Pagtalakay sa paggamit ng signal valve para sa control valve ng fire hydrant sa matataas na gusali

Pagtalakay sa paggamit ng signal valve para sa control valve ng fire hydrant sa matataas na gusali

/
Abstract: Mga mungkahi ng high-rise building fire hydrant control valve GINAGAMIT ang signal valve na tinatalakay ang mga keyword: high-rise building fire hydrant valve control signal valve alinsunod sa mga probisyon ng "code para sa disenyo ng proteksyon sa sunog ng matataas na gusali", sa panloob fire hydrant system, supply ng tubig pipe application balbula ay nahahati sa isang bilang ng mga , at balbula ay dapat na halata palatandaan.
Ito ay upang ang bilang ng mga hydrant standpipe ay hindi bababa sa isa kapag ang tubo ay sineserbisyuhan.
{TodayHot} sa pag-unlad ng modernong arkitektura, ang pagbuo ng iba't ibang mga pipeline para sa magandang demand ay dapat na itago hangga't maaari upang palamutihan, samakatuwid, ang mga hydrant pipe sa kisame, tube well, ay laganap, ngunit ito ay isang problema, lalo na ang control balbula ng open fire hydrant pipe ay hindi maaaring makakuha ng pagsubaybay, upang maging sanhi ng sunog hydrant ay maaaring maging normal na paggamit.
Ang mga halimbawa ay ang mga sumusunod: Ang proyektong "State Grid Control Center of Ministry of Electric Power" ay sumasaklaw sa isang lugar ng konstruksiyon na higit sa 50,000 metro kuwadrado, na may tatlong palapag sa ilalim ng lupa at 27 palapag sa ibabaw ng lupa. Ang taas ng gusali ay higit sa 110 metro. Ito ay isang komprehensibong intelligent na gusali na pinagsasama ang production command at dispatching, opisina at conference function, at ang mataas na antas ng automation nito ay bihira sa China.
Sa disenyo ng awtomatikong sistema ng pag-spray ng alak, gumamit ako ng mga balbula ng signal sa harap ng lahat ng mga tagapagpahiwatig ng daloy ng tubig, upang ang katayuan ng sistema ay maipakita sa sentro ng pagkontrol ng sunog, at ang mga problema ay matatagpuan sa isang malinaw na paningin. Bilang karagdagan, ang kontrol ng antas ng tubig ng buhay at paglaban sa sunog, at ang pagsisimula at paghinto ng bomba ng sunog ay makatwirang sinusubaybayan din. Tanging ang control valve ng fire hydrant system ang gumagamit ng mga ordinaryong balbula alinsunod sa mga detalye *, na may malinaw na bukas at malapit na mga palatandaan, ngunit hindi maipakita sa sentro ng pagkontrol ng sunog. Bilang karagdagan, ang mga balbula na ito ay matatagpuan sa balon ng tubo at sa kisame para sa mga pangangailangan ng aesthetic, at ang kalidad ng kasalukuyang mga manggagawa ay hindi magagarantiyahan ang pagiging maaasahan ng system.
Sa sistema ng proteksyon ng sunog sa proseso ng pagtanggap, bagaman ang pamumuno ng punong-tanggapan ng proyekto ng ministeryo, mga yunit ng konstruksiyon at mga yunit ng disenyo ay napakaseryoso, ay ginawa ang pag-deploy at ang maagang pagwawasto, mahusay na nag-ensayo, ngunit sa proseso ng opisyal na opisyal ng departamento ng bumbero. acceptance, pero may problema, may fire hydrant fire hydrant sa standpipe anyway hindi rin maalis sa tubig, at normal yung apat, Wala kaming mahanap na problema sa fire control center.
Pagkatapos ng inspeksyon, napag-alaman na ang mga control valve sa magkabilang dulo ng riser ay sarado dahil sa maintenance, at ang mga manggagawa ay hindi nagbukas ng mga valve pagkatapos ng maintenance, dahilan upang hindi matubigan ang fire hydrant.
Sa tingin ko, sa kaso na ang lahat ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa, lilitaw pa rin ang ganitong uri ng problema, at kadalasan sa kaso ng madaling pagkalumpo mas maraming hindi alam kung anong uri ng problema ang lalabas.
Ito ay may kaugnayan sa kung ang fire hydrant system ay ang susi sa makatwirang paggamit ng mga problema, at ang mas maaasahang paraan upang maiwasan ang sitwasyong ito ay lumitaw ay ang mga control valve ng fire hydrant system ay nakalagay sa signal valve, at nakabukas ang balbula upang ipakita sa gitna. ng kontrol ng sunog, upang ang inspeksyon ng mga tauhan ng pamamahala, kahit na ang gastos ay tumaas, gayunpaman, Ang ratio ng pamumuhunan sa buong sistema ng hydrant ng sunog ay napakaliit pa rin, at maaari itong gawin ang buong kaligtasan ng fire hydrant system ** pagpapabuti, na kung saan Sa tingin ko sulit ang puhunan.
Control valve installation at construction considerations analysis
Control valve installation at construction considerations analysis
Mga pag-iingat para sa pag-install at pagtatayo:
Ang mga pag-iingat para sa pag-install ng control valve ay dapat isaalang-alang tulad ng madaling operasyon, kaligtasan at standardisasyon. Ang mga tiyak na nilalaman ay ang mga sumusunod:
(1) Posisyon ng pag-install at oryentasyon ng control valve:
1. Ayon sa mga guhit ng disenyo at mga dokumento ng disenyo, ang lokasyon ng pag-install ay dapat magkaroon ng sapat na espasyo sa pagpapatakbo para sa pag-install, pagpapatakbo at pagpapanatili; Ang lokasyon ay dapat na maiwasan ang pag-install sa vibration, halumigmig, madaling mekanikal na pinsala, malakas na electromagnetic interference, mataas na temperatura, mga pagbabago sa temperatura at kinakaing unti-unti na mga lugar ng gas; Ang pag-install ay dapat na matatag at makinis; Ang posisyon ng pag-install ay dapat gawin ang actuator ng control valve sa itaas na bahagi ng mekanismo ng regulasyon, na nagpapakita ng iba't ibang mga posisyon ng pag-install ng direktang stroke control valve. Kung saan, ang napiling posisyon.
2. Ang direksyon ng daloy ng fluid sa control valve ang direksyon ng daloy ng fluid sa control valve ay dapat na pare-pareho sa arrow na minarkahan sa valve body ng control valve. Ang mga espesyal na pangyayari ay maaaring hindi paghigpitan ng mga probisyong ito.
3, ang kontrol balbula koneksyon control balbula koneksyon ay may thread na koneksyon, flange koneksyon at hinang koneksyon. Ginagamit ang sinulid na koneksyon para sa maliliit na kalibre ng control valve. Kapag nag-i-install ng mga sinulid na control valve ng koneksyon, ang mga naaalis na movable connector ay dapat na sabay na mai-install. Ang koneksyon ng flange ay may dalawang uri ng koneksyon ng flange at koneksyon ng clamping, ang nominal na diameter ng flange ng pagkonekta ay dapat na pare-pareho sa diameter ng control valve. Ang mga flange ay mayroon ding iba't ibang mga antas ng presyon, ang antas ng presyon ng flange ay dapat na pare-pareho sa antas ng presyon ng control valve. Ang panloob na diameter ng flange ay dapat na katumbas ng panloob na diameter ng tubo. Ang pinahihintulutang paglihis ng perpendicularity sa pagitan ng flange surface at pipe axis ay. Ang ibabaw ng flange sealing ay dapat na flush. Kapag kumokonekta sa flange, ang puwersa ay dapat na pare-pareho at angkop upang maiwasan ang labis na presyon sa bahagi. Iwasan ang mga koneksyon sa hinang hangga't maaari. Kapag nagwelding ng mga koneksyon, dapat na mai-install ang mga nababakas na movable connectors. Kapag ang control valve ay konektado, ang panloob na bahagi ng connecting pipe ay hindi dapat humantong sa isang bagong protrusion. Halimbawa, ang mga sealing gasket, welding joints, atbp. ay hindi dapat nakausli sa pipe.
4, control balbula at upper, downstream cut-off balbula, bypass balbula koneksyon control balbula, downstream cut-off balbula at bypass balbula ay dapat na naka-install sa parehong oras sa control balbula. Ang haba ng seksyon ng pipe sa pagitan ng upper at downstream cut-off valves at ang control valves ay dapat isaalang-alang ang pipeline resistance at ang epekto sa fluid flow state. Ang haba ng seksyon ng tuwid na tubo ay mahaba, na nakakatulong sa katatagan ng likido pagkatapos ng cut-off na balbula, ay maaaring gawing matatag ang daloy ng likido, bawasan ang impluwensya ng magulong daloy, bawasan ang ingay; Ang haba ng tuwid na seksyon ng pipe ay maikli, at ang likido ay pumapasok sa control valve bago ito maging matatag pagkatapos ng cut off valve, na nagpapahusay sa ingay, ngunit ang maikling haba ng pipe section ay kapaki-pakinabang upang mabawasan ang paglaban ng pipeline, mapabuti ang pagbaba ng presyon sa magkabilang dulo ng control valve, bawasan ang pagbaluktot ng mga katangian ng daloy, at nakakatulong sa matatag na operasyon ng control system. Samakatuwid, dapat timbangin at komprehensibong pagsasaalang-alang. Karaniwan, ang upstream na bahagi ay dapat na may tuwid na pipe segment na 10D hanggang 20D, at ang downstream na bahagi ay dapat na may tuwid na pipe segment na 3D hanggang 7D. Ang D ay ang nominal na diameter ng pipeline, at ang rectifier device ay dapat itakda kung kinakailangan.
(2) ang pagpili ng scheme ng koneksyon
1. Mayroong maraming mga paraan upang ikonekta ang control valve at ang upper at downstream na cut-off valve, at ilang karaniwang mga scheme ng koneksyon. Sa figure, ang istraktura ng scheme A ay compact, sumasakop sa isang maliit na bakas ng paa, ay madaling mapanatili at patakbuhin, at ang sistema ay madaling mawalan ng laman o maubos. Ngunit madalas ay hindi matugunan ang sapat na haba ng tuwid na tubo, na nagreresulta sa pagpapahusay ng ingay. Ang istraktura ng scheme B ay sumasaklaw sa isang malaking lugar, at ang control valve ay maaaring mai-install sa ibaba o itaas na bahagi, na madaling matugunan ang mga kinakailangan sa operasyon, ngunit ang haba ng tuwid na bahagi ng pipe ay hindi madaling matiyak. Ang istraktura ng scheme C ay angkop para sa mga angular control valve, na maaaring mabawasan ang bilang ng mga elbow at sumakop sa isang maliit na lugar. Para sa direksyon ng daloy ng ibabang inlet at outlet, maaaring magkaroon ng mas mahabang upstream na tuwid na haba ng tubo. Ang istraktura ng Plan D ay katulad ng Plan B at sumasakop sa isang mas malaking lugar. Ang istraktura ng scheme E ay angkop para sa mga angular valve. Kung ikukumpara sa scheme C, ang haba ng seksyon ng tuwid na tubo sa upstream na bahagi ay mas maikli, na hindi nakakatulong sa katatagan ng likido. Ang istraktura ng scheme F ay isang karaniwang istraktura ng pagsasama. Mayroon itong malaking footprint, mas kaunting resistensya ng pipeline, ngunit mas kaunting espasyo para sa operasyon at pagpapanatili.
2. Ang koneksyon ng discharge valve, discharge valve at discharge valve, upang mapadali ang disassembly ng control valve, ang presyon bago at pagkatapos ng balbula ay dapat na ma-discharge bago i-disassembly, at ang discharge valve ay dapat na mai-install sa pagitan ng control valve at ang upper at lower cut off valves.
3. Ang vent valve at drain valve ay ginagamit upang ilabas ang non-condensing gas at condensate na nakalagay sa fluid. Kapag ang kinokontrol na likido ay gas o singaw sa panahon ng pag-install, ang blowdown valve ay dapat na naka-install sa ibabang bahagi ng control valve set upang mapadali ang condensate discharge. Kapag ang kinokontrol na likido ay likido, upang mapadali ang paglabas ng non-condensing gas, ang discharge valve ay dapat na naka-install sa taas ng control valve group.
4. Bypass balbula. Kapag ang control valve ay tinanggal para sa pagpapanatili, ang bypass valve ay maaaring gamitin upang patakbuhin ang proseso ng produksyon. Kapag sinisingil ng labis na trapiko. Kapag ang control valve ay hindi maaaring i-adjust nang normal, bilang isang emergency measure, ang bypass valve ay maaari ding gamitin bilang parallel connection scheme ng control valve para makontrol ang proseso. Upang mabawasan ang mga gastos, ang mga malalaking kalibre ng control valve ay nilagyan ng mga handwheel actuator na maaaring patakbuhin sa halip na mga bypass valve. Ang pag-install NG bypass balbula ay dapat na madaling patakbuhin, ito at ang control valve, downstream cut-off valve magkasama upang bumuo ng isang control valve group, samakatuwid, ang pag-install ay dapat na tumugma sa kanila, at kumpletuhin ang construction installation sa parehong oras. Ang nominal diameter ng bypass valve ay kapareho ng nominal diameter ng pipeline, at ang pressure class ay pare-pareho sa process pressure class.
5. Ang pag-install ng actuator ay kadalasang direktang konektado sa valve body ng control valve, ngunit kapag ang hydraulic actuator, long stroke actuator at iba pang actuator ay nahiwalay sa valve body ng control valve, dapat bigyang pansin ang pag-install. ng actuator. Ang connecting rod at ang mekanikal na gumagalaw na bahagi ng actuator ay dapat na nababaluktot nang hindi lumuluwag o nakakapit. Ang haba ng connecting rod ay dapat na stable, flexible at maaasahan sa buong stroke range. Kapag nakakonekta sa isang control valve body na may thermal displacement sa process piping, siguraduhin na ang relatibong posisyon sa pagitan ng actuator at control valve body ay nananatiling hindi nagbabago. Ang handwheel actuator ay may dalawang uri ng side mounting at top mounting, at dapat na iwan ang operation space kapag nag-i-install. Ang pagpapatakbo ng gulong ng kamay ay dapat na may kakayahang umangkop, walang natigil o pamamaluktot na kababalaghan. Dapat markahan ang relasyon sa pagitan ng direksyon ng pag-ikot ng handwheel at ng pagbubukas ng balbula. Ang limit na device ay dapat isaayos nang maayos upang gumanap ng isang proteksiyon na papel. Ang hydraulic actuator ay dapat na naka-install na mas mababa kaysa sa controller, kung ito ay dapat na mas mataas kaysa sa controller, ang pagkakaiba sa taas ay hindi dapat lumampas sa 1.0m, at ang exhaust valve ay dapat na naka-install sa pipe air collection point, at ang check valve o automatic cut. -Off valve ay dapat na naka-install malapit sa controller.
6, balbula positioner pag-install balbula positioner balbula posisyon detection aparato at control balbula stem o balbula baras ay direktang konektado, samakatuwid, ang pag-install ay dapat matiyak na ang feedback signal ay maaaring tama, napapanahong sumasalamin sa balbula posisyon signal at mga pagbabago. Karaniwan, ang valve positioner ay ibinibigay kasama ang control valve, at kinukumpleto ng tagagawa ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Kapag ang proseso ng produksyon kontrol ay kailangang idagdag ang balbula positioner, dapat tiyakin na ang balbula positioner balbula posisyon detection aksyon aparato ay tama, maaasahan at nababaluktot. Ang mekanikal na clearance ng feedback rod fulcrum ay dapat kasing maliit hangga't maaari. ANG SIGNAL LINE NG VALVE POSITIONER AY DAPAT NA WALANG KUNGKOT, AT ANG AIR SOURCE LINE AT OUTPUT LINE at INPUT LINE ay dapat markahan ng mga nameplate. Ang signal ng pagpapakita ng posisyon ng balbula ng positioner ng balbula ay dapat na maginhawa para sa operasyon at pagpapanatili ng mga tauhan upang obserbahan.
7. Ang pag-install ng iba pang mga accessories, kabilang ang valve position sensor, solenoid valve, limit switch, actuator, electrical converter, atbp., ay dapat na naka-install alinsunod sa mga nauugnay na probisyon ng manwal ng produkto. Dapat na naka-install ang maliit na flow control valve sa upstream na filter. Kapag matindi ang turbulence, dapat na mag-install ng rectifying device sa upstream side.
8. Pag-install ng mga connecting pipeline Ang pag-install ng connecting pipelines ay dapat bigyang pansin ang mga sumusunod na bagay.
1) Ang signal pipe at air source pipeline ay karaniwang gumagamit ng PVC sheathed copper pipe cable, pipe diameter ay sL6Xl o g18Xl
2) Ang air source pipeline ay dapat na malapit sa control valve.
3) Ang signal pipeline at hydraulic pipeline ay dapat na kasing-ikli hangga't maaari upang paikliin ang pagkaantala ng signal at hindi nagbabago ang oras ng system.
4) Ang pipeline ay dapat magkaroon ng sapat na pagpapalawak at redundancy, at hindi dapat hadlangan ang operasyon ng actuator.
5) Ang welding slag ay hindi dapat ilagay sa pipe sa panahon ng pipeline welding. Dapat linisin ang mga connecting lines bago ang pag-install upang maalis ang dumi tulad ng langis, tubig at kalawang. Ang mga piping connecting pipelines ay dapat na maayos at maganda.


Oras ng post: Set-05-2022