Perbincangan tentang penggunaan injap isyarat untuk injap kawalan pili bomba di bangunan bertingkat tinggi

Perbincangan tentang penggunaan injap isyarat untuk injap kawalan pili bomba di bangunan bertingkat tinggi

/
Abstrak: Cadangan injap kawalan pili bomba bangunan tinggi MENGGUNAKAN injap isyarat membincangkan kata kunci: injap kawalan pili bomba bangunan bertingkat tinggi mengikut peruntukan "kod reka bentuk perlindungan kebakaran bangunan tinggi", di dalam bangunan sistem pili bomba, bekalan air paip permohonan injap dibahagikan kepada beberapa , dan injap harus jelas tanda-tanda.
Ini supaya bilangan paip tegak pili bomba tidak kurang daripada satu semasa paip itu diservis.
{TodayHot} dengan pembangunan seni bina moden, pembinaan pelbagai saluran paip untuk permintaan yang indah harus disembunyikan sejauh mungkin untuk menghias, oleh itu, paip pili di siling, tiub telaga, meluas, tetapi ini adalah masalah, iaitu injap kawalan paip pili bomba terbuka tidak boleh mendapatkan pemantauan, untuk menyebabkan pili bomba boleh digunakan biasa.
Contohnya adalah seperti berikut: Projek “Pusat Kawalan Grid Negeri Kementerian Tenaga Elektrik” meliputi kawasan pembinaan lebih daripada 50,000 meter persegi, dengan tiga tingkat bawah tanah dan 27 tingkat di atas tanah. Ketinggian bangunan melebihi 110 meter. Ia adalah bangunan pintar yang komprehensif yang menyepadukan perintah pengeluaran dan penghantaran, fungsi pejabat dan persidangan, dan tahap automasinya yang tinggi jarang berlaku di China.
Dalam reka bentuk sistem penyemburan wain automatik, saya menggunakan injap isyarat di hadapan semua penunjuk aliran air, jadi status sistem boleh dipaparkan di pusat kawalan kebakaran, dan masalah boleh ditemui pada pandangan yang jelas. Di samping itu, kawalan paras air kehidupan dan pemadaman kebakaran, dan permulaan dan berhenti pam bomba juga dipantau dengan sewajarnya. Hanya injap kawalan sistem pili bomba menggunakan injap biasa mengikut spesifikasi *, yang mempunyai tanda terbuka dan tutup yang jelas, tetapi tidak boleh ditunjukkan di pusat kawalan kebakaran. Di samping itu, injap ini terletak di dalam telaga tiub dan siling untuk keperluan estetik, dan kualiti pekerja semasa tidak dapat menjamin kebolehpercayaan sistem.
Dalam sistem perlindungan kebakaran dalam proses penerimaan, walaupun kepimpinan ibu pejabat projek kementerian, unit pembinaan dan unit reka bentuk sangat serius, telah membuat penempatan dan pembetulan awal, dilatih dengan baik, tetapi dalam proses jabatan bomba rasmi sebenarnya. penerimaan, tetapi ada masalah, terdapat pili bomba pada paip tegak juga tidak boleh keluar dari air, dan empat lagi adalah normal, Kami tidak dapat mencari masalah di pusat kawalan kebakaran.
Selepas pemeriksaan, didapati injap kawalan di kedua-dua hujung riser ditutup kerana penyelenggaraan, dan pekerja tidak membuka injap selepas penyelenggaraan, menyebabkan pili bomba tidak berair.
Saya fikir, dalam kes yang semua orang mementingkan, masih muncul masalah seperti ini, dan biasanya dalam kes lumpuh mudah lebih tidak tahu apa jenis masalah yang akan muncul.
Ini berkaitan dengan sama ada sistem pili bomba adalah kunci kepada penggunaan rasional masalah, dan cara yang lebih dipercayai untuk mengelakkan situasi ini muncul ialah injap kawalan sistem pili bomba ditetapkan ke dalam injap isyarat, dan injap terbuka untuk dipaparkan di tengah. kawalan kebakaran, supaya pemeriksaan kakitangan pengurusan, walaupun kos telah meningkat, bagaimanapun, Nisbah pelaburan kepada keseluruhan sistem pili bomba masih sangat kecil, dan ia boleh membuat keselamatan sistem pili bomba keseluruhan ** peningkatan, yang Saya rasa pelaburan itu berbaloi.
Pemasangan injap kawalan dan analisis pertimbangan pembinaan
Pemasangan injap kawalan dan analisis pertimbangan pembinaan
Langkah berjaga-jaga untuk pemasangan dan pembinaan:
Langkah berjaga-jaga untuk pemasangan injap kawalan perlu diambil kira seperti pengendalian yang mudah, keselamatan dan penyeragaman. Kandungan khusus adalah seperti berikut:
(1) Kedudukan pemasangan dan orientasi injap kawalan:
1. Menurut lukisan reka bentuk dan dokumen reka bentuk, lokasi pemasangan harus mempunyai ruang operasi yang mencukupi untuk pemasangan, operasi dan penyelenggaraan; Lokasi harus mengelakkan pemasangan dalam getaran, kelembapan, kerosakan mekanikal yang mudah, gangguan elektromagnet yang kuat, suhu tinggi, perubahan suhu dan tempat gas yang menghakis; Pemasangan hendaklah kukuh dan lancar; Kedudukan pemasangan harus menjadikan penggerak injap kawalan di bahagian atas mekanisme pengawalseliaan, menunjukkan pelbagai kedudukan pemasangan injap kawalan lejang langsung. Di mana, jawatan yang dipilih.
2. Arah aliran bendalir dalam injap kawalan arah aliran bendalir dalam injap kawalan hendaklah konsisten dengan anak panah yang ditanda pada badan injap injap kawalan. Keadaan khusus mungkin tidak dihadkan oleh peruntukan ini.
3, sambungan injap kawalan sambungan injap kawalan mempunyai sambungan benang, sambungan bebibir dan sambungan kimpalan. Sambungan berulir digunakan untuk injap kawalan berkaliber kecil. Apabila memasang injap kawalan sambungan berulir, penyambung alih alih mesti dipasang pada masa yang sama. Sambungan bebibir mempunyai dua jenis sambungan bebibir dan sambungan pengapit, diameter nominal bebibir penyambung harus konsisten dengan diameter injap kawalan. Bebibir juga mempunyai tahap tekanan yang berbeza, tahap tekanan bebibir harus konsisten dengan tahap tekanan injap kawalan. Diameter bahagian dalam bebibir hendaklah sama dengan diameter dalam paip. Sisihan yang dibenarkan bagi keserenjang antara permukaan bebibir dan paksi paip ialah. Permukaan pengedap bebibir hendaklah siram. Apabila menyambung bebibir, daya harus seragam dan sesuai untuk mengelakkan tekanan berlebihan pada bahagian tersebut. Elakkan sambungan kimpalan sejauh mungkin. Apabila sambungan kimpalan, penyambung alih boleh tanggal mesti dipasang. Apabila injap kawalan disambungkan, bahagian dalam paip penyambung tidak boleh dibawa ke dalam protrusi baru. Contohnya, gasket pengedap, sambungan kimpalan, dsb. tidak boleh terkeluar dalam paip.
4, injap kawalan dan atas, injap potong hiliran, injap kawalan sambungan injap pintasan, injap potong hiliran dan injap pintasan hendaklah dipasang pada masa yang sama dengan injap kawalan. Panjang bahagian paip antara injap potong atas dan hiliran dan injap kawalan harus mengambil kira rintangan saluran paip dan kesan ke atas keadaan aliran bendalir. Panjang bahagian paip lurus adalah panjang, yang kondusif untuk kestabilan cecair selepas injap potong, boleh menjadikan aliran bendalir stabil, mengurangkan pengaruh aliran gelora, mengurangkan bunyi bising; Panjang bahagian paip lurus adalah pendek, dan bendalir memasuki injap kawalan sebelum ia stabil selepas injap terputus, yang meningkatkan bunyi bising, tetapi panjang pendek bahagian paip bermanfaat untuk mengurangkan rintangan saluran paip, meningkatkan penurunan tekanan pada kedua-dua hujung injap kawalan, mengurangkan herotan ciri-ciri aliran, dan kondusif untuk operasi stabil sistem kawalan. Oleh itu, perlu menimbang dan pertimbangan yang menyeluruh. Biasanya, bahagian hulu harus mempunyai segmen paip lurus 10D hingga 20D, dan bahagian hiliran harus mempunyai segmen paip lurus 3D hingga 7D. D ialah diameter nominal saluran paip, dan peranti penerus harus ditetapkan jika perlu.
(2) pemilihan skema sambungan
1. Terdapat banyak cara untuk menyambungkan injap kawalan dan injap potong atas dan hiliran, dan beberapa skema sambungan biasa. Dalam rajah, struktur skema A adalah padat, menduduki jejak kecil, mudah diselenggara dan dikendalikan, dan sistemnya mudah dikosongkan atau disalirkan. Tetapi selalunya tidak dapat memenuhi panjang paip lurus yang mencukupi, mengakibatkan peningkatan bunyi. Struktur skema B meliputi kawasan yang luas, dan injap kawalan boleh dipasang di bahagian bawah atau atas, yang mudah untuk memenuhi keperluan operasi, tetapi panjang segmen paip lurus tidak mudah untuk memastikan. Struktur skema C sesuai untuk injap kawalan sudut, yang boleh mengurangkan bilangan siku dan menduduki kawasan yang kecil. Untuk arah aliran bahagian bawah masuk dan keluar, boleh ada panjang paip lurus hulu yang lebih panjang. Struktur Pelan D adalah serupa dengan Pelan B dan menduduki kawasan yang lebih besar. Struktur skema E sesuai untuk injap sudut. Berbanding dengan skema C, panjang bahagian paip lurus di bahagian hulu adalah lebih pendek, yang tidak kondusif untuk kestabilan bendalir. Struktur skema F ialah struktur cantum biasa. Ia mempunyai jejak yang besar, kurang rintangan saluran paip, tetapi kurang ruang untuk operasi dan penyelenggaraan.
2. Sambungan injap nyahcas, injap nyahcas dan injap nyahcas, untuk memudahkan pembongkaran injap kawalan, tekanan sebelum dan selepas injap harus dilepaskan sebelum pembongkaran, dan injap nyahcas perlu dipasang di antara injap kawalan dan injap potong atas dan bawah.
3. Injap bolong dan injap longkang digunakan untuk mengeluarkan gas dan kondensat yang tidak terpeluwap yang terperangkap dalam bendalir. Apabila cecair terkawal adalah gas atau wap semasa pemasangan, injap blowdown hendaklah dipasang di bahagian bawah set injap kawalan untuk memudahkan pelepasan kondensat. Apabila cecair terkawal adalah cecair, untuk memudahkan pelepasan gas tidak pemeluwapan, injap pelepasan hendaklah dipasang pada ketinggian kumpulan injap kawalan.
4. Injap pintasan. Apabila injap kawalan dikeluarkan untuk penyelenggaraan, injap pintasan boleh digunakan untuk mengendalikan proses pengeluaran. Apabila dicaj dengan trafik yang berlebihan. Apabila injap kawalan tidak boleh dilaraskan secara normal, sebagai langkah kecemasan, injap pintasan juga boleh digunakan sebagai skema sambungan selari injap kawalan untuk mengawal proses. Untuk mengurangkan kos, injap kawalan berkaliber besar dilengkapi dengan penggerak roda tangan yang boleh dikendalikan dan bukannya injap pintasan. Pemasangan OF injap pintasan harus mudah untuk beroperasi, ia dan injap kawalan, injap potong hiliran bersama-sama untuk membentuk kumpulan injap kawalan, oleh itu, pemasangan harus dipadankan dengan mereka, dan melengkapkan pemasangan pembinaan pada masa yang sama. Diameter nominal injap pintasan adalah sama dengan diameter nominal saluran paip, dan kelas tekanan adalah konsisten dengan kelas tekanan proses.
5. Pemasangan penggerak biasanya disambungkan terus dengan badan injap injap kawalan, tetapi apabila penggerak hidraulik, penggerak lejang panjang dan penggerak lain dipisahkan daripada badan injap injap kawalan, perhatian harus diberikan kepada pemasangan. daripada penggerak. Rod penyambung dan bahagian mekanikal penggerak hendaklah fleksibel tanpa longgar atau pengapit. Panjang rod penyambung hendaklah stabil, fleksibel dan boleh dipercayai dalam julat lejang penuh. Apabila disambungkan kepada badan injap kawalan dengan anjakan haba dalam paip proses, pastikan kedudukan relatif antara penggerak dan badan injap kawalan kekal tidak berubah. Penggerak roda tangan mempunyai dua jenis pelekap sisi dan pelekap atas, dan ruang operasi harus ditinggalkan semasa memasang. Operasi roda tangan hendaklah fleksibel, tiada fenomena tersangkut atau kilasan. Hubungan antara arah putaran roda tangan dan bukaan injap hendaklah ditanda. Peranti had harus dilaraskan dengan betul untuk memainkan peranan perlindungan. Penggerak hidraulik hendaklah dipasang lebih rendah daripada pengawal, jika ia mestilah lebih tinggi daripada pengawal, perbezaan ketinggian tidak boleh melebihi 1.0m, dan injap ekzos hendaklah dipasang di tempat pengumpulan udara paip, dan injap sehala atau pemotongan automatik -injap mati hendaklah dipasang berhampiran pengawal.
6, kedudukan injap pemasangan injap penentu kedudukan peranti pengesanan kedudukan injap dan batang injap kawalan atau aci injap disambungkan secara langsung, oleh itu, pemasangan harus memastikan bahawa isyarat maklum balas boleh betul, tepat pada masanya mencerminkan isyarat kedudukan injap dan perubahan. Biasanya, penentu kedudukan injap dibekalkan dengan injap kawalan, dan pengilang melengkapkan sambungan antara keduanya. Apabila kawalan proses pengeluaran perlu menambah penentu kedudukan injap, hendaklah memastikan tindakan peranti pengesanan kedudukan injap penentu kedudukan injap adalah betul, boleh dipercayai dan fleksibel. Kelegaan mekanikal bagi tumpu rod maklum balas hendaklah sekecil mungkin. GARISAN Isyarat PENEPOSISI INJAP HENDAKLAH DISAMBUNG DENGAN BETUL, DAN TALIAN SUMBER UDARA DAN TALIAN OUTPUT dan TALIAN INPUT hendaklah ditandakan dengan papan nama. Isyarat paparan kedudukan injap penentu kedudukan injap hendaklah mudah untuk diperhatikan oleh kakitangan operasi dan penyelenggaraan.
7. Pemasangan aksesori lain, termasuk penderia kedudukan injap, injap solenoid, suis had, penggerak, penukar elektrik, dsb., hendaklah dipasang mengikut peruntukan berkaitan manual produk. Injap kawalan aliran kecil hendaklah dipasang pada penapis hulu. Apabila pergolakan teruk, peranti pembetulan hendaklah dipasang di bahagian hulu.
8. Pemasangan saluran paip penyambung Pemasangan saluran paip penyambung hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut.
1) Paip isyarat dan saluran paip sumber udara umumnya menggunakan kabel paip tembaga bersarung PVC, diameter paip ialah sL6Xl atau g18Xl
2) Saluran paip sumber udara hendaklah dekat dengan injap kawalan.
3) Saluran paip isyarat dan saluran paip hidraulik hendaklah sesingkat mungkin untuk memendekkan kelewatan isyarat dan pemalar masa sistem.
4) Saluran paip harus mempunyai pengembangan dan redundansi yang mencukupi, dan tidak boleh menghalang operasi penggerak.
5) Sanga kimpalan tidak boleh diletakkan di dalam paip semasa kimpalan saluran paip. Talian penyambung hendaklah dibersihkan sebelum pemasangan untuk menghilangkan kotoran seperti minyak, air dan karat. Paip penyambung saluran paip hendaklah kemas dan cantik.