अग्लो भवनहरूमा फायर हाइड्रन्ट कन्ट्रोल भल्भको लागि सिग्नल भल्भको प्रयोगबारे छलफल

अग्लो भवनहरूमा फायर हाइड्रन्ट कन्ट्रोल भल्भको लागि सिग्नल भल्भको प्रयोगबारे छलफल

/
एब्स्ट्र्याक्ट: अग्लो भवनको फायर हाइड्रन्ट कन्ट्रोल भल्भको सुझावले संकेत भल्भले कुञ्जी शब्दहरू छलफल गर्छ: अग्लो भवनहरूको आगो सुरक्षा डिजाइनको लागि कोडको प्रावधानहरू अनुसार उच्च-वृद्धि भवन फायर हाइड्रन्ट भल्भ कन्ट्रोल सिग्नल भल्भ इनडोरमा आगो hydrant प्रणाली, पानी आपूर्ति पाइप आवेदन भल्भ को संख्यामा विभाजित छ, र भल्भ स्पष्ट संकेत हुनुपर्छ।
यो यसरी हो कि पाइप सेवा भइरहेको बेला हाइड्रोन्ट स्ट्यान्डपाइपहरूको संख्या एक भन्दा कम हुँदैन।
{TodayHot} आधुनिक वास्तुकलाको विकाससँगै सुन्दर मागका लागि विभिन्न पाइपलाइनको निर्माणलाई सकेसम्म लुकाएर सजाउनुपर्छ, त्यसैले छत, ट्युबवेलमा हाइड्रेन्ट पाइप राख्नुपर्ने अवस्था छ, तर यो एउटा समस्या हो, अर्थात् ओपन फायर हाइड्रन्ट पाइपको कन्ट्रोल भल्भले अनुगमन गर्न नसक्ने, आगो निम्त्याउन हाइड्रेन्ट सामान्य प्रयोग हुन सक्छ।
उदाहरणहरू निम्नानुसार छन्: "विद्युत ऊर्जा मन्त्रालयको राज्य ग्रिड नियन्त्रण केन्द्र" परियोजनाले 50,000 वर्ग मिटरभन्दा बढीको निर्माण क्षेत्रलाई समेट्छ, जसमा तीनवटा भूमिगत तलाहरू र जमिनमाथि 27 तलाहरू छन्। भवनको उचाइ ११० मिटरभन्दा बढी छ। यो उत्पादन कमाण्ड र प्रेषण, कार्यालय र सम्मेलन कार्यहरू एकीकृत गर्ने एक व्यापक बौद्धिक भवन हो, र यसको उच्च स्तरको स्वचालन चीनमा दुर्लभ छ।
स्वचालित वाइन स्प्रेइङ प्रणालीको डिजाइनमा, मैले सबै पानी प्रवाह सूचकहरूको अगाडि सिग्नल भल्भहरू प्रयोग गरें, त्यसैले प्रणालीको स्थिति आगो नियन्त्रण केन्द्रमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, र समस्याहरू स्पष्ट दृष्टिमा फेला पार्न सकिन्छ। थप रूपमा, जीवनको पानीको स्तर र फायर फाइटिंगको नियन्त्रण, र फायर पम्पको सुरु र बन्दको पनि यथोचित रूपमा निगरानी गरिन्छ। फायर हाइड्रन्ट प्रणालीको कन्ट्रोल भल्भले मात्र सामान्य भल्भहरू निर्दिष्टीकरण अनुसार प्रयोग गर्दछ *, जसमा स्पष्ट खुला र बन्द संकेतहरू छन्, तर आगो नियन्त्रण केन्द्रमा देखाउन सकिँदैन। थप रूपमा, यी भल्भहरू ट्यूबवेल र सौन्दर्य आवश्यकताहरूको लागि छतमा अवस्थित छन्, र वर्तमान कामदारहरूको गुणस्तरले प्रणालीको विश्वसनीयताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन।
स्वीकृतिको प्रक्रियामा अग्नि सुरक्षा प्रणालीमा मन्त्रालयको आयोजना मुख्यालय, निर्माण युनिट र डिजाइन इकाइहरूको नेतृत्वले निकै गम्भीरताका साथ परिचालन र प्रारम्भिक सुधार, राम्ररी रिहर्सल गरेको भए पनि दमकल विभागका अधिकारीहरूले वास्तविक प्रक्रियामा स्वीकृति, तर त्यहाँ समस्या छ, स्ट्यान्डपाइपमा फायर हाइड्रेन्ट फायर हाइड्रेन्टले पनि पानी बाहिर निस्कन सक्दैन, र अन्य चार सामान्य छन्, हामीले आगो नियन्त्रण केन्द्रमा समस्या फेला पार्न सक्दैनौं।
निरीक्षण पछि, राइजरको दुबै छेउमा रहेको कन्ट्रोल भल्भ मर्मतसम्भारका कारण बन्द भएको र कर्मचारीहरूले मर्मतसम्भार पछि भल्भ नखोल्ने, फायर हाइड्रन्टमा पानी नपुगेको पाइयो।
मलाई लाग्छ, सबैले धेरै महत्त्व दिने अवस्थामा पनि यस प्रकारको समस्या देखापर्छ, र सामान्यतया सजिलो पक्षघातको अवस्थामा कस्तो समस्या देखा पर्छ थाहा छैन।
यो आगो हाइड्रन्ट प्रणाली समस्याहरूको तर्कसंगत प्रयोगको लागि कुञ्जी हो कि होइन भन्नेसँग सम्बन्धित छ, र यस अवस्थाबाट बच्नको लागि थप भरपर्दो तरिका भनेको फायर हाइड्रन्ट प्रणाली नियन्त्रण भल्भहरू सिग्नल भल्भमा सेट गरिएको छ, र केन्द्रमा प्रदर्शन गर्नको लागि भल्भ खुला छ। आगो नियन्त्रणको, ताकि व्यवस्थापन कर्मचारी निरीक्षण, यद्यपि लागत बढेको छ, तथापि, सम्पूर्ण फायर हाइड्रन्ट प्रणालीमा लगानीको अनुपात अझै धेरै सानो छ, र यसले सम्पूर्ण फायर हाइड्रन्ट प्रणाली सुरक्षा ** सुधार गर्न सक्छ, जुन। मलाई लाग्छ कि लगानी लायक छ।
नियन्त्रण भल्भ स्थापना र निर्माण विचार विश्लेषण
नियन्त्रण भल्भ स्थापना र निर्माण विचार विश्लेषण
स्थापना र निर्माणको लागि सावधानीहरू:
नियन्त्रण भल्भ स्थापनाको लागि सावधानीहरू खातामा लिइन्छ जस्तै सजिलो सञ्चालन, सुरक्षा र मानकीकरण। विशिष्ट सामग्रीहरू निम्नानुसार छन्:
(1) स्थापना स्थिति र नियन्त्रण भल्भ को अभिमुखीकरण:
1. डिजाइन रेखाचित्र र डिजाइन कागजातहरू अनुसार, स्थापना स्थानमा स्थापना, सञ्चालन र मर्मतका लागि पर्याप्त अपरेशन स्पेस हुनुपर्छ; स्थान कम्पन, आर्द्रता, मेकानिकल क्षति गर्न सजिलो, बलियो विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप, उच्च तापमान, तापमान परिवर्तन र संक्षारक ग्याँस स्थानहरूमा स्थापनाबाट बच्नुपर्छ; स्थापना दृढ र चिकनी हुनुपर्छ; स्थापना स्थितिले प्रत्यक्ष स्ट्रोक नियन्त्रण भल्भको विभिन्न स्थापना स्थितिहरू देखाउँदै, नियामक संयन्त्रको माथिल्लो भागमा नियन्त्रण भल्भको एक्चुएटर बनाउनु पर्छ। जहाँ, छनोट गरिएको पद।
2. कन्ट्रोल भल्भमा फ्लुइडको प्रवाह दिशा कन्ट्रोल भल्भमा फ्लुइडको फ्लो दिशा कन्ट्रोल भल्भको भल्भ बडीमा चिन्ह लगाइएको एरोसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। विशेष परिस्थितिहरू यी प्रावधानहरू द्वारा प्रतिबन्धित हुन सक्दैन।
3, नियन्त्रण भल्भ जडान नियन्त्रण भल्भ जडान थ्रेड जडान, flange जडान र वेल्डिंग जडान छ। थ्रेडेड जडान सानो क्षमता नियन्त्रण भल्भ लागि प्रयोग गरिन्छ। थ्रेडेड जडान नियन्त्रण भल्भहरू स्थापना गर्दा, हटाउन सकिने चल कनेक्टरहरू एकै समयमा स्थापना गरिनुपर्छ। फ्ल्यान्ज जडानमा दुई प्रकारको फ्ल्यान्ज जडान र क्ल्याम्पिङ जडान हुन्छ, जडान फ्ल्यान्जको नाममात्र व्यास नियन्त्रण भल्भको व्याससँग अनुरूप हुनुपर्छ। Flanges पनि विभिन्न दबाव स्तर छ, flange को दबाव स्तर नियन्त्रण भल्भ को दबाव स्तर संग संगत हुनुपर्छ। फ्ल्यान्जको भित्री व्यास पाइपको भित्री व्यास बराबर हुनुपर्छ। फ्ल्यान्ज सतह र पाइप अक्ष बीच लम्बवत को स्वीकार्य विचलन हो। फ्ल्यान्ज सील सतह फ्लश हुनुपर्छ। फ्ल्यान्ज जडान गर्दा, भागमा अत्यधिक दबाबबाट बच्नको लागि बल समान र उपयुक्त हुनुपर्छ। सकेसम्म वेल्डिङ जडानहरू नदिनुहोस्। जब वेल्डिङ जडानहरू, छुट्याउन मिल्ने चल जडानहरू स्थापना हुनुपर्छ। जब कन्ट्रोल भल्भ जडान हुन्छ, जडान पाइपको भित्री भागलाई नयाँ प्रोट्रुसनमा लैजानु हुँदैन। उदाहरणका लागि, सिलिङ ग्यास्केटहरू, वेल्डिङ जोइन्टहरू, आदि पाइपमा निस्कनु हुँदैन।
4, कन्ट्रोल भल्भ र माथिल्लो, डाउनस्ट्रीम कट-अफ भल्भ, बाइपास भल्भ जडान कन्ट्रोल भल्भ, डाउनस्ट्रीम कट-अफ भल्भ र बाइपास भल्भ एकै समयमा कन्ट्रोल भल्भको साथमा स्थापना गरिनुपर्छ। माथिल्लो र डाउनस्ट्रीम कट-अफ भल्भहरू र कन्ट्रोल भल्भहरू बीचको पाइप खण्डको लम्बाइले पाइपलाइन प्रतिरोध र तरल प्रवाह स्थितिमा प्रभावलाई विचार गर्नुपर्छ। सीधा पाइप खण्डको लम्बाइ लामो छ, जुन कट-अफ भल्भ पछि तरल पदार्थको स्थिरताको लागि अनुकूल छ, तरल प्रवाह स्थिर बनाउन सक्छ, अशान्त प्रवाहको प्रभाव कम गर्न, आवाज कम गर्न सक्छ; सीधा पाइप खण्डको लम्बाइ छोटो छ, र तरल पदार्थ कट अफ भल्भ पछि स्थिर हुनु अघि नियन्त्रण भल्भमा प्रवेश गर्दछ, जसले आवाज बढाउँछ, तर पाइप खण्डको छोटो लम्बाइ पाइपलाइन प्रतिरोध कम गर्न, दबाव ड्रप सुधार गर्न लाभदायक छ। नियन्त्रण भल्भको दुबै छेउमा, प्रवाह विशेषताहरूको विरूपण कम गर्नुहोस्, र नियन्त्रण प्रणालीको स्थिर सञ्चालनको लागि अनुकूल छ। तसर्थ, तौल र व्यापक विचार गर्नुपर्छ। सामान्यतया, माथिल्लो भागमा 10D देखि 20D को सीधा पाइप खण्ड हुनुपर्छ, र डाउनस्ट्रीम साइडमा 3D देखि 7D को सीधा पाइप खण्ड हुनुपर्छ। D पाइपलाइनको नाममात्र व्यास हो, र यदि आवश्यक भएमा रेक्टिफायर उपकरण सेट गरिनु पर्छ।
(2) जडान योजना को चयन
1. नियन्त्रण भल्भ र माथिल्लो र डाउनस्ट्रीम कट-अफ भल्भ र धेरै साझा जडान योजनाहरू जडान गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। चित्रमा, योजना A को संरचना कम्प्याक्ट छ, सानो पदचिह्न ओगटेको छ, मर्मत गर्न र सञ्चालन गर्न सजिलो छ, र प्रणाली खाली वा निकास गर्न सजिलो छ। तर अक्सर पर्याप्त सीधा पाइप लम्बाइ पूरा गर्न सक्दैन, शोर वृद्धि को परिणामस्वरूप। योजना B को संरचनाले ठूलो क्षेत्रलाई समेट्छ, र नियन्त्रण भल्भ तल्लो वा माथिल्लो भागमा स्थापना गर्न सकिन्छ, जुन सञ्चालन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सजिलो छ, तर सीधा पाइप खण्डको लम्बाइ सुनिश्चित गर्न सजिलो छैन। योजना C को संरचना कोणीय नियन्त्रण भल्भहरूको लागि उपयुक्त छ, जसले कुहिनोको संख्या कम गर्न र सानो क्षेत्र ओगट्न सक्छ। तलको इनलेट र आउटलेटको प्रवाह दिशाको लागि, त्यहाँ लामो अपस्ट्रीम सीधा पाइप लम्बाइ हुन सक्छ। प्लान डी को संरचना प्लान बी जस्तै छ र ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ। योजना E को संरचना कोणीय भल्भका लागि उपयुक्त छ। योजना C को तुलनामा, माथिल्लो छेउमा सीधा पाइप खण्डको लम्बाइ छोटो छ, जुन तरल स्थिरताको लागि अनुकूल छैन। योजना F को संरचना एक साझा जोड्ने संरचना हो। यसमा ठूलो पदचिह्न, कम पाइपलाइन प्रतिरोध, तर सञ्चालन र मर्मतका लागि कम ठाउँ छ।
2. डिस्चार्ज भल्भ, डिस्चार्ज भल्भ र डिस्चार्ज भल्भको जडान, कन्ट्रोल भल्भको पृथकीकरणलाई सहज बनाउन, डिस्चार्ज भल्भलाई डिस्चार्ज गर्नु अघि र पछिको दबाब, र डिस्चार्ज भल्भ कन्ट्रोल भल्भको बीचमा स्थापना गरिनुपर्छ। र माथिल्लो र तल्लो काटिएको भल्भ।
3. भेन्ट भल्भ र ड्रेन भल्भ गैर-कन्डेन्सिङ ग्यास डिस्चार्ज गर्न र तरल पदार्थमा भित्रिएको कन्डेनसेट प्रयोग गरिन्छ। जब नियन्त्रित तरल पदार्थ स्थापनाको क्रममा ग्यास वा स्टीम हुन्छ, ब्लोडाउन भल्भ कन्डेनसेट डिस्चार्जको सुविधाको लागि कन्ट्रोल भल्भ सेटको तल्लो भागमा स्थापना गर्नुपर्छ। जब नियन्त्रित तरल पदार्थ तरल हुन्छ, गैर-कन्डेन्सिङ ग्यासको निर्वहन सुविधाको लागि, डिस्चार्ज भल्भ कन्ट्रोल भल्भ समूहको उचाइमा स्थापित हुनुपर्छ।
4. बाइपास भल्भ। जब नियन्त्रण भल्भ मर्मतका लागि हटाइन्छ, बाइपास भल्भ उत्पादन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अत्यधिक ट्राफिकको साथ चार्ज गर्दा। जब नियन्त्रण भल्भलाई सामान्य रूपमा समायोजन गर्न सकिँदैन, आपतकालीन उपायको रूपमा, बाइपास भल्भलाई प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न नियन्त्रण भल्भको समानान्तर जडान योजनाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। लागत घटाउनको लागि, ठूला क्यालिबर कन्ट्रोल भल्भहरू ह्यान्डव्हील एक्चुएटरहरूसँग सुसज्जित छन् जुन बाइपास भल्भको सट्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। बाइपास भल्भको स्थापना सञ्चालन गर्न सजिलो हुनुपर्छ, यो र कन्ट्रोल भल्भ, डाउनस्ट्रिम कट-अफ भल्भ एकैसाथ कन्ट्रोल भल्भ समूह बनाउनको लागि, त्यसकारण, स्थापना तिनीहरूसँग मिल्नुपर्छ, र एकै समयमा निर्माण स्थापना पूरा गर्नुहोस्। बाईपास भल्भको नाममात्र व्यास पाइपलाइनको नाममात्र व्यास जस्तै छ, र दबाब वर्ग प्रक्रिया दबाव वर्ग संग संगत छ।
5. एक्ट्युएटरको स्थापना सामान्यतया कन्ट्रोल भल्भको भल्भ बडीसँग सीधै जोडिएको हुन्छ, तर जब हाइड्रोलिक एक्चुएटर, लामो स्ट्रोक एक्चुएटर र अन्य एक्चुएटरहरू कन्ट्रोल भल्भको भल्भ बडीबाट अलग हुन्छन्, स्थापनामा ध्यान दिनु पर्छ। actuator को। जडान गर्ने रड र एक्चुएटरको मेकानिकल चल्ने भागहरू ढीला वा क्ल्याम्पिंग बिना लचिलो हुनुपर्छ। जडान रडको लम्बाइ पूर्ण स्ट्रोक दायरामा स्थिर, लचिलो र भरपर्दो हुनुपर्छ। प्रक्रिया पाइपिङमा थर्मल डिस्प्लेसमेन्टको साथ कन्ट्रोल भल्भ बडीमा जडान गर्दा, एक्चुएटर र कन्ट्रोल भल्भ बडी बीचको सापेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहन्छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। ह्यान्डव्हील एक्ट्युएटरमा साइड माउन्टिङ र माथिल्लो माउन्टिङ दुई प्रकारका हुन्छन्, र स्थापना गर्दा सञ्चालन ठाउँ छोड्नुपर्छ। ह्यान्ड व्हील सञ्चालन लचिलो हुनुपर्छ, कुनै अड्किएको वा टोर्सन घटना छैन। ह्यान्डव्हीलको घुमाउने दिशा र भल्भ खोल्ने बीचको सम्बन्धलाई चिन्ह लगाउनु पर्छ। सुरक्षात्मक भूमिका खेल्नको लागि सीमा उपकरण ठीकसँग समायोजन गर्नुपर्छ। हाइड्रोलिक एक्ट्युएटर नियन्त्रक भन्दा कम स्थापित हुनुपर्छ, यदि यो नियन्त्रक भन्दा माथि हुनुपर्दछ, उचाइ भिन्नता 1.0m भन्दा बढी हुनु हुँदैन, र निकास भल्भ पाइप हावा संकलन बिन्दुमा स्थापित हुनुपर्छ, र चेक भल्भ वा स्वचालित कट। - बन्द भल्भ नियन्त्रक नजिकै स्थापित हुनुपर्छ।
6, भल्भ पोजिसनर स्थापना भल्भ पोजिसनर भल्भ पोजिसन पत्ता लगाउने यन्त्र र कन्ट्रोल भल्भ स्टेम वा भल्भ शाफ्ट सीधै जोडिएको छ, त्यसकारण, स्थापनाले प्रतिक्रिया संकेत सही हुन सक्छ, भल्भ स्थिति संकेत र परिवर्तनहरूलाई समयमै प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। सामान्यतया, भल्भ स्थितिकर्ता नियन्त्रण भल्भको साथ आपूर्ति गरिन्छ, र निर्माताले दुई बीचको जडान पूरा गर्दछ। जब उत्पादन प्रक्रिया नियन्त्रणले भल्भ पोजिसनर थप्न आवश्यक छ, भल्भ पोजिसनर भल्भ स्थिति पत्ता लगाउने उपकरण कार्य सही, भरपर्दो र लचिलो छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। फिडब्याक रड फुलक्रमको मेकानिकल क्लियरेन्स सकेसम्म सानो हुनुपर्छ। भल्भ पोजिसनरको सिग्नल लाइन ठीकसँग जडान हुनुपर्छ, र एयर सोर्स लाइन र आउटपुट लाइन र इनपुट लाइनलाई नेमप्लेटले चिन्ह लगाइनेछ। भल्भ पोजिसनरको भल्भ पोजिसन डिस्प्ले सिग्नल अपरेशन र मर्मतसम्भार कर्मचारीहरूलाई अवलोकन गर्नको लागि सुविधाजनक हुनुपर्छ।
7. भल्भ पोजिसन सेन्सर, सोलेनोइड भल्भ, लिमिट स्वीच, एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल कन्भर्टर, आदि लगायतका अन्य सामानहरूको स्थापना उत्पादन पुस्तिकाको सान्दर्भिक प्रावधानहरू अनुसार स्थापना गरिनुपर्छ। अपस्ट्रीम फिल्टरमा सानो प्रवाह नियन्त्रण भल्भ स्थापना गर्नुपर्छ। जब टर्ब्युलेन्स गम्भीर हुन्छ, एक सुधार गर्ने उपकरण अपस्ट्रीम साइडमा स्थापना गर्नुपर्छ।
8. जडान गर्ने पाइपलाइनहरू जडान गर्ने पाइपलाइनहरू जडान गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
1) सिग्नल पाइप र हावा स्रोत पाइपलाइन सामान्यतया PVC म्यान गरिएको तामा पाइप केबल, पाइप व्यास sL6Xl वा g18Xl हो
2) वायु स्रोत पाइपलाइन नियन्त्रण भल्भ नजिक हुनुपर्छ।
3) सिग्नल पाइपलाइन र हाइड्रोलिक पाइपलाइन सिग्नल ढिलाइ र प्रणाली समय स्थिर छोटो गर्न सकेसम्म छोटो हुनुपर्छ।
4) पाइपलाइन पर्याप्त विस्तार र रिडन्डन्सी हुनुपर्छ, र actuator को सञ्चालन बाधा हुनु हुँदैन।
५) पाइपलाइन वेल्डिङ गर्दा पाइपमा वेल्डिङ स्ल्याग राख्नु हुँदैन। तेल, पानी र खिया जस्ता फोहोर हटाउन जडान लाइनहरू स्थापना गर्नु अघि सफा गर्नुपर्छ। पाइप जडान गर्ने पाइपलाइनहरू सफा र सुन्दर हुनुपर्छ।