lokasiTianjin, China (Daratan)
EmailEmail: sales@likevalves.com
TelponTelpon: +86 13920186592

Diskusi babagan panggunaan katup sinyal kanggo katup kontrol hidran geni ing bangunan dhuwur

Diskusi babagan panggunaan katup sinyal kanggo katup kontrol hidran geni ing bangunan dhuwur

/
Abstrak: Saran katup kontrol hydrant kebakaran gedung dhuwur MENGGUNAKAN katup sinyal mbahas tembung kunci: katup kontrol hidran kebakaran bangunan dhuwur sing cocog karo pranata "kode desain proteksi geni bangunan dhuwur", ing njero ruangan. sistem hydrant geni, tutup aplikasi pipe sumber banyu dipérang dadi sawetara , lan tutup kudu pratandha ketok.
Iki supaya jumlah standpipe hydrant ora kurang saka siji nalika pipo lagi dilayani.
{TodayHot} kanthi pangembangan arsitektur modern, bangunan saka macem-macem pipelines kanggo dikarepake ayu kudu didhelikake minangka adoh sabisa kanggo dekorasi, mulane, pipa hydrant ing langit-langit, tabung uga, nyebar, nanging iki masalah, yaiku katup kontrol pipa hydrant geni sing mbukak ora bisa ngawasi, nyebabake hidran geni bisa digunakake kanthi normal.
Conto kaya ing ngisor iki: "Pusat Kontrol Grid Negara Kamentrian Tenaga Listrik" nyakup area konstruksi luwih saka 50.000 meter persegi, kanthi telung lantai lemah lan 27 lantai ing ndhuwur lemah. Dhuwur bangunan luwih saka 110 meter. Iki minangka bangunan cerdas sing komprehensif sing nggabungake perintah produksi lan pengiriman, kantor lan fungsi konferensi, lan otomatisasi sing dhuwur banget ing China.
Ing desain sistem uyuh anggur otomatis, aku digunakake klep sinyal ing ngarepe kabeh pratondho aliran banyu, supaya status sistem bisa ditampilake ing pusat kontrol geni, lan masalah bisa ditemokaké ing ngarsane cetha. Kajaba iku, kontrol tingkat banyu urip lan pertempuran geni, lan wiwitan lan mandheg saka pump geni uga cukup teliti. Mung katup kontrol sistem hidran geni nggunakake katup biasa sesuai karo spesifikasi *, sing duwe tandha-tandha mbukak lan cedhak sing jelas, nanging ora bisa ditampilake ing pusat kontrol geni. Kajaba iku, katup iki dumunung ing sumur tabung lan langit-langit kanggo kabutuhan estetis, lan kualitas buruh saiki ora bisa njamin linuwih sistem.
Ing sistem pangayoman geni ing proses acceptance, sanajan Kepemimpinan saka kantor pusat project pelayanan, Unit construction lan Unit desain banget akeh, wis digawe penyebaran prajurit lan rectification awal, uga gladhen, nanging ing proses resmi departemen geni. acceptance, nanging ana masalah, ana geni hydrant geni hydrant ing standpipe tho uga ora bisa supaya metu saka banyu, lan papat liyane normal, Kita ora bisa nemokake masalah ing pusat kontrol geni.
Sawise mriksa, ditemokake yen katup kontrol ing loro ujung riser ditutup amarga pangopènan, lan para pekerja ora mbukak katup sawise pangopènan, nyebabake hydrant geni ora banyu.
Aku, ing cilik sing everyone attaches gedhe wigati kanggo, isih katon iki jenis masalah, lan biasane ing cilik saka lumpuh gampang luwih ora ngerti apa jenis masalah bakal katon.
Iki ana hubungane karo apa sistem hydrant geni minangka kunci kanggo nggunakake masalah sing rasional, lan cara sing luwih dipercaya kanggo nyegah kahanan iki yaiku katup kontrol sistem hidran geni dipasang ing katup sinyal, lan tutup mbukak kanggo ditampilake ing tengah. saka kontrol geni, supaya pengawasan personel Manajemen, sanajan biaya wis tambah, Nanging, rasio investasi kanggo kabeh sistem hydrant geni isih cilik banget, lan bisa nggawe kabeh safety sistem hydrant geni ** dandan, kang Aku mikir worth investasi.
Instalasi katup kontrol lan analisis pertimbangan konstruksi
Instalasi katup kontrol lan analisis pertimbangan konstruksi
Pancegahan kanggo instalasi lan construction:
Pancegahan kanggo instalasi katup kontrol kudu dijupuk menyang akun kayata operasi gampang, safety lan standarisasi. Isi spesifik kaya ing ngisor iki:
(1) Posisi instalasi lan orientasi katup kontrol:
1. Miturut gambar desain lan dokumen desain, lokasi instalasi kudu cukup ruang operasi kanggo instalasi, operasi lan pangopènan; Lokasi kudu supaya instalasi ing geter, asor, gampang kanggo karusakan mechanical, gangguan elektromagnetik kuwat, suhu dhuwur, owah-owahan suhu lan panggonan gas korosif; Instalasi kudu kuwat lan lancar; Posisi instalasi kudu nggawe aktuator katup kontrol ing sisih ndhuwur mekanisme pangaturan, nuduhake macem-macem posisi instalasi katup kontrol stroke langsung. Ing endi, posisi sing dipilih.
2. Arah aliran cairan ing katup kontrol arah aliran cairan ing katup kontrol kudu konsisten karo panah sing ditandhani ing awak tutup katup kontrol. Kahanan khusus bisa uga ora diwatesi dening pranata kasebut.
3, sambungan katup kontrol sambungan katup kontrol duwe sambungan thread, sambungan flange lan sambungan welding. Sambungan Utas digunakake kanggo klep kontrol kaliber cilik. Nalika nginstal katup kontrol sambungan Utas, konektor movable kudu diinstal ing wektu sing padha. Sambungan flange duwe rong jinis sambungan flange lan sambungan clamping, diameter nominal flange sambungan kudu konsisten karo diameter katup kontrol. Flanges uga duwe tingkat tekanan sing beda, tingkat tekanan flange kudu konsisten karo tingkat tekanan katup kontrol. Ing diameteripun flange kudu padha karo diameteripun njero pipa. Penyimpangan sing diidini saka perpendicularity antarane permukaan flange lan sumbu pipa yaiku. Lumahing flange sealing kudu flush. Nalika nyambungake flange, pasukan kudu seragam lan cocok kanggo ngindhari tekanan gedhe banget ing bagean kasebut. Supaya sambungan welding sabisa. Nalika sambungan welding, konektor movable dicopot kudu diinstal. Nalika katup kontrol disambungake, bagian njero pipa sing nyambungake ora kudu mimpin menyang protrusion anyar. Contone, sealing gaskets, welding joints, etc. ngirim ora protrude ing pipo.
4, katup kontrol lan ndhuwur, tutup tutup hilir, katup kontrol sambungan katup bypass, katup potong hilir lan tutup tutup kudu dipasang bebarengan karo katup kontrol. Dawane bagean pipa ing antarane klep cut-off ndhuwur lan hilir lan katup kontrol kudu nimbang resistensi pipa lan efek ing negara aliran cairan. Dawane bagean pipa lurus dawa, sing kondusif kanggo stabilitas cairan sawise tutup tutup, bisa nggawe aliran cairan stabil, nyuda pengaruh aliran turbulen, nyuda gangguan; Dawane bagean pipa lurus cendhak, lan cairan kasebut mlebu ing katup kontrol sadurunge stabil sawise tutup tutup, sing nambah gangguan, nanging bagean pipa sing cendhak migunani kanggo nyuda resistensi pipa, nambah penurunan tekanan. ing loro ujung tutup kontrol, nyuda distorsi karakteristik aliran, lan kondusif kanggo operasi stabil sistem kontrol. Mulane, kudu nimbang lan wawasan lengkap. Biasane, sisih hulu kudu duwe segmen pipa lurus saka 10D nganti 20D, lan sisih hilir kudu duwe segmen pipa lurus saka 3D nganti 7D. D yaiku diameter nominal pipa, lan piranti rectifier kudu disetel yen perlu.
(2) pilihan skema sambungan
1. Ana akeh cara kanggo nyambungake tutup kontrol lan ndhuwur lan ngisor tutup cut-off, lan sawetara rencana sambungan umum. Ing gambar kasebut, struktur skema A kompak, ngenggoni tilas cilik, gampang dijaga lan dioperasikake, lan sistem kasebut gampang kosong utawa saluran. Nanging asring ora bisa ketemu cukup dawa pipe sakcara, asil ing penambahan swara. Struktur skema B nyakup area sing gedhe, lan katup kontrol bisa dipasang ing sisih ngisor utawa ndhuwur, sing gampang kanggo nyukupi syarat operasi, nanging dawa segmen pipa lurus ora gampang dipastikan. Struktur skema C cocok kanggo katup kontrol sudut, sing bisa nyuda jumlah elbows lan manggoni area cilik. Kanggo arah aliran inlet lan stopkontak ngisor, bisa dadi dawa pipa lurus sing luwih dawa. Struktur Plan D padha karo Plan B lan manggoni wilayah sing luwih gedhe. Struktur skema E cocok kanggo katup sudut. Dibandhingake karo skema C, dawa bagean pipa lurus ing sisih hulu luwih cendhek, sing ora kondusif kanggo stabilitas cairan. Struktur skema F minangka struktur gabungan umum. Nduwe tilas sing gedhe, resistensi pipa kurang, nanging kurang ruang kanggo operasi lan pangopènan.
2. Sambungan katup discharge, katup discharge lan katup discharge, kanggo nggampangake pembongkaran katup kontrol, tekanan sadurunge lan sawise katup kudu dibuwang sadurunge disassembly, lan katup discharge kudu dipasang ing antarane katup kontrol lan ndhuwur lan ngisor cut off klep.
3. Katup ventilasi lan katup saluran digunakake kanggo ngeculake gas non-kondensasi lan kondensat sing ana ing cairan kasebut. Nalika cairan sing dikontrol yaiku gas utawa uap sajrone instalasi, tutup blowdown kudu dipasang ing sisih ngisor set katup kontrol kanggo nggampangake discharge kondensat. Nalika cairan sing dikontrol yaiku cairan, supaya bisa nggampangake ngeculake gas non-kondensasi, katup discharge kudu dipasang ing dhuwure klompok katup kontrol.
4. Katup bypass. Nalika tutup kontrol dibusak kanggo pangopènan, tutup bypass bisa digunakake kanggo operate proses produksi. Nalika diisi karo lalu lintas sing gedhe banget. Nalika katup kontrol ora bisa diatur kanthi normal, minangka langkah darurat, katup bypass uga bisa digunakake minangka skema sambungan paralel katup kontrol kanggo ngontrol proses kasebut. Kanggo nyuda biaya, klep kontrol kaliber gedhe dilengkapi aktuator handwheel sing bisa dioperasikake tinimbang katup bypass. Instalasi saka tutup bypass kudu gampang kanggo operate, iku lan tutup kontrol, hilir tutup tutup bebarengan kanggo mbentuk klompok tutup kontrol, mulane, instalasi kudu dicocogake karo wong-wong mau, lan ngrampungake instalasi construction ing wektu sing padha. Dhiameter nominal katup bypass padha karo diameter pipa nominal, lan kelas tekanan konsisten karo kelas tekanan proses.
5. Instalasi aktuator biasane langsung disambungake karo awak tutup katup kontrol, nanging nalika aktuator hidrolik, aktuator stroke dawa lan aktuator liyane dipisahake saka awak tutup katup kontrol, perhatian kudu dibayar kanggo instalasi. saka aktuator. Batang penghubung lan bagean obah mekanik saka aktuator kudu fleksibel tanpa ngeculake utawa clamping. Dawane rod nyambungake kudu stabil, fleksibel lan dipercaya ing sawetara stroke lengkap. Nalika disambungake menyang awak katup kontrol kanthi pamindahan termal ing pipa proses, priksa manawa posisi relatif antarane aktuator lan awak katup kontrol tetep ora owah. Aktuator handwheel duwe rong jinis pemasangan sisih lan pemasangan ndhuwur, lan ruang operasi kudu ditinggalake nalika nginstal. Operasi roda tangan kudu fleksibel, ora ana fenomena macet utawa torsi. Hubungan antara arah rotasi roda tangan lan bukaan tutup kudu ditandhani. Piranti watesan kudu diatur kanthi bener kanggo muter peran protèktif. Actuator hydraulic kudu diinstal luwih murah tinimbang controller, yen kudu luwih dhuwur tinimbang controller, prabédan dhuwur ngirim ora ngluwihi 1.0m, lan tutup exhaust kudu diinstal ing titik koleksi udhara pipe, lan katup mriksa utawa Cut otomatis. -mati tutup kudu diinstal cedhak controller.
6, katup positioner instalasi katup positioner piranti deteksi posisi tutup lan kontrol tutup gagang utawa batang tutup langsung disambungake, mulane, instalasi kudu mesthekake yen sinyal saran bisa bener, pas wektune nggambarake sinyal posisi tutup lan owah-owahan. Biasane, positioner katup diwenehake karo katup kontrol, lan pabrikan ngrampungake sambungan antarane loro kasebut. Nalika kontrol proses produksi perlu kanggo nambah positioner tutup, kudu mesthekake yen tumindak piranti deteksi posisi tutup positioner tutup bener, dipercaya lan fleksibel. Reresik mekanik saka fulcrum rod umpan balik kudu sethithik sabisa. SIGNAL LINE POSITIONER VALVE kudu disambungake kanthi bener, lan LINE SUMBER UDARA lan OUTPUT LINE lan INPUT LINE kudu ditandhani karo nameplates. Sinyal tampilan posisi tutup saka positioner tutup kudu trep kanggo personel operasi lan pangopènan kanggo mirsani.
7. Instalasi aksesoris liyane, kalebu sensor posisi katup, katup solenoid, switch limit, aktuator, konverter listrik, lan liya-liyane, kudu dipasang sesuai karo pranata sing relevan ing manual produk. Katup kontrol aliran cilik kudu dipasang ing saringan hulu. Nalika turbulensi abot, piranti rectifying kudu dipasang ing sisih hulu.
8. Instalasi pipa nyambungake Pemasangan pipa sambungan kudu nggatekake perkara-perkara ing ngisor iki.
1) Pipa sinyal lan pipa sumber udara umume nganggo kabel pipa tembaga PVC sheathed, diameter pipa yaiku sL6Xl utawa g18Xl
2) Pipa sumber udara kudu cedhak karo katup kontrol.
3) Pipa sinyal lan pipa hidrolik kudu cendhak sabisa kanggo nyepetake wektu tundha sinyal lan konstanta wektu sistem.
4) Pipeline kudu cukup expansion lan redundansi, lan ngirim ora ngalangi operasi saka aktuator.
5) Slag welding ora bakal diselehake ing pipa nalika welding pipa. Garis sambungan kudu di resiki sadurunge instalasi kanggo mbusak rereget kayata lenga, banyu lan teyeng. Pipa nyambungake pipa kudu apik lan apik.