Discuție privind utilizarea supapei de semnalizare pentru supapa de control a hidranților de incendiu în clădirile înalte

Discuție privind utilizarea supapei de semnalizare pentru supapa de control a hidranților de incendiu în clădirile înalte

/
Rezumat: Sugestii de supapă de control a hidrantului de incendiu pentru clădiri înalte UTILIZAȚI supapa de semnalizare discută cuvinte cheie: supapă de semnalizare de comandă a robinetului de hidrant de incendiu pentru clădiri înalte, în conformitate cu prevederile „codului pentru proiectarea de protecție împotriva incendiilor a clădirilor înalte”, în interior sistem hidrant de incendiu, supapa de aplicare a conductei de alimentare cu apă este împărțită într-un număr de , și supapa ar trebui să fie semne evidente.
Acest lucru se realizează astfel încât numărul de conducte hidrante să nu fie mai mic de unul atunci când conducta este întreținută.
{TodayHot} odată cu dezvoltarea arhitecturii moderne, construirea diferitelor conducte pentru o cerere frumoasă ar trebui să fie ascunsă pe cât posibil pentru a decora, prin urmare, conductele de hidrant în tavan, puțul tubului, este larg răspândită, dar aceasta este o problemă, și anume supapa de control a conductei de hidrant de incendiu deschis nu poate obține monitorizare, pentru a provoca hidrant de incendiu poate fi o utilizare normală.
Exemple sunt următoarele: Proiectul „Centrul de Control al Rețelei de Stat al Ministerului Energiei Electrice” acoperă o suprafață de construcție de peste 50.000 de metri pătrați, cu trei etaje subterane și 27 de etaje deasupra solului. Înălțimea clădirii este de peste 110 metri. Este o clădire inteligentă cuprinzătoare care integrează funcții de comandă și dispecerizare a producției, birou și conferințe, iar gradul său ridicat de automatizare este rar în China.
În proiectarea sistemului automat de pulverizare a vinului, am folosit supape de semnalizare în fața tuturor indicatoarelor de debit de apă, astfel încât starea sistemului poate fi afișată în centrul de control al incendiilor, iar problemele pot fi găsite la o vedere clară. În plus, controlul nivelului de viață al apei și stingerea incendiilor, precum și pornirea și oprirea pompei de incendiu sunt, de asemenea, monitorizate în mod rezonabil. Numai supapa de control a sistemului hidrant de incendiu folosește supape obișnuite în conformitate cu specificațiile *, care are semne evidente de deschidere și închidere, dar nu pot fi afișate în centrul de control al incendiului. În plus, aceste supape sunt amplasate în puțul de tub și în tavan pentru nevoi estetice, iar calitatea lucrătorilor actuali nu poate garanta fiabilitatea sistemului.
În sistemul de protecție împotriva incendiilor în procesul de acceptare, deși conducerea sediului de proiect al ministerului, unitățile de construcție și unitățile de proiectare sunt foarte serioase, a făcut desfășurarea și rectificarea timpurie, bine repetită, dar în procesul de pompieri oficial efectiv acceptare, dar există o problemă, există un hidrant de incendiu pe conducta verticală oricum, de asemenea, nu se poate lăsa din apă, iar celelalte patru sunt normale, Nu putem găsi o problemă la centrul de control al incendiilor.
În urma inspecției, s-a constatat că supapele de control de la ambele capete ale ridicătorului au fost închise din cauza întreținerii, iar muncitorii nu au deschis supapele după întreținere, făcând ca hidrantul de incendiu să nu se ude.
Cred că, în cazul căreia toată lumea îi acordă o mare importanță, încă apar acest tip de problemă și, de obicei, în cazul unei paralizii ușoare, mai mulți nu știu ce fel de problemă va apărea.
Acest lucru este legat de faptul că sistemul hidrant de incendiu este cheia utilizării raționale a problemelor, iar modalitatea mai fiabilă de a evita această situație este că supapele de control ale sistemului de hidrant de incendiu sunt setate în supapa de semnal și supapa deschisă pentru a fi afișată în centru. de control al incendiului, astfel încât inspecția personalului de conducere, deși costul a crescut, totuși, raportul dintre investiții la întregul sistem de hidranți de incendiu este încă foarte mic și poate face întregul sistem de hidranți de incendiu îmbunătățirea siguranței **, ceea ce Cred ca merita investitia.
Instalarea supapei de control și analiza considerațiilor de construcție
Instalarea supapei de control și analiza considerațiilor de construcție
Precauții pentru instalare și construcție:
Trebuie luate în considerare măsurile de precauție pentru instalarea supapei de control, cum ar fi funcționarea ușoară, siguranța și standardizarea. Conținutul specific este următorul:
(1) Poziția de instalare și orientarea supapei de control:
1. Conform desenelor de proiectare și documentelor de proiectare, locația de instalare ar trebui să aibă suficient spațiu de operare pentru instalare, operare și întreținere; Locația ar trebui să evite instalarea în vibrații, umiditate, deteriorări ușor de mecanic, interferențe electromagnetice puternice, temperatură ridicată, schimbări de temperatură și locuri cu gaze corozive; Instalarea trebuie să fie fermă și netedă; Poziția de instalare ar trebui să facă actuatorul supapei de control în partea superioară a mecanismului de reglare, arătând diferitele poziții de instalare ale supapei de control a cursei directe. Unde, poziția aleasă.
2. Direcția de curgere a fluidului în supapa de control direcția de curgere a fluidului în supapa de control trebuie să fie în concordanță cu săgeata marcată pe corpul supapei de control. Circumstanțele speciale nu pot fi restricționate de aceste prevederi.
3, conexiunea supapei de control conexiunea supapei de control are conexiune filetată, conexiune cu flanșă și conexiune de sudură. Racordul filetat este utilizat pentru supape de control de calibru mic. La instalarea supapelor de control a conexiunii filetate, conectorii detașabili trebuie instalați în același timp. Conexiunea cu flanșă are două tipuri de conexiune cu flanșă și conexiune de prindere, diametrul nominal al flanșei de conectare trebuie să fie în concordanță cu diametrul supapei de control. Flanșele au, de asemenea, niveluri de presiune diferite, nivelul de presiune al flanșei trebuie să fie în concordanță cu nivelul de presiune al supapei de control. Diametrul interior al flanșei trebuie să fie egal cu diametrul interior al țevii. Abaterea admisibilă a perpendicularității între suprafața flanșei și axa țevii este. Suprafața de etanșare a flanșei trebuie să fie la nivel. La conectarea flanșei, forța trebuie să fie uniformă și adecvată pentru a evita presiunea excesivă asupra piesei. Evitați pe cât posibil conexiunile de sudură. La sudarea conexiunilor, trebuie instalați conectori mobili detașați. Când supapa de control este conectată, partea interioară a conductei de conectare nu trebuie condusă într-o nouă proeminență. De exemplu, garniturile de etanșare, îmbinările de sudură etc. nu ar trebui să iasă în afară în conductă.
4, supapa de control și supapa de oprire superioară, în aval, supapa de control a conexiunii supapei de bypass, supapa de oprire din aval și supapa de bypass trebuie instalate în același timp cu supapa de control. Lungimea secțiunii conductei dintre supapele de închidere superioare și aval și supapele de control ar trebui să ia în considerare rezistența conductei și efectul asupra stării de curgere a fluidului. Lungimea secțiunii țevii drepte este lungă, ceea ce favorizează stabilitatea fluidului după supapa de închidere, poate face curgerea fluidului stabil, poate reduce influența debitului turbulent, reduce zgomotul; Lungimea secțiunii țevii drepte este scurtă, iar fluidul intră în supapa de control înainte de a fi stabil după supapa de oprire, ceea ce sporește zgomotul, dar lungimea scurtă a secțiunii țevii este benefică pentru a reduce rezistența conductei, pentru a îmbunătăți căderea de presiune la ambele capete ale supapei de control, reduce distorsiunea caracteristicilor de curgere și este propice pentru funcționarea stabilă a sistemului de control. Prin urmare, ar trebui să cântărească și o analiză cuprinzătoare. De obicei, partea din amonte ar trebui să aibă un segment de țeavă drept de la 10D la 20D, iar partea din aval ar trebui să aibă un segment de țeavă drept de la 3D la 7D. D este diametrul nominal al conductei, iar dispozitivul redresor trebuie setat dacă este necesar.
(2) selectarea schemei de conectare
1. Există multe modalități de a conecta supapa de control și supapa de închidere superioară și aval și mai multe scheme comune de conectare. În figură, structura schemei A este compactă, ocupă o amprentă mică, este ușor de întreținut și operat, iar sistemul este ușor de golit sau golit. Dar adesea nu poate îndeplini suficientă lungime a țevii drepte, ceea ce duce la îmbunătățirea zgomotului. Structura schemei B acoperă o suprafață mare, iar supapa de control poate fi instalată în partea inferioară sau superioară, ceea ce este ușor de îndeplinit cerințele de funcționare, dar lungimea segmentului de țeavă dreaptă nu este ușor de asigurat. Structura schemei C este potrivită pentru supapele de control unghiular, care pot reduce numărul de coate și pot ocupa o zonă mică. Pentru direcția de curgere a admisiei și ieșirii inferioare, poate exista o lungime mai mare a conductei drepte în amonte. Structura Planului D este similară cu Planul B și ocupă o suprafață mai mare. Structura schemei E este potrivită pentru supapele unghiulare. În comparație cu schema C, lungimea secțiunii țevii drepte pe partea din amonte este mai scurtă, ceea ce nu favorizează stabilitatea fluidului. Structura schemei F este o structură comună de îmbinare. Are o amprentă mare, mai puțină rezistență la conducte, dar mai puțin spațiu pentru operare și întreținere.
2. Conexiunea supapei de refulare, supapei de refulare și supapei de refulare, pentru a facilita dezasamblarea supapei de control, presiunea înainte și după supapă ar trebui să fie descărcată înainte de dezasamblare, iar supapa de descărcare trebuie instalată între supapa de control și supapele de închidere superioare și inferioare.
3. Supapa de aerisire și supapa de scurgere sunt folosite pentru a descărca gazul necondens și condensul antrenat în fluid. Când fluidul controlat este gaz sau abur în timpul instalării, supapa de purjare trebuie instalată în partea inferioară a setului de supapă de control pentru a facilita evacuarea condensului. Când fluidul controlat este lichid, pentru a facilita evacuarea gazului necondens, supapa de refulare trebuie instalată la înălțimea grupului de supape de control.
4. Supapă de bypass. Când supapa de control este îndepărtată pentru întreținere, supapa de bypass poate fi utilizată pentru a opera procesul de producție. Când este încărcat cu trafic excesiv. Când supapa de control nu poate fi reglată în mod normal, ca măsură de urgență, supapa de bypass poate fi folosită și ca schemă de conectare paralelă a supapei de control pentru a controla procesul. Pentru a reduce costurile, supapele de control de calibru mare sunt echipate cu dispozitive de acţionare cu roată de mână care pot fi acţionate în locul supapelor de bypass. Instalarea supapei de bypass ar trebui să fie ușor de operat, aceasta și supapa de control, supapa de închidere din aval împreună pentru a forma un grup de supape de control, prin urmare, instalarea ar trebui să fie potrivită cu acestea și să completeze instalația de construcție în același timp. Diametrul nominal al supapei de bypass este același cu diametrul nominal al conductei, iar clasa de presiune este în concordanță cu clasa de presiune a procesului.
5. Instalarea actuatorului este de obicei conectată direct cu corpul supapei de control, dar atunci când actuatorul hidraulic, actuatorul cu cursă lungă și alte dispozitive de acționare sunt separate de corpul supapei supapei de control, trebuie acordată atenție instalării. a actuatorului. Biela și părțile mecanice mobile ale actuatorului trebuie să fie flexibile fără slăbire sau prindere. Lungimea bielei trebuie să fie stabilă, flexibilă și fiabilă pe toată gama cursei. Când este conectat la un corp de supapă de control cu ​​deplasare termică în conducta de proces, asigurați-vă că poziția relativă dintre actuator și corpul supapei de control rămâne neschimbată. Dispozitivul de acționare al roții de mână are două tipuri de montare laterală și montare superioară, iar spațiul de operare trebuie lăsat la instalare. Funcționarea roții de mână trebuie să fie flexibilă, fără fenomene de blocare sau de torsiune. Relația dintre direcția de rotație a roții de mână și deschiderea supapei trebuie marcată. Dispozitivul de limitare trebuie reglat corespunzător pentru a juca un rol de protecție. Actuatorul hidraulic trebuie instalat mai jos decât controlerul, dacă trebuie să fie mai mare decât controlerul, diferența de înălțime nu trebuie să depășească 1,0 m, iar supapa de evacuare trebuie instalată la punctul de colectare a aerului din țeavă și supapa de reținere sau tăiere automată. - supapa de oprire trebuie instalată lângă controler.
6, instalarea poziționării supapei dispozitivul de detectare a poziției supapei și tija supapei de control sau arborele supapei sunt conectate direct, prin urmare, instalarea ar trebui să se asigure că semnalul de feedback poate fi corect, reflectă în timp util semnalul de poziție a supapei și modificări. De obicei, poziționătorul de supapă este furnizat cu supapa de control, iar producătorul finalizează conexiunea dintre cele două. Când controlul procesului de producție trebuie să adauge poziționarea supapei, ar trebui să se asigure că acțiunea dispozitivului de detectare a poziției supapei a poziționării supapei este corectă, fiabilă și flexibilă. Jocul mecanic al fulcrului tijei de feedback ar trebui să fie cât mai mic posibil. LINIA DE SEMNAL A POZIȚIONATORULUI SUPPAPEI VA FI CONECTATĂ CORRECT, ȘI LINIA SURSA DE AER ȘI LINIA DE IEȘIRE și LINIA DE INTRARE vor fi marcate cu plăcuțe de identificare. Semnalul de afișare a poziției supapei al poziționerului trebuie să fie convenabil pentru observarea personalului de operare și întreținere.
7. Instalarea altor accesorii, inclusiv senzorul de poziție a supapei, supapa solenoidală, întrerupătorul de limită, actuatorul, convertorul electric etc., trebuie instalată în conformitate cu prevederile relevante din manualul produsului. O supapă mică de control a debitului trebuie instalată în filtrul din amonte. Când turbulențele sunt severe, trebuie instalat un dispozitiv de rectificare pe partea din amonte.
8. Instalarea conductelor de conectare Instalarea conductelor de conectare trebuie să acorde atenție următoarelor aspecte.
1) Conducta de semnal și conducta sursă de aer adoptă, în general, cablul de țeavă de cupru învelit PVC, diametrul țevii este sL6Xl sau g18Xl
2) Conducta sursei de aer trebuie să fie aproape de supapa de control.
3) Conducta de semnal și conducta hidraulică trebuie să fie cât mai scurte posibil pentru a scurta întârzierea semnalului și constanta de timp a sistemului.
4) Conducta trebuie să aibă suficientă expansiune și redundanță și nu ar trebui să împiedice funcționarea actuatorului.
5) Zgura de sudură nu trebuie plasată în conductă în timpul sudării conductei. Conductele de conectare trebuie curățate înainte de instalare pentru a îndepărta murdăria, cum ar fi uleiul, apa și rugina. Conductele de conectare trebuie să fie îngrijite și frumoase.


Ora postării: 05-09-2022