Opsomming: Voorstelle van hoë gebou brandkraan beheerklep GEBRUIK die seinklep bespreek sleutelwoorde: hoë gebou brandkraan klep beheer sein klep in ooreenstemming met die bepalings van die "kode vir brandbeskermingsontwerp van hoë geboue", in die binnenshuise brandkraan stelsel, watertoevoer pyp toepassing klep is verdeel in 'n aantal , en klep moet duidelik tekens wees.
Dit is sodat die aantal brandkraanstandpype nie minder as een is wanneer die pyp gediens word nie.
{TodayHot} met die ontwikkeling van moderne argitektuur, moet die bou van verskeie pypleidings vir pragtige aanvraag so ver as moontlik weggesteek word om te versier, daarom is brandkraanpype in die plafon, buisput, wydverspreid, maar dit is 'n probleem, naamlik die beheer klep van die oop brandkraan pyp kan nie kry monitering, te veroorsaak brandkraan kan normale gebruik word.
Voorbeelde is soos volg: “State Grid Control Centre of Ministry of Electric Power”-projek dek 'n konstruksie-area van meer as 50 000 vierkante meter, met drie ondergrondse vloere en 27 verdiepings bo die grond. Die gebou se hoogte is meer as 110 meter. Dit is 'n omvattende intelligente gebou wat produksieopdrag en versending, kantoor- en konferensiefunksies integreer, en die hoë mate van outomatisering daarvan is skaars in China.
In die ontwerp van die outomatiese wynbespuitingstelsel het ek seinkleppe voor alle watervloei-aanwysers gebruik, sodat die status van die stelsel in die brandbeheersentrum vertoon kan word, en probleme op 'n duidelike gesig gevind kan word. Daarbenewens word die beheer van die watervlak van lewe en brandbestryding, en die aansit en stop van die brandpomp ook redelik gemonitor. Slegs die beheerklep van die brandkraanstelsel gebruik gewone kleppe in ooreenstemming met die spesifikasies *, wat duidelike oop- en toe-tekens het, maar nie in die brandbeheersentrum gewys kan word nie. Daarbenewens is hierdie kleppe in die buisput en die plafon geleë vir estetiese behoeftes, en die kwaliteit van die huidige werkers kan nie die betroubaarheid van die stelsel waarborg nie.
In die brandbeskermingstelsel in die proses van aanvaarding, hoewel die leierskap van die ministerie projek hoofkwartier, konstruksie-eenhede en ontwerp-eenhede is baie ernstig, het die ontplooiing en die vroeë regstelling, goed gerepeteer, maar in die proses van die brandweer amptelike werklike aanvaarding, maar daar is 'n probleem, daar is 'n brandkraan brandkraan op die standpyp in elk geval kan ook nie uit die water laat nie, en die ander vier is normaal, Ons kan nie 'n probleem by die brandbeheersentrum kry nie.
Na inspeksie is gevind dat die beheerkleppe aan albei kante van die styger toegemaak is weens instandhouding, en die werkers het nie die kleppe na onderhoud oopgemaak nie, wat veroorsaak het dat die brandkraan nie water nie.
Ek dink, in die geval dat almal heg groot belang aan, steeds verskyn hierdie soort van probleem, en gewoonlik in die geval van maklike verlamming meer weet nie watter soort probleem sal verskyn.
Dit hou verband met die vraag of die brandkraanstelsel die sleutel is tot die rasionele gebruik van probleme, en die meer betroubare manier om hierdie situasie te voorkom, is dat die beheerkleppe van die brandkraanstelsel in die seinklep ingestel word en die klep oop is om in die middel te vertoon. van die brandbeheer, sodat die bestuurspersoneelinspeksie, alhoewel die koste egter toegeneem het, Die verhouding van belegging tot die hele brandkraanstelsel is nog baie klein, en dit kan die hele brandkraanstelsel veiligheid ** verbetering maak, wat Ek dink dit is die belegging werd.
Beheerklep installasie en konstruksie oorwegings analise
Beheerklep installasie en konstruksie oorwegings analise
Voorsorgmaatreëls vir installasie en konstruksie:
Voorsorgmaatreëls vir beheerklepinstallasie moet in ag geneem word soos maklike werking, veiligheid en standaardisering. Die spesifieke inhoud is soos volg:
(1) Installasieposisie en oriëntasie van beheerklep:
1. Volgens die ontwerptekeninge en ontwerpdokumente moet die installasieplek genoeg operasiespasie hê vir installering, bedryf en instandhouding; Die plek moet installasie in vibrasie, humiditeit, maklik tot meganiese skade, sterk elektromagnetiese interferensie, hoë temperatuur, temperatuurveranderinge en korrosiewe gasplekke vermy; Installasie moet ferm en glad wees; Die installasie posisie moet die aktuator van die beheerklep in die boonste deel van die reguleringsmeganisme maak, wat die verskillende installasie posisies van die direkte slag beheerklep toon. Waar, die gekose posisie.
2. Die vloeirigting van die vloeistof in die beheerklep die vloeirigting van die vloeistof in die beheerklep moet ooreenstem met die pyl gemerk op die klepliggaam van die beheerklep. Spesiale omstandighede mag nie deur hierdie bepalings beperk word nie.
3, die beheerklepverbinding beheerklepverbinding het draadverbinding, flensverbinding en sweisverbinding. Skroefdraadverbinding word gebruik vir beheerkleppe van klein kaliber. Wanneer skroefdraadverbindingbeheerkleppe geïnstalleer word, moet verwyderbare verskuifbare verbindings terselfdertyd geïnstalleer word. Flensverbinding het twee soorte flensverbindings en klemverbindings, die nominale deursnee van die verbindingsflens moet ooreenstem met die deursnee van die beheerklep. Flense het ook verskillende drukvlakke, die drukvlak van die flens moet ooreenstem met die drukvlak van die beheerklep. Die binnedeursnee van die flens moet gelyk wees aan die binnedeursnee van die pyp. Die toelaatbare afwyking van loodregte tussen flensoppervlak en pyp-as is. Flens seëloppervlak moet gelyk wees. Wanneer die flens verbind word, moet die krag uniform en geskik wees om oormatige druk op die onderdeel te vermy. Vermy so ver moontlik sweisverbindings. Wanneer verbindings gesweis word, moet verwyderbare verskuifbare verbindings geïnstalleer word. Wanneer die beheerklep gekoppel is, moet die binneste deel van die verbindingspyp nie in 'n nuwe uitsteeksel gelei word nie. Seël pakkings, sweisverbindings, ens. moet byvoorbeeld nie in die pyp uitsteek nie.
4, beheerklep en boonste, stroomaf-afsnyklep, omleidingsklepverbindingbeheerklep, stroomaf-afsnyklep en omleidingklep moet gelyktydig met die beheerklep geïnstalleer word. Die lengte van die pypgedeelte tussen die boonste en stroomafwaartse afsnykleppe en die beheerkleppe moet die pyplynweerstand en die effek op die vloeistofvloeitoestand in ag neem. Die lengte van die reguit pypgedeelte is lank, wat bevorderlik is vir die stabiliteit van die vloeistof na die afsnyklep, kan die vloeistofvloei stabiel maak, die invloed van turbulente vloei verminder, geraas verminder; Die lengte van die reguit pypgedeelte is kort, en die vloeistof gaan die beheerklep binne voordat dit stabiel is na die afsnyklep, wat die geraas verhoog, maar die kort lengte van die pypgedeelte is voordelig om die pyplynweerstand te verminder, die drukval te verbeter aan beide kante van die beheerklep, verminder die vervorming van die vloei-eienskappe, en is bevorderlik vir die stabiele werking van die beheerstelsel. Daarom moet weeg en omvattende oorweging. Gewoonlik moet die stroomopkant 'n reguit pypsegment van 10D tot 20D hê, en die stroomafkant moet 'n reguit pypsegment van 3D tot 7D hê. D is die nominale deursnee van die pyplyn, en die gelykrigter moet gestel word indien nodig.
(2) die keuse van verbindingskema
1. Daar is baie maniere om die beheerklep en die boonste en stroomaf-afsnyklep te verbind, en verskeie algemene verbindingskemas. In die figuur is die struktuur van skema A kompak, beslaan 'n klein voetspoor, is maklik om te onderhou en te bedryf, en die stelsel is maklik om leeg te maak of te dreineer. Maar kan dikwels nie voldoen aan genoeg reguit pyp lengte, wat lei tot geraas verbetering. Die struktuur van skema B dek 'n groot area, en die beheerklep kan in die onderste of boonste gedeelte geïnstalleer word, wat maklik aan die bedryfsvereistes voldoen, maar die lengte van die reguit pypsegment is nie maklik om te verseker nie. Die struktuur van skema C is geskik vir hoekbeheerkleppe, wat die aantal elmboë kan verminder en 'n klein area kan beset. Vir die vloeirigting van die onderste inlaat en uitlaat kan daar 'n langer stroomop reguit pyplengte wees. Die struktuur van Plan D is soortgelyk aan Plan B en beslaan 'n groter area. Die struktuur van skema E is geskik vir hoekkleppe. In vergelyking met skema C is die lengte van die reguit pypgedeelte aan die stroomopkant korter, wat nie bevorderlik is vir vloeistofstabiliteit nie. Die struktuur van skema F is 'n algemene samevoegingstruktuur. Dit het 'n groot voetspoor, minder pyplynweerstand, maar minder spasie vir bedryf en instandhouding.
2. Die aansluiting van die afvoerklep, afvoerklep en afvoerklep, om die demontage van die beheerklep te vergemaklik, moet die druk voor en na die klep ontslaan word voor demontage, en die afvoerklep moet tussen die beheerklep geïnstalleer word en die boonste en onderste afsnykleppe.
3. Ontluchtingsklep en dreineerklep word gebruik om nie-kondenserende gas en kondensaat wat in die vloeistof meegevoer word, af te voer. Wanneer die beheerde vloeistof gas of stoom is tydens installasie, moet die afblaasklep by die onderste deel van die beheerklepstel geïnstalleer word om kondensaatafvoer te vergemaklik. Wanneer die beheerde vloeistof vloeibaar is, om die afvoer van nie-kondenserende gas te vergemaklik, moet die afvoerklep op die hoogte van die beheerklepgroep geïnstalleer word.
4. Omleidingsklep. Wanneer die beheerklep vir instandhouding verwyder word, kan die omleidingsklep gebruik word om die produksieproses te bedryf. Wanneer aangekla word van oormatige verkeer. Wanneer die beheerklep nie normaalweg verstel kan word nie, as 'n noodmaatreël, kan die omleidingsklep ook as die parallelle verbindingskema van die beheerklep gebruik word om die proses te beheer. Om koste te verminder, is grootkaliber beheerkleppe toegerus met handwiel-aktueerders wat in plaas van omleidingkleppe bedryf kan word. Die installasie VAN die omleidingsklep moet maklik wees om te bedryf, dit en die beheerklep, stroomaf afsnyklep saam om 'n beheerklepgroep te vorm, daarom moet die installasie daarby pas, en die konstruksie-installasie terselfdertyd voltooi. Die nominale deursnee van die omleidingsklep is dieselfde as die nominale deursnee van die pyplyn, en die drukklas stem ooreen met die prosesdrukklas.
5. Die installasie van die aktuator is gewoonlik direk verbind met die klepliggaam van die beheerklep, maar wanneer die hidrouliese aktuator, langslag-aktuator en ander aktuators van die klepliggaam van die beheerklep geskei word, moet aandag gegee word aan die installasie van die aktuator. Die verbindingsstang en die meganiese bewegende dele van die aandrywer moet buigsaam wees sonder om los te maak of vas te klamp. Die verbindingsstanglengte moet stabiel, buigsaam en betroubaar wees in die volle slagreeks. Wanneer gekoppel aan 'n beheerklepliggaam met termiese verplasing in prosespype, verseker dat die relatiewe posisie tussen aandrywer en beheerklepliggaam onveranderd bly. Die handwielaktuator het twee soorte kantmontering en topmontering, en die bedieningsspasie moet gelaat word wanneer dit geïnstalleer word. Die werking van die handwiel moet buigsaam wees, geen vassit- of torsieverskynsel nie. Die verhouding tussen die draairigting van die handwiel en die klepopening moet gemerk word. Limiet toestel moet behoorlik aangepas word om 'n beskermende rol te speel. Die hidrouliese aktuator moet laer as die kontroleerder geïnstalleer word, as dit hoër as die kontroleerder moet wees, moet die hoogteverskil nie 1.0m oorskry nie, en die uitlaatklep moet by die pyplugversamelpunt geïnstalleer word, en die terugslagklep of outomatiese sny -afklep moet naby die beheerder geïnstalleer word.
6, klep posisioneerder installasie klep posisioneerder klep posisie opsporing toestel en beheer klep stingel of klep as is direk verbind, daarom moet die installasie verseker dat die terugvoer sein korrek kan wees, tydige weerspieël die klep posisie sein en veranderinge. Gewoonlik word die klepposisioneerder saam met die beheerklep voorsien, en die vervaardiger voltooi die verband tussen die twee. Wanneer die produksie proses beheer nodig het om die klep posisioneerder by te voeg, moet verseker dat die klep posisioneerder klep posisie opsporing toestel aksie korrek, betroubaar en buigsaam is. Die meganiese speling van die terugvoerstaafsteunpunt moet so klein as moontlik wees. DIE SEINLYN VAN DIE KLEPPOSISEERDER MOET BEHOORLIK GEKOPPEL WORD, EN DIE LUGBRONLYN EN UITVOERLYN en INVOERLYN moet met naamborde gemerk word. Die klepposisie-vertoonsein van die klepposisioneerder moet gerieflik wees vir bedienings- en instandhoudingspersoneel om waar te neem.
7. Installering van ander bykomstighede, insluitend klepposisiesensor, solenoïedklep, limietskakelaar, aktuator, elektriese omsetter, ens., moet in ooreenstemming met die relevante bepalings van die produkhandleiding geïnstalleer word. Klein vloeibeheerklep moet in die stroomop filter geïnstalleer word. Wanneer turbulensie erg is, moet 'n regstellingstoestel aan die stroomopkant geïnstalleer word.
8. Installering van verbindingspypleidings Die installering van verbindingspypleidings moet aandag gee aan die volgende sake.
1) Seinpyp en lugbronpypleiding neem gewoonlik PVC-omhulde koperpypkabel aan, pypdiameter is sL6Xl of g18Xl
2) Die lugbronpypleiding moet naby die beheerklep wees.
3) Die seinpyplyn en hidrouliese pyplyn moet so kort as moontlik wees om die seinvertraging en stelseltydkonstante te verkort.
4) Die pypleiding moet genoeg uitbreiding en oortolligheid hê, en moet nie die werking van die aktuator belemmer nie.
5) Die sweisslak mag nie tydens pypleidingsweiswerk in die pyp geplaas word nie. Verbindingslyne moet skoongemaak word voor installasie om vuiligheid soos olie, water en roes te verwyder. Pype wat pyplyne verbind, moet netjies en mooi wees.