സ്ഥാനംടിയാൻജിൻ, ചൈന (മെയിൻലാൻഡ്)
ഇമെയിൽഇമെയിൽ: sales@likevalves.com
ഫോൺഫോൺ: +86 13920186592

ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് നിയന്ത്രണ വാൽവിനുള്ള സിഗ്നൽ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച

ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് നിയന്ത്രണ വാൽവിനുള്ള സിഗ്നൽ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച

/
സംഗ്രഹം: ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ അഗ്നിശമന നിയന്ത്രണ വാൽവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സിഗ്നൽ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡുകൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നു: "ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ അഗ്നി സംരക്ഷണ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കുള്ള കോഡ്" വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി, ഇൻഡോറിലെ ഉയർന്ന കെട്ടിട അഗ്നി ഹൈഡ്രൻ്റ് വാൽവ് നിയന്ത്രണ സിഗ്നൽ വാൽവ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് സിസ്റ്റം, ജലവിതരണ പൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വാൽവ് ഒരു സംഖ്യയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, വാൽവ് വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങളായിരിക്കണം.
പൈപ്പ് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രൻ്റ് സ്റ്റാൻഡ്പൈപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നിൽ കുറയാത്തതാണ് ഇത്.
ആധുനിക വാസ്തുവിദ്യയുടെ വികാസത്തോടെ {TodayHot}, മനോഹരമായ ആവശ്യത്തിനായി വിവിധ പൈപ്പ്ലൈനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അലങ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര മറയ്ക്കണം, അതിനാൽ, സീലിംഗിലെ ഹൈഡ്രൻ്റ് പൈപ്പുകൾ, കുഴൽ കിണർ, വ്യാപകമാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അതായത് ഓപ്പൺ ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ കൺട്രോൾ വാൽവ് മോണിറ്ററിംഗ് ലഭിക്കില്ല, തീ ഹൈഡ്രൻ്റ് സാധാരണ ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകും.
ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്: "ഇലക്ട്രിക് പവർ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രിഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ" പ്രോജക്റ്റ് 50,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മൂന്ന് ഭൂഗർഭ നിലകളും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ 27 നിലകളും. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം 110 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കമാൻഡ്, ഡിസ്പാച്ചിംഗ്, ഓഫീസ്, കോൺഫറൻസ് ഫംഗ്‌ഷനുകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്രമായ ബുദ്ധിപരമായ കെട്ടിടമാണിത്, ചൈനയിൽ അതിൻ്റെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ അപൂർവമാണ്.
ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈൻ സ്പ്രേയിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ, എല്ലാ ജലപ്രവാഹ സൂചകങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ ഞാൻ സിഗ്നൽ വാൽവുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, അതിനാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നില അഗ്നി നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. കൂടാതെ, ജീവൻ്റെയും അഗ്നിശമനത്തിൻ്റെയും ജലനിരപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണം, ഫയർ പമ്പിൻ്റെ ആരംഭവും നിർത്തലും എന്നിവയും ന്യായമായും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ വാൽവ് മാത്രമേ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി സാധാരണ വാൽവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ *, അതിൽ വ്യക്തമായ തുറന്നതും അടുത്തതുമായ അടയാളങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അഗ്നി നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഈ വാൽവുകൾ കുഴൽ കിണറിലും സൗന്ദര്യാത്മക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സീലിംഗിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, നിലവിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഗുണനിലവാരം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല.
സ്വീകാര്യത പ്രക്രിയയിൽ അഗ്നി സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ, മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ആസ്ഥാനം, നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ, ഡിസൈൻ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വം വളരെ ഗൗരവതരമാണെങ്കിലും, വിന്യാസവും നേരത്തെയുള്ള തിരുത്തലും നന്നായി പരിശീലിപ്പിച്ചെങ്കിലും അഗ്നിശമന സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകാര്യത, പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡ്‌പൈപ്പിൽ ഒരു ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് ഉണ്ട്, എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയില്ല, മറ്റ് നാലെണ്ണം സാധാരണമാണ്, ഫയർ കൺട്രോൾ സെൻ്ററിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്താനായില്ല.
പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കാരണം റൈസറിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ അടച്ചതായും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം തൊഴിലാളികൾ വാൽവുകൾ തുറക്കാത്തതിനാൽ ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റിൽ വെള്ളം കയറാത്തതായും കണ്ടെത്തി.
ഞാൻ കരുതുന്നു, എല്ലാവരും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, സാധാരണയായി എളുപ്പമുള്ള പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കൂടുതൽ അറിയില്ല.
പ്രശ്നങ്ങളുടെ യുക്തിസഹമായ ഉപയോഗത്തിന് ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ എന്നതുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ മാർഗം ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് സിസ്റ്റം നിയന്ത്രണ വാൽവുകൾ സിഗ്നൽ വാൽവിലേക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ വാൽവ് മധ്യത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു. തീ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ, മാനേജ്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന, ചെലവ് വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മുഴുവൻ ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അനുപാതം ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറുതാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് മുഴുവൻ ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ** മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. നിക്ഷേപം വിലമതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
കൺട്രോൾ വാൽവ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും നിർമ്മാണ പരിഗണനകളും വിശകലനം ചെയ്യുക
കൺട്രോൾ വാൽവ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും നിർമ്മാണ പരിഗണനകളും വിശകലനം ചെയ്യുക
ഇൻസ്റ്റാളേഷനും നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ:
നിയന്ത്രണ വാൽവ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനം, സുരക്ഷ, സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ട ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
(1) കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ഥാനവും ഓറിയൻ്റേഷനും:
1. ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗുകളും ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻ്റുകളും അനുസരിച്ച്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ഓപ്പറേഷൻ, മെയിൻ്റനൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് മതിയായ പ്രവർത്തന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം; ലൊക്കേഷൻ വൈബ്രേഷൻ, ഈർപ്പം, മെക്കാനിക്കൽ കേടുപാടുകൾ എളുപ്പം, ശക്തമായ വൈദ്യുതകാന്തിക ഇടപെടൽ, ഉയർന്ന താപനില, താപനില മാറ്റങ്ങൾ, നശിപ്പിക്കുന്ന വാതക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒഴിവാക്കണം; ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉറച്ചതും മിനുസമാർന്നതുമായിരിക്കണം; ഡയറക്ട് സ്ട്രോക്ക് കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ വിവിധ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ഥാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന, റെഗുലേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ ആക്യുവേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. എവിടെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാനം.
2. കൺട്രോൾ വാൽവിലെ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ദിശ കൺട്രോൾ വാൽവിലെ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ദിശ കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ വാൽവ് ബോഡിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അമ്പടയാളവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ വ്യവസ്ഥകളാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കില്ല.
3, കൺട്രോൾ വാൽവ് കണക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ് കണക്ഷനിൽ ത്രെഡ് കണക്ഷൻ, ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷൻ, വെൽഡിംഗ് കണക്ഷൻ എന്നിവയുണ്ട്. ചെറിയ കാലിബർ നിയന്ത്രണ വാൽവുകൾക്ക് ത്രെഡ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ത്രെഡ് കണക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ചലിക്കുന്ന കണക്ടറുകൾ ഒരേ സമയം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷനിൽ രണ്ട് തരം ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷനും ക്ലാമ്പിംഗ് കണക്ഷനും ഉണ്ട്, ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലേഞ്ചിൻ്റെ നാമമാത്ര വ്യാസം കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ വ്യാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. ഫ്ലേംഗുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മർദ്ദ നിലകളുണ്ട്, ഫ്ലേഞ്ചിൻ്റെ മർദ്ദ നില നിയന്ത്രണ വാൽവിൻ്റെ മർദ്ദ നിലയുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. ഫ്ലേഞ്ചിൻ്റെ ആന്തരിക വ്യാസം പൈപ്പിൻ്റെ ആന്തരിക വ്യാസത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഫ്ലേഞ്ച് ഉപരിതലവും പൈപ്പ് അച്ചുതണ്ടും തമ്മിലുള്ള ലംബതയുടെ അനുവദനീയമായ വ്യതിയാനമാണ്. ഫ്ലേഞ്ച് സീലിംഗ് ഉപരിതലം ഫ്ലഷ് ആയിരിക്കണം. ഫ്ലേഞ്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബലം യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം, ഭാഗത്ത് അമിതമായ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. വെൽഡിംഗ് കണക്ഷനുകൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കുക. കണക്ഷനുകൾ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വേർപെടുത്താവുന്ന ചലിക്കുന്ന കണക്ടറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. കൺട്രോൾ വാൽവ് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ആന്തരിക ഭാഗം ഒരു പുതിയ പ്രോട്രഷനിലേക്ക് നയിക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, സീലിംഗ് ഗാസ്കറ്റുകൾ, വെൽഡിംഗ് സന്ധികൾ മുതലായവ പൈപ്പിൽ നീണ്ടുനിൽക്കരുത്.
4, കൺട്രോൾ വാൽവ്, അപ്പർ, ഡൗൺസ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് വാൽവ്, ബൈപാസ് വാൽവ് കണക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ്, ഡൗൺസ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് വാൽവ്, ബൈപാസ് വാൽവ് എന്നിവ കൺട്രോൾ വാൽവിനൊപ്പം ഒരേ സമയം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കട്ട്-ഓഫ് വാൽവുകൾക്കും കൺട്രോൾ വാൽവുകൾക്കുമിടയിലുള്ള പൈപ്പ് ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രതിരോധവും ദ്രാവക പ്രവാഹ അവസ്ഥയിലെ സ്വാധീനവും കണക്കിലെടുക്കണം. നേരായ പൈപ്പ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം നീളമുള്ളതാണ്, ഇത് കട്ട് ഓഫ് വാൽവിന് ശേഷം ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, ദ്രാവക ഒഴുക്ക് സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കാൻ കഴിയും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുക, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുക; നേരായ പൈപ്പ് ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം ചെറുതാണ്, കട്ട് ഓഫ് വാൽവിന് ശേഷം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദ്രാവകം നിയന്ത്രണ വാൽവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, ഇത് ശബ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ പൈപ്പ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചെറിയ നീളം പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മർദ്ദം കുറയ്‌ക്കുന്നതിനും പ്രയോജനകരമാണ്. കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും, ഫ്ലോ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ വികലത കുറയ്ക്കുക, നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. അതിനാൽ, തൂക്കവും സമഗ്രമായ പരിഗണനയും വേണം. സാധാരണയായി, അപ്‌സ്ട്രീം വശത്ത് 10D മുതൽ 20D വരെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് പൈപ്പ് സെഗ്‌മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് 3D മുതൽ 7D വരെയുള്ള നേരായ പൈപ്പ് സെഗ്‌മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. D എന്നത് പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ നാമമാത്രമായ വ്യാസമാണ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ റക്റ്റിഫയർ ഉപകരണം സജ്ജമാക്കണം.
(2) കണക്ഷൻ സ്കീമിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
1. കൺട്രോൾ വാൽവും മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കട്ട്-ഓഫ് വാൽവ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ നിരവധി സാധാരണ കണക്ഷൻ സ്കീമുകളും. ചിത്രത്തിൽ, സ്കീം എ യുടെ ഘടന ഒതുക്കമുള്ളതാണ്, ഒരു ചെറിയ കാൽപ്പാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, പരിപാലിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും എളുപ്പമാണ്, കൂടാതെ സിസ്റ്റം ശൂന്യമാക്കാനോ കളയാനോ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര നേരായ പൈപ്പ് ദൈർഘ്യം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇത് ശബ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. സ്കീം ബി യുടെ ഘടന ഒരു വലിയ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ നിയന്ത്രണ വാൽവ് താഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ ഭാഗത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ നേരായ പൈപ്പ് സെഗ്മെൻ്റിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. സ്കീം സിയുടെ ഘടന കോണീയ നിയന്ത്രണ വാൽവുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, ഇത് കൈമുട്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം കൈവശപ്പെടുത്താനും കഴിയും. താഴത്തെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട്‌ലെറ്റിൻ്റെയും ഒഴുക്ക് ദിശയ്ക്ക്, മുകളിലെ സ്‌ട്രെയ്‌റ്റ് പൈപ്പ് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും. പ്ലാൻ ഡിയുടെ ഘടന പ്ലാൻ ബിക്ക് സമാനമാണ് കൂടാതെ ഒരു വലിയ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സ്കീം E യുടെ ഘടന കോണീയ വാൽവുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. സ്കീം സിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അപ്സ്ട്രീം വശത്തുള്ള നേരായ പൈപ്പ് ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം ചെറുതാണ്, ഇത് ദ്രാവക സ്ഥിരതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. സ്കീം എഫിൻ്റെ ഘടന ഒരു സാധാരണ ജോയിൻ ഘടനയാണ്. ഇതിന് വലിയ കാൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്, പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രതിരോധം കുറവാണ്, എന്നാൽ പ്രവർത്തനത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഇടം കുറവാണ്.
2. ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ്, ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ്, ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് എന്നിവയുടെ കണക്ഷൻ, കൺട്രോൾ വാൽവ് ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് സുഗമമാക്കുന്നതിന്, വാൽവിന് മുമ്പും ശേഷവും ഉള്ള മർദ്ദം ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം, കൂടാതെ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് കൺട്രോൾ വാൽവിന് ഇടയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കട്ട് ഓഫ് വാൽവുകളും.
3. വെൻ്റ് വാൽവും ഡ്രെയിൻ വാൽവും നോൺ-കണ്ടൻസിങ് ഗ്യാസും ദ്രവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസേറ്റും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് നിയന്ത്രിത ദ്രാവകം വാതകമോ നീരാവിയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, കണ്ടൻസേറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണ വാൽവിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ബ്ലോഡൗൺ വാൽവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. നിയന്ത്രിത ദ്രാവകം ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ, ഘനീഭവിക്കാത്ത വാതകത്തിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് സുഗമമാക്കുന്നതിന്, കൺട്രോൾ വാൽവ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് സ്ഥാപിക്കണം.
4. ബൈപാസ് വാൽവ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കൺട്രോൾ വാൽവ് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ബൈപാസ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാം. അമിതമായ ട്രാഫിക് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ. കൺട്രോൾ വാൽവ് സാധാരണ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ, ഒരു അടിയന്തര നടപടിയായി, പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണ വാൽവിൻ്റെ സമാന്തര കണക്ഷൻ പദ്ധതിയായും ബൈപാസ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാം. ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്, വലിയ കാലിബർ കൺട്രോൾ വാൽവുകളിൽ ബൈപാസ് വാൽവുകൾക്ക് പകരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഹാൻഡ് വീൽ ആക്യുവേറ്ററുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈപാസ് വാൽവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം, അതും കൺട്രോൾ വാൽവും ഡൗൺസ്ട്രീം കട്ട്-ഓഫ് വാൽവും ചേർന്ന് ഒരു കൺട്രോൾ വാൽവ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കണം, അതിനാൽ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും നിർമ്മാണ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരേ സമയം പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം. ബൈപാസ് വാൽവിൻ്റെ നാമമാത്രമായ വ്യാസം പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ നാമമാത്ര വ്യാസത്തിന് തുല്യമാണ്, കൂടാതെ പ്രഷർ ക്ലാസ് പ്രോസസ്സ് മർദ്ദം ക്ലാസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
5. ആക്യുവേറ്ററിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സാധാരണയായി കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ വാൽവ് ബോഡിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്യുവേറ്റർ, ലോംഗ് സ്ട്രോക്ക് ആക്യുവേറ്റർ, മറ്റ് ആക്യുവേറ്ററുകൾ എന്നിവ കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ വാൽവ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുമ്പോൾ, ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം. ആക്യുവേറ്ററിൻ്റെ. ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വടിയും ആക്യുവേറ്ററിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും അയവുകളോ ക്ലാമ്പിംഗോ ഇല്ലാതെ വഴക്കമുള്ളതായിരിക്കണം. ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വടി നീളം പൂർണ്ണ സ്ട്രോക്ക് ശ്രേണിയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായിരിക്കണം. പ്രോസസ്സ് പൈപ്പിംഗിൽ തെർമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രോൾ വാൽവ് ബോഡിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആക്യുവേറ്ററും കൺട്രോൾ വാൽവ് ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഹാൻഡ്‌വീൽ ആക്യുവേറ്ററിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൈഡ് മൗണ്ടിംഗും ടോപ്പ് മൗണ്ടിംഗും ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ സ്പേസ് വിടണം. ഹാൻഡ് വീൽ ഓപ്പറേഷൻ വഴക്കമുള്ളതായിരിക്കണം, സ്റ്റക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷൻ പ്രതിഭാസമില്ല. ഹാൻഡ് വീലിൻ്റെ ഭ്രമണ ദിശയും വാൽവ് തുറക്കലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഒരു സംരക്ഷിത പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിന് പരിധി ഉപകരണം ശരിയായി ക്രമീകരിക്കണം. ഹൈഡ്രോളിക് ആക്യുവേറ്റർ കൺട്രോളറേക്കാൾ താഴെയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, അത് കൺട്രോളറിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ഉയരം വ്യത്യാസം 1.0 മീറ്ററിൽ കൂടരുത്, കൂടാതെ പൈപ്പ് എയർ കളക്ഷൻ പോയിൻ്റിൽ എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് വാൽവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, കൂടാതെ ചെക്ക് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് -ഓഫ് വാൽവ് കൺട്രോളറിന് സമീപം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.
6, വാൽവ് പൊസിഷനർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വാൽവ് പൊസിഷനർ വാൽവ് പൊസിഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപകരണവും കൺട്രോൾ വാൽവ് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ഷാഫ്റ്റും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ, ഫീഡ്‌ബാക്ക് സിഗ്നൽ കൃത്യമാണെന്നും വാൽവ് പൊസിഷൻ സിഗ്നലും മാറ്റങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉറപ്പാക്കണം. സാധാരണയായി, വാൽവ് പൊസിഷനർ കൺട്രോൾ വാൽവിനൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, നിർമ്മാതാവ് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് കൺട്രോളിന് വാൽവ് പൊസിഷനർ ചേർക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ, വാൽവ് പൊസിഷനർ വാൽവ് പൊസിഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിവൈസ് പ്രവർത്തനം കൃത്യവും വിശ്വസനീയവും വഴക്കമുള്ളതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് വടി ഫുൾക്രത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് കഴിയുന്നത്ര ചെറുതായിരിക്കണം. വാൽവ് പൊസിഷനറിൻ്റെ സിഗ്നൽ ലൈൻ ശരിയായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം, കൂടാതെ എയർ സോഴ്സ് ലൈനും ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനും ഇൻപുട്ട് ലൈനും നെയിംപ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വാൽവ് പൊസിഷനറിൻ്റെ വാൽവ് പൊസിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ സിഗ്നൽ ഓപ്പറേഷനും മെയിൻ്റനൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിരീക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കണം.
7. വാൽവ് പൊസിഷൻ സെൻസർ, സോളിനോയിഡ് വാൽവ്, പരിധി സ്വിച്ച്, ആക്യുവേറ്റർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺവെർട്ടർ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആക്‌സസറികളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉൽപ്പന്ന മാനുവലിൻ്റെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്‌സ്ട്രീം ഫിൽട്ടറിൽ ചെറിയ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. പ്രക്ഷുബ്ധത രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ, അപ്‌സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് ഒരു തിരുത്തൽ ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കണം.
8. ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
1) സിഗ്നൽ പൈപ്പും എയർ സോഴ്സ് പൈപ്പ്ലൈനും സാധാരണയായി പിവിസി ഷീറ്റ് ചെമ്പ് പൈപ്പ് കേബിൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, പൈപ്പ് വ്യാസം sL6Xl അല്ലെങ്കിൽ g18Xl ആണ്
2) എയർ സ്രോതസ്സ് പൈപ്പ്ലൈൻ നിയന്ത്രണ വാൽവിന് അടുത്തായിരിക്കണം.
3) സിഗ്നൽ കാലതാമസവും സിസ്റ്റം സമയ സ്ഥിരതയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് സിഗ്നൽ പൈപ്പ്ലൈനും ഹൈഡ്രോളിക് പൈപ്പ്ലൈനും കഴിയുന്നത്ര ചെറുതായിരിക്കണം.
4) പൈപ്പ്ലൈനിന് മതിയായ വിപുലീകരണവും ആവർത്തനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ ആക്യുവേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്.
5) പൈപ്പ്ലൈൻ വെൽഡിംഗ് സമയത്ത് വെൽഡിംഗ് സ്ലാഗ് പൈപ്പിൽ സ്ഥാപിക്കരുത്. എണ്ണ, വെള്ളം, തുരുമ്പ് തുടങ്ങിയ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കണക്റ്റിംഗ് ലൈനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് വൃത്തിയാക്കണം. പൈപ്പ്ലൈനുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ളതായിരിക്കണം.


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-05-2022

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക
WhatsApp ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!