مقامتیانجن، چین (مین لینڈ)
ای میلای میل: sales@likevalves.com
فونفون: +86 13920186592

اونچی عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹ کنٹرول والو کے لیے سگنل والو کے استعمال پر بحث

اونچی عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹ کنٹرول والو کے لیے سگنل والو کے استعمال پر بحث

/
خلاصہ: ہائی رائز بلڈنگ فائر ہائیڈرنٹ کنٹرول والو کی تجاویز استعمال کرتا ہے سگنل والو کلیدی الفاظ پر بحث کرتا ہے: انڈور میں "اونچی عمارتوں کے آگ سے تحفظ کے ڈیزائن کے کوڈ" کی دفعات کے مطابق اونچی عمارت کا فائر ہائیڈرنٹ والو کنٹرول سگنل والو آگ hydrant کے نظام، پانی کی فراہمی کے پائپ کی درخواست والو کی ایک بڑی تعداد میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور والو واضح علامات ہونا چاہئے.
یہ اس لیے ہے کہ جب پائپ کی خدمت کی جا رہی ہو تو ہائیڈرنٹ سٹینڈ پائپوں کی تعداد ایک سے کم نہ ہو۔
{TodayHot} جدید فن تعمیر کی ترقی کے ساتھ، خوبصورت طلب کے لیے مختلف پائپ لائنوں کی عمارت کو سجانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو چھپایا جانا چاہیے، اس لیے چھت، ٹیوب ویل میں ہائیڈرنٹ پائپ بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی کھلی آگ hydrant پائپ کے کنٹرول والو کی نگرانی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، آگ hydrant کی وجہ سے عام استعمال ہو سکتا ہے.
مثالیں حسب ذیل ہیں: "وزارت الیکٹرک پاور کا اسٹیٹ گرڈ کنٹرول سینٹر" پروجیکٹ 50,000 مربع میٹر سے زیادہ کے تعمیراتی رقبے پر محیط ہے، جس میں تین زیر زمین منزلیں اور زمین سے اوپر 27 منزلیں ہیں۔ عمارت کی اونچائی 110 میٹر سے زیادہ ہے۔ یہ ایک جامع ذہین عمارت ہے جو پروڈکشن کمانڈ اور ڈسپیچنگ، آفس اور کانفرنس کے افعال کو یکجا کرتی ہے، اور چین میں اس کی اعلیٰ درجے کی آٹومیشن نایاب ہے۔
خودکار شراب چھڑکنے کے نظام کے ڈیزائن میں، میں نے پانی کے بہاؤ کے تمام اشارے کے سامنے سگنل والوز کا استعمال کیا، لہذا فائر کنٹرول سینٹر میں سسٹم کی حیثیت ظاہر کی جا سکتی ہے، اور مسائل کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، پانی کی سطح زندگی اور آگ بجھانے کے کنٹرول، اور فائر پمپ کے آغاز اور رکنے کی بھی معقول نگرانی کی جاتی ہے۔ صرف فائر ہائیڈرینٹ سسٹم کا کنٹرول والو تصریحات * کے مطابق عام والوز کا استعمال کرتا ہے، جس میں واضح کھلی اور قریبی علامات ہیں، لیکن فائر کنٹرول سینٹر میں نہیں دکھائے جا سکتے۔ اس کے علاوہ، یہ والوز جمالیاتی ضروریات کے لیے ٹیوب ویل اور چھت میں واقع ہیں، اور موجودہ کارکنوں کا معیار نظام کی وشوسنییتا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔
قبولیت کے عمل میں آگ سے بچاؤ کے نظام میں، اگرچہ وزارت کے پراجیکٹ ہیڈ کوارٹر، تعمیراتی یونٹس اور ڈیزائن یونٹس کی قیادت بہت سنجیدگی سے ہے، تعیناتی اور جلد از جلد اصلاح، اچھی طرح سے مشق کی گئی ہے، لیکن فائر ڈیپارٹمنٹ کے اہلکار کے عمل میں حقیقی قبولیت، لیکن ایک مسئلہ ہے، اسٹینڈ پائپ پر فائر ہائیڈرنٹ فائر ہائیڈرینٹ بھی ہے پانی سے باہر نہیں نکل سکتا، اور باقی چار نارمل ہیں، ہمیں فائر کنٹرول سینٹر میں کوئی مسئلہ نہیں مل سکتا۔
معائنے کے بعد پتہ چلا کہ رائزر کے دونوں سروں پر موجود کنٹرول والوز مینٹیننس کی وجہ سے بند تھے اور ورکرز نے دیکھ بھال کے بعد والوز کو نہیں کھولا جس کی وجہ سے فائر ہائیڈرنٹ کو پانی نہیں ملا۔
میرے خیال میں، اس صورت میں کہ ہر کوئی بہت اہمیت دیتا ہے، پھر بھی اس قسم کا مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، اور عام طور پر آسان فالج کی صورت میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس قسم کا مسئلہ ظاہر ہوگا۔
اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آیا فائر ہائیڈرینٹ سسٹم مسائل کے عقلی استعمال کی کلید ہے، اور اس صورتحال سے بچنے کا زیادہ قابل اعتماد طریقہ یہ ہے کہ فائر ہائیڈرینٹ سسٹم کنٹرول والوز سگنل والو میں لگائے گئے ہیں، اور والو مرکز میں ڈسپلے کے لیے کھلا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے، تاکہ انتظامیہ کے عملے کے معائنہ، اگرچہ لاگت میں اضافہ ہوا ہے، تاہم، پورے فائر ہائیڈرینٹ سسٹم میں سرمایہ کاری کا تناسب اب بھی بہت چھوٹا ہے، اور یہ پورے فائر ہائیڈرینٹ سسٹم کی حفاظت کو بہتر بنا سکتا ہے، جو میرے خیال میں سرمایہ کاری کے قابل ہے۔
کنٹرول والو کی تنصیب اور تعمیراتی تحفظات کا تجزیہ
کنٹرول والو کی تنصیب اور تعمیراتی تحفظات کا تجزیہ
تنصیب اور تعمیر کے لیے احتیاطی تدابیر:
کنٹرول والو کی تنصیب کے لیے احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھا جانا چاہیے جیسے آسان آپریشن، حفاظت اور معیاری بنانا۔ مخصوص مواد مندرجہ ذیل ہیں:
(1) تنصیب کی پوزیشن اور کنٹرول والو کی واقفیت:
1. ڈیزائن ڈرائنگ اور ڈیزائن دستاویزات کے مطابق، تنصیب کے مقام میں تنصیب، آپریشن اور دیکھ بھال کے لیے کافی آپریشن کی جگہ ہونی چاہیے۔ مقام کو کمپن، نمی، مکینیکل نقصان میں آسان، مضبوط برقی مقناطیسی مداخلت، اعلی درجہ حرارت، درجہ حرارت کی تبدیلیوں اور سنکنرن گیس کی جگہوں پر تنصیب سے گریز کرنا چاہیے۔ تنصیب مضبوط اور ہموار ہونا چاہئے؛ تنصیب کی پوزیشن کو کنٹرول والو کے ایکچوایٹر کو ریگولیٹنگ میکانزم کے اوپری حصے میں بنانا چاہئے، جو براہ راست اسٹروک کنٹرول والو کی مختلف تنصیب کی پوزیشنوں کو دکھاتا ہے۔ جہاں، منتخب پوزیشن.
2. کنٹرول والو میں سیال کے بہاؤ کی سمت کنٹرول والو میں سیال کے بہاؤ کی سمت کنٹرول والو کے والو باڈی پر نشان والے تیر کے مطابق ہونی چاہئے۔ خاص حالات ان دفعات کے ذریعہ محدود نہیں ہوسکتے ہیں۔
3، کنٹرول والو کنکشن کنٹرول والو کنکشن میں تھریڈ کنکشن، فلانج کنکشن اور ویلڈنگ کنکشن ہوتا ہے۔ تھریڈڈ کنکشن چھوٹے کیلیبر کنٹرول والوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تھریڈڈ کنکشن کنٹرول والوز کو انسٹال کرتے وقت، ہٹنے کے قابل متحرک کنیکٹرز کو ایک ہی وقت میں انسٹال کرنا ضروری ہے۔ فلینج کنکشن میں دو قسم کے فلینج کنکشن اور کلیمپنگ کنکشن ہوتے ہیں، کنیکٹنگ فلانج کا برائے نام قطر کنٹرول والو کے قطر کے مطابق ہونا چاہیے۔ Flanges میں بھی مختلف دباؤ کی سطح ہے، flange کے دباؤ کی سطح کنٹرول والو کے دباؤ کی سطح کے مطابق ہونا چاہئے. فلینج کا اندرونی قطر پائپ کے اندرونی قطر کے برابر ہوگا۔ فلینج کی سطح اور پائپ کے محور کے درمیان کھڑے ہونے کا قابل اجازت انحراف ہے۔ فلانج سگ ماہی کی سطح فلش ہونا چاہئے. فلانج کو جوڑتے وقت، قوت یکساں اور موزوں ہونی چاہیے تاکہ حصے پر ضرورت سے زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ جہاں تک ممکن ہو ویلڈنگ کنکشن سے گریز کریں۔ کنکشن ویلڈنگ کرتے وقت، ڈی ٹیچ ایبل موو ایبل کنیکٹرز انسٹال ہونے چاہئیں۔ جب کنٹرول والو منسلک ہوتا ہے تو، کنیکٹنگ پائپ کے اندرونی حصے کو نئے پھیلاؤ میں نہیں لے جانا چاہئے۔ مثال کے طور پر، سیلنگ گسکیٹ، ویلڈنگ جوائنٹ وغیرہ کو پائپ میں نہیں پھیلانا چاہیے۔
4، کنٹرول والو اور اوپری، ڈاون اسٹریم کٹ آف والو، بائی پاس والو کنکشن کنٹرول والو، ڈاون اسٹریم کٹ آف والو اور بائی پاس والو کو کنٹرول والو کے ساتھ ایک ہی وقت میں انسٹال کیا جانا چاہئے۔ اوپری اور ڈاون اسٹریم کٹ آف والوز اور کنٹرول والوز کے درمیان پائپ سیکشن کی لمبائی کو پائپ لائن کی مزاحمت اور سیال بہاؤ کی حالت پر اثر پر غور کرنا چاہیے۔ سیدھے پائپ سیکشن کی لمبائی لمبی ہے، جو کٹ آف والو کے بعد سیال کے استحکام کے لیے موزوں ہے، سیال کے بہاؤ کو مستحکم بنا سکتا ہے، ہنگامہ خیز بہاؤ کے اثر کو کم کر سکتا ہے، شور کو کم کر سکتا ہے۔ سیدھے پائپ سیکشن کی لمبائی مختصر ہے، اور سیال کٹ آف والو کے بعد مستحکم ہونے سے پہلے کنٹرول والو میں داخل ہوتا ہے، جو شور کو بڑھاتا ہے، لیکن پائپ سیکشن کی مختصر لمبائی پائپ لائن کی مزاحمت کو کم کرنے، پریشر ڈراپ کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کنٹرول والو کے دونوں سروں پر، بہاؤ کی خصوصیات کے مسخ کو کم کرتا ہے، اور کنٹرول سسٹم کے مستحکم آپریشن کے لیے موزوں ہے۔ لہذا، وزن اور جامع غور کرنا چاہئے. عام طور پر، اپ اسٹریم سائیڈ میں 10D سے 20D کا سیدھا پائپ سیگمنٹ ہونا چاہیے، اور نیچے والے حصے میں 3D سے 7D کا سیدھا پائپ سیگمنٹ ہونا چاہیے۔ D پائپ لائن کا برائے نام قطر ہے، اور اگر ضروری ہو تو ریکٹیفائر ڈیوائس کو سیٹ کیا جانا چاہیے۔
(2) کنکشن اسکیم کا انتخاب
1. کنٹرول والو اور اوپری اور ڈاون اسٹریم کٹ آف والو کو جوڑنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور کئی عام کنکشن اسکیمیں ہیں۔ تصویر میں، اسکیم A کا ڈھانچہ کمپیکٹ ہے، ایک چھوٹا سا نقشہ رکھتا ہے، برقرار رکھنے اور چلانے میں آسان ہے، اور سسٹم کو خالی یا نکالنا آسان ہے۔ لیکن اکثر کافی سیدھے پائپ کی لمبائی کو پورا نہیں کرسکتے ہیں، جس کے نتیجے میں شور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسکیم بی کی ساخت ایک بڑے علاقے پر محیط ہے، اور کنٹرول والو کو نچلے یا اوپری حصے میں نصب کیا جاسکتا ہے، جو آپریشن کی ضروریات کو پورا کرنا آسان ہے، لیکن سیدھے پائپ کے حصے کی لمبائی کو یقینی بنانا آسان نہیں ہے۔ سکیم C کی ساخت کونیی کنٹرول والوز کے لیے موزوں ہے، جو کہنیوں کی تعداد کو کم کر سکتی ہے اور ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر سکتی ہے۔ نچلے حصے اور آؤٹ لیٹ کے بہاؤ کی سمت کے لیے، اوپر کی سیدھی پائپ کی لمبائی لمبی ہو سکتی ہے۔ پلان ڈی کا ڈھانچہ پلان بی سے ملتا جلتا ہے اور ایک بڑے رقبے پر قابض ہے۔ اسکیم E کی ساخت کونیی والوز کے لیے موزوں ہے۔ سکیم C کے مقابلے میں، اپ اسٹریم سائیڈ پر سیدھے پائپ سیکشن کی لمبائی کم ہے، جو سیال کے استحکام کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اسکیم F کی ساخت ایک مشترکہ جوائن ڈھانچہ ہے۔ اس میں ایک بڑا قدم ہے، کم پائپ لائن مزاحمت ہے، لیکن آپریشن اور دیکھ بھال کے لیے کم جگہ ہے۔
2. ڈسچارج والو، ڈسچارج والو اور ڈسچارج والو کا کنکشن، کنٹرول والو کو جدا کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے، والو سے پہلے اور بعد کے دباؤ کو ڈسچارج کرنے سے پہلے خارج کیا جانا چاہیے، اور ڈسچارج والو کو کنٹرول والو کے درمیان نصب کیا جانا چاہیے۔ اور اوپری اور زیریں کٹ آف والوز۔
3. وینٹ والو اور ڈرین والو کا استعمال نان کنڈینسنگ گیس اور کنڈینسیٹ سیال میں داخل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب تنصیب کے دوران کنٹرول شدہ سیال گیس یا بھاپ ہو تو، بلو ڈاؤن والو کو کنٹرول والو سیٹ کے نچلے حصے میں نصب کیا جانا چاہیے تاکہ کنڈینسیٹ خارج ہونے میں آسانی ہو۔ جب کنٹرول شدہ سیال مائع ہوتا ہے، غیر کنڈینسنگ گیس کے اخراج کو آسان بنانے کے لیے، ڈسچارج والو کو کنٹرول والو گروپ کی اونچائی پر نصب کیا جانا چاہیے۔
4. بائی پاس والو. جب کنٹرول والو کو دیکھ بھال کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے تو، بائی پاس والو کو پیداواری عمل کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ ٹریفک کا الزام لگایا جاتا ہے۔ جب کنٹرول والو کو عام طور پر ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا ہے، ہنگامی اقدام کے طور پر، بائی پاس والو کو عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول والو کے متوازی کنکشن اسکیم کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لاگت کو کم کرنے کے لیے، بڑے کیلیبر کنٹرول والوز ہینڈ وہیل ایکچیوٹرز سے لیس ہیں جو بائی پاس والوز کے بجائے چلائے جا سکتے ہیں۔ بائی پاس والو کی تنصیب کو چلانے کے لیے آسان ہونا چاہیے، یہ اور کنٹرول والو، ڈاون اسٹریم کٹ آف والو ایک ساتھ مل کر ایک کنٹرول والو گروپ بناتا ہے، اس لیے تنصیب کو ان کے ساتھ ملایا جانا چاہیے، اور اسی وقت تعمیراتی تنصیب کو مکمل کرنا چاہیے۔ بائی پاس والو کا برائے نام قطر پائپ لائن کے برائے نام قطر کے برابر ہے، اور پریشر کلاس عمل کے دباؤ کی کلاس کے مطابق ہے۔
5. ایکچیویٹر کی تنصیب عام طور پر کنٹرول والو کے والو باڈی کے ساتھ براہ راست جڑی ہوتی ہے، لیکن جب ہائیڈرولک ایکچیویٹر، لانگ اسٹروک ایکچیویٹر اور دیگر ایکچیویٹر کو کنٹرول والو کے والو باڈی سے الگ کیا جاتا ہے، تو تنصیب پر توجہ دی جانی چاہیے۔ ایکچیویٹر کے کنیکٹنگ راڈ اور ایکچیویٹر کے مکینیکل حرکت پذیر حصے بغیر ڈھیلے یا کلیمپنگ کے لچکدار ہونے چاہئیں۔ کنیکٹنگ راڈ کی لمبائی مکمل اسٹروک رینج میں مستحکم، لچکدار اور قابل اعتماد ہونی چاہیے۔ پروسیس پائپنگ میں تھرمل ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ کنٹرول والو باڈی سے منسلک ہونے پر، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایکچیویٹر اور کنٹرول والو باڈی کے درمیان رشتہ دار پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ ہینڈ وہیل ایکچیویٹر میں دو قسم کی سائیڈ ماؤنٹنگ اور ٹاپ ماونٹنگ ہوتی ہے، اور انسٹال کرتے وقت آپریشن کی جگہ چھوڑ دی جانی چاہیے۔ ہینڈ وہیل آپریشن لچکدار ہونا چاہئے، کوئی پھنس یا ٹورسن رجحان نہیں ہونا چاہئے. ہینڈ وہیل کی گردش کی سمت اور والو کھولنے کے درمیان تعلق کو نشان زد کیا جانا چاہئے۔ حفاظتی کردار ادا کرنے کے لیے لمیٹ ڈیوائس کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔ ہائیڈرولک ایکچیویٹر کو کنٹرولر سے نیچے نصب کیا جانا چاہئے، اگر یہ کنٹرولر سے زیادہ ہونا چاہئے، اونچائی کا فرق 1.0m سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے، اور ایگزاسٹ والو کو پائپ ایئر کلیکشن پوائنٹ پر نصب کیا جانا چاہئے، اور چیک والو یا خودکار کٹ آف والو کو کنٹرولر کے قریب نصب کیا جانا چاہئے.
6، والو پوزیشنر انسٹالیشن والو پوزیشنر والو پوزیشن کا پتہ لگانے والا آلہ اور کنٹرول والو اسٹیم یا والو شافٹ براہ راست جڑا ہوا ہے، لہذا، انسٹالیشن کو یقینی بنانا چاہیے کہ فیڈ بیک سگنل درست ہو، بروقت والو پوزیشن سگنل اور تبدیلیوں کی عکاسی کرے۔ عام طور پر، والو پوزیشنر کو کنٹرول والو کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے، اور کارخانہ دار دونوں کے درمیان کنکشن کو مکمل کرتا ہے. جب پروڈکشن پروسیس کنٹرول کو والو پوزیشنر کو شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ والو پوزیشنر والو پوزیشن کا پتہ لگانے والے آلہ کی کارروائی درست، قابل اعتماد اور لچکدار ہے. فیڈ بیک راڈ فلکرم کا مکینیکل کلیئرنس جتنا ممکن ہو چھوٹا ہونا چاہیے۔ والو پوزیشنر کی سگنل لائن کو صحیح طریقے سے منسلک کیا جائے گا، اور ایئر سورس لائن اور آؤٹ پٹ لائن اور ان پٹ لائن کو نام کی تختیوں سے نشان زد کیا جائے گا۔ والو پوزیشنر کا والو پوزیشن ڈسپلے سگنل آپریشن اور دیکھ بھال کرنے والے اہلکاروں کے مشاہدے کے لئے آسان ہونا چاہئے۔
7. دیگر لوازمات کی تنصیب، بشمول والو پوزیشن سینسر، سولینائیڈ والو، لمیٹ سوئچ، ایکچیویٹر، الیکٹریکل کنورٹر وغیرہ، کو پروڈکٹ مینوئل کی متعلقہ دفعات کے مطابق نصب کیا جانا چاہیے۔ اپ اسٹریم فلٹر میں چھوٹا فلو کنٹرول والو نصب کیا جانا چاہیے۔ جب ہنگامہ آرائی شدید ہو تو اوپر کی طرف ایک درست کرنے والا آلہ نصب کیا جانا چاہیے۔
8. منسلک پائپ لائنوں کی تنصیب منسلک پائپ لائنوں کی تنصیب کو درج ذیل امور پر توجہ دینی چاہیے۔
1) سگنل پائپ اور ایئر سورس پائپ لائن عام طور پر پیویسی شیتھڈ کاپر پائپ کیبل کو اپناتی ہے، پائپ کا قطر sL6Xl یا g18Xl ہے
2) ایئر سورس پائپ لائن کنٹرول والو کے قریب ہونی چاہئے۔
3) سگنل پائپ لائن اور ہائیڈرولک پائپ لائن کو جتنا ممکن ہو سکے چھوٹا ہونا چاہئے تاکہ سگنل کی تاخیر اور سسٹم کا وقت مستقل ہو۔
4) پائپ لائن میں کافی توسیع اور فالتو پن ہونا چاہیے، اور ایکچیویٹر کے آپریشن میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔
5) پائپ لائن ویلڈنگ کے دوران ویلڈنگ سلیگ کو پائپ میں نہیں رکھا جائے گا۔ تیل، پانی اور زنگ جیسی گندگی کو دور کرنے کے لیے کنیکٹنگ لائنوں کو تنصیب سے پہلے صاف کیا جانا چاہیے۔ پائپ لائن کو جوڑنے والی پائپ لائن صاف اور خوبصورت ہونی چاہیے۔


پوسٹ ٹائم: ستمبر 05-2022

اپنا پیغام ہمیں بھیجیں:

اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔
واٹس ایپ آن لائن چیٹ!