Көпқабатты ғимараттарда өрт гидранттарын басқару клапаны үшін сигналдық клапанды пайдалану туралы талқылау

Көпқабатты ғимараттарда өрт гидранттарын басқару клапаны үшін сигналдық клапанды пайдалану туралы талқылау

/
Аннотация: Биік ғимараттардың өрт сөндіру гидранттарын басқару клапанының ұсыныстары Сигнал клапанын ПАЙДАЛАНУ кілт сөздерді талқылайды: үй ішіндегі «биік ғимараттарды өрттен қорғауды жобалау кодексінің» ережелеріне сәйкес көп қабатты ғимараттың өрт сөндіру кранының клапанын басқару сигналдық клапаны өрт кран жүйесі, сумен жабдықтау құбыры қолдану клапаны бірқатар бөлінеді , және клапан айқын белгілері болуы керек.
Бұл құбырға қызмет көрсету кезінде гидрант құбырларының саны біреуден кем болмауы үшін қажет.
{TodayHot} заманауи сәулеттің дамуымен әдемі сұранысқа арналған әртүрлі құбырлардың құрылысын безендіру үшін мүмкіндігінше жасыру керек, сондықтан төбедегі гидранттық құбырлар, түтік ұңғымалары кең таралған, бірақ бұл мәселе, атап айтқанда Ашық өрт кранының құбырының басқару клапаны бақылауды ала алмайды, өрт гидрантының қалыпты қолданылуына себеп болуы мүмкін.
Мысал ретінде мыналарды келтіруге болады: «Электр энергетика министрлігінің мемлекеттік желілік басқару орталығы» жобасы үш жерасты қабаты және жер үстінде 27 қабаты бар 50 000 шаршы метрден астам құрылыс алаңын қамтиды. Ғимараттың биіктігі 110 метрден асады. Бұл өндірістік командалық және диспетчерлік, кеңсе және конференция функцияларын біріктіретін жан-жақты интеллектуалды ғимарат және оның жоғары дәрежелі автоматтандыру Қытайда сирек кездеседі.
Автоматты шарап шашатын жүйені жобалау кезінде мен су ағынының барлық көрсеткіштерінің алдында сигналдық клапандарды қолдандым, осылайша жүйенің күйі өрт сөндіруді басқару орталығында көрсетіліп, проблемаларды анық көрінетін жерден табуға болады. Сонымен қатар, су деңгейін бақылау және өрт сөндіру, өрт сорғысының іске қосылуы мен тоқтауы да ақылға қонымды түрде бақыланады. Өрт сөндіру кран жүйесінің басқару клапаны ғана техникалық сипаттамаларға * сәйкес қарапайым клапандарды пайдаланады, олардың айқын ашық және жабық белгілері бар, бірақ өртті басқару орталығында көрсету мүмкін емес. Сонымен қатар, бұл клапандар эстетикалық қажеттіліктер үшін түтік ұңғымасында және төбеде орналасқан және ағымдағы жұмысшылардың сапасы жүйенің сенімділігіне кепілдік бере алмайды.
Өрттен қорғау жүйесінде қабылдау процесінде министрліктің жобалық штабының, құрылыс бөлімшелерінің және жобалау бөлімшелерінің басшылығы өте байыптылық танытқанымен, орналастыруды және ертерек түзетуді жақсы пысықталған, бірақ өрт сөндіру бөлімінің ресми іс-әрекеті барысында өзекті Қабылдау, бірақ мәселе бар, құбырда өрт сөндіру крандары бар, бәрібір де суды шығара алмайды, ал қалған төртеуі қалыпты, Біз өртті басқару орталығында ақау таба алмаймыз.
Тексеруден кейін көтергіштің екі басындағы реттеуші клапандар техникалық қызмет көрсетуге байланысты жабылып қалғаны, ал жұмысшылар техникалық қызмет көрсетуден кейін клапандарды ашпағандықтан, өрт сөндіру гидрантына су кірмейтіні анықталды.
Менің ойымша, әрбір адам үлкен мән берген жағдайда, мұндай мәселе әлі де пайда болады және әдетте жеңіл паралич жағдайында қандай мәселе пайда болатынын білмейді.
Бұл өрт гидранттарының жүйесі проблемаларды ұтымды пайдаланудың кілті болып табылатындығына байланысты және бұл жағдайдың пайда болуын болдырмаудың ең сенімді жолы - өрт крандарының басқару клапандарының сигнал клапанына орнатылуы және клапанның орталықта көрсету үшін ашық болуы. өрт бақылауының, сондықтан басқару персоналының тексеруі, құны өскенімен, дегенмен, инвестицияның барлық өрт гидранттарының жүйесіне қатынасы әлі де өте аз және ол бүкіл өрт гидранттарының жүйесінің қауіпсіздігін жасай алады ** жақсарту, бұл Менің ойымша, инвестицияға тұрарлық.
Басқару клапанының монтажы мен құрылысын талдау
Басқару клапанының монтажы мен құрылысын талдау
Орнату және құрылыс кезіндегі сақтық шаралары:
Басқару клапанын орнату кезіндегі сақтық шараларын, мысалы, оңай пайдалану, қауіпсіздік және стандарттауды ескеру қажет. Арнайы мазмұны келесідей:
(1) Орнату орны және басқару клапанының бағыты:
1. Жобалық сызбалар мен жобалық құжаттарға сәйкес орнату орнында орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету үшін жеткілікті жұмыс кеңістігі болуы керек; Орналасуы діріл, ылғалдылық, механикалық зақымдалуы оңай, күшті электромагниттік кедергі, жоғары температура, температураның өзгеруі және коррозиялық газ орындарында орнатудан аулақ болуы керек; Орнату берік және тегіс болуы керек; Орнату орны реттеуші механизмнің жоғарғы бөлігіндегі реттеуші клапанның жетекін жасауы керек, тікелей инсультті басқару клапанының әртүрлі орнату позицияларын көрсетеді. Қайда, таңдалған позиция.
2. Басқару клапанындағы сұйықтықтың ағынының бағыты реттеу клапанындағы сұйықтықтың ағынының бағыты реттеу клапанының клапан корпусында белгіленген көрсеткіге сәйкес болуы керек. Ерекше жағдайларды бұл ережелермен шектеуге болмайды.
3, басқару клапанының қосылымын басқару клапанының қосылымында жіп қосылымы, фланец қосылымы және дәнекерлеу қосылымы бар. Бұрандалы қосылым шағын калибрлі басқару клапандары үшін қолданылады. Бұрандалы қосылымды басқару клапандарын орнату кезінде алынбалы жылжымалы қосқыштарды бір уақытта орнату керек. Фланецті қосылымда фланецті қосылымның және қысқыш қосылымның екі түрі бар, қосылатын фланецтің номиналды диаметрі басқару клапанының диаметріне сәйкес болуы керек. Фланецтердің қысым деңгейі де әртүрлі, фланецтің қысым деңгейі басқару клапанының қысым деңгейіне сәйкес болуы керек. Фланецтің ішкі диаметрі құбырдың ішкі диаметріне тең болуы керек. Фланец беті мен құбыр осі арасындағы перпендикулярлықтың рұқсат етілген ауытқуы. Фланецті тығыздау беті біркелкі болуы керек. Фланецті жалғау кезінде күш біркелкі және бөлікке шамадан тыс қысым жасамау үшін жарамды болуы керек. Мүмкіндігінше дәнекерлеу қосылымдарынан аулақ болыңыз. Қосылымдарды дәнекерлеу кезінде алынбалы жылжымалы қосқыштар орнатылуы керек. Басқару клапаны жалғанған кезде қосылатын құбырдың ішкі бөлігін жаңа шығыңқы жерге апаруға болмайды. Мысалы, құбырға тығыздағыш тығыздағыштар, дәнекерлеу қосылыстары және т.б.
4, реттеу клапаны және жоғарғы, төменгі ағынды ажырату клапаны, айналма клапанның қосылымын басқару клапаны, төменгі ағынды ажырату клапаны және айналма клапан басқару клапанымен бір уақытта орнатылуы керек. Жоғарғы және төменгі ағынды кесу клапандары мен реттеу клапандары арасындағы құбыр бөлігінің ұзындығы құбырдың кедергісін және сұйықтық ағынының күйіне әсерін ескеруі керек. Тікелей құбыр учаскесінің ұзындығы ұзын, бұл кесу клапанынан кейін сұйықтықтың тұрақтылығына қолайлы, сұйықтық ағынын тұрақты ете алады, турбулентті ағынның әсерін азайтады, шуды азайтады; Тікелей құбыр бөлігінің ұзындығы қысқа, ал сұйықтық кесілген клапаннан кейін тұрақты болғанға дейін басқару клапанына кіреді, бұл шуды күшейтеді, бірақ құбыр бөлігінің қысқа ұзындығы құбырдың кедергісін азайтуға, қысымның төмендеуін жақсартуға пайдалы. басқару клапанының екі ұшында ағын сипаттамаларының бұрмалануын азайтады және басқару жүйесінің тұрақты жұмысына қолайлы. Сондықтан таразылап, жан-жақты қарастыру керек. Әдетте, жоғарғы жағында 10D-ден 20D-ге дейінгі түзу құбыр сегменті, ал төменгі жағында 3D-ден 7D-ге дейінгі түзу құбыр сегменті болуы керек. D - құбырдың номиналды диаметрі, қажет болған жағдайда түзеткіш құрылғыны орнату керек.
(2) қосылу схемасын таңдау
1. Басқару клапаны мен жоғарғы және төменгі ағынды ажырату клапанын қосудың көптеген жолдары және бірнеше жалпы қосылу схемалары бар. Суретте А сұлбасының құрылымы ықшам, кішігірім ізді алады, қызмет көрсету және пайдалану оңай, жүйені босату немесе төгу оңай. Бірақ жиі жеткілікті түзу құбыр ұзындығын қанағаттандыра алмайды, нәтижесінде шуды күшейтеді. В схемасының құрылымы үлкен аумақты қамтиды, ал басқару клапаны төменгі немесе жоғарғы бөлігінде орнатылуы мүмкін, бұл операциялық талаптарды қанағаттандыру оңай, бірақ түзу құбыр сегментінің ұзындығын қамтамасыз ету оңай емес. С схемасының құрылымы бұрыштық басқару клапандары үшін жарамды, олар шынтақтардың санын азайтып, шағын аумақты алады. Төменгі кіріс және шығыс ағынының бағыты үшін жоғары ағынды түзу құбырдың ұзағырақ ұзындығы болуы мүмкін. D жоспарының құрылымы В жоспарына ұқсас және үлкен аумақты алып жатыр. E схемасының құрылымы бұрыштық клапандар үшін қолайлы. С сұлбасымен салыстырғанда, ағынның жоғарғы жағындағы түзу құбыр бөлігінің ұзындығы қысқа, бұл сұйықтықтың тұрақтылығына қолайлы емес. F схемасының құрылымы жалпы біріктіру құрылымы болып табылады. Оның үлкен ізі бар, құбырдың кедергісі аз, бірақ пайдалану және техникалық қызмет көрсету үшін аз орын бар.
2. Реттеу клапанын бөлшектеуді жеңілдету үшін ағызу клапанының, ағызу клапанының және ағызу клапанының қосылуы, клапанның алдындағы және кейінгі қысымды бөлшектеу алдында босату керек, ал разряд клапаны басқару клапанының арасына орнатылуы керек. және жоғарғы және төменгі кесу клапандары.
3. Желдеткіш клапан және ағызу клапаны конденсацияланбайтын газды және сұйықтыққа түскен конденсатты шығару үшін қолданылады. Орнату кезінде басқарылатын сұйықтық газ немесе бу болса, конденсатты шығаруды жеңілдету үшін үрлеу клапаны басқару клапанының төменгі бөлігіне орнатылуы керек. Басқарылатын сұйықтық сұйық болған кезде конденсацияланбайтын газды шығаруды жеңілдету үшін ағызу клапаны реттеуші клапан тобының биіктігіне орнатылуы керек.
4. Айналмалы клапан. Басқару клапаны техникалық қызмет көрсету үшін алынған кезде, айналма клапан өндіріс процесін басқару үшін пайдаланылуы мүмкін. Шамадан тыс трафикпен зарядталғанда. Басқару клапанын қалыпты түрде реттеу мүмкін болмаған кезде, апаттық шара ретінде айналма клапанды процесті басқару үшін басқару клапанының параллель қосылу схемасы ретінде де пайдалануға болады. Шығындарды азайту үшін үлкен калибрлі басқару клапандары айналма клапандардың орнына басқаруға болатын қол дөңгелегі жетектерімен жабдықталған. Айналма клапанды орнату оңай жұмыс істеуі керек, ол және басқару клапаны, төменгі ағынды ажырату клапаны бірге басқару клапанының тобын құрайды, сондықтан орнатуды олармен сәйкестендіріп, құрылыс қондырғысын бір уақытта аяқтау керек. Айналма клапанның номиналды диаметрі құбырдың номиналды диаметрімен бірдей, ал қысым класы технологиялық қысым класына сәйкес келеді.
5. Жетекті орнату әдетте басқару клапанының клапан корпусымен тікелей байланысты, бірақ гидравликалық жетек, ұзын жүріс жетек және басқа жетектер басқару клапанының клапан корпусынан бөлінген кезде, орнатуға назар аудару керек. жетектің. Шатун және жетектің механикалық қозғалатын бөліктері босатпай немесе қыспай икемді болуы керек. Шатунның ұзындығы толық инсульт диапазонында тұрақты, икемді және сенімді болуы керек. Технологиялық құбырлардағы жылу ығысуы бар басқару клапанының корпусына жалғанған кезде жетек пен басқару клапанының корпусы арасындағы салыстырмалы орынның өзгеріссіз қалуына көз жеткізіңіз. Қол дөңгелегі жетекте бүйірлік және үстіңгі бекітудің екі түрі бар және орнату кезінде жұмыс орнын қалдыру керек. Қол дөңгелегі жұмысы икемді болуы керек, кептелу немесе бұралу құбылыстары болмауы керек. Тұтқаның айналу бағыты мен клапанның ашылуы арасындағы қатынасты белгілеу керек. Шектеу құрылғысы қорғаныс рөлін атқару үшін дұрыс реттелуі керек. Гидравликалық жетекті контроллерден төмен орнату керек, егер ол контроллерден жоғары болуы керек болса, биіктік айырмашылығы 1,0 м-ден аспауы керек, ал сору клапаны құбырдағы ауа жинау нүктесінде орнатылуы керек, ал бақылау клапаны немесе автоматты кесу керек. - өшіру клапаны контроллердің жанында орнатылуы керек.
6, клапан позициясын орнату клапанының орналасуын анықтау құрылғысы мен басқару клапанының өзегі немесе клапан білігі тікелей қосылған, сондықтан орнату кері байланыс сигналының дұрыс болуын қамтамасыз етуі керек, клапан күйінің сигналын және өзгерістерін уақтылы көрсетуі керек. Әдетте, клапан позициялаушысы басқару клапанымен бірге жеткізіледі және өндіруші екеуінің арасындағы байланысты аяқтайды. Өндіріс процесін басқару клапан позициялаушысын қосу қажет болғанда, клапан позициялаушы клапан орнын анықтау құрылғысының әрекетінің дұрыс, сенімді және икемді болуын қамтамасыз етуі керек. Кері байланыс шыбықтың тірек нүктесінің механикалық саңылауы мүмкіндігінше аз болуы керек. КЛАПАН ПОЗИЦИОНЕРІНІҢ СИГНАЛДЫҚ ЖОЛЫ ДҰРЫС ҚОСЫЛУЫ КЕРЕК, АЛ ӘУЕ КӨЗІ ЖӘНЕ ШЫҒУ ЖӘНЕ КІРІС ЖІБІЛІГІ фирмалық тақтайшалармен белгіленуі керек. Клапан орналастырғышының клапан күйін көрсету сигналы пайдалану және техникалық қызмет көрсету персоналының бақылауы үшін ыңғайлы болуы керек.
7. Басқа керек-жарақтарды, соның ішінде клапан күйінің сенсорын, электромагниттік клапанды, шекті қосқышты, жетекті, электр түрлендіргішін және т.б. орнату өнім нұсқаулығының тиісті ережелеріне сәйкес орнатылуы керек. Шағын ағынды реттеу клапаны жоғары сүзгіге орнатылуы керек. Турбуленттілік күшті болған кезде ағынның жоғарғы жағында түзеткіш құрылғыны орнату керек.
8. Жалғастырушы құбырларды орнату Жалғастырушы құбырларды орнату кезінде келесі мәселелерге назар аудару керек.
1) Сигнал құбыры және ауа көзі құбыры әдетте ПВХ қапталған мыс құбыр кабелін қабылдайды, құбыр диаметрі sL6Xl немесе g18Xl
2) Ауа көзі құбыры басқару клапанына жақын болуы керек.
3) Сигналдың кідірісін және жүйелік уақыт тұрақтысын қысқарту үшін сигнал құбыры мен гидравликалық құбыр мүмкіндігінше қысқа болуы керек.
4) Құбырдың жеткілікті кеңеюі мен артықтығы болуы керек және жетектің жұмысына кедергі жасамауы керек.
5) Құбырларды дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу шлактарын құбырға салуға болмайды. Май, су және тот сияқты кірді кетіру үшін қосу желілерін орнату алдында тазалау керек. Құбырларды біріктіретін құбырлар ұқыпты және әдемі болуы керек.