Хураангуй: Өндөр барилгын галын цоргоны хяналтын хавхлагын талаархи саналууд Дохио хавхлагыг АШИГЛАНА. Түлхүүр үгс: өндөр барилгын галын цоргоны хяналтын дохионы хавхлага нь доторх "өндөр барилгуудын галын хамгаалалтын зураг төсөл"-ийн заалтын дагуу. галын цоргоны систем, усан хангамжийн хоолойн хэрэглээний хавхлагыг хэд хэдэн хэсэгт хуваадаг бөгөөд хавхлага нь илэрхий шинж тэмдэг байх ёстой.
Энэ нь хоолойд засвар үйлчилгээ хийх үед гидрант хоолойн тоо нэгээс багагүй байх ёстой.
{TodayHot} орчин үеийн архитектурын хөгжлийг дагаад үзэсгэлэнтэй эрэлт хэрэгцээтэй янз бүрийн шугам хоолойнуудыг чимэглэхийн тулд аль болох нуух хэрэгтэй, тиймээс тааз, хоолойн худаг дахь гидрант хоолой өргөн тархсан боловч энэ нь асуудал юм. ил галын цоргоны хяналтын хавхлагыг хянах боломжгүй тул галын цорго нь ердийн хэрэглээ байж болно.
Жишээ нь: “Цахилгаан эрчим хүчний яамны Төрийн шугам сүлжээний удирдлагын төв” төсөл нь газар доорх гурван давхар, газар дээрх 27 давхар бүхий 50,000 гаруй ам метр талбайг хамардаг. Барилгын өндөр нь 110 гаруй метр юм. Энэ бол үйлдвэрлэлийн удирдлага, диспетчерийн удирдлага, оффис, хурлын үйл ажиллагааг нэгтгэсэн цогц ухаалаг барилга бөгөөд өндөр түвшний автоматжуулалт нь Хятадад ховор байдаг.
Автомат дарс шүрших системийг зохион бүтээхдээ би усны урсгалын бүх үзүүлэлтийн өмнө дохионы хавхлагыг ашигласан тул системийн статусыг галын хяналтын төвд харуулах боломжтой бөгөөд тодорхой харагдахуйц асуудлуудыг олж болно. Үүнээс гадна амьдралын болон гал түймэртэй тэмцэх усны түвшинг хянах, галын насосыг эхлүүлэх, зогсоох зэрэгт хяналт тавьдаг. Зөвхөн галын цоргоны системийн хяналтын хавхлага нь техникийн үзүүлэлтийн * дагуу энгийн хавхлагуудыг ашигладаг бөгөөд энэ нь илт нээлттэй, хаах тэмдэгтэй боловч галын хяналтын төвд харуулах боломжгүй юм. Үүнээс гадна эдгээр хавхлагууд нь гоо зүйн хэрэгцээнд зориулж хоолойн худаг, таазанд байрладаг бөгөөд одоогийн ажилчдын чанар нь системийн найдвартай байдлыг баталгаажуулж чадахгүй.
Гал түймрээс хамгаалах тогтолцоог хүлээн авах явцад яамны төслийн штаб, барилгын хэсэг, зураг төслийн нэгжийн удирдлагууд маш нухацтай ажиллаж байгаа боловч байршуулалт, эрт засварлах ажлыг сайтар давтсан боловч гал түймрийн албаны албан ёсны бодитой Хүлээн авах, гэхдээ асуудал байна, босоо хоолой дээр галын цорго байгаа, ямар ч байсан уснаас гарах боломжгүй, бусад дөрөв нь хэвийн байна, Бид галын хяналтын төвд асуудал олж чадахгүй байна.
Шалгалтын явцад ус өргөх хоолойн хоёр төгсгөлийн хяналтын хавхлагууд засвар үйлчилгээ хийснээс болж хаагдсан, ажилчид засвар үйлчилгээ хийсний дараа хавхлагыг онгойлгоогүйгээс галын цорго усгүй болох нь тогтоогдсон.
Хүн бүр маш их ач холбогдол өгдөг тохиолдолд ийм асуудал гарсаар байдаг бөгөөд ихэвчлэн амархан саажилттай тохиолдолд ямар асуудал гарч ирэхийг мэддэггүй.
Энэ нь галын цоргоны систем нь асуудлыг оновчтой ашиглах гол түлхүүр мөн эсэхтэй холбоотой бөгөөд энэ байдлаас зайлсхийх хамгийн найдвартай арга бол галын цоргоны системийн хяналтын хавхлагуудыг дохионы хавхлагт суулгаж, хавхлагыг голд нь харуулахын тулд нээлттэй байх явдал юм. галын хяналтын, ингэснээр удирдлагын боловсон хүчний хяналт шалгалт, зардал нэмэгдсэн хэдий ч, Гэсэн хэдий ч, хөрөнгө оруулалтын харьцаа нь бүхэлд нь галын цорго систем нь маш бага хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь бүхэлд нь галын цоргоны системийн аюулгүй байдлыг ** сайжруулах, хийж чадна. Хөрөнгө оруулалт хийх нь зүйтэй гэж бодож байна.
Хяналтын хавхлагын суурилуулалт, барилгын ажлын талаархи дүн шинжилгээ
Хяналтын хавхлагын суурилуулалт, барилгын ажлын талаархи дүн шинжилгээ
Суурилуулах, барихад анхаарах зүйлс:
Хялбар ажиллагаа, аюулгүй байдал, стандартчилал зэрэг хяналтын хавхлагыг суурилуулахдаа урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тодорхой агуулга нь дараах байдалтай байна.
(1) Хяналтын хавхлагын суурилуулалтын байрлал ба чиглэл:
1. Зураг төслийн зураг төсөл, зураг төслийн баримт бичгийн дагуу суурилуулах байршил нь суурилуулах, ашиглах, засвар үйлчилгээ хийхэд хангалттай ашиглалтын зайтай байх; Байршил нь чичиргээ, чийгшил, механик гэмтэлд хялбар, хүчтэй цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоо, өндөр температур, температурын өөрчлөлт, идэмхий хийн газруудад суурилуулахаас зайлсхийх ёстой; Суурилуулалт нь хатуу, жигд байх ёстой; Суурилуулалтын байрлал нь зохицуулалтын механизмын дээд хэсэгт хяналтын хавхлагын идэвхжүүлэгчийг хийж, шууд харвалтын хяналтын хавхлагын янз бүрийн суурилуулалтын байрлалыг харуулсан байх ёстой. Хаана, сонгосон байр суурь.
2. Хяналтын хавхлага дахь шингэний урсгалын чиглэл нь хяналтын хавхлага дахь шингэний урсгалын чиглэл нь хяналтын хавхлагын хавхлагын бие дээр тэмдэглэгдсэн сумтай тохирч байх ёстой. Онцгой нөхцөл байдлыг эдгээр заалтаар хязгаарлаж болохгүй.
3, хяналтын хавхлагын холболтын хяналтын хавхлагын холболт нь урсгалтай холболт, фланцын холболт, гагнуурын холболттой. Урсгалтай холболтыг жижиг калибрын хяналтын хавхлагуудад ашигладаг. Урсгалтай холболтын хяналтын хавхлагыг суурилуулахдаа зөөврийн хөдлөх холбогчийг нэгэн зэрэг суурилуулах шаардлагатай. Хоног холболт нь хоёр төрлийн фланцын холболт ба хавчих холболттой бөгөөд холбох фланцын нэрлэсэн диаметр нь хяналтын хавхлагын диаметртэй тохирч байх ёстой. Хоног нь өөр өөр даралтын түвшинтэй байдаг тул фланцын даралтын түвшин нь хяналтын хавхлагын даралтын түвшинтэй тохирч байх ёстой. Хоногны дотоод диаметр нь хоолойн дотоод диаметртэй тэнцүү байна. Хоног гадаргуу ба хоолойн тэнхлэг хоорондын перпендикулярын зөвшөөрөгдөх хазайлт нь. Хоног битүүмжлэх гадаргуу нь тэгш байх ёстой. Хоног холбохдоо хүч нь жигд байх ёстой бөгөөд хэсэг дээр хэт их дарамт учруулахгүй байх ёстой. Гагнуурын холболтоос аль болох зайлсхий. Холболтыг гагнах үед салдаг хөдлөх холбогчийг суурилуулах шаардлагатай. Хяналтын хавхлагыг холбох үед холбох хоолойн дотоод хэсгийг шинэ цухуйсан хэсэгт оруулах ёсгүй. Жишээ нь, битүүмжлэх жийргэвч, гагнуурын үе зэрэг нь хоолойд цухуйж болохгүй.
4, хяналтын хавхлага болон дээд, доод урсгалын таслах хавхлага, тойрч гарах хавхлагын холболтын хяналтын хавхлага, доод урсгалын таслах хавхлага, тойрч гарах хавхлагыг хяналтын хавхлагатай нэгэн зэрэг суурилуулсан байх ёстой. Дээд ба доод урсгалын таслах хавхлагууд ба хяналтын хавхлагуудын хоорондох хоолойн хэсгийн урт нь дамжуулах хоолойн эсэргүүцэл ба шингэний урсгалын төлөвт үзүүлэх нөлөөг харгалзан үзэх ёстой. Шулуун хоолойн хэсгийн урт нь урт бөгөөд энэ нь таслах хавхлагын дараа шингэний тогтвортой байдлыг хангах, шингэний урсгалыг тогтвортой байлгах, турбулент урсгалын нөлөөллийг бууруулах, дуу чимээг багасгах; Шулуун хоолойн хэсгийн урт нь богино, таслах хавхлагын дараа шингэн нь тогтворжихоосоо өмнө хяналтын хавхлагт ордог бөгөөд энэ нь дуу чимээг ихэсгэдэг боловч хоолойн хэсгийн богино урт нь дамжуулах хоолойн эсэргүүцлийг бууруулж, даралтын уналтыг сайжруулахад тустай. хяналтын хавхлагын хоёр төгсгөлд урсгалын шинж чанарын гажуудлыг бууруулж, хяналтын системийн тогтвортой ажиллагааг хангана. Тиймээс жинлэж, иж бүрэн авч үзэх хэрэгтэй. Ихэвчлэн дээд тал нь 10D-ээс 20D хүртэлх шулуун хоолойн сегменттэй, доод тал нь 3D-ээс 7D хүртэлх шулуун хоолойн сегменттэй байх ёстой. D нь дамжуулах хоолойн нэрлэсэн диаметр бөгөөд шаардлагатай бол Шулуутгагч төхөөрөмжийг тохируулах шаардлагатай.
(2) холболтын схемийг сонгох
1. Хяналтын хавхлага болон дээд ба доод урсгалын таслах хавхлагыг холбох олон арга зам, хэд хэдэн нийтлэг холболтын схемүүд байдаг. Зураг дээр А схемийн бүтэц нь авсаархан, бага хэмжээний талбай эзэлдэг, засвар үйлчилгээ хийх, ажиллуулахад хялбар, системийг хоослох эсвэл ус зайлуулахад хялбар байдаг. Гэхдээ ихэнхдээ шулуун хоолойн хангалттай уртыг хангаж чаддаггүй бөгөөд энэ нь дуу чимээг нэмэгдүүлдэг. Б схемийн бүтэц нь том талбайг хамардаг бөгөөд хяналтын хавхлагыг доод эсвэл дээд хэсэгт суурилуулж болох бөгөөд энэ нь ашиглалтын шаардлагыг хангахад хялбар боловч шулуун хоолойн сегментийн уртыг хангахад хялбар биш юм. С схемийн бүтэц нь өнцгийн хяналтын хавхлагуудад тохиромжтой бөгөөд энэ нь тохойн тоог багасгаж, жижиг талбайг эзэлдэг. Доод талын оролт ба гаралтын урсгалын чиглэлийн хувьд дээд урсгалын шулуун хоолойн урт урт байж болно. Г төлөвлөгөөний бүтэц нь Б төлөвлөгөөтэй төстэй бөгөөд илүү том талбайг эзэлдэг. E схемийн бүтэц нь өнцгийн хавхлагуудад тохиромжтой. С схемтэй харьцуулахад урсацын дээд талын шулуун хоолойн хэсгийн урт нь богиноссон бөгөөд энэ нь шингэний тогтвортой байдалд тохиромжгүй юм. F схемийн бүтэц нь нийтлэг холболтын бүтэц юм. Энэ нь том талбайтай, дамжуулах хоолойн эсэргүүцэл багатай боловч ашиглалт, засвар үйлчилгээ хийх зай багатай.
2. Удирдах хавхлагыг задлах ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд зайлуулах хавхлага, гадагшлуулах хавхлага, гадагшлуулах хавхлагын холболтыг задлахын өмнө хавхлагын өмнөх ба дараах даралтыг буулгаж, зайлуулах хавхлагыг хяналтын хавхлагын хооронд суурилуулсан байх ёстой. мөн дээд ба доод таслах хавхлагууд.
3. Агааржуулалтын хавхлага ба ус зайлуулах хавхлаг нь конденсацгүй хий, шингэнд орсон конденсатыг гадагшлуулахад ашиглагддаг. Суурилуулалтын явцад хяналттай шингэн нь хий эсвэл ууртай байвал конденсатыг гадагшлуулахын тулд үлээх хавхлагыг хяналтын хавхлагын доод хэсэгт суурилуулна. Хяналттай шингэн нь шингэн байх үед конденсацгүй хийг гадагшлуулах ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд зайлуулах хавхлагыг хяналтын хавхлагын бүлгийн өндөрт суурилуулах шаардлагатай.
4. Bypass хавхлага. Хяналтын хавхлагыг засвар үйлчилгээ хийхээр салгах үед тойрч гарах хавхлагыг үйлдвэрлэлийн процессыг ажиллуулахад ашиглаж болно. Хэт их ачаалалтай цэнэглэгдсэн үед. Хяналтын хавхлагыг хэвийн хэмжээнд тохируулах боломжгүй тохиолдолд яаралтай тусламжийн арга хэмжээ болгон тойрч гарах хавхлагыг хяналтын хавхлагын зэрэгцээ холболтын схем болгон ашиглаж, үйл явцыг хянах боломжтой. Зардлыг бууруулахын тулд том калибрын хяналтын хавхлагууд нь тойрч гарах хавхлагын оронд ажиллах боломжтой гар дугуйны идэвхжүүлэгчээр тоноглогдсон байдаг. Тойрох хавхлагын суурилуулалт нь ажиллахад хялбар байх ёстой бөгөөд энэ нь хяналтын хавхлага, доод урсгалын таслах хавхлагатай хамт хяналтын хавхлагын бүлгийг үүсгэдэг тул угсралтын ажлыг тэдгээрт тохируулж, барилгын угсралтын ажлыг нэгэн зэрэг хийж гүйцэтгэнэ. Тойрох хавхлагын нэрлэсэн диаметр нь дамжуулах хоолойн нэрлэсэн диаметртэй ижил бөгөөд даралтын ангилал нь процессын даралтын ангилалд нийцдэг.
5. Хөдөлгүүрийн суурилуулалт нь ихэвчлэн хяналтын хавхлагын хавхлагын их биетэй шууд холбогддог боловч гидравлик идэвхжүүлэгч, урт харвалт болон бусад идэвхжүүлэгчийг хяналтын хавхлагын хавхлагын их биеээс тусгаарлах үед угсралтын ажилд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. идэвхжүүлэгчийн. Холбогч саваа болон идэвхжүүлэгчийн механик хөдөлгөөнт хэсгүүд нь сулрах, хавчихгүйгээр уян хатан байх ёстой. Холбогч бариулын урт нь бүрэн цохилтын хүрээнд тогтвортой, уян хатан, найдвартай байх ёстой. Технологийн дамжуулах хоолойд дулааны шилжилттэй хяналтын хавхлагын их биетэй холбогдсон үед идэвхжүүлэгч болон хяналтын хавхлагын бие хоёрын хоорондох харьцангуй байрлал өөрчлөгдөхгүй байх ёстой. Гар дугуйны идэвхжүүлэгч нь хажуугийн болон дээд талын хоёр төрлийн бэхэлгээтэй бөгөөд угсралтын үед ажиллах зайг үлдээх хэрэгтэй. Гар дугуйны ажиллагаа нь уян хатан байх ёстой, гацах, мушгирах үзэгдэл байхгүй. Гар дугуйны эргэлтийн чиглэл ба хавхлагын нээлхийн хоорондын хамаарлыг тэмдэглэх хэрэгтэй. Хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн тулд хязгаарлах төхөөрөмжийг зөв тохируулах хэрэгтэй. Гидравлик идэвхжүүлэгч нь хянагчаас доогуур, хянагчаас өндөр байх ёстой бол өндрийн зөрүү нь 1.0м-ээс хэтрэхгүй байх ёстой бөгөөд яндангийн агаарыг цуглуулах цэгт яндангийн хавхлагыг суурилуулж, шалгах хавхлага эсвэл автомат зүсэлттэй байх ёстой. -унтраах хавхлагыг хянагчийн ойролцоо суурилуулсан байх ёстой.
6, хавхлага байршуулагч суурилуулах хавхлагын байрлал тогтоогч хавхлагын байрлалыг илрүүлэх төхөөрөмж болон хяналтын хавхлагын иш буюу хавхлагын босоо ам нь шууд холбогдсон тул суурилуулалт нь санал хүсэлтийн дохио зөв байж, хавхлагын байрлалын дохио, өөрчлөлтийг цаг тухайд нь тусгах ёстой. Ихэвчлэн хавхлагын байрлал тогтоогчийг хяналтын хавхлагаар хангадаг бөгөөд үйлдвэрлэгч энэ хоёрын хоорондох холболтыг дуусгадаг. Үйлдвэрлэлийн процессын удирдлагад хавхлагын байрлал тогтоогчийг нэмэх шаардлагатай үед хавхлагын байрлалыг илрүүлэх төхөөрөмжийн үйлдэл зөв, найдвартай, уян хатан байх ёстой. Санал хүсэлтийн саваа тулгуурын механик цэвэрлэгээ аль болох бага байх ёстой. ЦАХИЛГААН БАЙРЛУУЛАГЧИЙН ДОХИОГЛОЛТЫН ШУГАМЫГ ЗӨВ ХОЛБОГДСОН, АГААРЫН ЭХ ҮҮСВЭР, ГАРЦЫН ШУГАМ, ОРОЛТЫН ШУГАМЫГ нэрийн хавтангаар тэмдэглэсэн байна. Хавхлагын байрлал тогтоогчийн хавхлагын байрлалыг харуулах дохио нь ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажилтнуудад ажиглахад тохиромжтой байх ёстой.
7. Хавхлагын байрлал мэдрэгч, цахилгаан соронзон хавхлага, хязгаарын унтраалга, идэвхжүүлэгч, цахилгаан хувиргагч гэх мэт бусад дагалдах хэрэгслийг угсрахдаа бүтээгдэхүүний гарын авлагын холбогдох заалтын дагуу суурилуулна. Урсгалын хяналтын жижиг хавхлагыг дээд урсгалын шүүлтүүрт суурилуулсан байх ёстой. Бууралт ихтэй үед урсгалын дээд талд шулуутгагч төхөөрөмжийг суурилуулах хэрэгтэй.
8. Холбох шугам хоолойн угсралт Холбох шугам хоолойг суурилуулахдаа дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.
1) Дохионы хоолой ба агаарын эх үүсвэрийн шугам хоолой нь ерөнхийдөө PVC бүрээстэй зэс хоолойн кабелийг ашигладаг, хоолойн диаметр нь sL6Xl эсвэл g18Xl байна.
2) Агаарын эх үүсвэрийн дамжуулах хоолой нь хяналтын хавхлагт ойрхон байх ёстой.
3) Дохио дамжуулах хоолой ба гидравлик дамжуулах хоолой нь дохионы саатал болон системийн цагийн тогтмолыг богиносгохын тулд аль болох богино байх ёстой.
4) Дамжуулах хоолой нь хангалттай өргөтгөл, илүүдэлтэй байх ёстой бөгөөд идэвхжүүлэгчийн үйл ажиллагаанд саад болохгүй.
5) Дамжуулах хоолойг гагнах үед гагнуурын шаарыг хоолойд хийж болохгүй. Холбох шугамыг тос, ус, зэв зэрэг шороог зайлуулахын тулд угсрахаас өмнө цэвэрлэх шаардлагатай. Хоолойг холбох шугам хоолой нь цэвэр, үзэсгэлэнтэй байх ёстой.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 9-р сарын 05-ны өдөр