Көп кабаттуу имараттарда өрт гидранттарын башкаруу клапаны үчүн сигналдык клапанды колдонуу боюнча талкуу

Көп кабаттуу имараттарда өрт гидранттарын башкаруу клапаны үчүн сигналдык клапанды колдонуу боюнча талкуу

/
Аннотация: Көп кабаттуу имараттардын өрт гидранттарын башкаруу клапанынын сунуштары Сигнал клапаны ачкыч сөздөрдү талкуулайт: имараттын ичинде “Бийик имараттарды өрткө каршы коргоо долбоорунун кодексинин” жоболоруна ылайык өрт гидрант системасы, суу менен камсыз кылуу түтүгү колдонуу клапан бир катар бөлүнөт , жана клапан ачык белгилери болушу керек.
Бул түтүктү тейлөөдө гидранттын тургучтарынын саны бирден кем болбошу үчүн.
{TodayHot} заманбап архитектуранын өнүгүшү менен кооз суроо-талап үчүн ар кандай түтүктөрдү куруу мүмкүн болушунча кооздоп жашырылган болушу керек, ошондуктан, шыпта гидранта түтүктөр, түтүк кудук, кеңири таралган, бирок бул көйгөй, тактап айтканда. Ачык өрт гидранты түтүгүн башкаруу клапаны мониторинг жүргүзө албайт, өрт гидранты нормалдуу колдонулушу мүмкүн.
Мисал катары төмөнкүдөй мисалдарды келтирсек болот: «Электр энергетика министрлигинин Мамлекеттик электр тармактарын башкаруу борбору» долбоору 50 000 чарчы метрден ашык курулуш аянтын камтыйт, анын үч жер астындагы жана 27 кабаты жер үстүндө. Имараттын бийиктиги 110 метрден ашат. Бул өндүрүштүк командалык жана диспетчердик, кеңсе жана конференция функцияларын бириктирген комплекстүү интеллектуалдык имарат жана анын жогорку деңгээлдеги автоматташтырылгандыгы Кытайда сейрек кездешет.
Автоматтык шарап чачуу системасын долбоорлоодо мен суунун агымынын бардык индикаторлорунун алдында сигналдык клапандарды колдондум, андыктан системанын статусу өрттү башкаруу борборунда көрсөтүлүшү мүмкүн жана көйгөйлөр так көрүнүп турганда табылат. Мындан тышкары, суунун деңгээлин көзөмөлдөө жана өрт өчүрүү, өрт өчүрүүчү насостун ишке кириши жана токтошу да негиздүү түрдө көзөмөлдөнөт. Өрт гидранттарынын тутумунун башкаруу клапанында гана спецификацияларга * ылайык кадимки клапандар колдонулат, алардын ачык жана ачык белгилери бар, бирок өрттү башкаруу борборунда көрсөтүүгө болбойт. Мындан тышкары, бул клапандар эстетикалык муктаждыктары үчүн түтүк кудуктун жана шыптын жайгашкан, жана учурдагы жумушчулардын сапаты системасынын ишенимдүүлүгүн кепилдик бере албайт.
Өрткө каршы коргоо системасында кабыл алуу процессинде министрликтин долбоордук штабынын, курулуш бөлүмдөрүнүн жана долбоорлоо бөлүмдөрүнүн жетекчилиги өтө олуттуу мамиле жасаса да, жайылтуу жана эрте оңдоо иштери жакшылап репетицияланган, бирок өрт өчүрүү бөлүмүнүн расмий иш процессинде актуалдуу. кабыл алуу, бирок көйгөй бар, өрт өчүрүүчү түтүктө өрт гидранты бар, баары бир сууну чыгара албайт, калган төртөө нормалдуу, Биз өрттү башкаруу борборунан көйгөй таба албайбыз.
Текшерүүдөн кийин стоянканын эки башындагы жөнгө салуучу клапандар техникалык тейлөөдөн улам жабылып калганы, кызматкерлер техникалык тейлөөдөн кийин клапанды ачпай койгондуктан өрт гидрантына суу чыкпай калганы аныкталган.
Менин оюмча, ар бир адам чоң маани берген учурда дагы эле ушундай көйгөй пайда болот, көбүнчө жеңил паралич болгондо кандай көйгөй пайда болорун билишпейт.
Бул өрт гидранттарынын системасы көйгөйлөрдү сарамжалдуу колдонуунун ачкычы болуп саналат жана бул кырдаалдан качуунун ишенимдүү жолу - өрт гидранттарынын тутумунун башкаруу клапандары сигналдык клапанга орнотулуп, клапан борбордо көрсөтүү үчүн ачылат. Өрткө каршы көзөмөлдүн, башкаруу персоналынын текшерүүсү, наркы жогорулаганына карабастан, инвестициянын бүтүндөй өрт гидранттарынын тутумуна болгон катышы дагы эле өтө аз жана ал бүт өрт гидранттарынын тутумунун коопсуздугун камсыз кыла алат ** жакшыртуу, бул Мен салым татыктуу деп ойлойм.
Контролдук клапанды орнотуу жана куруу маселелерин талдоо
Контролдук клапанды орнотуу жана куруу маселелерин талдоо
Орнотуу жана куруу боюнча сактык чаралары:
Башкаруу клапандарын орнотууда сактык чаралары жеңил иштетүү, коопсуздук жана стандартташтыруу сыяктуу эске алынышы керек. конкреттүү мазмуну болуп төмөнкүлөр саналат:
(1) Орнотуу абалы жана башкаруу клапанынын багыты:
1. Долбоордук чиймелерге жана долбоордук документтерге ылайык, орнотулган жерде орнотуу, эксплуатациялоо жана тейлөө үчүн жетиштүү иштөө мейкиндиги болушу керек; Жайгашкан жер титирөө, нымдуулук, механикалык бузулууга оңой, күчтүү электромагниттик тоскоолдуктар, жогорку температура, температуранын өзгөрүшү жана коррозияга дуушар болгон газ жерлерине орнотуудан качышы керек; Орнотуу бекем жана жылмакай болушу керек; Орнотуу абалы жөнгө салуучу механизмдин үстүнкү бөлүгүндө башкаруу клапанынын кыймылдаткычын түз соккуну башкаруу клапанынын ар кандай орнотуу позицияларын көрсөтүү менен жасоого тийиш. Кайда, тандалган кызмат орду.
2. Башкаруучу клапандагы суюктуктун агымынын багыты башкаруу клапанындагы суюктуктун агымынын багыты башкаруу клапанынын клапанынын корпусунда белгиленген жебеге шайкеш келиши керек. Өзгөчө жагдайлар бул жоболор менен чектелиши мүмкүн эмес.
3, башкаруу клапан байланыш башкаруу клапан байланыш жип байланыш, фланец байланыш жана ширетүү байланышы бар. Чакан калибрлүү башкаруу клапандары үчүн жиптүү байланыш колдонулат. Сайлуу туташууну башкаруу клапандарын орнотууда бир эле учурда алынуучу кыймылдуу бириктиргичтер орнотулушу керек. Фланецтик туташтыруунун эки түрү бар, туташтыргыч фланецтин номиналдык диаметри башкаруу клапанынын диаметрине шайкеш келиши керек. Фланецтердин да ар кандай басым деңгээли бар, фланецтин басым деңгээли башкаруу клапанынын басым деңгээлине шайкеш келиши керек. Фланецтин ички диаметри түтүктүн ички диаметрине барабар болушу керек. Фланецтин бети менен түтүк огу ортосундагы перпендикулярдыктын жол берилген четтөөсү болуп саналат. Фланецтин жабылуучу бети тегиз болушу керек. Фланецти туташтырууда күч бирдей жана бөлүккө ашыкча басымды болтурбоо үчүн ылайыктуу болушу керек. Мүмкүн болушунча ширетүүчү байланыштардан алыс болуңуз. Байланыштарды ширетүү учурунда ажыратылуучу кыймылдуу бириктиргичтерди орнотуу керек. Башкаруучу клапан туташтырылганда, туташтыруучу түтүктүн ички бөлүгүн жаңы чыгууга алып келүүгө болбойт. Мисалы, прокладкаларды, ширетүүчү бириктиргичтерди ж.
4, башкаруу клапан жана жогорку, ылдый кесип клапан, айланып клапан байланыш башкаруу клапан, ылдый кесип клапан жана айланма клапан башкаруу клапан менен бир убакта орнотулушу керек. Жогорку жана ылдыйкы кесүүчү клапандар менен башкаруу клапандарынын ортосундагы түтүк бөлүгүнүн узундугу түтүк өткөргүчтөрдүн каршылыгын жана суюктуктун агымынын абалына таасирин эске алышы керек. Түз түтүк бөлүгүнүн узундугу узун, бул кесүүчү клапандан кийин суюктуктун туруктуулугуна өбөлгө түзөт, суюктуктун агымын туруктуу кыла алат, турбуленттүү агымдын таасирин азайтат, ызы-чууларды азайтат; Түз түтүк бөлүгүнүн узундугу кыска жана суюктук башкаруу клапанына кирет, ал ызы-чууну күчөтөт, ал эми суу кесилген клапандан кийин туруктуу болот, бирок түтүк бөлүгүнүн кыска узундугу түтүктүн каршылыгын азайтуу, басымдын төмөндөшүн жакшыртуу үчүн пайдалуу. башкаруу клапанынын эки учунда агымдын мүнөздөмөлөрүнүн бузулушун азайтат жана башкаруу тутумунун туруктуу иштешине шарт түзөт. Ошондуктан, таразалап, ар тараптуу кароо керек. Адатта, агымдын өйдө жагында 10Dден 20Dге чейинки түз түтүк сегменти, ал эми ылдыйкы тарапта 3Dден 7Dге чейинки түз түтүк сегменти болушу керек. D - түтүктүн номиналдык диаметри, ал эми зарыл болсо, түзөтүүчү түзүлүш орнотулушу керек.
(2) туташтыруу схемасын тандоо
1. Башкаруучу клапанды жана жогорку жана ылдый агымдагы кесүүчү клапанды туташтыруунун көптөгөн жолдору жана бир нече жалпы байланыш схемалары бар. Сүрөттө А схемасынын түзүмү компакттуу, аз жерди ээлейт, тейлөө жана иштетүү оңой, системаны бошотуп же агызуу оңой. Бирок көп учурда түз түтүктүн узундугуна жооп бере албайт, натыйжада ызы-чуу күчөйт. В схемасынын түзүмү чоң аймакты камтыйт, ал эми башкаруу клапаны төмөнкү же үстүнкү бөлүгүнө орнотулушу мүмкүн, бул операция талаптарына жооп берүү үчүн оңой, бирок түз түтүк сегментинин узундугун камсыз кылуу оңой эмес. С схемасынын түзүмү чыканактардын санын азайтып, кичинекей аянтты ээлей турган бурчтук башкаруу клапандарына ылайыктуу. Төмөнкү кирүүчү жана чыгуучу агымдын багыты үчүн жогорудагы түз түтүктүн узунураак узундугу болушу мүмкүн. Д планынын структурасы Б планына окшош жана чоңураак аянтты ээлейт. E схемасынын түзүлүшү бурчтук клапандар үчүн ылайыктуу. С схемасы менен салыштырганда агымдын өйдө жагындагы түз түтүк бөлүгүнүн узундугу кыскараак, бул суюктуктун туруктуулугуна шарт түзбөйт. F схемасынын структурасы жалпы кошулуучу түзүлүш болуп саналат. Ал чоң изи, аз түтүк каршылык бар, бирок иштетүү жана тейлөө үчүн аз орун бар.
2. Контролдук клапанды демонтаждоону жеңилдетүү үчүн, разряд клапанын, разряд клапанын жана чыгаруу клапанын туташтыруу, клапанга чейинки жана андан кийинки басымды демонтаждоодон мурун, ал эми разряд клапаны башкаруу клапанынын ортосунда орнотулушу керек. жана үстүнкү жана төмөнкү кесип клапандар.
3. Желдетүүчү клапан жана дренаждык клапан конденсацияланбаган газды жана суюктукка кирген конденсатты чыгаруу үчүн колдонулат. Орнотуу учурунда башкарылуучу суюктук газ же буу болгондо, конденсатты чыгарууну жеңилдетүү үчүн башкаруу клапанынын төмөнкү бөлүгүнө үйлөтүүчү клапан орнотулушу керек. Башкарылуучу суюктук суюк болгондо, конденсацияланбаган газды чыгарууну жеңилдетүү үчүн разряд клапаны башкаруу клапандарынын тобунун бийиктигине орнотулушу керек.
4. Клапан айланып өтүү. Башкаруучу клапан тейлөө үчүн алынып салынганда, айланма клапан өндүрүш процессин иштетүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Ашыкча трафик менен заряддалганда. Башкаруучу клапанды нормалдуу жөнгө салуу мүмкүн болбогондо, авариялык чара катары айланып өтүүчү клапан процессти көзөмөлдөө үчүн башкаруу клапанынын параллелдүү туташуу схемасы катары да колдонулушу мүмкүн. Чыгымдарды азайтуу үчүн чоң калибрлүү башкаруу клапандары айланып өтүүчү клапандардын ордуна иштетилүүчү кол дөңгөлөктөрү менен жабдылган. Айланып өтүүчү клапанды орнотуу оңой иштеши керек, ал жана башкаруу клапаны, ылдыйкы агымдагы кесүүчү клапан чогуу башкаруу клапанынын тобун түзөт, ошондуктан орнотуу алар менен дал келиши керек жана курулуш орнотууну бир эле учурда бүтүрүү керек. Айланма клапандын номиналдык диаметри түтүктүн номиналдык диаметри менен бирдей, ал эми басым классы процесстин басым классына шайкеш келет.
5. Орнотуу механизмин орнотуу эреже катары башкаруу клапанынын клапан корпусу менен түздөн-түз байланышта болот, бирок гидравликалык жетек, узун тактылуу жетектөөчү жана башка кыймылдаткычтар башкаруу клапанынын клапан корпусунан бөлүнгөндө, орнотууга көңүл буруу керек. кыймылдаткычтын. Шатун жана кыймылдаткычтын механикалык бөлүктөрү бошоңдобой же кысып турбастан ийкемдүү болушу керек. шатун узундугу толук сокку диапазонунда туруктуу, ийкемдүү жана ишенимдүү болушу керек. Технологиялык түтүктөрдөгү жылуулук жылышуусу бар башкаруу клапанынын корпусуна туташтырылганда, кыймылдаткыч менен башкаруу клапанынын корпусунун ортосундагы салыштырмалуу абал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Кол дөңгөлөктүн кыймылдаткычында каптал монтаждоо жана үстү монтаждоонун эки түрү бар жана орнотууда иштөө мейкиндиги калтырылышы керек. Кол дөңгөлөктүн иштеши ийкемдүү болушу керек, эч кандай тыгылып же бурулбашы керек. Кол дөңгөлөктүн айлануу багыты менен клапандын ачылышынын ортосундагы байланыш белгилениши керек. Чектөөчү аппарат коргоочу ролду ойноо үчүн туура жөндөлүшү керек. Гидравликалык кыймылдаткыч контроллерден төмөн орнотулушу керек, эгерде ал контроллерден жогору болушу керек болсо, бийиктиктин айырмасы 1,0 м ашпашы керек, ал эми соргуч клапан түтүктүн абасын чогултуучу жерге орнотулушу керек, ал эми текшерүү клапаны же автоматтык кесүү - өчүрүү клапаны контроллердин жанында орнотулушу керек.
6, клапан жайгаштыруу орнотуу клапан positioner клапан абалын аныктоо аппарат жана башкаруу клапан сабагы же клапан сабы түздөн-түз байланыштуу, ошондуктан, орнотуу пикир сигнал туура болушу мүмкүн экенин камсыз кылуу керек, өз убагында клапан абалын сигнал жана өзгөрүүлөрдү чагылдырат. Адатта, клапан позициялоочу башкаруу клапан менен камсыз кылынат жана өндүрүүчүсү экөөнүн ортосундагы байланышты аяктайт. Өндүрүш процессин башкарууга клапан жайгаштыргычын кошуу керек болгондо, клапан позициялоочу клапандын абалын аныктоочу аппараттын иш-аракети туура, ишенимдүү жана ийкемдүү болушун камсыз кылуу керек. пикир таяк таяныч механикалык клиренси мүмкүн болушунча аз болушу керек. КЛАПАН ПОЗИЦИОНЕРДИН СИГНАЛДЫК линиясы ТУУРАЛУУ ТУШУП, АБА БУЛАГЫНЫН ЖАНА ЧЫГЫШ линиясы жана КИРИШ линиясы аталыш такталары менен белгилениши керек. Клапан жайгаштыргычтын клапан абалын көрсөтүү сигналы эксплуатациялоо жана тейлөө кызматкерлери үчүн ыңгайлуу болушу керек.
7. Башка аксессуарларды орнотуу, анын ичинде клапандын абалынын сенсору, электромагниттик клапан, чектүү өчүргүч, кыймылдаткыч, электрдик конвертер ж.б., буюмдун нускамасынын тиешелүү жоболоруна ылайык орнотулушу керек. Кичинекей агымды башкаруу клапаны жогорку агым чыпкасына орнотулушу керек. Турбуленттик катуу болгондо, агымдын өйдө жагына түздүүчү түзүлүш орнотулушу керек.
8. Туташтыруучу түтүктөрдү монтаждоо Туташтыргыч түтүктөрдү орнотууда төмөнкү маселелерге көңүл буруу керек.
1) Сигнал түтүгү жана аба булагы түтүгү көбүнчө PVC капталган жез түтүк кабелин кабыл алат, түтүк диаметри sL6Xl же g18Xl
2) Аба булагы түтүгү башкаруу клапанына жакын болушу керек.
3) Сигнал түтүгү жана гидравликалык түтүк сигналдын кечигүүсүн жана системанын убакыттын туруктуулугун кыскартуу үчүн мүмкүн болушунча кыска болушу керек.
4) Түтүктө жетиштүү кеңейүү жана ашыкча болушу керек жана кыймылдаткычтын иштешине тоскоол болбошу керек.
5) Түтүктөрдү ширетүү учурунда ширетүүчү шлактарды түтүккө салууга болбойт. Май, суу жана дат сыяктуу кирди тазалоо үчүн туташтыргыч линияларды орнотуудан мурун тазалоо керек. Түтүктөрдү бириктирүүчү түтүктөр тыкан жана кооз болушу керек.