Апстракт: Предлози за контролен вентил за противпожарен хидрант на високи згради КОРИСТИ сигналниот вентил дискутира за клучни зборови: Контролен сигнален вентил за вентил за пожар во високи згради во согласност со одредбите од „кодот за проектирање противпожарна заштита на високи згради“, во затворен простор противпожарен хидрант систем, водоснабдување цевка примена вентил е поделена на голем број на , и вентил треба да биде очигледен знаци.
Ова е така што бројот на хидрантни столпчиња не е помал од еден кога цевката се сервисира.
{TodayHot} со развојот на модерната архитектура, изградбата на различни цевководи за убава побарувачка треба да се скрие колку што е можно повеќе за да се украсуваат, затоа, хидрантните цевки во таванот, бунарот на цевката, се широко распространети, но ова е проблем, имено Контролен вентил на отворен оган хидрант цевка не може да добие мониторинг, да предизвика пожар хидрант може да биде нормална употреба.
Примерите се следни: Проектот „Државен центар за контрола на мрежата на Министерството за електрична енергија“ опфаќа градежна површина од повеќе од 50.000 квадратни метри, со три подземни ката и 27 ката над земја. Висината на зградата е над 110 метри. Тоа е сеопфатна интелигентна зграда која ги интегрира производните команди и диспечерски, канцелариски и конференциски функции, а нејзиниот висок степен на автоматизација е редок во Кина.
Во дизајнот на системот за автоматско прскање вино користев сигнални вентили пред сите индикатори за проток на вода, така што статусот на системот може да се прикаже во центарот за контрола на пожарот, а проблемите може да се најдат на јасен поглед. Дополнително, разумно се следи и контролата на нивото на водата на животот и гаснењето пожар, како и стартувањето и стопирањето на противпожарната пумпа. Само контролниот вентил на системот за противпожарен хидрант користи обични вентили во согласност со спецификациите *, кој има очигледни знаци за отворање и затворање, но не може да се прикаже во контролниот центар за пожар. Покрај тоа, овие вентили се наоѓаат во бунарот на цевката и таванот за естетски потреби, а квалитетот на тековните работници не може да ја гарантира сигурноста на системот.
Во системот за заштита од пожари во процесот на прифаќање, иако раководството на проектниот штаб на министерството, градежните единици и проектантските единици се многу сериозно, го направи распоредувањето и раната исправка, добро извежбано, но во процесот на официјализирање на противпожарната служба вистински прифаќање, но има проблем, има противпожарен хидрант противпожарен хидрант на стожерната цевка и онака исто така не може да испушти од водата, а останатите четири се нормални, Не можеме да најдеме проблем во контролниот центар за пожар.
По увидот, констатирано е дека контролните вентили на двата краја на подигачот биле затворени поради одржување, а работниците не ги отвориле вентилите по одржувањето, поради што противпожарниот хидрант не се наводнува.
Мислам дека во случај на кој секој му придава големо значење, сепак се појавува ваков проблем, а обично во случај на лесна парализа повеќе не знаат каков проблем ќе се појави.
Ова е поврзано со тоа дали системот за противпожарен хидрант е клучот за рационално користење на проблемите, а посигурен начин да се избегне оваа ситуација е што вентилите за контрола на системот за хидрант за пожар се поставени во сигналниот вентил, а вентилот е отворен за да се прикаже во центарот. на контролата на пожарот, така што инспекцијата на менаџерскиот персонал, иако трошоците се зголемија, сепак, Односот на инвестицијата кон целиот систем за противпожарен хидрант е сè уште многу мал, и може да го направи целиот систем за заштита на хидрантот за пожар ** подобрување, што Мислам дека вреди да се инвестира.
Инсталација на контролен вентил и анализа на конструктивни размислувања
Инсталација на контролен вентил и анализа на конструктивни размислувања
Мерки на претпазливост при инсталација и изградба:
Треба да се земат предвид мерките на претпазливост за инсталирање на контролниот вентил, како што се лесно ракување, безбедност и стандардизација. Специфичните содржини се како што следува:
(1) Положба на инсталација и ориентација на контролниот вентил:
1. Според дизајнерските цртежи и проектните документи, локацијата за инсталација треба да има доволно оперативен простор за инсталација, работа и одржување; Локацијата треба да избегнува инсталација на вибрации, влажност, лесно до механичко оштетување, силни електромагнетни пречки, висока температура, температурни промени и места со корозивни гасови; Инсталирањето треба да биде цврсто и мазно; Положбата за инсталација треба да го направи активирачот на контролниот вентил во горниот дел на механизмот за регулирање, покажувајќи ги различните позиции за инсталација на контролниот вентил со директен удар. Каде, избраната позиција.
2. Насоката на проток на течноста во контролниот вентил насоката на проток на течноста во контролниот вентил треба да биде конзистентна со стрелката означена на телото на вентилот на контролниот вентил. Посебните околности не можат да бидат ограничени со овие одредби.
3, конекцијата на контролниот вентил за контрола на вентилот има врска со навој, прирабничка врска и врска за заварување. Приклучокот со навој се користи за контролни вентили со мал калибар. При инсталирање на контролни вентили за поврзување со навој, истовремено мора да се инсталираат отстранливи подвижни конектори. Прирабничката врска има два вида прирабничка врска и спојување за стегање, номиналниот дијаметар на прирабницата за поврзување треба да биде во согласност со дијаметарот на контролниот вентил. Прирабниците исто така имаат различни нивоа на притисок, нивото на притисок на прирабницата треба да биде во согласност со нивото на притисок на контролниот вентил. Внатрешниот дијаметар на прирабницата треба да биде еднаков на внатрешниот дијаметар на цевката. Дозволеното отстапување на перпендикуларноста помеѓу површината на прирабницата и оската на цевката е. Површината за запечатување на прирабницата треба да биде рамна. При поврзување на прирабницата, силата треба да биде униформа и соодветна за да се избегне прекумерен притисок врз делот. Избегнувајте заварувачки врски колку што е можно повеќе. Кога се заваруваат врски, мора да се инсталираат отстранливи подвижни конектори. Кога контролниот вентил е поврзан, внатрешниот дел од поврзувачката цевка не треба да се води во ново испакнување. На пример, заптивните дихтунзи, спојниците за заварување итн. не треба да излегуваат во цевката.
4, контролниот вентил и горниот, низводниот прекинувачки вентил, контролниот вентил за поврзување на бајпасниот вентил, вентилот за исклучување низводно и вентилот за бајпас треба да се инсталираат истовремено со контролниот вентил. Должината на делот на цевката помеѓу горните и низводните прекинувачки вентили и контролните вентили треба да го земе предвид отпорот на цевководот и ефектот врз состојбата на протокот на течноста. Должината на директниот дел на цевката е долга, што е погодна за стабилноста на течноста по прекинувачкиот вентил, може да го направи протокот на течноста стабилен, да го намали влијанието на турбулентниот проток, да ја намали бучавата; Должината на правилниот дел од цевката е кратка, а течноста влегува во контролниот вентил пред да биде стабилна по прекинувачкиот вентил, што ја зголемува бучавата, но кратката должина на делот на цевката е корисна за да се намали отпорот на цевководот, да се подобри падот на притисокот на двата краја на контролниот вентил, го намалува изобличувањето на карактеристиките на протокот и е погодна за стабилна работа на контролниот систем. Затоа, треба да тежат и сеопфатно разгледување. Вообичаено, горната страна треба да има правилен сегмент на цевката од 10D до 20D, а долната страна треба да има директен сегмент на цевката од 3D до 7D. D е номиналниот дијаметар на цевководот, а исправувачот треба да се постави доколку е потребно.
(2) изборот на шема за поврзување
1. Постојат многу начини за поврзување на контролниот вентил и горниот и низводниот прекинувачки вентил и неколку вообичаени шеми за поврзување. На сликата, структурата на шемата А е компактна, зафаќа мал отпечаток, лесна е за одржување и ракување, а системот лесно се празни или се испушта. Но, често не може да се исполни доволно права должина на цевката, што резултира со зголемување на бучавата. Структурата на шемата Б зафаќа голема површина, а контролниот вентил може да се инсталира во долниот или горниот дел, што е лесно да се задоволат барањата за работа, но должината на директниот сегмент на цевката не е лесно да се обезбеди. Структурата на шемата C е погодна за аголни контролни вентили, кои можат да го намалат бројот на колена и да заземат мала површина. За насоката на протокот на долниот влез и излез, може да има подолга спротиводна права должина на цевката. Структурата на планот Д е слична на планот Б и зафаќа поголема површина. Структурата на шемата Е е погодна за аголни вентили. Во споредба со шемата C, должината на правилниот дел на цевката на возводната страна е пократка, што не е погодно за стабилност на течноста. Структурата на шемата F е вообичаена структура за спојување. Има голем отпечаток, помал отпор на гасоводот, но помалку простор за работа и одржување.
2. Поврзувањето на вентилот за празнење, вентилот за празнење и вентилот за празнење, за да се олесни расклопувањето на контролниот вентил, притисокот пред и по вентилот треба да се испушти пред расклопување, а вентилот за празнење треба да се инсталира помеѓу контролниот вентил и горните и долните прекинувачки вентили.
3. Вентилот за проветрување и вентилот за одвод се користат за испуштање на некондензирачки гас и кондензат внесени во течноста. Кога контролираната течност е гас или пареа за време на инсталацијата, вентилот за издувување треба да се инсталира на долниот дел од контролниот вентил за да се олесни испуштањето на кондензатот. Кога контролираната течност е течна, за да се олесни испуштањето на гасот што не се кондензира, вентилот за испуштање треба да се инсталира на висина на групата на контролни вентили.
4. Бајпас вентил. Кога контролниот вентил е отстранет за одржување, бајпасниот вентил може да се користи за работа на производниот процес. Кога е обвинет за прекумерен сообраќај. Кога контролниот вентил не може да се прилагоди нормално, како итна мерка, бајпасниот вентил може да се користи и како шема за паралелно поврзување на контролниот вентил за контрола на процесот. За да се намалат трошоците, контролните вентили со голем калибар се опремени со актуатори на рачни тркала што можат да се ракуваат наместо бајпас вентили. Инсталирањето на бајпас вентилот треба да биде лесна за ракување, тој и контролниот вентил, низводниот прекинувачки вентил заедно за да формираат група на контролни вентили, затоа, инсталацијата треба да се совпадне со нив и да ја заврши градежната инсталација во исто време. Номиналниот дијаметар на бајпасниот вентил е ист како номиналниот дијаметар на цевководот, а класата на притисок е конзистентна со класата на процесен притисок.
5. Инсталирањето на активаторот обично е директно поврзано со телото на вентилот на контролниот вентил, но кога хидрауличниот погон, активаторот со долг удар и другите актуатори се одвоени од телото на вентилот на контролниот вентил, треба да се обрне внимание на инсталацијата на погонот. Спојната шипка и механичките подвижни делови на активаторот треба да бидат флексибилни без олабавување или стегање. Должината на поврзувачката прачка треба да биде стабилна, флексибилна и сигурна во целосниот опсег на удари. Кога е поврзан со тело на контролниот вентил со термичко поместување во процесните цевководи, проверете дали релативната положба помеѓу активаторот и телото на контролниот вентил останува непроменета. Активаторот на рачните тркала има два вида странично и горно монтирање, а просторот за работа треба да се остави при инсталирање. Работата на рачните тркала треба да биде флексибилна, без појава на заглавување или торзија. Треба да се означи односот помеѓу насоката на вртење на рачното тркало и отворот на вентилот. Уредот за ограничување треба да се прилагоди правилно за да игра заштитна улога. Хидрауличниот погон треба да се инсталира пониско од контролерот, ако мора да биде повисок од контролерот, висинската разлика не треба да надминува 1,0 m, а издувниот вентил треба да се инсталира на местото за собирање воздух на цевката и обратниот вентил или автоматското сечење - треба да се инсталира исклучен вентил во близина на контролорот.
6, вентил позиционер инсталација вентил позиционер вентил позиција за откривање уред и контрола вентил стебло или вентил вратило е директно поврзан, затоа, инсталацијата треба да се осигура дека сигналот за повратни информации може да биде точен, навремено да го одразува сигналот за позиција на вентилот и промените. Обично, позиционерот на вентилот се испорачува со контролниот вентил, а производителот ја комплетира врската помеѓу двата. Кога контролата на процесот на производство треба да го додаде позиционерот на вентилот, треба да се осигура дека дејството на уредот за откривање позиција на вентилот за позиционирање на вентилот е точно, доверливо и флексибилно. Механичкиот клиренс на потпорната точка на повратната прачка треба да биде што е можно помал. СИГНАЛНАТА ЛИНИЈА НА ПОЗИЦИОНЕРОТ НА ВЕНТИЛИТЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ПРАВИЛНО ПОВРЗАНА, А ЛИНИЈАТА НА ИЗВОР НА ВОЗДУХ И ИЗЛЕЗНАТА ЛИНИЈА и ВЛЕЗНАТА ЛИНИЈА треба да бидат означени со таблички со имиња. Сигналот за прикажување на позицијата на вентилот на позиционерот на вентилот треба да биде погоден за набљудување на персоналот за работа и одржување.
7. Инсталирањето на други додатоци, вклучително и сензор за положба на вентилот, електромагнетниот вентил, граничниот прекинувач, актуатор, електричен конвертор итн., треба да се инсталира во согласност со соодветните одредби од прирачникот за производот. Во филтерот возводно треба да се инсталира мал вентил за контрола на протокот. Кога турбуленциите се силни, треба да се инсталира уред за исправување на возводната страна.
8. Поставување на приклучни цевководи Поставувањето на приклучните цевководи треба да обрне внимание на следните работи.
1) Сигналната цевка и цевководот за извор на воздух генерално усвојуваат кабел од бакарна цевка обложен со ПВЦ, дијаметарот на цевката е sL6Xl или g18Xl
2) Гасоводот на изворот на воздух треба да биде блиску до контролниот вентил.
3) Сигналот и хидрауличниот цевковод треба да бидат што е можно пократки за да се скрати доцнењето на сигналот и временската константа на системот.
4) Гасоводот треба да има доволно проширување и вишок и не треба да ја попречува работата на погонот.
5) Заварувачката згура не смее да се става во цевката за време на заварувањето на цевководот. Линиите за поврзување треба да се исчистат пред инсталацијата за да се отстрани нечистотијата како масло, вода и 'рѓа. Цевководите за поврзување на цевководи треба да бидат уредни и убави.