සාරාංශය: ඉහළ නගින ගොඩනැගිලි ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පාලන කපාටය පිළිබඳ යෝජනා සංඥා කපාටය මූලික වචන සාකච්ඡා කරයි: “උස ගොඩනැගිලිවල ගිනි ආරක්ෂණ සැලසුම් කිරීමේ කේතයේ” විධිවිධානවලට අනුකූලව, ගෘහස්ථව, ඉහළ උස ගොඩනැගිලි ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් කපාට පාලන සංඥා කපාටය ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පද්ධතිය, ජල සැපයුම් නල යෙදුම් කපාටය ගණනකට බෙදා ඇති අතර කපාටය පැහැදිලි සලකුණු විය යුතුය.
එසේ වන්නේ නළය සේවය කරන විට හයිඩ්‍රන්ට් ස්ටෑන්ඩ් පයිප්ප ගණන එකකට වඩා අඩු නොවන පරිදි ය.
{TodayHot} නවීන ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ දියුණුවත් සමඟ අලංකාර ඉල්ලුම සඳහා විවිධ නල මාර්ග තැනීම අලංකාර කිරීම සඳහා හැකිතාක් සැඟවිය යුතුය, එබැවින් සිවිලිමේ හයිඩ්‍රන්ට් පයිප්ප, නල ළිඳ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇත, නමුත් මෙය ගැටළුවකි, එනම් විවෘත ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පයිප්පයේ පාලන කපාටය නිරීක්ෂණය කළ නොහැක, ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් සාමාන්‍ය භාවිතයට හේතු විය හැක.
උදාහරණ පහත පරිදි වේ: “විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ජාල පාලන මධ්‍යස්ථානය” ව්‍යාපෘතිය වර්ග මීටර් 50,000 කට වඩා වැඩි ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි, භූගත තට්ටු තුනක් සහ පොළව ඉහළින් තට්ටු 27 ක් ඇත. ගොඩනැගිල්ලේ උස මීටර් 110 ඉක්මවයි. එය නිෂ්පාදන විධාන සහ යැවීම, කාර්යාල සහ සම්මන්ත්‍රණ කාර්යයන් ඒකාබද්ධ කරන විස්තීර්ණ බුද්ධිමත් ගොඩනැගිල්ලක් වන අතර එහි ඉහළ ස්වයංක්‍රීයකරණය චීනයේ දුර්ලභ ය.
ස්වයංක්‍රීය වයින් ඉසින පද්ධතිය සැලසුම් කිරීමේදී, මම සියලුම ජල ප්‍රවාහ දර්ශක ඉදිරිපිට සංඥා කපාට භාවිතා කළෙමි, එබැවින් පද්ධතියේ තත්ත්වය ගිනි පාලන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි අතර පැහැදිලි දර්ශනයකින් ගැටළු සොයාගත හැකිය. මීට අමතරව, ජීවිතයේ ජල මට්ටම පාලනය කිරීම සහ ගිනි නිවීම, ගිනි පොම්පයේ ආරම්භය සහ නැවතුම ද සාධාරණ ලෙස නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ. ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පද්ධතියේ පාලන කපාටය පමණක් පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සාමාන්‍ය කපාට භාවිතා කරයි *, පැහැදිලි විවෘත සහ සමීප සලකුණු ඇති නමුත් ගිනි පාලන මධ්‍යස්ථානයේ පෙන්විය නොහැක. මීට අමතරව, මෙම කපාට නල ළිඳෙහි සහ සෞන්දර්යාත්මක අවශ්යතා සඳහා සිවිලිමෙහි පිහිටා ඇති අතර, වත්මන් සේවකයින්ගේ ගුණාත්මකභාවය පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සහතික කළ නොහැකිය.
පිළිගැනීමේ ක්රියාවලිය තුළ ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධතිය තුළ, අමාත්යාංශ ව්යාපෘති මූලස්ථානයේ නායකත්වය, ඉදිකිරීම් ඒකක සහ සැලසුම් ඒකක ඉතා බරපතල වුවද, යෙදවීම සහ කලින් නිවැරදි කිරීම, හොඳින් පෙරහුරු කර ඇත, නමුත් ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල ක්රියාවලිය තුළ සැබෑ පිළිගැනීම, නමුත් ගැටළුවක් ඇත, ස්ටෑන්ඩ් පයිප්පයේ ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් ගිනි නිවන ද්‍රව්‍යයක් ඇත, කෙසේ වෙතත් ජලයෙන් පිටතට යාමට ඉඩ දිය නොහැක, අනෙක් හතර සාමාන්‍ය ය, අපට ගිනි පාලන මධ්‍යස්ථානයේ ගැටලුවක් සොයාගත නොහැක.
පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු, නඩත්තු කිරීම නිසා රයිසර් දෙකෙහිම පාලන කපාට වසා ඇති අතර, සේවකයින් නඩත්තු කිරීමෙන් පසු කපාට විවෘත නොකිරීම නිසා ගිනි නිවන උපකරණයට ජලය නොලැබේ.
මම හිතන්නේ, සෑම කෙනෙකුම විශාල වැදගත්කමක් ලබා දෙන අවස්ථාවක, තවමත් මේ ආකාරයේ ගැටලුවක් දිස්වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් පහසු අංශභාගයකදී, කුමන ආකාරයේ ගැටලුවක් මතු වේදැයි වැඩි දෙනෙක් නොදනිති.
මෙය ගැටළු තාර්කිකව භාවිතා කිරීම සඳහා යතුර ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පද්ධතිය ද යන්න සම්බන්ධ වන අතර, මෙම තත්වය මඟහරවා ගැනීමට වඩාත් විශ්වාසදායක ක්‍රමය නම් ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පද්ධති පාලන කපාට සංඥා කපාටයට සකසා ඇති අතර කපාටය මධ්‍යයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට විවෘත වේ. ගිනි පාලනය, එබැවින් කළමනාකාරීත්වයේ පිරිස් පරීක්ෂා කිරීම, පිරිවැය වැඩි වී ඇතත්, කෙසේ වෙතත්, සමස්ත ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පද්ධතියට ආයෝජන අනුපාතය තවමත් ඉතා කුඩා වන අතර, එමඟින් සමස්ත ගිනි හයිඩ්‍රන්ට් පද්ධතියේ ආරක්ෂාව ** වැඩිදියුණු කළ හැකිය. මම හිතන්නේ ආයෝජනය වටිනවා.
පාලන කපාට ස්ථාපනය සහ ඉදිකිරීම් සලකා බැලීම් විශ්ලේෂණය
පාලන කපාට ස්ථාපනය සහ ඉදිකිරීම් සලකා බැලීම් විශ්ලේෂණය
ස්ථාපනය සහ ඉදිකිරීම් සඳහා පූර්වාරක්ෂාවන්:
පාලන කපාට ස්ථාපනය සඳහා පූර්වාරක්ෂාවන් පහසු මෙහෙයුම, ආරක්ෂාව සහ ප්රමිතිකරණය වැනි සැලකිල්ලට ගත යුතුය. නිශ්චිත අන්තර්ගතයන් පහත පරිදි වේ:
(1) පාලන කපාටයේ ස්ථාපන ස්ථානය සහ දිශානතිය:
1. සැලසුම් ඇඳීම් සහ සැලසුම් ලේඛනවලට අනුව, ස්ථාපන ස්ථානය ස්ථාපනය කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් මෙහෙයුම් ඉඩක් තිබිය යුතුය; ස්ථානය කම්පනය, ආර්ද්රතාවය, යාන්ත්රික හානි කිරීමට පහසු, ප්රබල විද්යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම්, ඉහළ උෂ්ණත්වය, උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සහ විඛාදන වායු ස්ථාන ස්ථාපනය කිරීම වැළැක්විය යුතුය; ස්ථාපනය ස්ථිර සහ සිනිඳු විය යුතුය; ස්ථාපන ස්ථානය සෘජු ආඝාත පාලන කපාටයේ විවිධ ස්ථාපන ස්ථාන පෙන්වමින් නියාමනය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයේ ඉහළ කොටසේ පාලන කපාටයේ ක්‍රියාකරු සෑදිය යුතුය. කොහෙද, තෝරාගත් ස්ථානය.
2. පාලක කපාටයේ ද්රවයේ ප්රවාහ දිශාව පාලක කපාටයේ ඇති ද්රවයේ ප්රවාහ දිශාව පාලක කපාටයේ කපාට සිරුරේ සලකුණු කර ඇති ඊතලයට අනුකූල විය යුතුය. මෙම විධිවිධාන මගින් විශේෂ අවස්ථා සීමා නොකළ හැකිය.
3, පාලක කපාට සම්බන්ධතා පාලන කපාට සම්බන්ධතාවය නූල් සම්බන්ධතාවය, ෆ්ලැන්ජ් සම්බන්ධතාවය සහ වෙල්ඩින් සම්බන්ධතාවය ඇත. කුඩා කැලිබර් පාලන කපාට සඳහා නූල් සම්බන්ධතාවය භාවිතා වේ. නූල් සම්බන්ධතා පාලන කපාට ස්ථාපනය කරන විට, ඉවත් කළ හැකි චංචල සම්බන්ධක එකවර ස්ථාපනය කළ යුතුය. ෆ්ලැන්ජ් සම්බන්ධතාවයට ෆ්ලැන්ජ් සම්බන්ධතාවය සහ කලම්ප සම්බන්ධතාවය වර්ග දෙකක් ඇත, සම්බන්ධක ෆ්ලැන්ජ්හි නාමික විෂ්කම්භය පාලක කපාටයේ විෂ්කම්භයට අනුකූල විය යුතුය. ෆ්ලැන්ජ් වලට විවිධ පීඩන මට්ටම් ඇත, ෆ්ලැන්ජ් හි පීඩන මට්ටම පාලක කපාටයේ පීඩන මට්ටමට අනුකූල විය යුතුය. ෆ්ලැන්ජ් අභ්යන්තරයේ විෂ්කම්භය පයිප්පයේ අභ්යන්තර විෂ්කම්භයට සමාන විය යුතුය. ෆ්ලැන්ජ් මතුපිට සහ පයිප්ප අක්ෂය අතර ලම්බකතාවේ අවසර ලත් අපගමනය වේ. ෆ්ලැන්ජ් මුද්‍රා තැබීමේ මතුපිට සමතලා විය යුතුය. ෆ්ලැන්ජ් සම්බන්ධ කරන විට, කොටසෙහි අධික පීඩනය වළක්වා ගැනීම සඳහා බලය ඒකාකාරී හා සුදුසු විය යුතුය. හැකිතාක් දුරට වෙල්ඩින් සම්බන්ධතා වළක්වා ගන්න. සම්බන්ධතා වෑල්ඩින් කරන විට, වෙන් කළ හැකි චංචල සම්බන්ධක ස්ථාපනය කළ යුතුය. පාලක කපාටය සම්බන්ධ වන විට, සම්බන්ධක පයිප්පයේ අභ්යන්තර කොටස නව නෙරා යාමකට යොමු නොකළ යුතුය. නිදසුනක් ලෙස, මුද්රා තැබීමේ ගෑස්කට්, වෙල්ඩින් සන්ධි ආදිය පයිප්පයේ නෙරා නොයා යුතුය.
4, පාලන කපාටය සහ ඉහළ, පහළ කපාට කපාට කපාටය, බයිපාස් කපාට සම්බන්ධතා පාලන කපාටය, පහළ කපාට කපාට සහ බයිපාස් කපාටය පාලක කපාටය සමඟ එකවර ස්ථාපනය කළ යුතුය. ඉහළ සහ පහළ කපාට කපාට කපාට සහ පාලන කපාට අතර නල කොටසේ දිග, නල මාර්ගයේ ප්රතිරෝධය සහ තරල ප්රවාහ තත්ත්වය මත බලපෑම සලකා බැලිය යුතුය. සෘජු නල කොටසෙහි දිග දිගු වන අතර, කපාට කපාට පසු ද්රවයේ ස්ථායීතාවයට හිතකර වන අතර, තරල ප්රවාහය ස්ථාවර කළ හැකිය, කැළඹිලි සහිත ප්රවාහයේ බලපෑම අඩු කිරීම, ශබ්දය අඩු කිරීම; සෘජු නල කොටසේ දිග කෙටි වන අතර, කපාට කපාට පසු ස්ථායී වීමට පෙර තරලය පාලන කපාටයට ඇතුළු වන අතර එමඟින් ශබ්දය වැඩි වේ, නමුත් නල කොටසේ කෙටි දිග නල මාර්ගයේ ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීමට, පීඩනය පහත වැටීම වැඩි දියුණු කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ. පාලක කපාටයේ දෙපසම, ප්රවාහ ලක්ෂණ විකෘති කිරීම අඩු කිරීම සහ පාලන පද්ධතියේ ස්ථායී ක්රියාකාරිත්වය සඳහා හිතකර වේ. එබැවින්, කිරා මැන බැලීම සහ සවිස්තරාත්මකව සලකා බැලිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන්, උඩුගං පැත්තේ 10D සිට 20D දක්වා සෘජු නල කොටසක් තිබිය යුතු අතර, පහළ පැත්තේ 3D සිට 7D දක්වා සෘජු නල කොටසක් තිබිය යුතුය. D යනු නල මාර්ගයේ නාමික විෂ්කම්භය වන අතර, අවශ්ය නම්, සෘජුකාරක උපාංගය සකස් කළ යුතුය.
(2) සම්බන්ධතා යෝජනා ක්රමය තෝරාගැනීම
1. පාලන කපාටය සහ ඉහළ සහ පහළ කපාට කපාට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා බොහෝ ක්රම තිබේ, සහ පොදු සම්බන්ධතා යෝජනා ක්රම කිහිපයක්. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි, A යෝජනා ක්‍රමයේ ව්‍යුහය සංයුක්ත වේ, කුඩා අඩිපාරක් අල්ලා ගනී, නඩත්තු කිරීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට පහසු වන අතර පද්ධතිය හිස් කිරීමට හෝ ජලය බැස යාමට පහසු වේ. නමුත් බොහෝ විට ප්රමාණවත් තරම් සෘජු නල දිග සපුරාලිය නොහැක, ප්රතිඵලයක් ලෙස ශබ්දය වැඩි දියුණු වේ. යෝජනා ක්රමය B හි ව්යුහය විශාල ප්රදේශයක් ආවරණය කරයි, සහ මෙහෙයුම් අවශ්යතා සපුරාලීමට පහසු වන පහළ හෝ ඉහළ කොටසෙහි පාලන කපාටය ස්ථාපනය කළ හැකිය, නමුත් සෘජු නල කොටසෙහි දිග සහතික කිරීම පහසු නොවේ. යෝජනා ක්රමය C හි ව්යුහය කෝණික පාලන කපාට සඳහා සුදුසු වන අතර, වැලමිට සංඛ්යාව අඩු කර කුඩා ප්රදේශයක් අල්ලා ගත හැකිය. පහළ ආදාන සහ පිටවන ගලා යන දිශාව සඳහා, දිගු උඩුගං කෙළින්ම නල දිග තිබිය හැක. සැලැස්ම D හි ව්‍යුහය B සැලැස්මට සමාන වන අතර විශාල ප්‍රදේශයක් අත්පත් කර ගනී. E යෝජනා ක්රමයේ ව්යුහය කෝණික කපාට සඳහා සුදුසු වේ. යෝජනා ක්රමය C සමඟ සසඳන විට, උඩුගං පැත්තේ සෘජු නල කොටසෙහි දිග කෙටි වන අතර, එය ද්රව ස්ථායීතාවයට හිතකර නොවේ. යෝජනා ක්‍රමය F හි ව්‍යුහය පොදු සම්බන්ධක ව්‍යුහයකි. එය විශාල අඩිපාරක්, අඩු නල මාර්ග ප්රතිරෝධයක් ඇත, නමුත් ක්රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා අඩු ඉඩක් ඇත.
2. විසර්ජන කපාටය, විසර්ජන කපාටය සහ විසර්ජන කපාටය සම්බන්ධ කිරීම, පාලක කපාටය විසුරුවා හැරීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා, කපාටයට පෙර සහ පසු පීඩනය විසුරුවා හැරීමට පෙර මුදා හැරිය යුතු අතර, පාලක කපාටය අතර විසර්ජන කපාටය සවි කළ යුතුය. සහ ඉහළ සහ පහළ කපා කපා.
3. වාතාශ්‍රය කපාට සහ ජලාපවහන කපාටය ඝනීභවනය නොවන වායුව සහ ද්‍රවයට ඇතුළත් කර ඇති ඝනීභවනය මුදා හැරීම සඳහා යොදා ගනී. ස්ථාපනය අතරතුරදී පාලනය කරන ලද තරලය වායුව හෝ වාෂ්ප වන විට, ඝනීභවනය වන විසර්ජනය පහසු කිරීම සඳහා බ්ලෝඩවුන් කපාටය පාලක කපාටයේ පහළ කොටසෙහි ස්ථාපනය කළ යුතුය. පාලිත තරලය දියර වන විට, ඝනීභවනය නොවන වායුව මුදා හැරීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා, විසර්ජන කපාටය පාලක කපාට කාණ්ඩයේ උසින් ස්ථාපනය කළ යුතුය.
4. බයිපාස් කපාටය. නඩත්තු කිරීම සඳහා පාලන කපාටය ඉවත් කරන විට, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බයිපාස් කපාටය භාවිතා කළ හැකිය. අධික වාහන තදබදයක් ඇති විට. පාලක කපාටය සාමාන්‍යයෙන් සකස් කළ නොහැකි විට, හදිසි පියවරක් ලෙස, ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීම සඳහා පාලක කපාටයේ සමාන්තර සම්බන්ධතා යෝජනා ක්‍රමය ලෙස බයිපාස් කපාටය ද භාවිතා කළ හැකිය. පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා, විශාල කැලිබර් පාලන කපාට බයිපාස් කපාට වෙනුවට ක්‍රියා කළ හැකි හෑන්ඩ්වීල් ක්‍රියාකාරක වලින් සමන්විත වේ. බයිපාස් කපාටය ස්ථාපනය කිරීම ක්‍රියා කිරීමට පහසු විය යුතුය, එය සහ පාලන කපාටය, පහළ කපාට කපාටය එක්ව පාලන කපාට කණ්ඩායමක් පිහිටුවීමට, එබැවින්, ස්ථාපනය ඔවුන් සමඟ ගැලපෙන අතර, එම අවස්ථාවේදීම ඉදිකිරීම් ස්ථාපනය සම්පූර්ණ කළ යුතුය. බයිපාස් කපාටයේ නාමික විෂ්කම්භය නල මාර්ගයේ නාමික විෂ්කම්භයට සමාන වන අතර පීඩන පන්තිය ක්රියාවලිය පීඩන පන්තියට අනුකූල වේ.
5. ක්‍රියාකාරකය ස්ථාපනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් පාලක කපාටයේ කපාට ශරීරය සමඟ කෙලින්ම සම්බන්ධ වේ, නමුත් හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රියාකරු, දිගු ආඝාත ක්‍රියාකාරකය සහ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරක පාලක කපාටයේ කපාට ශරීරයෙන් වෙන් කළ විට, ස්ථාපනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. ක්‍රියාකරුගේ. සම්බන්ධක සැරයටිය සහ ක්‍රියාකාරකයේ යාන්ත්‍රික චලනය වන කොටස් ලිහිල් කිරීම හෝ කලම්ප කිරීමකින් තොරව නම්‍යශීලී විය යුතුය. සම්බන්ධක දණ්ඩේ දිග සම්පූර්ණ ආඝාත පරාසය තුළ ස්ථාවර, නම්යශීලී සහ විශ්වසනීය විය යුතුය. ක්‍රියාවලි නල මාර්ගයේ තාප විස්ථාපනය සහිත පාලන කපාට ශරීරයකට සම්බන්ධ වූ විට, ක්‍රියාකරු සහ පාලන කපාට ශරීරය අතර සාපේක්ෂ පිහිටීම නොවෙනස්ව පවතින බවට සහතික වන්න. Handwheel Actuator හට පැති සවි කිරීම් සහ ඉහළ සවි කිරීම් වර්ග දෙකක් ඇති අතර, ස්ථාපනය කිරීමේදී මෙහෙයුම් ඉඩ ඉතිරි විය යුතුය. අත් රෝද ක්‍රියාකාරිත්වය නම්‍යශීලී විය යුතුය, සිරවී හෝ ආතති සංසිද්ධියක් නොමැත. අත් රෝදයේ භ්රමණ දිශාව සහ කපාට විවෘත කිරීම අතර සම්බන්ධතාවය සලකුණු කළ යුතුය. ආරක්ෂිත භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා සීමා උපාංගය නිසි ලෙස සකස් කළ යුතුය. හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රියාකරු පාලකයට වඩා පහළින් ස්ථාපනය කළ යුතු අතර, එය පාලකයට වඩා වැඩි විය යුතු නම්, උස වෙනස මීටර් 1.0 නොඉක්මවිය යුතු අතර, පිටාර කපාටය නල වායු එකතු කිරීමේ ස්ථානයේ සවි කළ යුතු අතර, චෙක් කපාටය හෝ ස්වයංක්‍රීය කැපීම. - off valve පාලකය අසල ස්ථාපනය කළ යුතුය.
6, කපාට පිහිටුම් ස්ථාපනය කපාට පිහිටුම් කපාට පිහිටුම් හඳුනාගැනීමේ උපාංගය සහ පාලන කපාට කඳ හෝ කපාට පතුවළ සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇත, එබැවින්, ස්ථාපනය ප්‍රතිපෝෂණ සංඥාව නිවැරදි විය හැකි බවට සහතික විය යුතුය, කාලෝචිත ලෙස කපාට පිහිටුම් සංඥා සහ වෙනස්කම් පිළිබිඹු කරයි. සාමාන්‍යයෙන්, කපාට ස්ථානගත කිරීම පාලක කපාටය සමඟ සපයනු ලබන අතර, නිෂ්පාදකයා දෙක අතර සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ කරයි. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පාලනයට කපාට ස්ථානගත කිරීම එකතු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, කපාට ස්ථානගත කිරීමේ කපාට පිහිටුම් හඳුනාගැනීමේ උපාංගයේ ක්‍රියාව නිවැරදි, විශ්වාසදායක සහ නම්‍යශීලී බව සහතික කළ යුතුය. ප්රතිපෝෂණ සැරයටිය ෆුල්ක්රම්හි යාන්ත්රික නිෂ්කාශනය හැකි තරම් කුඩා විය යුතුය. කපාට ස්ථානගත කිරීමේ සංඥා රේඛාව නිසි ලෙස සම්බන්ධ කළ යුතු අතර, වායු මූලාශ්‍ර රේඛාව සහ පිටවන රේඛාව සහ ආදාන රේඛාව නාම පුවරු වලින් සලකුණු කළ යුතුය. කපාට ස්ථානගත කරන්නාගේ කපාට පිහිටුම් සංදර්ශක සංඥාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ නඩත්තු කරන පුද්ගලයින්ට නිරීක්ෂණය කිරීමට පහසු විය යුතුය.
7. කපාට පිහිටුම් සංවේදකය, සොලෙනොයිඩ් කපාටය, සීමා ස්විචය, ක්‍රියාකාරකය, විදුලි පරිවර්තකය යනාදිය ඇතුළු අනෙකුත් උපාංග ස්ථාපනය කිරීම නිෂ්පාදන අත්පොතෙහි අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව ස්ථාපනය කළ යුතුය. කුඩා ප්‍රවාහ පාලන කපාටයක් උඩු ප්‍රවාහ පෙරහන තුළ ස්ථාපනය කළ යුතුය. කැළඹීම දරුණු වන විට, උඩුගං පැත්තේ නිවැරදි කිරීමේ උපකරණයක් ස්ථාපනය කළ යුතුය.
8. සම්බන්ධක නල මාර්ග ස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධක නල මාර්ග ස්ථාපනය කිරීම පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.
1) සංඥා නල සහ වායු ප්‍රභව නල මාර්ගය සාමාන්‍යයෙන් PVC ආවරණය කරන ලද තඹ පයිප්ප කේබල් භාවිතා කරයි, නල විෂ්කම්භය sL6Xl හෝ g18Xl වේ
2) වායු මූලාශ්ර නල මාර්ගය පාලක කපාටයට ආසන්න විය යුතුය.
3) සංඥා ප්රමාදය සහ පද්ධති කාල නියතය කෙටි කිරීම සඳහා සංඥා නල මාර්ගය සහ හයිඩ්රොලික් නල මාර්ගය හැකි තරම් කෙටි විය යුතුය.
4) නල මාර්ගයේ ප්රමාණවත් තරම් ප්රසාරණයක් සහ අතිරික්තයක් තිබිය යුතු අතර, ක්රියාකරුගේ ක්රියාකාරිත්වයට බාධා නොකළ යුතුය.
5) නල මාර්ගයේ වෑල්ඩින් කිරීමේදී වෙල්ඩින් ස්ලැග් පයිප්පයේ තබා නොගත යුතුය. තෙල්, ජලය සහ මලකඩ වැනි අපිරිසිදු ඉවත් කිරීම සඳහා සම්බන්ධක රේඛා ස්ථාපනය කිරීමට පෙර පිරිසිදු කළ යුතුය. නල සම්බන්ධ කරන නල මාර්ග පිළිවෙලට හා අලංකාර විය යුතුය.