Discussie over het gebruik van signaalklep voor brandkraanregelklep in hoogbouw

Discussie over het gebruik van signaalklep voor brandkraanregelklep in hoogbouw

/
Samenvatting: Suggesties voor een brandkraanregelklep in hoogbouw GEBRUIKT de signaalklep bespreekt trefwoorden: hoogbouw brandkraanregelklep in overeenstemming met de bepalingen van de "code voor brandbeveiligingsontwerp van hoge gebouwen", in de binnenruimte brandkraan systeem, watertoevoerleiding toepassing klep is verdeeld in een aantal, en klep moet duidelijke tekenen zijn.
Dit is zo dat het aantal hydrantstandpijpen niet minder dan één bedraagt ​​wanneer de pijp wordt onderhouden.
{TodayHot} met de ontwikkeling van de moderne architectuur moet de aanleg van verschillende pijpleidingen voor de mooie vraag zoveel mogelijk worden verborgen om te versieren, daarom zijn hydrantbuizen in het plafond, buisputten wijdverspreid, maar dit is een probleem, namelijk de regelklep van de open brandkraanpijp kan geen monitoring krijgen, om brandkraan te veroorzaken kan normaal gebruik zijn.
Voorbeelden zijn als volgt: het project “State Grid Control Center of Ministry of Electric Power” beslaat een bouwoppervlakte van meer dan 50.000 vierkante meter, met drie ondergrondse verdiepingen en 27 verdiepingen boven de grond. De bouwhoogte bedraagt ​​ruim 110 meter. Het is een alomvattend intelligent gebouw waarin productie-, expeditie-, kantoor- en conferentiefuncties zijn geïntegreerd, en de hoge mate van automatisering is zeldzaam in China.
Bij het ontwerp van het automatische wijnsproeisysteem heb ik signaalkleppen gebruikt voor alle waterstroomindicatoren, zodat de status van het systeem kan worden weergegeven in het vuurleidingscentrum en problemen duidelijk zichtbaar kunnen worden gevonden. Daarnaast wordt ook de beheersing van het waterpeil van de leven- en brandbestrijding, en het starten en stoppen van de brandpomp redelijk bewaakt. Alleen de regelklep van het brandkraansysteem maakt gebruik van gewone kleppen in overeenstemming met de specificaties *, die duidelijke open- en sluittekens hebben, maar niet kunnen worden getoond in het brandcontrolecentrum. Bovendien bevinden deze kleppen zich voor esthetische behoeften in de buisput en het plafond, en de kwaliteit van de huidige werknemers kan de betrouwbaarheid van het systeem niet garanderen.
In het brandbeveiligingssysteem dat zich in het acceptatieproces bevindt, heeft de leiding van het ministerie van projecthoofdkwartieren, bouweenheden en ontwerpeenheden, hoewel de leiding van het ministerie van projecthoofdkwartieren, bouweenheden en ontwerpeenheden zeer serieus is, de inzet en de vroege rectificatie goed gerepeteerd, maar in het proces van de brandweer officieel feitelijk acceptatie, maar er is een probleem, er zit een brandkraan op de standpijp die sowieso niet uit het water kan komen, en de andere vier zijn normaal. Bij de brandleidingscentrale kunnen we geen probleem vinden.
Na inspectie bleek dat de regelkleppen aan beide uiteinden van de stijgleiding gesloten waren vanwege onderhoud, en dat de arbeiders de kleppen na onderhoud niet openden, waardoor de brandkraan niet water gaf.
Ik denk dat, in het geval waar iedereen veel belang aan hecht, dit soort problemen nog steeds voorkomen, en meestal weten in het geval van gemakkelijke verlamming niet meer wat voor soort probleem er zal optreden.
Dit houdt verband met de vraag of het brandkraansysteem de sleutel is tot het rationeel gebruik van problemen, en de betrouwbaardere manier om deze situatie te voorkomen is dat de regelkleppen van het brandkraansysteem in de signaalklep worden geplaatst en dat de klep open is om in het midden te worden weergegeven. van de brandleiding, zodat de inspectie van het managementpersoneel, hoewel de kosten zijn gestegen, de verhouding van de investeringen tot het hele brandkraansysteem nog steeds erg klein is, en het kan de veiligheid van het hele brandkraansysteem ** verbeteren, wat Ik denk dat het de investering waard is.
Analyse van regelklepinstallatie en constructieoverwegingen
Analyse van regelklepinstallatie en constructieoverwegingen
Voorzorgsmaatregelen voor installatie en constructie:
Er moet rekening worden gehouden met voorzorgsmaatregelen bij de installatie van regelkleppen, zoals eenvoudige bediening, veiligheid en standaardisatie. De specifieke inhoud is als volgt:
(1) Installatiepositie en oriëntatie van de regelklep:
1. Volgens de ontwerptekeningen en ontwerpdocumenten moet de installatielocatie voldoende bedieningsruimte hebben voor installatie, bediening en onderhoud; De locatie moet installatie in trillingen, vochtigheid, gemakkelijk mechanische schade, sterke elektromagnetische interferentie, hoge temperaturen, temperatuurveranderingen en corrosieve gasplaatsen vermijden; De installatie moet stevig en soepel zijn; De installatiepositie moet de actuator van de regelklep in het bovenste deel van het regelmechanisme plaatsen, waarbij de verschillende installatieposities van de directe slagregelklep worden weergegeven. Waar, de gekozen positie.
2. De stroomrichting van de vloeistof in de regelklep. De stroomrichting van de vloeistof in de regelklep moet consistent zijn met de pijl die op het kleplichaam van de regelklep is gemarkeerd. Bijzondere omstandigheden mogen door deze bepalingen niet worden beperkt.
3, de regelklepaansluiting regelklepaansluiting heeft schroefdraadaansluiting, flensaansluiting en lasaansluiting. Voor regelkleppen van klein kaliber wordt een schroefdraadaansluiting gebruikt. Bij het installeren van regelkleppen met schroefdraadaansluiting moeten tegelijkertijd verwijderbare beweegbare connectoren worden geïnstalleerd. Flensverbinding heeft twee soorten flensverbindingen en klemverbindingen, de nominale diameter van de verbindingsflens moet consistent zijn met de diameter van de regelklep. Flenzen hebben ook verschillende drukniveaus, het drukniveau van de flens moet consistent zijn met het drukniveau van de regelklep. De binnendiameter van de flens moet gelijk zijn aan de binnendiameter van de buis. De toegestane afwijking van de loodrechtheid tussen het flensoppervlak en de buisas is. Het flensafdichtingsoppervlak moet vlak zijn. Bij het aansluiten van de flens moet de kracht uniform zijn en geschikt om overmatige druk op het onderdeel te voorkomen. Vermijd lasverbindingen zoveel mogelijk. Bij het lassen van verbindingen moeten afneembare beweegbare connectoren worden geïnstalleerd. Bij het aansluiten van de regelklep mag het binnenste deel van de aansluitleiding niet in een nieuw uitsteeksel worden geleid. Afdichtingspakkingen, lasverbindingen etc. mogen bijvoorbeeld niet in de leiding uitsteken.
4, regelklep en bovenste, stroomafwaartse afsluitklep, bypass-klepaansluiting regelklep, stroomafwaartse afsluitklep en bypass-klep moeten tegelijkertijd met de regelklep worden geïnstalleerd. Bij de lengte van het leidinggedeelte tussen de bovenste en stroomafwaartse afsluitkleppen en de regelkleppen moet rekening worden gehouden met de leidingweerstand en het effect op de vloeistofstroom. De lengte van het rechte pijpgedeelte is lang, wat bevorderlijk is voor de stabiliteit van de vloeistof na de afsluitklep, de vloeistofstroom stabiel kan maken, de invloed van turbulente stroming kan verminderen, geluid kan verminderen; De lengte van het rechte pijpgedeelte is kort en de vloeistof komt de regelklep binnen voordat deze stabiel is na de afsluitklep, wat het geluid versterkt, maar de korte lengte van het pijpgedeelte is gunstig om de pijpleidingweerstand te verminderen en de drukval te verbeteren aan beide uiteinden van de regelklep vermindert de vervorming van de stromingseigenschappen en is bevorderlijk voor de stabiele werking van het besturingssysteem. Daarom moet worden afgewogen en alomvattend overwogen. Normaal gesproken moet de stroomopwaartse zijde een recht pijpsegment van 10D tot 20D hebben, en de stroomafwaartse zijde een recht pijpsegment van 3D tot 7D. D is de nominale diameter van de pijpleiding en het gelijkrichtapparaat moet indien nodig worden ingesteld.
(2) de selectie van het verbindingsschema
1. Er zijn veel manieren om de regelklep en de bovenste en stroomafwaartse afsluitklep aan te sluiten, en er zijn verschillende algemene aansluitschema's. In de figuur is de structuur van schema A compact, neemt weinig ruimte in beslag, is gemakkelijk te onderhouden en te bedienen, en het systeem is gemakkelijk te legen of leeg te laten lopen. Maar kan vaak niet voldoen aan voldoende rechte pijplengte, wat resulteert in geluidsverbetering. De structuur van schema B bestrijkt een groot gebied en de regelklep kan in het onderste of bovenste gedeelte worden geïnstalleerd, wat gemakkelijk is om aan de bedieningsvereisten te voldoen, maar de lengte van het rechte pijpsegment is niet eenvoudig te garanderen. De structuur van schema C is geschikt voor hoekregelkleppen, die het aantal ellebogen kunnen verminderen en een klein gebied kunnen innemen. Voor de stroomrichting van de bodeminlaat en -uitlaat kan er een langere rechte pijplengte stroomopwaarts zijn. De structuur van Plan D is vergelijkbaar met Plan B en beslaat een groter gebied. De structuur van schema E is geschikt voor hoekkleppen. Vergeleken met schema C is de lengte van het rechte leidingdeel aan de stroomopwaartse zijde korter, hetgeen niet bevorderlijk is voor de vloeistofstabiliteit. De structuur van schema F is een gebruikelijke verbindingsstructuur. Het heeft een grote voetafdruk, minder pijpleidingweerstand, maar minder ruimte voor bediening en onderhoud.
2. De aansluiting van de afvoerklep, afvoerklep en afvoerklep, om de demontage van de regelklep te vergemakkelijken, moet de druk voor en na de klep vóór demontage worden afgevoerd en moet de afvoerklep tussen de regelklep worden geïnstalleerd en de bovenste en onderste afsluitkleppen.
3. Ontluchtingsklep en aftapklep worden gebruikt om niet-condenserend gas en condensaat af te voeren dat in de vloeistof is meegesleept. Wanneer de gecontroleerde vloeistof tijdens de installatie gas of stoom is, moet de spuiklep worden geïnstalleerd in het onderste deel van de regelklepset om de afvoer van condensaat te vergemakkelijken. Wanneer de geregelde vloeistof vloeibaar is, moet de afvoerklep ter hoogte van de regelklepgroep worden geïnstalleerd om de afvoer van niet-condenserend gas te vergemakkelijken.
4. Bypassklep. Wanneer de regelklep voor onderhoud wordt verwijderd, kan de bypassklep worden gebruikt om het productieproces te bedienen. Wanneer u wordt beschuldigd van overmatig verkeer. Wanneer de regelklep niet normaal kan worden afgesteld, kan de bypassklep als noodmaatregel ook worden gebruikt als parallel aansluitschema van de regelklep om het proces te regelen. Om de kosten te verlagen zijn regelkleppen van groot kaliber uitgerust met handwielactuators die kunnen worden bediend in plaats van bypasskleppen. De installatie van de bypassklep moet eenvoudig te bedienen zijn, deze en de regelklep, de stroomafwaartse afsluitklep moeten samen een regelklepgroep vormen. Daarom moet de installatie daarmee worden afgestemd en tegelijkertijd de bouwinstallatie worden voltooid. De nominale diameter van de bypassklep is hetzelfde als de nominale diameter van de pijpleiding en de drukklasse komt overeen met de procesdrukklasse.
5. De installatie van de actuator is meestal rechtstreeks verbonden met het kleplichaam van de regelklep, maar wanneer de hydraulische actuator, lange slagactuator en andere actuatoren gescheiden zijn van het kleplichaam van de regelklep, moet er aandacht worden besteed aan de installatie van de aandrijving. De drijfstang en de mechanisch bewegende delen van de actuator moeten flexibel zijn zonder los te raken of vast te klemmen. De drijfstanglengte moet over het volledige slagbereik stabiel, flexibel en betrouwbaar zijn. Wanneer aangesloten op een regelklephuis met thermische verplaatsing in procesleidingen, zorg er dan voor dat de relatieve positie tussen actuator en regelklephuis ongewijzigd blijft. De handwielactuator heeft twee soorten montage aan de zijkant en montage aan de bovenkant, en tijdens de installatie moet er bedieningsruimte worden gelaten. De bediening van het handwiel moet flexibel zijn en er mag geen sprake zijn van vastlopen of torsie. De relatie tussen de draairichting van het handwiel en de klepopening moet worden gemarkeerd. Het grensapparaat moet goed worden afgesteld om een ​​beschermende rol te spelen. De hydraulische actuator moet lager worden geïnstalleerd dan de controller, als deze hoger moet zijn dan de controller, mag het hoogteverschil niet groter zijn dan 1,0 m, en de uitlaatklep moet worden geïnstalleerd op het luchtverzamelpunt van de pijp, en de terugslagklep of automatische verlaging -off-klep moet in de buurt van de controller worden geïnstalleerd.
6, klepstandsteller installatie klepstandsteller klepstanddetectie-apparaat en regelklepsteel of klepas zijn direct verbonden, daarom moet de installatie ervoor zorgen dat het feedbacksignaal correct kan zijn, tijdig het klepstandsignaal en veranderingen weergeeft. Meestal wordt de klepstandsteller geleverd met de regelklep en voltooit de fabrikant de verbinding tussen beide. Wanneer de productieprocescontrole de klepstandsteller moet toevoegen, moet ervoor worden gezorgd dat de actie van het klepstandsdetectieapparaat correct, betrouwbaar en flexibel is. De mechanische speling van het steunpunt van de feedbackstaaf moet zo klein mogelijk zijn. De SIGNAALLEIDING VAN DE KLEPPOSITIONER MOET GOED WORDEN AANGESLOTEN, EN DE LUCHTBRONLEIDING, UITVOERLEIDING en INGANGSLIJN moeten worden gemarkeerd met naamplaatjes. Het weergavesignaal van de kleppositie van de klepstandsteller moet gemakkelijk te observeren zijn voor bedienings- en onderhoudspersoneel.
7. Installatie van andere accessoires, waaronder klepstandsensor, magneetklep, eindschakelaar, actuator, elektrische omvormer, enz., moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante bepalingen van de producthandleiding. In het stroomopwaartse filter moet een kleine stroomregelklep worden geïnstalleerd. Wanneer de turbulentie hevig is, moet aan de stroomopwaartse zijde een gelijkrichtapparaat worden geïnstalleerd.
8. Aanleggen van verbindingsleidingen Bij het aanleggen van verbindingsleidingen dient op de volgende zaken gelet te worden.
1) Signaalpijp en luchtbronpijpleiding gebruiken over het algemeen PVC omhulde koperen pijpkabel, de pijpdiameter is sL6Xl of g18Xl
2) De luchtbronleiding moet zich dicht bij de regelklep bevinden.
3) De signaalpijpleiding en hydraulische pijpleiding moeten zo kort mogelijk zijn om de signaalvertraging en de systeemtijdconstante te verkorten.
4) De pijpleiding moet voldoende uitzetting en redundantie hebben en mag de werking van de actuator niet belemmeren.
5) Tijdens het lassen van pijpleidingen mag de lasslak niet in de buis terechtkomen. Verbindingsleidingen moeten vóór installatie worden gereinigd om vuil zoals olie, water en roest te verwijderen. Leidingen die pijpleidingen verbinden, moeten netjes en mooi zijn.