LokoTjanĝino, Ĉinio (Kontinento)
RetpoŝtoRetpoŝto: sales@likevalves.com
TelefonoTelefono: +86 13920186592

Diskuto pri la uzo de signalvalvo por fajrohidrantkontrolvalvo en turdomoj

Diskuto pri la uzo de signalvalvo por fajrohidrantkontrolvalvo en turdomoj

/
Resumo: Sugestoj de altnivela konstruaĵa fajra hidrantkontrolvalvo UZAS la signalvalvo diskutas ŝlosilvortojn: altnivela konstruaĵo fajrohidrantvalvo kontrola signalvalvo konforme al la dispozicioj de la "kodo por fajroprotekta dezajno de altaj konstruaĵoj", en la endoma. fajro hidrant sistemo, akvoprovizado pipo apliko valvo estas dividita en kelkaj , kaj valvo devus esti evidentaj signoj.
Ĉi tio estas tiel ke la nombro da hidrantstandtuboj estas ne malpli ol unu kiam la pipo estas servata.
{HodiaŭHot} kun la disvolviĝo de moderna arkitekturo, la konstruaĵo de diversaj duktoj por bela postulo devus esti kaŝita laŭeble por ornami, do, hidranttuboj en la plafono, tubo bone, estas disvastigita, sed ĉi tio estas problemo, nome la kontrolo valvo de la malferma fajro hidrant pipo ne povas akiri viglado, kaŭzi fajro hidrant povas esti normala uzo.
Ekzemploj estas jenaj: "Ŝtata Reta Kontrolcentro de Ministerio de Elektra Elektro" projekto kovras konstruareon de pli ol 50 000 kvadrataj metroj, kun tri subteraj etaĝoj kaj 27 etaĝoj supergrunde. La konstrua alteco estas pli ol 110 metroj. Ĝi estas ampleksa inteligenta konstruaĵo integranta produktadkomandon kaj ekspedadon, oficejon kaj konferencajn funkciojn, kaj ĝia alta grado de aŭtomatigo estas malofta en Ĉinio.
En la dezajno de la aŭtomata vina ŝprucsistemo, mi uzis signalvalvojn antaŭ ĉiuj akvofluaj indikiloj, do la stato de la sistemo povas esti montrita en la fajrokontrola centro, kaj problemoj troveblas ĉe klara vido. Krome, la kontrolo de la akvonivelo de vivo kaj fajrobatalado, kaj la komenco kaj halto de la fajropumpilo ankaŭ estas prudente monitoritaj. Nur la kontrolvalvo de la fajra hidranto-sistemo uzas ordinarajn valvojn laŭ la specifoj *, kiuj havas evidentajn malfermajn kaj proksimajn signojn, sed ne povas esti montritaj en la fajrokontrola centro. Krome, ĉi tiuj valvoj situas en la tubo bone kaj la plafono por estetikaj bezonoj, kaj la kvalito de la nunaj laboristoj ne povas garantii la fidindecon de la sistemo.
En la fajroprotekta sistemo en la procezo de akcepto, kvankam la gvidado de la ministerio projekto ĉefsidejo, konstruaj unuoj kaj dezajno unuoj estas tre serioze, faris la deplojo kaj la frua korekto, bone ekzercita, sed en la procezo de fajrobrigado oficiala reala akcepto, sed estas problemo, estas fajra hidranto sur la standtubo ĉiuokaze ankaŭ ne povas ellasi el la akvo, kaj la aliaj kvar estas normalaj, Ni ne povas trovi problemon ĉe la fajrokontrolcentro.
Post inspektado, oni trovis, ke la kontrolvalvoj ĉe ambaŭ finoj de la kreskaĵo estis fermitaj pro prizorgado, kaj la laboristoj ne malfermis la valvojn post prizorgado, kaŭzante la fajrohidraĵon ne akvumi.
Mi pensas, en la kazo al kiu ĉiuj donas grandan gravecon, ankoraŭ aperas ĉi tia problemo, kaj kutime en la kazo de facila paralizo pli ne scias, kia problemo aperos.
Ĉi tio rilatas al ĉu la fajra hidrantsistemo estas la ŝlosilo al la racia uzo de problemoj, kaj la pli fidinda maniero por eviti ĉi tiun situacion aperu estas fajrohidrantsistemo, kontrolvalvoj estas metitaj en la signalvalvon, kaj valvo malfermita por montri en la centro. de la fajrokontrolo, tiel ke la administrada persona inspektado, kvankam la kosto pliiĝis, tamen, La proporcio de investo al la tuta fajro hidrant sistemo estas ankoraŭ tre malgranda, kaj ĝi povas fari la tuta fajro hidrant sistemo sekureco ** plibonigo, kiu Mi pensas, ke valoras la investon.
Kontrola valva instalado kaj konstrua konsidero analizo
Kontrola valva instalado kaj konstrua konsidero analizo
Antaŭzorgoj por instalado kaj konstruado:
Antaŭzorgoj por instalo de kontrolvalvo devas esti konsiderataj kiel facila operacio, sekureco kaj normigo. La specifa enhavo estas kiel sekvas:
(1) Instala pozicio kaj orientiĝo de kontrola valvo:
1. Laŭ la desegnaj desegnaĵoj kaj desegnaj dokumentoj, la instala loko devus havi sufiĉan operacian spacon por instalado, funkciado kaj bontenado; La loko devus eviti instaladon en vibro, humideco, facila al mekanika damaĝo, forta elektromagneta interfero, alta temperaturo, temperaturŝanĝoj kaj korodaj gasaj lokoj; Instalado devas esti firma kaj glata; La instala pozicio devus fari la aktuarion de la kontrola valvo en la supra parto de la reguliga mekanismo, montrante la diversajn instalajn poziciojn de la rekta streka kontrola valvo. Kie, la elektita pozicio.
2. La fludirekto de la likvaĵo en la kontrola valvo la fluodirekto de la fluido en la kontrola valvo devus esti konsekvenca kun la sago markita sur la valva korpo de la kontrola valvo. Specialaj cirkonstancoj eble ne estas limigitaj de ĉi tiuj dispozicioj.
3, la kontrolo valva konekto kontrolo valva konekto havas fadenan konekton, flange konekton kaj veldan konekton. Fadenigita konekto estas uzata por etaj kalibro-kontrolvalvoj. Kiam oni instalas fadenajn konektajn kontrolvalvojn, forpreneblaj moveblaj konektiloj devas esti instalitaj samtempe. Flanĝo-konekto havas du specojn de flanĝo-konekto kaj krampo-konekto, la nominala diametro de la konekta flanĝo devas esti kongrua kun la diametro de la kontrolvalvo. Flanĝoj ankaŭ havas malsamajn premajn nivelojn, la prema nivelo de la flanĝo devas esti kongrua kun la prema nivelo de la kontrolvalvo. La interna diametro de la flanĝo devas esti egala al la interna diametro de la tubo. La alleblas devio de perpendikulareco inter flanĝsurfaco kaj tubakso estas. Flanĝa sigela surfaco devus esti flua. Konektante la flanĝon, la forto devas esti unuforma kaj taŭga por eviti troan premon sur la parto. Evitu veldi konektojn laŭeble. Dum veldado de ligoj, forpreneblaj moveblaj konektiloj devas esti instalitaj. Kiam la kontrola valvo estas konektita, la interna parto de la konekta tubo ne devas esti gvidita en novan elstaranton. Ekzemple, sigelaj garkoj, veldaj juntoj ktp ne devus elstari en la tubo.
4, kontrola valvo kaj supra, laŭflue detranĉa valvo, pretervojo valvo konekto kontrolo valvo, laŭflua tranĉo valvo kaj bypass valvo devus esti instalita samtempe kun la kontrolo valvo. La longo de la tubsekcio inter la supraj kaj kontraŭfluaj fortranĉvalvoj kaj la kontrolvalvoj devus konsideri la duktoreziston kaj la efikon al la fluida fluostato. La longo de la rekta tubo sekcio estas longa, kio estas favora al la stabileco de la likvaĵo post la fortranĉa valvo, povas fari la fluidan fluon stabila, redukti la influon de turbula fluo, redukti bruon; La longo de rekta tubo sekcio estas mallonga, kaj la likvaĵo eniras la kontrolvalvon antaŭ ol ĝi estas stabila post la fortranĉita valvo, kiu plibonigas la bruon, sed la mallonga longo de tubo sekcio estas utila por redukti la dukto rezisto, plibonigi la premofalo. ĉe ambaŭ finoj de la kontrola valvo, reduktas la distordon de la fluo-karakterizaĵoj, kaj estas favora al la stabila funkciado de la kontrolsistemo. Tial, devus pesi kaj ampleksa konsidero. Kutime, la kontraŭflua flanko devus havi rektan tubsegmenton de 10D ĝis 20D, kaj la kontraŭflua flanko devus havi rektan tubsegmenton de 3D ĝis 7D. D estas la nominala diametro de la dukto, kaj la rektifilo devas esti agordita se necese.
(2) la elekto de koneksa skemo
1. Estas multaj manieroj konekti la kontrolan valvon kaj la supran kaj laŭfluan fortranĉa valvo, kaj pluraj komunaj konektoskemoj. En la figuro, la strukturo de skemo A estas kompakta, okupas malgrandan spuron, estas facile konservi kaj funkcii, kaj la sistemo estas facile malplenebla aŭ drenebla. Sed ofte ne povas renkonti sufiĉan rektan tublongon, rezultigante bruon plibonigon. La strukturo de skemo B kovras grandan areon, kaj la kontrola valvo povas esti instalita en la malsupra aŭ supra parto, kio estas facile plenumi la operaciajn postulojn, sed la longo de la rekta tubo-segmento ne estas facile certigi. La strukturo de skemo C taŭgas por angulaj kontrolvalvoj, kiuj povas redukti la nombron da kubutoj kaj okupi malgrandan areon. Por la fluodirekto de la malsupra enirejo kaj elirejo, povas esti pli longa kontraŭflua rekta tublongo. La strukturo de Plano D estas simila al Plano B kaj okupas pli grandan areon. La strukturo de skemo E taŭgas por angulaj valvoj. Kompare kun skemo C, la longo de la rekta tubsekcio ĉe la kontraŭflua flanko estas pli mallonga, kio ne favoras al fluida stabileco. La strukturo de skemo F estas komuna kunigo strukturo. Ĝi havas grandan piedsignon, malpli duktoreziston, sed malpli spacon por operacio kaj prizorgado.
2. La konekto de la malŝarĝa valvo, malŝarĝa valvo kaj malŝarĝa valvo, por faciligi la malmuntadon de la kontrola valvo, la premo antaŭ kaj post la valvo devas esti eligita antaŭ malmuntado, kaj la malŝarĝa valvo devas esti instalita inter la kontrola valvo. kaj la supraj kaj malsupraj tranĉitaj valvoj.
3. Ventvalvo kaj drenvalvo estas uzataj por elŝuti ne-kondensan gason kaj kondensaĵon enigitan en la fluidon. Kiam la kontrolita likvaĵo estas gaso aŭ vaporo dum instalado, la blovega valvo devas esti instalita ĉe la malsupra parto de la kontrola valvo por faciligi kondensan malŝarĝon. Kiam la kontrolita likvaĵo estas likva, por faciligi la malŝarĝon de ne-kondensa gaso, la malŝarĝa valvo devas esti instalita ĉe la alteco de la kontrolvalva grupo.
4. Bypass-valvo. Kiam la kontrolvalvo estas forigita por prizorgado, la pretervojo-valvo povas esti uzata por funkciigi la produktadprocezon. Kiam ŝargita kun troa trafiko. Kiam la kontrolvalvo ne povas esti ĝustigita normale, kiel kriz-rimedo, la pretervojo-valvo ankaŭ povas esti uzata kiel la paralela koneksa skemo de la kontrolvalvo por kontroli la procezon. Por redukti kostojn, grandkalibraj kontrolvalvoj estas ekipitaj per manrado-aktuarioj, kiuj povas esti funkciigitaj anstataŭ preterirvalvoj. La instalado DE la bypass valvo devus esti facile funkcii, ĝi kaj la kontrola valvo, laŭflue fortranĉa valvo kune formi kontrolo valvo grupo, do, instalado devus esti kongrua kun ili, kaj kompletigi la konstrua instalado samtempe. La nominala diametro de la pretervojo-valvo estas la sama kiel la nominala diametro de la dukto, kaj la prema klaso kongruas kun la proceza premoklaso.
5. La instalado de la aktuario estas kutime rekte konektita kun la valva korpo de la kontrola valvo, sed kiam la hidraŭlika aktuario, longa bata aktuario kaj aliaj aktuarioj estas apartigitaj de la valva korpo de la kontrola valvo, oni devas atenti la instaladon. de la aktuario. La bielo kaj la mekanikaj movaj partoj de la aktuario devas esti flekseblaj sen malstreĉiĝo aŭ krampo. La biela longo devas esti stabila, fleksebla kaj fidinda en la plena bata gamo. Kiam ligite al kontrolvalva korpo kun termika movo en proceza tubo, certigu, ke la relativa pozicio inter aktuario kaj kontrolvalva korpo restas senŝanĝa. La manrado-aktuario havas du specojn de flanka muntado kaj supra muntado, kaj la operacia spaco devas esti lasita dum instalado. Manradofunkciado devus esti fleksebla, neniu blokita aŭ torda fenomeno. La rilato inter la rotacia direkto de la manrado kaj la valva malfermo devus esti markita. Limiga aparato devus esti ĝustigita konvene por ludi protektan rolon. La hidraŭlika aktuario devas esti instalita pli malalta ol la regilo, se ĝi devas esti pli alta ol la regilo, la altecdiferenco ne devus superi 1.0m, kaj la ellasila valvo devas esti instalita ĉe la pipa aera kolektopunkto, kaj la kontrolvalvo aŭ aŭtomata tranĉo. -off valvo devus esti instalita proksime de la regilo.
6, valvo posicionador instalado valvo posicionador valva pozicio detekto aparato kaj kontrolo valvo tigo aŭ valvo arbo estas rekte konektita, tial, la instalado devus certigi ke la sugesto signalo povas esti ĝusta, ĝustatempe reflekti la valva pozicio signalo kaj ŝanĝoj. Kutime, la valva poziciilo estas provizita per la kontrola valvo, kaj la fabrikanto kompletigas la ligon inter la du. Kiam la produktadproceza kontrolo bezonas aldoni la valvan poziciilon, devus certigi, ke la valva poziciiga valva pozicio-detekta aparato ago estas ĝusta, fidinda kaj fleksebla. La mekanika senigo de la reago-stanga fulcro devus esti kiel eble plej malgranda. La SIGNALLINIO DE LA VALVPOZIZIGILO DEVOS ESTI ĜUGE LIGITA, KAJ LA AEROFONTLINIO KAJ ELIGITA LINIO kaj ENIGA LINIO estu markitaj per nomplatoj. La valva pozicio-montra signalo de la valva poziciilo devus esti oportuna por operacia kaj bontena personaro observi.
7. Instalado de aliaj akcesoraĵoj, inkluzive de valva poziciosensilo, solenoida valvo, limŝaltilo, aktuario, elektra konvertilo ktp., devas esti instalita laŭ la koncernaj dispozicioj de la produkta manlibro. Malgranda flukontrola valvo devas esti instalita en la kontraŭflua filtrilo. Kiam turbuleco estas severa, rektifiga aparato devus esti instalita sur la kontraŭflua flanko.
8. Instalado de konektaj duktoj La instalado de konektaj duktoj devas atenti la jenajn aferojn.
1) Signaltubo kaj aerfonta dukto ĝenerale adoptas PVC-eningitan kupran tubon kablon, tubdiametro estas sL6Xl aŭ g18Xl
2) La aerfonta dukto devus esti proksima al la kontrola valvo.
3) La signala dukto kaj hidraŭlika dukto devus esti kiel eble plej mallongaj por mallongigi la signalan prokraston kaj sisteman tempokonstanton.
4) La dukto devus havi sufiĉan ekspansion kaj redundon, kaj ne devus malhelpi la funkciadon de la aktuario.
5) La velda skorio ne devas esti metita en la tubon dum duktoveldado. Konektlinioj devas esti purigitaj antaŭ instalado por forigi malpuraĵon kiel oleo, akvo kaj rusto. Piping konektanta duktoj devus esti bonorda kaj bela.