynllun cysylltiad cyfochrog y falf rheoli i reoli'r broses. Er mwyn lleihau costau, mae falfiau rheoli calibr mawr yn cynnwys actuators olwyn llaw y gellir eu gweithredu yn lle falfiau osgoi. Dylai gosod y falf ffordd osgoi fod yn hawdd i'w gweithredu, mae'n a'r falf rheoli, falf torri i lawr yr afon gyda'i gilydd i ffurfio grŵp falf rheoli, felly, dylid gosod yn cyfateb â nhw, a chwblhau'r gosodiad adeiladu ar yr un pryd. Mae diamedr enwol y falf osgoi yr un fath â diamedr enwol y biblinell, ac mae'r dosbarth pwysau yn gyson â dosbarth pwysau'r broses.
5. Mae gosod yr actuator fel arfer yn gysylltiedig yn uniongyrchol â chorff falf y falf rheoli, ond pan fydd yr actuator hydrolig, actuator strôc hir ac actuatoriaid eraill yn cael eu gwahanu oddi wrth gorff falf y falf rheoli, dylid rhoi sylw i'r gosodiad o'r actuator. Dylai'r gwialen gysylltu a rhannau symudol mecanyddol yr actuator fod yn hyblyg heb lacio na chlampio. Dylai hyd y gwialen gysylltu fod yn sefydlog, yn hyblyg ac yn ddibynadwy yn yr ystod strôc lawn. Pan fyddwch wedi'i gysylltu â chorff falf rheoli â dadleoliad thermol mewn pibellau proses, sicrhewch fod y sefyllfa gymharol rhwng actuator a'r corff falf rheoli yn aros yn ddigyfnewid. Mae gan yr actuator olwyn law ddau fath o osod ochr a mowntio uchaf, a dylid gadael y gofod gweithredu wrth osod. Dylai gweithrediad olwyn llaw fod yn hyblyg, dim ffenomen sownd neu dirdro. Dylid marcio'r berthynas rhwng cyfeiriad cylchdroi'r olwyn law ac agoriad y falf. Dylid addasu dyfais terfyn yn iawn i chwarae rôl amddiffynnol. Dylai'r actuator hydrolig gael ei osod yn is na'r rheolydd, os oes rhaid iddo fod yn uwch na'r rheolwr, ni ddylai'r gwahaniaeth uchder fod yn fwy na 1.0m, a dylid gosod y falf wacáu yn y man casglu aer pibell, a'r falf wirio neu dorri'n awtomatig. -off falf dylid ei osod ger y rheolydd.
6, gosodwr falf gosod falf lleoli dyfais canfod sefyllfa falf a stem falf rheoli neu siafft falf wedi'i gysylltu'n uniongyrchol, felly, dylai'r gosodiad sicrhau y gall y signal adborth fod yn gywir, yn amserol yn adlewyrchu'r signal sefyllfa falf a newidiadau. Fel arfer, mae'r gosodwr falf yn cael ei gyflenwi â'r falf reoli, ac mae'r gwneuthurwr yn cwblhau'r cysylltiad rhwng y ddau. Pan fydd angen i reolaeth y broses gynhyrchu ychwanegu'r gosodwr falf, dylai sicrhau bod y ddyfais canfod sefyllfa falf sefyllfa falf yn gywir, yn ddibynadwy ac yn hyblyg. Dylai cliriad mecanyddol y gwialen adborth fulcrum fod mor fach â phosibl. BYDD LLINELL ARWYDDION Y SAFONWR Falf YN CAEL EI CHYSYLLTU'N BRIODOL, A bydd LLINELL FFYNHONNELL AER A LLINELL ALLBWN a LLINELL MEWNBWN yn cael eu marcio â phlatiau enw. Dylai signal arddangos safle falf y gosodwr falf fod yn gyfleus i bersonél gweithredu a chynnal a chadw arsylwi.
7. Dylid gosod ategolion eraill, gan gynnwys synhwyrydd sefyllfa falf, falf solenoid, switsh terfyn, actuator, trawsnewidydd trydanol, ac ati, yn unol â darpariaethau perthnasol y llawlyfr cynnyrch. Dylid gosod falf rheoli llif bach yn yr hidlydd i fyny'r afon. Pan fo'r cynnwrf yn ddifrifol, dylid gosod dyfais unioni ar yr ochr i fyny'r afon.
8. Gosod piblinellau cysylltu Dylai gosod piblinellau cysylltu roi sylw i'r materion canlynol.
1) Mae pibell signal a phiblinell ffynhonnell aer yn gyffredinol yn mabwysiadu cebl pibell gopr wedi'i orchuddio â PVC, diamedr pibell yw sL6Xl neu g18Xl
2) Dylai'r biblinell ffynhonnell aer fod yn agos at y falf reoli.
3) Dylai'r biblinell signal a'r biblinell hydrolig fod mor fyr â phosibl i leihau'r oedi signal ac amser y system yn gyson.
4) Dylai'r biblinell fod â digon o ehangu a diswyddo, ac ni ddylai rwystro gweithrediad yr actuator.
5) Ni ddylid gosod y slag weldio yn y bibell yn ystod weldio piblinell. Dylid glanhau llinellau cysylltu cyn eu gosod i gael gwared ar faw fel olew, dŵr a rhwd. Dylai piblinellau cysylltu pibellau fod yn daclus ac yn hardd.


Amser postio: Medi-05-2022

Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom
Sgwrs WhatsApp Ar-lein!