स्थानटियांजिन, चीन (मुख्य भूभाग)
ईमेलईमेल: sales@likevalves.com
फोनफोन: +८६ १३९२०१८६५९२

उंच इमारतींमध्ये फायर हायड्रंट कंट्रोल व्हॉल्व्हसाठी सिग्नल व्हॉल्व्ह वापरण्यावर चर्चा

उंच इमारतींमध्ये फायर हायड्रंट कंट्रोल व्हॉल्व्हसाठी सिग्नल व्हॉल्व्ह वापरण्यावर चर्चा

/
गोषवारा: हाय-राईज बिल्डिंग फायर हायड्रंट कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या सूचना वापरते सिग्नल व्हॉल्व्ह कीवर्ड्सची चर्चा करते: इनडोअरमध्ये “उंच इमारतींच्या फायर प्रोटेक्शन डिझाइनसाठी कोड” च्या तरतुदींनुसार, उंच इमारतीतील फायर हायड्रंट व्हॉल्व्ह कंट्रोल सिग्नल व्हॉल्व्ह फायर hydrant प्रणाली, पाणी पुरवठा पाईप ऍप्लिकेशन झडप अनेक विभागले आहे , आणि झडप स्पष्ट चिन्हे असावी.
हे असे आहे की पाईपची सेवा केली जात असताना हायड्रंट स्टँडपाइपची संख्या एकापेक्षा कमी नाही.
आधुनिक आर्किटेक्चरच्या विकासासह, सुंदर मागणीसाठी विविध पाइपलाइनची इमारत सुशोभित करण्यासाठी शक्य तितक्या लपवून ठेवली पाहिजे, म्हणून, छतावरील हायड्रंट पाईप्स, नलिका, मोठ्या प्रमाणावर आहे, परंतु ही एक समस्या आहे, म्हणजे ओपन फायर हायड्रंट पाईपच्या कंट्रोल व्हॉल्व्हला मॉनिटरिंग मिळू शकत नाही, फायर हायड्रंटचा सामान्य वापर होऊ शकतो.
उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत: "विद्युत ऊर्जा मंत्रालयाचे राज्य ग्रीड नियंत्रण केंद्र" प्रकल्पामध्ये 50,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये तीन भूमिगत मजले आणि जमिनीपासून 27 मजले आहेत. इमारतीची उंची 110 मीटरपेक्षा जास्त आहे. उत्पादन कमांड आणि डिस्पॅचिंग, ऑफिस आणि कॉन्फरन्स फंक्शन्स एकत्रित करणारी ही एक सर्वसमावेशक बुद्धिमान इमारत आहे आणि चीनमध्ये त्याचे उच्च दर्जाचे ऑटोमेशन दुर्मिळ आहे.
स्वयंचलित वाइन फवारणी प्रणालीच्या डिझाइनमध्ये, मी सर्व जल प्रवाह निर्देशकांसमोर सिग्नल वाल्व्ह वापरला, त्यामुळे सिस्टमची स्थिती अग्नि नियंत्रण केंद्रामध्ये प्रदर्शित केली जाऊ शकते आणि समस्या स्पष्टपणे आढळू शकतात. याव्यतिरिक्त, जीवनाच्या पाण्याच्या पातळीचे नियंत्रण आणि अग्निशमन, आणि अग्निशमन पंप सुरू करणे आणि थांबणे यांचे देखील वाजवी निरीक्षण केले जाते. फायर हायड्रंट सिस्टमचे फक्त कंट्रोल व्हॉल्व्ह वैशिष्ट्यांनुसार सामान्य वाल्व वापरतात *, ज्यामध्ये स्पष्ट खुली आणि जवळची चिन्हे आहेत, परंतु अग्नि नियंत्रण केंद्रामध्ये दर्शविली जाऊ शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, हे वाल्व्ह नलिका विहिरी आणि सौंदर्याच्या गरजांसाठी कमाल मर्यादेमध्ये स्थित आहेत आणि सध्याच्या कामगारांची गुणवत्ता प्रणालीच्या विश्वासार्हतेची हमी देऊ शकत नाही.
स्वीकृती प्रक्रियेत अग्निसुरक्षा प्रणाली मध्ये, मंत्रालय प्रकल्प मुख्यालय, बांधकाम युनिट आणि डिझाइन युनिट नेतृत्व अतिशय गंभीरपणे आहे जरी, तैनात आणि लवकर दुरुस्ती, तसेच rehearsed केले आहे, पण अग्निशमन विभाग अधिकारी प्रत्यक्ष प्रक्रियेत स्वीकृती, पण एक समस्या आहे, स्टँडपाइपवर फायर हायड्रंट फायर हायड्रंट आहे तरीही पाणी सोडू शकत नाही, आणि इतर चार सामान्य आहेत, आम्हाला अग्निशामक नियंत्रण केंद्रात समस्या सापडत नाही.
तपासणीअंती असे आढळून आले की, राइजरच्या दोन्ही टोकावरील कंट्रोल व्हॉल्व्ह देखभालीमुळे बंद आहेत, आणि कामगारांनी देखभाल केल्यानंतर वाल्व उघडले नाहीत, ज्यामुळे फायर हायड्रंटला पाणी मिळत नाही.
मला वाटतं, प्रत्येकजण ज्या बाबतीत खूप महत्त्व देतो, तरीही या प्रकारची समस्या दिसून येते आणि सामान्यतः सहज अर्धांगवायूच्या बाबतीत अधिक समस्या कशा प्रकारची दिसून येतील हे माहित नसते.
फायर हायड्रंट सिस्टम ही समस्यांच्या तर्कशुद्ध वापराची गुरुकिल्ली आहे की नाही याच्याशी संबंधित आहे आणि ही परिस्थिती टाळण्याचा अधिक विश्वासार्ह मार्ग म्हणजे फायर हायड्रंट सिस्टम कंट्रोल व्हॉल्व्ह सिग्नल व्हॉल्व्हमध्ये सेट केले जातात आणि मध्यभागी प्रदर्शित करण्यासाठी व्हॉल्व्ह उघडले जातात. आग नियंत्रणासाठी, जेणेकरून व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांची तपासणी, जरी खर्च वाढला असला तरी, संपूर्ण फायर हायड्रंट सिस्टममधील गुंतवणुकीचे प्रमाण अद्याप खूपच लहान आहे आणि यामुळे संपूर्ण फायर हायड्रंट सिस्टमची सुरक्षा ** सुधारणा होऊ शकते, जे मला वाटते की गुंतवणूक करणे योग्य आहे.
नियंत्रण वाल्व स्थापना आणि बांधकाम विचारांचे विश्लेषण
नियंत्रण वाल्व स्थापना आणि बांधकाम विचारांचे विश्लेषण
स्थापना आणि बांधकामासाठी खबरदारी:
नियंत्रण वाल्वच्या स्थापनेसाठी सावधगिरी बाळगली पाहिजे जसे की सोपे ऑपरेशन, सुरक्षितता आणि मानकीकरण. विशिष्ट सामग्री खालीलप्रमाणे आहेतः
(1) नियंत्रण वाल्वची स्थापना स्थिती आणि अभिमुखता:
1. डिझाईन रेखाचित्रे आणि डिझाइन दस्तऐवजानुसार, स्थापना स्थानामध्ये स्थापना, ऑपरेशन आणि देखभाल करण्यासाठी पुरेशी ऑपरेशन स्पेस असावी; स्थान कंपन, आर्द्रता, यांत्रिक नुकसान सोपे, मजबूत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेप, उच्च तापमान, तापमान बदल आणि संक्षारक वायू ठिकाणी प्रतिष्ठापन टाळावे; स्थापना मजबूत आणि गुळगुळीत असावी; इन्स्टॉलेशन पोझिशनने डायरेक्ट स्ट्रोक कंट्रोल व्हॉल्व्हची विविध इन्स्टॉलेशन पोझिशन्स दाखवून, रेग्युलेटिंग मेकॅनिझमच्या वरच्या भागात कंट्रोल व्हॉल्व्हचा ॲक्ट्युएटर बनवला पाहिजे. कुठे, निवडलेली स्थिती.
2. कंट्रोल व्हॉल्व्हमधील द्रवपदार्थाच्या प्रवाहाची दिशा नियंत्रण वाल्वमधील द्रवपदार्थाच्या प्रवाहाची दिशा नियंत्रण वाल्वच्या वाल्व्ह बॉडीवर चिन्हांकित केलेल्या बाणाशी सुसंगत असावी. या तरतुदींद्वारे विशेष परिस्थिती प्रतिबंधित केली जाऊ शकत नाही.
3, कंट्रोल वाल्व कनेक्शन कंट्रोल वाल्व कनेक्शनमध्ये थ्रेड कनेक्शन, फ्लँज कनेक्शन आणि वेल्डिंग कनेक्शन आहे. थ्रेडेड कनेक्शन लहान कॅलिबर कंट्रोल वाल्वसाठी वापरले जाते. थ्रेडेड कनेक्शन कंट्रोल वाल्व स्थापित करताना, काढता येण्याजोग्या जंगम कनेक्टर एकाच वेळी स्थापित करणे आवश्यक आहे. फ्लँज कनेक्शनमध्ये फ्लँज कनेक्शन आणि क्लॅम्पिंग कनेक्शन असे दोन प्रकार आहेत, कनेक्टिंग फ्लँजचा नाममात्र व्यास कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या व्यासाशी सुसंगत असावा. फ्लँजमध्ये भिन्न दाब पातळी देखील असतात, फ्लँजची दाब पातळी नियंत्रण वाल्वच्या दाब पातळीशी सुसंगत असावी. फ्लँजचा आतील व्यास पाईपच्या आतील व्यासाच्या बरोबरीचा असावा. फ्लँज पृष्ठभाग आणि पाईप अक्ष यांच्यातील लंबवतपणाचे स्वीकार्य विचलन आहे. फ्लँज सीलिंग पृष्ठभाग फ्लश असावा. फ्लँज कनेक्ट करताना, भागावर जास्त दबाव टाळण्यासाठी बल एकसमान आणि योग्य असावे. शक्यतो वेल्डिंग कनेक्शन टाळा. जोडणी जोडताना, विलग करण्यायोग्य जंगम कनेक्टर स्थापित करणे आवश्यक आहे. जेव्हा कंट्रोल व्हॉल्व्ह जोडलेले असते, तेव्हा कनेक्टिंग पाईपच्या आतील भागाला नवीन प्रोट्र्यूजनमध्ये नेले जाऊ नये. उदाहरणार्थ, सीलिंग गॅस्केट, वेल्डिंग जॉइंट्स इत्यादी पाईपमध्ये बाहेर पडू नयेत.
4, कंट्रोल व्हॉल्व्ह आणि अप्पर, डाउनस्ट्रीम कट-ऑफ व्हॉल्व्ह, बायपास व्हॉल्व्ह कनेक्शन कंट्रोल व्हॉल्व्ह, डाउनस्ट्रीम कट-ऑफ व्हॉल्व्ह आणि बायपास व्हॉल्व्ह कंट्रोल व्हॉल्व्हसह एकाच वेळी स्थापित केले जावे. अप्पर आणि डाउनस्ट्रीम कट-ऑफ वाल्व्ह आणि कंट्रोल व्हॉल्व्हमधील पाईप विभागाच्या लांबीने पाइपलाइनचा प्रतिकार आणि द्रव प्रवाह स्थितीवर होणारा परिणाम विचारात घेतला पाहिजे. सरळ पाईप विभागाची लांबी लांब आहे, जी कट-ऑफ वाल्व्ह नंतर द्रवपदार्थाच्या स्थिरतेसाठी अनुकूल आहे, द्रव प्रवाह स्थिर करू शकते, अशांत प्रवाहाचा प्रभाव कमी करू शकतो, आवाज कमी करू शकतो; सरळ पाईप विभागाची लांबी कमी आहे आणि कट ऑफ वाल्व्ह नंतर स्थिर होण्याआधी द्रव नियंत्रण वाल्वमध्ये प्रवेश करतो, ज्यामुळे आवाज वाढतो, परंतु पाईप विभागाची लहान लांबी पाइपलाइनचा प्रतिकार कमी करण्यासाठी, दाब कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे. कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या दोन्ही टोकांवर, प्रवाह वैशिष्ट्यांचे विरूपण कमी करते आणि नियंत्रण प्रणालीच्या स्थिर ऑपरेशनसाठी अनुकूल आहे. म्हणून, वजन आणि सर्वसमावेशक विचार केला पाहिजे. सहसा, अपस्ट्रीम बाजूस 10D ते 20D पर्यंत सरळ पाईप विभाग असावा आणि डाउनस्ट्रीम बाजूला 3D ते 7D असा सरळ पाईप विभाग असावा. डी हा पाइपलाइनचा नाममात्र व्यास आहे आणि आवश्यक असल्यास रेक्टिफायर डिव्हाइस सेट केले पाहिजे.
(2) कनेक्शन योजनेची निवड
1. कंट्रोल व्हॉल्व्ह आणि अप्पर आणि डाउनस्ट्रीम कट-ऑफ व्हॉल्व्ह आणि अनेक सामान्य कनेक्शन योजना जोडण्याचे अनेक मार्ग आहेत. आकृतीमध्ये, स्कीम A ची रचना कॉम्पॅक्ट आहे, एक लहान फूटप्रिंट व्यापते, देखरेख आणि ऑपरेट करणे सोपे आहे आणि सिस्टम रिकामे करणे किंवा काढून टाकणे सोपे आहे. परंतु अनेकदा पुरेशी सरळ पाईप लांबी पूर्ण करू शकत नाही, परिणामी आवाज वाढतो. योजना बी ची रचना मोठ्या क्षेत्राला व्यापते, आणि नियंत्रण वाल्व खालच्या किंवा वरच्या भागात स्थापित केले जाऊ शकते, जे ऑपरेशन आवश्यकता पूर्ण करणे सोपे आहे, परंतु सरळ पाईप विभागाची लांबी सुनिश्चित करणे सोपे नाही. स्कीम सी ची रचना कोनीय नियंत्रण वाल्वसाठी योग्य आहे, जी कोपरांची संख्या कमी करू शकते आणि लहान क्षेत्र व्यापू शकते. तळाच्या इनलेट आणि आउटलेटच्या प्रवाहाच्या दिशेसाठी, अपस्ट्रीम सरळ पाईपची लांबी जास्त असू शकते. प्लॅन डी ची रचना प्लॅन बी सारखीच आहे आणि ते मोठे क्षेत्र व्यापते. स्कीम E ची रचना कोनीय वाल्वसाठी योग्य आहे. स्कीम C च्या तुलनेत, अपस्ट्रीम बाजूच्या सरळ पाईप विभागाची लांबी कमी आहे, जी द्रव स्थिरतेसाठी अनुकूल नाही. स्कीम F ची रचना एक सामान्य जोडणी रचना आहे. यात मोठा फूटप्रिंट आहे, पाइपलाइनचा कमी प्रतिकार आहे, परंतु ऑपरेशन आणि देखभालीसाठी कमी जागा आहे.
2. डिस्चार्ज व्हॉल्व्ह, डिस्चार्ज व्हॉल्व्ह आणि डिस्चार्ज व्हॉल्व्हचे कनेक्शन, कंट्रोल व्हॉल्व्हचे पृथक्करण सुलभ करण्यासाठी, डिस्चार्ज व्हॉल्व्ह डिस्चार्ज करण्यापूर्वी आणि नंतरचे दाब डिस्चार्ज व्हॉल्व्ह आणि कंट्रोल व्हॉल्व्ह दरम्यान स्थापित केले जावे. आणि वरचे आणि खालचे कट ऑफ वाल्व्ह.
3. व्हेंट व्हॉल्व्ह आणि ड्रेन व्हॉल्व्हचा वापर नॉन-कंडेन्सिंग वायू आणि द्रवपदार्थात अंतर्भूत कंडेन्सेट सोडण्यासाठी केला जातो. जेव्हा इन्स्टॉलेशन दरम्यान नियंत्रित द्रवपदार्थ वायू किंवा वाफ असतो, तेव्हा कंडेन्सेट डिस्चार्ज सुलभ करण्यासाठी कंट्रोल वाल्व सेटच्या खालच्या भागात ब्लोडाउन वाल्व स्थापित केले जावे. जेव्हा नियंत्रित द्रवपदार्थ द्रव असतो, तेव्हा नॉन-कंडेन्सिंग वायूचे डिस्चार्ज सुलभ करण्यासाठी, डिस्चार्ज वाल्व कंट्रोल वाल्व ग्रुपच्या उंचीवर स्थापित केले जावे.
4. बायपास वाल्व. देखरेखीसाठी नियंत्रण वाल्व काढून टाकल्यावर, बायपास वाल्वचा वापर उत्पादन प्रक्रिया चालविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा जास्त रहदारीसाठी शुल्क आकारले जाते. जेव्हा नियंत्रण वाल्व सामान्यपणे समायोजित केले जाऊ शकत नाही, आणीबाणीचे उपाय म्हणून, बायपास व्हॉल्व्ह प्रक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी नियंत्रण वाल्वची समांतर कनेक्शन योजना म्हणून देखील वापरली जाऊ शकते. खर्च कमी करण्यासाठी, मोठ्या कॅलिबर कंट्रोल व्हॉल्व्ह हँडव्हील ॲक्ट्युएटरसह सुसज्ज आहेत जे बायपास व्हॉल्व्हऐवजी ऑपरेट केले जाऊ शकतात. बायपास व्हॉल्व्हची स्थापना ऑपरेट करणे सोपे असावे, ते आणि कंट्रोल व्हॉल्व्ह, डाउनस्ट्रीम कट-ऑफ व्हॉल्व्ह एकत्र करून कंट्रोल व्हॉल्व्ह ग्रुप तयार केला पाहिजे, म्हणून, स्थापना त्यांच्याशी जुळली पाहिजे आणि त्याच वेळी बांधकाम स्थापना पूर्ण केली पाहिजे. बायपास व्हॉल्व्हचा नाममात्र व्यास पाइपलाइनच्या नाममात्र व्यासाइतकाच असतो आणि दाब वर्ग प्रक्रिया दाब वर्गाशी सुसंगत असतो.
5. ॲक्ट्युएटरची स्थापना सामान्यतः कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या व्हॉल्व्ह बॉडीशी थेट जोडलेली असते, परंतु जेव्हा हायड्रॉलिक ॲक्ट्युएटर, लाँग स्ट्रोक ॲक्ट्युएटर आणि इतर ॲक्ट्युएटर कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या व्हॉल्व्ह बॉडीपासून वेगळे केले जातात, तेव्हा इन्स्टॉलेशनकडे लक्ष दिले पाहिजे. actuator च्या. कनेक्टिंग रॉड आणि ॲक्ट्युएटरचे यांत्रिक हलणारे भाग सैल न करता किंवा क्लॅम्पिंग न करता लवचिक असावेत. कनेक्टिंग रॉडची लांबी पूर्ण स्ट्रोक श्रेणीमध्ये स्थिर, लवचिक आणि विश्वासार्ह असावी. प्रक्रिया पाइपिंगमध्ये थर्मल डिस्प्लेसमेंटसह कंट्रोल व्हॉल्व्ह बॉडीशी जोडलेले असताना, ॲक्च्युएटर आणि कंट्रोल व्हॉल्व्ह बॉडीमधील सापेक्ष स्थिती अपरिवर्तित राहते याची खात्री करा. हँडव्हील ॲक्ट्युएटरमध्ये साइड माउंटिंग आणि टॉप माउंटिंग असे दोन प्रकार आहेत आणि स्थापित करताना ऑपरेशन स्पेस सोडली पाहिजे. हँड व्हील ऑपरेशन लवचिक असावे, कोणतीही अडचण किंवा टॉर्शन घटना नाही. हँडव्हीलची रोटेशन दिशा आणि वाल्व उघडणे यांच्यातील संबंध चिन्हांकित केले जावे. संरक्षणात्मक भूमिका बजावण्यासाठी मर्यादा उपकरण योग्यरित्या समायोजित केले पाहिजे. हायड्रॉलिक ॲक्ट्युएटर कंट्रोलरपेक्षा कमी स्थापित केले पाहिजे, जर ते कंट्रोलरपेक्षा जास्त असले पाहिजे, उंचीचा फरक 1.0m पेक्षा जास्त नसावा आणि एक्झॉस्ट व्हॉल्व्ह पाईप एअर कलेक्शन पॉईंटवर स्थापित केले जावे आणि चेक वाल्व किंवा स्वयंचलित कट -ऑफ व्हॉल्व्ह कंट्रोलरजवळ स्थापित केले पाहिजे.
6, व्हॉल्व्ह पोझिशनर इन्स्टॉलेशन व्हॉल्व्ह पोझिशनर व्हॉल्व्ह पोझिशन डिटेक्शन डिव्हाईस आणि कंट्रोल व्हॉल्व्ह स्टेम किंवा व्हॉल्व्ह शाफ्ट थेट जोडलेले आहे, म्हणून, इन्स्टॉलेशनने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की फीडबॅक सिग्नल योग्य असू शकतो, वेळेवर व्हॉल्व्ह पोझिशन सिग्नल आणि बदल प्रतिबिंबित करतो. सहसा, व्हॉल्व्ह पोझिशनर कंट्रोल व्हॉल्व्हसह पुरवले जाते आणि निर्माता दोघांमधील कनेक्शन पूर्ण करतो. जेव्हा उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रणास वाल्व पोझिशनर जोडण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा वाल्व पोझिशनर वाल्व पोझिशन डिटेक्शन डिव्हाइस क्रिया योग्य, विश्वासार्ह आणि लवचिक असल्याची खात्री करावी. फीडबॅक रॉड फुलक्रमचे यांत्रिक क्लीयरन्स शक्य तितके लहान असावे. व्हॉल्व्ह पोझिशनरची सिग्नल लाइन योग्यरित्या जोडलेली असेल आणि एअर सोर्स लाइन आणि आउटपुट लाइन आणि इनपुट लाइन नेमप्लेट्सने चिन्हांकित केली जातील. वाल्व पोझिशनरचे वाल्व पोझिशन डिस्प्ले सिग्नल ऑपरेशन आणि देखभाल कर्मचाऱ्यांना निरीक्षण करण्यासाठी सोयीचे असावे.
7. व्हॉल्व्ह पोझिशन सेन्सर, सोलेनॉइड व्हॉल्व्ह, लिमिट स्विच, ॲक्ट्युएटर, इलेक्ट्रिकल कन्व्हर्टर इत्यादींसह इतर उपकरणांची स्थापना उत्पादन मॅन्युअलच्या संबंधित तरतुदींनुसार केली जावी. अपस्ट्रीम फिल्टरमध्ये लहान प्रवाह नियंत्रण वाल्व स्थापित केले जावे. जेव्हा अशांतता तीव्र असते, तेव्हा अपस्ट्रीम बाजूला एक सुधारक उपकरण स्थापित केले पाहिजे.
8. कनेक्टिंग पाइपलाइनची स्थापना कनेक्टिंग पाइपलाइनची स्थापना खालील बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
1) सिग्नल पाईप आणि एअर सोर्स पाइपलाइन सामान्यतः पीव्हीसी शीथेड कॉपर पाईप केबलचा अवलंब करतात, पाईपचा व्यास sL6Xl किंवा g18Xl असतो
2) एअर सोर्स पाइपलाइन कंट्रोल व्हॉल्व्हच्या जवळ असावी.
3) सिग्नल पाइपलाइन आणि हायड्रॉलिक पाइपलाइन सिग्नल विलंब आणि सिस्टम वेळ स्थिर करण्यासाठी कमी करण्यासाठी शक्य तितक्या लहान असावी.
4) पाइपलाइनमध्ये पुरेसा विस्तार आणि रिडंडंसी असणे आवश्यक आहे आणि ॲक्ट्युएटरच्या ऑपरेशनमध्ये अडथळा आणू नये.
5) पाइपलाइन वेल्डिंग दरम्यान वेल्डिंग स्लॅग पाईपमध्ये ठेवू नये. तेल, पाणी आणि गंज यांसारखी घाण काढून टाकण्यासाठी कनेक्टिंग लाइन्स स्थापनेपूर्वी साफ केल्या पाहिजेत. पाइपलाइन जोडणाऱ्या पाइपलाइन व्यवस्थित आणि सुंदर असाव्यात.


पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-05-2022

तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:

तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा
व्हॉट्सॲप ऑनलाइन गप्पा!