অ্যাবস্ট্রাক্ট: হাই-রাইজ বিল্ডিং ফায়ার হাইড্রেন্ট কন্ট্রোল ভালভের সাজেশনস সিগন্যাল ভালভ ব্যবহার করে কীওয়ার্ড আলোচনা করে: হাই-রাইজ বিল্ডিং ফায়ার হাইড্রেন্ট ভালভ কন্ট্রোল সিগন্যাল ভালভ "উঁচু বিল্ডিংয়ের অগ্নি সুরক্ষা নকশার জন্য কোড" এর বিধান অনুসারে, ইনডোরে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম, জল সরবরাহ পাইপ অ্যাপ্লিকেশন ভালভ একটি সংখ্যা বিভক্ত করা হয়, এবং ভালভ সুস্পষ্ট লক্ষণ হতে হবে.
এটি যাতে পাইপটি সার্ভিসিং করার সময় হাইড্রেন্ট স্ট্যান্ডপাইপের সংখ্যা একের কম না হয়।
আধুনিক স্থাপত্যের বিকাশের সাথে সাথে {TodayHot}, সুন্দর চাহিদার জন্য বিভিন্ন পাইপলাইনের বিল্ডিং যতটা সম্ভব লুকিয়ে রাখা উচিত সাজানোর জন্য, তাই, সিলিং, নলকূপে হাইড্রেন্ট পাইপগুলি ব্যাপক, তবে এটি একটি সমস্যা, যথা ওপেন ফায়ার হাইড্রেন্ট পাইপের কন্ট্রোল ভালভ মনিটরিং করতে পারে না, ফায়ার হাইড্রেন্টের স্বাভাবিক ব্যবহার হতে পারে।
উদাহরণগুলি নিম্নরূপ: "ইলেকট্রিক পাওয়ার মন্ত্রকের স্টেট গ্রিড কন্ট্রোল সেন্টার" প্রকল্পটি 50,000 বর্গ মিটারের বেশি একটি নির্মাণ এলাকা কভার করে, যার মধ্যে তিনটি ভূগর্ভস্থ ফ্লোর এবং মাটির উপরে 27 তলা রয়েছে৷ ভবনটির উচ্চতা 110 মিটারের বেশি। এটি একটি ব্যাপক বুদ্ধিমান বিল্ডিং যা প্রোডাকশন কমান্ড এবং প্রেরণ, অফিস এবং কনফারেন্স ফাংশনগুলিকে একীভূত করে এবং এর উচ্চ ডিগ্রী অটোমেশন চীনে বিরল।
স্বয়ংক্রিয় ওয়াইন স্প্রে করার সিস্টেমের ডিজাইনে, আমি সমস্ত জল প্রবাহ সূচকের সামনে সিগন্যাল ভালভ ব্যবহার করেছি, তাই সিস্টেমের স্থিতি ফায়ার কন্ট্রোল সেন্টারে প্রদর্শিত হতে পারে এবং সমস্যাগুলি একটি পরিষ্কার দৃষ্টিতে পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, জীবন এবং অগ্নিনির্বাপণের জলের স্তর নিয়ন্ত্রণ এবং ফায়ার পাম্পের শুরু এবং থামার বিষয়টিও যুক্তিসঙ্গতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। শুধুমাত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের কন্ট্রোল ভালভ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সাধারণ ভালভ ব্যবহার করে *, যার সুস্পষ্ট খোলা এবং বন্ধ লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু ফায়ার কন্ট্রোল সেন্টারে দেখানো যাবে না। উপরন্তু, এই ভালভ নান্দনিক প্রয়োজনের জন্য নলকূপ এবং ছাদে অবস্থিত, এবং বর্তমান শ্রমিকদের গুণমান সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা গ্যারান্টি দিতে পারে না।
অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়ায়, যদিও মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সদর দফতরের নেতৃত্ব, নির্মাণ ইউনিট এবং নকশা ইউনিট অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে, স্থাপনা এবং প্রাথমিক সংশোধন, ভাল মহড়া করা হয়েছে, কিন্তু দমকল বিভাগের কর্মকর্তারা বাস্তবিক প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্যতা, কিন্তু একটি সমস্যা আছে, স্ট্যান্ডপাইপে একটি ফায়ার হাইড্রেন্ট ফায়ার হাইড্র্যান্ট যাহাই হউক না কেন জলের বাইরেও যেতে পারে না, এবং বাকি চারটি স্বাভাবিক, আমরা ফায়ার কন্ট্রোল সেন্টারে কোনও সমস্যা খুঁজে পাচ্ছি না।
পরিদর্শন করার পরে, দেখা গেছে যে রাইজারের উভয় প্রান্তের কন্ট্রোল ভালভগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বন্ধ ছিল এবং শ্রমিকরা রক্ষণাবেক্ষণের পরে ভালভগুলি খোলেননি, যার ফলে ফায়ার হাইড্রেন্টে জল নেই।
আমি মনে করি, যে ক্ষেত্রে সবাই খুব গুরুত্ব দেয়, এখনও এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, এবং সাধারণত সহজ প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে আরও কী ধরনের সমস্যা দেখা দেবে জানি না।
এটি ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম সমস্যাগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের চাবিকাঠি কিনা তার সাথে সম্পর্কিত, এবং এই পরিস্থিতি এড়াতে আরও নির্ভরযোগ্য উপায় হল ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ ভালভগুলি সিগন্যাল ভালভের মধ্যে সেট করা হয় এবং ভালভটি কেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য খোলা থাকে। অগ্নি নিয়ন্ত্রণের, যাতে ব্যবস্থাপনা কর্মীদের পরিদর্শন, যদিও খরচ বেড়েছে, যাইহোক, পুরো ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমে বিনিয়োগের অনুপাত এখনও খুব ছোট, এবং এটি পুরো ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের নিরাপত্তা ** উন্নতি করতে পারে, যা আমি মনে করি বিনিয়োগ মূল্য.
কন্ট্রোল ভালভ ইনস্টলেশন এবং নির্মাণ বিবেচনা বিশ্লেষণ
কন্ট্রোল ভালভ ইনস্টলেশন এবং নির্মাণ বিবেচনা বিশ্লেষণ
ইনস্টলেশন এবং নির্মাণের জন্য সতর্কতা:
কন্ট্রোল ভালভ ইনস্টলেশনের জন্য সতর্কতা যেমন সহজ অপারেশন, নিরাপত্তা এবং প্রমিতকরণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:
(1) নিয়ন্ত্রণ ভালভের ইনস্টলেশন অবস্থান এবং অভিযোজন:
1. নকশা অঙ্কন এবং নকশা নথি অনুযায়ী, ইনস্টলেশন অবস্থান ইনস্টলেশন, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অপারেশন স্থান থাকা উচিত; অবস্থানটি কম্পন, আর্দ্রতা, যান্ত্রিক ক্ষতির জন্য সহজ, শক্তিশালী ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ, উচ্চ তাপমাত্রা, তাপমাত্রা পরিবর্তন এবং ক্ষয়কারী গ্যাস স্থানগুলিতে ইনস্টলেশন এড়াতে হবে; ইনস্টলেশন দৃঢ় এবং মসৃণ হওয়া উচিত; ইন্সটলেশন পজিশনে কন্ট্রোল ভালভের অ্যাকচুয়েটর তৈরি করা উচিত রেগুলেটিং মেকানিজমের উপরের অংশে, সরাসরি স্ট্রোক কন্ট্রোল ভালভের বিভিন্ন ইন্সটলেশন পজিশন দেখায়। যেখানে, নির্বাচিত অবস্থান।
2. কন্ট্রোল ভালভের তরল প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ ভালভের তরল প্রবাহের দিকটি নিয়ন্ত্রণ ভালভের ভালভ বডিতে চিহ্নিত তীরটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বিশেষ পরিস্থিতিতে এই বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না.
3, কন্ট্রোল ভালভ সংযোগ নিয়ন্ত্রণ ভালভ সংযোগে থ্রেড সংযোগ, ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ এবং ঢালাই সংযোগ রয়েছে। থ্রেডেড সংযোগ ছোট ক্যালিবার কন্ট্রোল ভালভ জন্য ব্যবহার করা হয়. থ্রেডেড সংযোগ নিয়ন্ত্রণ ভালভ ইনস্টল করার সময়, অপসারণযোগ্য অস্থাবর সংযোগকারীগুলি একই সময়ে ইনস্টল করা আবশ্যক। ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগের দুটি ধরণের ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ এবং ক্ল্যাম্পিং সংযোগ রয়েছে, সংযোগকারী ফ্ল্যাঞ্জের নামমাত্র ব্যাস নিয়ন্ত্রণ ভালভের ব্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। ফ্ল্যাঞ্জের বিভিন্ন চাপের স্তরও রয়েছে, ফ্ল্যাঞ্জের চাপের স্তর নিয়ন্ত্রণ ভালভের চাপ স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। ফ্ল্যাঞ্জের ভিতরের ব্যাস পাইপের ভিতরের ব্যাসের সমান হবে। ফ্ল্যাঞ্জ পৃষ্ঠ এবং পাইপ অক্ষের মধ্যে লম্বতার অনুমোদিত বিচ্যুতি। ফ্ল্যাঞ্জ সিলিং পৃষ্ঠটি ফ্লাশ হওয়া উচিত। ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ করার সময়, অংশে অতিরিক্ত চাপ এড়াতে বলটি অভিন্ন এবং উপযুক্ত হওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব ঢালাই সংযোগ এড়িয়ে চলুন। সংযোগ ঢালাই করার সময়, বিচ্ছিন্ন অস্থাবর সংযোগকারী ইনস্টল করা আবশ্যক। যখন কন্ট্রোল ভালভ সংযুক্ত থাকে, তখন সংযোগকারী পাইপের ভিতরের অংশটিকে নতুন প্রোট্রুশনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, সিলিং gaskets, ঢালাই জয়েন্টগুলি, ইত্যাদি পাইপ মধ্যে protrude করা উচিত নয়.
4, কন্ট্রোল ভালভ এবং উপরের, ডাউনস্ট্রিম কাট-অফ ভালভ, বাইপাস ভালভ সংযোগ নিয়ন্ত্রণ ভালভ, ডাউনস্ট্রিম কাট-অফ ভালভ এবং বাইপাস ভালভ একই সময়ে নিয়ন্ত্রণ ভালভের সাথে ইনস্টল করা উচিত। উপরের এবং ডাউনস্ট্রিম কাট-অফ ভালভ এবং কন্ট্রোল ভালভের মধ্যে পাইপ বিভাগের দৈর্ঘ্য পাইপলাইনের প্রতিরোধ এবং তরল প্রবাহের অবস্থার উপর প্রভাব বিবেচনা করা উচিত। সোজা পাইপ বিভাগের দৈর্ঘ্য দীর্ঘ, যা কাট-অফ ভালভের পরে তরল স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক, তরল প্রবাহকে স্থিতিশীল করতে পারে, অশান্ত প্রবাহের প্রভাব কমাতে পারে, শব্দ কমাতে পারে; সোজা পাইপ বিভাগের দৈর্ঘ্য ছোট, এবং কাটা ভালভের পরে স্থিতিশীল হওয়ার আগে তরল নিয়ন্ত্রণ ভালভের মধ্যে প্রবেশ করে, যা গোলমাল বাড়ায়, তবে পাইপ বিভাগের সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্য পাইপলাইন প্রতিরোধের কমাতে, চাপ হ্রাসকে উন্নত করতে উপকারী। কন্ট্রোল ভালভের উভয় প্রান্তে, প্রবাহ বৈশিষ্ট্যের বিকৃতি হ্রাস করে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য উপযোগী। অতএব, ওজন এবং ব্যাপক বিবেচনা করা উচিত. সাধারণত, আপস্ট্রিম সাইডে 10D থেকে 20D এর একটি সোজা পাইপ সেগমেন্ট থাকা উচিত এবং ডাউনস্ট্রিম সাইডে 3D থেকে 7D এর একটি সোজা পাইপ সেগমেন্ট থাকা উচিত। D হল পাইপলাইনের নামমাত্র ব্যাস, এবং প্রয়োজনে সংশোধনকারী ডিভাইস সেট করা উচিত।
(2) সংযোগ প্রকল্প নির্বাচন
1. কন্ট্রোল ভালভ এবং উপরের এবং ডাউনস্ট্রিম কাট-অফ ভালভ এবং বেশ কয়েকটি সাধারণ সংযোগ স্কিম সংযোগ করার অনেক উপায় রয়েছে। চিত্রে, স্কিম A-এর গঠন কমপ্যাক্ট, একটি ছোট পদচিহ্ন দখল করে, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা সহজ এবং সিস্টেমটি খালি বা নিষ্কাশন করা সহজ। কিন্তু প্রায়শই যথেষ্ট সোজা পাইপের দৈর্ঘ্য পূরণ করতে পারে না, ফলে শব্দ বৃদ্ধি পায়। স্কিম বি-এর গঠন একটি বৃহৎ এলাকা জুড়ে, এবং কন্ট্রোল ভালভ নীচের বা উপরের অংশে ইনস্টল করা যেতে পারে, যা অপারেশন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা সহজ, কিন্তু সোজা পাইপ অংশের দৈর্ঘ্য নিশ্চিত করা সহজ নয়। স্কিম সি এর গঠন কৌণিক নিয়ন্ত্রণ ভালভের জন্য উপযুক্ত, যা কনুইয়ের সংখ্যা কমাতে পারে এবং একটি ছোট এলাকা দখল করতে পারে। নীচের খাঁড়ি এবং আউটলেটের প্রবাহের দিকটির জন্য, একটি দীর্ঘ আপস্ট্রিম সোজা পাইপের দৈর্ঘ্য থাকতে পারে। প্ল্যান ডি-এর কাঠামো প্ল্যান বি-এর মতো এবং একটি বৃহত্তর এলাকা দখল করে। স্কিম E এর গঠন কৌণিক ভালভের জন্য উপযুক্ত। স্কিম C-এর সাথে তুলনা করে, আপস্ট্রিম দিকে সোজা পাইপ বিভাগের দৈর্ঘ্য কম, যা তরল স্থিতিশীলতার জন্য উপযুক্ত নয়। স্কিম F এর গঠন একটি সাধারণ যোগদানের কাঠামো। এটির একটি বড় পদচিহ্ন, কম পাইপলাইন প্রতিরোধের, কিন্তু অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম জায়গা রয়েছে।
2. ডিসচার্জ ভালভ, ডিসচার্জ ভালভ এবং ডিসচার্জ ভালভের সংযোগ, কন্ট্রোল ভালভের বিচ্ছিন্নকরণের সুবিধার্থে, ভালভের আগে এবং পরে চাপটি আলাদা করার আগে ডিসচার্জ করা উচিত এবং কন্ট্রোল ভালভের মধ্যে ডিসচার্জ ভালভ ইনস্টল করা উচিত। এবং উপরের এবং নীচের কাটা ভালভ.
3. ভেন্ট ভালভ এবং ড্রেন ভালভ তরল মধ্যে প্রবেশ করা নন-কন্ডেন্সিং গ্যাস এবং কনডেনসেট ডিসচার্জ করতে ব্যবহৃত হয়। ইনস্টলেশনের সময় যখন নিয়ন্ত্রিত তরল গ্যাস বা বাষ্প হয়, তখন কনডেনসেট নিঃসরণ সহজতর করার জন্য কন্ট্রোল ভালভ সেটের নীচের অংশে ব্লোডাউন ভালভ ইনস্টল করা উচিত। যখন নিয়ন্ত্রিত তরল তরল হয়, নন-কন্ডেন্সিং গ্যাসের স্রাবকে সহজতর করার জন্য, ডিসচার্জ ভালভটি নিয়ন্ত্রণ ভালভ গ্রুপের উচ্চতায় ইনস্টল করা উচিত।
4. বাইপাস ভালভ. কন্ট্রোল ভালভ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরানো হলে, বাইপাস ভালভ উত্পাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন অত্যধিক ট্রাফিক চার্জ করা হয়. যখন কন্ট্রোল ভালভ স্বাভাবিকভাবে সামঞ্জস্য করা যায় না, জরুরী পরিমাপ হিসাবে, বাইপাস ভালভ প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করতে নিয়ন্ত্রণ ভালভের সমান্তরাল সংযোগ স্কিম হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। খরচ কমাতে, বড় ক্যালিবার কন্ট্রোল ভালভগুলি হ্যান্ডহুইল অ্যাকচুয়েটর দিয়ে সজ্জিত যা বাইপাস ভালভের পরিবর্তে চালানো যেতে পারে। বাইপাস ভালভের ইনস্টলেশনটি পরিচালনা করা সহজ হওয়া উচিত, এটি এবং কন্ট্রোল ভালভ, ডাউনস্ট্রিম কাট-অফ ভালভ একসাথে একটি নিয়ন্ত্রণ ভালভ গ্রুপ তৈরি করে, অতএব, ইনস্টলেশন তাদের সাথে মিলে যাওয়া উচিত এবং একই সময়ে নির্মাণ ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ করা উচিত। বাইপাস ভালভের নামমাত্র ব্যাস পাইপলাইনের নামমাত্র ব্যাসের সমান, এবং চাপ শ্রেণী প্রক্রিয়া চাপ শ্রেণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
5. অ্যাকচুয়েটর ইনস্টলেশন সাধারণত কন্ট্রোল ভালভের ভালভ বডির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে, কিন্তু যখন হাইড্রোলিক অ্যাকুয়েটর, লং স্ট্রোক অ্যাকুয়েটর এবং অন্যান্য অ্যাকুয়েটরগুলি নিয়ন্ত্রণ ভালভের ভালভ বডি থেকে আলাদা করা হয়, তখন ইনস্টলেশনের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। actuator এর সংযোগকারী রড এবং অ্যাকচুয়েটরের যান্ত্রিক চলমান অংশগুলি ঢিলা বা ক্ল্যাম্পিং ছাড়াই নমনীয় হওয়া উচিত। সংযোগকারী রডের দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ স্ট্রোক পরিসরে স্থিতিশীল, নমনীয় এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত। প্রক্রিয়া পাইপিংয়ে তাপীয় স্থানচ্যুতি সহ একটি কন্ট্রোল ভালভ বডির সাথে সংযুক্ত হলে, নিশ্চিত করুন যে অ্যাকচুয়েটর এবং কন্ট্রোল ভালভ বডির মধ্যে আপেক্ষিক অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। হ্যান্ডহুইল অ্যাকচুয়েটরের দুটি ধরণের সাইড মাউন্টিং এবং টপ মাউন্টিং রয়েছে এবং ইনস্টল করার সময় অপারেশন স্পেস ছেড়ে দেওয়া উচিত। হাত চাকা অপারেশন নমনীয় হতে হবে, কোন আটকে বা টর্শন ঘটনা. হ্যান্ডহুইলের ঘূর্ণন দিক এবং ভালভ খোলার মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা উচিত। একটি প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করার জন্য সীমা ডিভাইস সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত। হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটরটি কন্ট্রোলারের চেয়ে কম ইনস্টল করা উচিত, যদি এটি অবশ্যই কন্ট্রোলারের চেয়ে বেশি হয় তবে উচ্চতার পার্থক্য 1.0 মিটারের বেশি হওয়া উচিত নয় এবং নিষ্কাশন ভালভটি পাইপ এয়ার সংগ্রহ পয়েন্টে ইনস্টল করা উচিত এবং চেক ভালভ বা স্বয়ংক্রিয় কাটা -বন্ধ ভালভ কন্ট্রোলার কাছাকাছি ইনস্টল করা উচিত.
6, ভালভ অবস্থানকারী ইনস্টলেশন ভালভ পজিশনার ভালভ অবস্থান সনাক্তকরণ ডিভাইস এবং নিয়ন্ত্রণ ভালভ স্টেম বা ভালভ খাদ সরাসরি সংযুক্ত, অতএব, ইনস্টলেশন নিশ্চিত করা উচিত যে প্রতিক্রিয়া সংকেত সঠিক হতে পারে, সময়মত ভালভ অবস্থান সংকেত এবং পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে। সাধারণত, কন্ট্রোল ভালভের সাথে ভালভ পজিশনার সরবরাহ করা হয় এবং প্রস্তুতকারক উভয়ের মধ্যে সংযোগটি সম্পূর্ণ করে। যখন উত্পাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ভালভ পজিশনার যোগ করার প্রয়োজন, ভালভ অবস্থানকারী ভালভ অবস্থান সনাক্তকরণ ডিভাইসের কর্ম সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং নমনীয় তা নিশ্চিত করা উচিত। ফিডব্যাক রড ফুলক্রামের যান্ত্রিক ক্লিয়ারেন্স যতটা সম্ভব ছোট হওয়া উচিত। ভালভ পজিশনারের সিগন্যাল লাইন সঠিকভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং এয়ার সোর্স লাইন এবং আউটপুট লাইন এবং ইনপুট লাইন নেমপ্লেট দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। ভালভ পজিশনারের ভালভ পজিশন ডিসপ্লে সিগন্যাল অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের পর্যবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক হওয়া উচিত।
7. ভালভ পজিশন সেন্সর, সোলেনয়েড ভালভ, লিমিট সুইচ, অ্যাকচুয়েটর, বৈদ্যুতিক রূপান্তরকারী ইত্যাদি সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ইনস্টলেশন পণ্য ম্যানুয়ালটির প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে ইনস্টল করা উচিত। আপস্ট্রিম ফিল্টারে ছোট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ভালভ ইনস্টল করা উচিত। যখন অশান্তি গুরুতর হয়, তখন উজানের দিকে একটি সংশোধনকারী ডিভাইস ইনস্টল করা উচিত।
8. সংযোগকারী পাইপলাইনগুলির ইনস্টলেশন সংযোগকারী পাইপলাইনগুলির ইনস্টলেশনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।
1) সিগন্যাল পাইপ এবং বায়ু উত্স পাইপলাইন সাধারণত পিভিসি চাদরযুক্ত তামা পাইপ কেবল গ্রহণ করে, পাইপের ব্যাস sL6Xl বা g18Xl হয়
2) বায়ু উত্স পাইপলাইন নিয়ন্ত্রণ ভালভ কাছাকাছি হতে হবে.
3) সিগন্যাল পাইপলাইন এবং হাইড্রোলিক পাইপলাইন সংকেত বিলম্ব এবং সিস্টেম সময় ধ্রুবক ছোট করতে যতটা সম্ভব ছোট হওয়া উচিত।
4) পাইপলাইনের যথেষ্ট সম্প্রসারণ এবং অপ্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত এবং অ্যাকচুয়েটরের কাজকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়।
5) পাইপলাইন ঢালাইয়ের সময় ওয়েল্ডিং স্ল্যাগ পাইপে স্থাপন করা উচিত নয়। তেল, জল এবং মরিচা যেমন ময়লা অপসারণ করার জন্য সংযোগ লাইনগুলি ইনস্টল করার আগে পরিষ্কার করা উচিত। পাইপিং সংযোগকারী পাইপলাইনগুলি ঝরঝরে এবং সুন্দর হওয়া উচিত।