Atrašanās vietaTjaņdzjiņa, Ķīna (kontinentālā daļa)
E-pastsE-pasts: sales@likevalves.com
TālrunisTālrunis: +86 13920186592

Diskusija par signālvārsta izmantošanu ugunsdzēsības hidranta vadības vārstam augstceltnēs

Diskusija par signālvārsta izmantošanu ugunsdzēsības hidranta vadības vārstam augstceltnēs

/
Kopsavilkums: Ieteikumi daudzstāvu ēku ugunsdzēsības hidrantu vadības vārstam IZMANTO signāla vārstu apspriež atslēgvārdus: augstceltņu ugunsdzēsības hidrantu vārstu vadības signāla vārsts saskaņā ar "augstu ēku ugunsdrošības projektēšanas kodeksa" noteikumiem, iekštelpās Ugunsdzēsības hidrantu sistēma, ūdens padeves caurules pielietojuma vārsts ir sadalīts vairākos vārstos, un vārstam jābūt acīmredzamām pazīmēm.
Tas tiek darīts, lai hidranta stāvvadu skaits nebūtu mazāks par vienu, kad tiek veikta caurules apkope.
{TodayHot}, attīstoties modernajai arhitektūrai, dažādu cauruļvadu izbūve skaistam pieprasījumam pēc iespējas jāslēpj, lai dekorētu, tāpēc hidrantu caurules griestos, cauruļu akā ir plaši izplatītas, taču tā ir problēma, proti, Atvērtā ugunsdzēsības hidranta caurules vadības vārsts nevar tikt uzraudzīts, lai izraisītu ugunsdzēsības hidrantu, to var izmantot normāli.
Piemēri: “Elektroenerģijas ministrijas Valsts tīkla vadības centra” projekts aptver vairāk nekā 50 000 kvadrātmetru lielu būvniecības platību, kurā ir trīs pazemes stāvi un 27 stāvi virs zemes. Ēkas augstums pārsniedz 110 metrus. Tā ir visaptveroša inteliģenta ēka, kas apvieno ražošanas komandu un nosūtīšanas, biroja un konferenču funkcijas, un tās augstā automatizācijas pakāpe Ķīnā ir reti sastopama.
Automātiskās vīna izsmidzināšanas sistēmas projektēšanā izmantoju signālvārstus pirms visiem ūdens plūsmas indikatoriem, līdz ar to sistēmas statuss var tikt attēlots ugunsdzēsības vadības centrā, un problēmas var atrast skaidri redzamā vietā. Turklāt saprātīgi tiek uzraudzīta arī dzīvības un ugunsdzēsības ūdens līmeņa kontrole, ugunsdzēsības sūkņa iedarbināšana un apturēšana. Tikai ugunsdzēsības hidrantu sistēmas vadības vārstā tiek izmantoti parastie vārsti saskaņā ar specifikācijām *, kam ir acīmredzamas atvēršanas un aizvēršanās zīmes, bet to nevar parādīt ugunsdzēsības vadības centrā. Turklāt šie vārsti atrodas caurules akā un griestos estētiskām vajadzībām, un pašreizējo darbinieku kvalitāte nevar garantēt sistēmas uzticamību.
Ugunsdrošības sistēmā pieņemšanas procesā, lai gan ministrijas projektu štāba, būvvienību un projektēšanas struktūrvienību vadība ir ļoti nopietni, izvietošanu un agrīnu labošanu ir veikusi labi pārtapināti, bet ugunsdzēsības dienesta amatpersonas procesā pieņemšana, bet ir problēma, ir ugunsdzēsības hidrants ugunsdzēsības hidrants uz stāvvada vienalga arī nevar izlaist no ūdens, un pārējie četri ir normāli, Mēs nevaram atrast problēmu ugunsdzēsības vadības centrā.
Pēc pārbaudes tika konstatēts, ka apkopes dēļ stāvvada abos galos bija aizvērti regulēšanas vārsti, un darbinieki pēc apkopes vārstus neatvēra, kā rezultātā ugunsdzēsības hidrants nelaista.
Es domāju, ka gadījumā, ja visi piešķir lielu nozīmi, šāda problēma joprojām parādās, un parasti vieglas paralīzes gadījumā vairāk nezina, kāda problēma parādīsies.
Tas ir saistīts ar to, vai ugunsdzēsības hidrantu sistēma ir atslēga problēmu racionālai izmantošanai, un uzticamāks veids, kā izvairīties no šādas situācijas, ir ugunsdzēsības hidrantu sistēmas vadības vārsti ir iestatīti signāla vārstā un vārsts ir atvērts, lai parādītu centrā. no ugunsdrošības kontroles, lai vadības personāla pārbaude, lai gan izmaksas ir pieaugušas, investīciju attiecība pret visu ugunsdzēsības hidrantu sistēmu joprojām ir ļoti maza, un tā var padarīt visas ugunsdzēsības hidrantu sistēmas drošību ** uzlabojumus, kas Es domāju, ka ir vērts ieguldīt.
Vadības vārstu uzstādīšana un konstrukcijas apsvērumu analīze
Vadības vārstu uzstādīšana un konstrukcijas apsvērumu analīze
Uzstādīšanas un būvniecības piesardzības pasākumi:
Jāņem vērā vadības vārsta uzstādīšanas piesardzības pasākumi, piemēram, vienkārša darbība, drošība un standartizācija. Konkrētais saturs ir šāds:
(1) Vadības vārsta uzstādīšanas pozīcija un orientācija:
1. Saskaņā ar projekta rasējumiem un projektēšanas dokumentiem uzstādīšanas vietai jābūt pietiekami daudz vietas uzstādīšanai, darbībai un apkopei; Atrašanās vietai vajadzētu izvairīties no uzstādīšanas vibrācijas, mitruma, viegli mehāniskiem bojājumiem, spēcīgiem elektromagnētiskiem traucējumiem, augstas temperatūras, temperatūras izmaiņām un korozīvām gāzu vietām; Uzstādīšanai jābūt stingrai un gludai; Uzstādīšanas pozīcijai vadības vārsta izpildmehānismam jābūt regulēšanas mehānisma augšējā daļā, parādot dažādas tiešā gājiena vadības vārsta uzstādīšanas pozīcijas. Kur, izvēlētā pozīcija.
2. Šķidruma plūsmas virzienam vadības vārstā šķidruma plūsmas virzienam vadības vārstā jāatbilst bultiņai, kas atzīmēta uz vadības vārsta vārsta korpusa. Šie noteikumi nedrīkst ierobežot īpašus apstākļus.
3, vadības vārsta savienojuma vadības vārsta savienojumam ir vītnes savienojums, atloka savienojums un metināšanas savienojums. Vītņots savienojums tiek izmantots maza kalibra vadības vārstiem. Uzstādot vītņotu savienojumu vadības vārstus, vienlaikus jāuzstāda noņemami kustīgi savienotāji. Atloka savienojumam ir divu veidu atloka savienojums un iespīlēšanas savienojums, savienojuma atloka nominālajam diametram jāatbilst vadības vārsta diametram. Atlokiem ir arī dažādi spiediena līmeņi, atloka spiediena līmenim jāatbilst vadības vārsta spiediena līmenim. Atloka iekšējam diametram jābūt vienādam ar caurules iekšējo diametru. Pieļaujamā perpendikularitātes novirze starp atloka virsmu un caurules asi ir. Atloka blīvējuma virsmai jābūt līdzenai. Savienojot atloku, spēkam jābūt vienmērīgam un piemērotam, lai izvairītos no pārmērīga spiediena uz daļu. Cik vien iespējams, izvairieties no metināšanas savienojumiem. Metinot savienojumus, jāuzstāda noņemami kustīgi savienotāji. Kad vadības vārsts ir pievienots, savienojošās caurules iekšējo daļu nedrīkst ievest jaunā izvirzījumā. Piemēram, caurulē nedrīkst izvirzīties blīvējuma blīves, metināšanas savienojumi utt.
4, vadības vārsts un augšējais, pakārtotais slēgvārsts, apvada vārsta savienojuma vadības vārsts, pakārtotais nogriešanas vārsts un apvada vārsts jāuzstāda vienlaikus ar vadības vārstu. Caurules posma garumā starp augšējo un pakārtoto slēgvārstiem un vadības vārstiem jāņem vērā cauruļvada pretestība un ietekme uz šķidruma plūsmas stāvokli. Taisnas caurules posma garums ir garš, kas veicina šķidruma stabilitāti pēc slēgvārsta, var padarīt šķidruma plūsmu stabilu, samazināt turbulentās plūsmas ietekmi, samazināt troksni; Taisnas caurules posma garums ir īss, un šķidrums nonāk vadības vārstā, pirms tas ir stabils pēc nogriešanas vārsta, kas palielina troksni, bet īsais caurules posma garums ir izdevīgs, lai samazinātu cauruļvada pretestību, uzlabotu spiediena kritumu. abos vadības vārsta galos samazina plūsmas raksturlielumu izkropļojumus un veicina stabilu vadības sistēmas darbību. Tāpēc ir jāizsver un visaptveroši jāapsver. Parasti augšteces pusē jābūt taisnam caurules segmentam no 10 D līdz 20 D, bet lejteces pusē jābūt taisnam caurules segmentam no 3 D līdz 7D. D ir cauruļvada nominālais diametrs, un, ja nepieciešams, jāiestata taisngrieža ierīce.
(2) pieslēguma shēmas izvēle
1. Ir daudz veidu, kā savienot vadības vārstu un augšējo un pakārtoto slēgvārstu, kā arī vairākas izplatītas savienojuma shēmas. Attēlā shēmas A struktūra ir kompakta, aizņem nelielu nospiedumu, to ir viegli uzturēt un darbināt, un sistēmu ir viegli iztukšot vai iztukšot. Bet bieži vien nevar sasniegt pietiekami taisnas caurules garumu, kā rezultātā tiek palielināts troksnis. Shēmas B struktūra aptver lielu platību, un regulēšanas vārstu var uzstādīt apakšējā vai augšējā daļā, kas ir viegli izpildāmas darbības prasības, bet taisnās caurules segmenta garumu nav viegli nodrošināt. Shēmas C struktūra ir piemērota leņķiskajiem vadības vārstiem, kas var samazināt elkoņu skaitu un aizņemt nelielu platību. Apakšējās ieplūdes un izplūdes plūsmas virzienam var būt garāks augšup pa straumi taisnās caurules garums. Plāna D struktūra ir līdzīga plānam B un aizņem lielāku platību. Shēmas E struktūra ir piemērota leņķiskajiem vārstiem. Salīdzinot ar shēmu C, taisnās caurules posma garums augštecē ir īsāks, kas neveicina šķidruma stabilitāti. Shēmas F struktūra ir kopīga savienojuma struktūra. Tam ir liels nospiedums, mazāka cauruļvada pretestība, bet mazāk vietas darbībai un apkopei.
2. Izplūdes vārsta, izplūdes vārsta un izplūdes vārsta savienojums, lai atvieglotu vadības vārsta demontāžu, spiediens pirms un pēc vārsta ir jāiztukšo pirms demontāžas, un izplūdes vārsts jāuzstāda starp vadības vārstu. un augšējais un apakšējais noslēgšanas vārsti.
3. Ventilācijas vārsts un drenāžas vārsts tiek izmantoti, lai izvadītu nekondensējošu gāzi un šķidrumā iesūkušos kondensātu. Ja uzstādīšanas laikā kontrolētais šķidrums ir gāze vai tvaiks, vadības vārsta komplekta apakšējā daļā ir jāuzstāda izplūdes vārsts, lai atvieglotu kondensāta izvadīšanu. Ja kontrolētais šķidrums ir šķidrs, lai atvieglotu nekondensējošās gāzes izvadīšanu, izplūdes vārsts jāuzstāda vadības vārstu grupas augstumā.
4. Apvada vārsts. Kad vadības vārsts tiek noņemts apkopei, apvada vārstu var izmantot ražošanas procesa vadīšanai. Ja tiek uzlādēts par pārmērīgu satiksmi. Ja vadības vārstu nevar noregulēt normāli, kā ārkārtas pasākumu, apvada vārstu var izmantot arī kā vadības vārsta paralēlā savienojuma shēmu, lai kontrolētu procesu. Lai samazinātu izmaksas, liela kalibra vadības vārsti ir aprīkoti ar rokrata izpildmehānismiem, kurus var darbināt apvada vārstu vietā. Apvada vārsta uzstādīšanai jābūt viegli vadāmai, tam un vadības vārstam, pakārtotajam slēgvārstam kopā, lai izveidotu vadības vārstu grupu, tāpēc uzstādīšana ir jāsaskaņo ar tiem un vienlaikus jāpabeidz būvniecības uzstādīšana. Apvada vārsta nominālais diametrs ir tāds pats kā cauruļvada nominālais diametrs, un spiediena klase atbilst procesa spiediena klasei.
5. Izpildmehānisma uzstādīšana parasti ir tieši savienota ar vadības vārsta vārsta korpusu, bet, ja hidrauliskais pievads, garā gājiena izpildmehānisms un citi izpildmehānismi ir atdalīti no vadības vārsta vārsta korpusa, uzmanība jāpievērš uzstādīšanai. no izpildmehānisma. Savienojošajam stienim un izpildmehānisma mehāniskajām kustīgajām daļām jābūt elastīgām bez atslābšanas vai iespīlēšanas. Klaņa garumam jābūt stabilam, elastīgam un uzticamam visā gājiena diapazonā. Pievienojot vadības vārsta korpusam ar termisko nobīdi procesa cauruļvados, pārliecinieties, ka relatīvā pozīcija starp izpildmehānismu un vadības vārsta korpusu paliek nemainīga. Rokasrata izpildmehānismam ir divu veidu stiprinājums sānos un stiprinājums augšpusē, un uzstādīšanas laikā ir jāatstāj darbības vieta. Rokas riteņa darbībai jābūt elastīgai, bez iestrēgšanas vai vērpes parādības. Jāatzīmē saistība starp rokrata griešanās virzienu un vārsta atveri. Ierobežotājierīcei jābūt pareizi noregulētai, lai tā pildītu aizsargfunkciju. Hidrauliskais izpildmehānisms ir jāuzstāda zemāk par regulatoru, ja tam jābūt augstākam par regulatoru, augstuma starpība nedrīkst pārsniegt 1,0 m, un izplūdes vārsts jāuzstāda caurules gaisa savākšanas punktā, un pretvārsts vai automātiska griešana -Izslēgšanas vārsts jāuzstāda netālu no regulatora.
6, vārsta pozicionētāja uzstādīšana vārsta pozicionētāja vārsta stāvokļa noteikšanas ierīce un vadības vārsta kāts vai vārsta vārpsta ir tieši savienoti, tāpēc uzstādīšanai jānodrošina, ka atgriezeniskās saites signāls var būt pareizs, savlaicīgi atspoguļo vārsta stāvokļa signālu un izmaiņas. Parasti vārsta pozicionētājs tiek piegādāts kopā ar vadības vārstu, un ražotājs pabeidz savienojumu starp abiem. Kad ražošanas procesa vadībai ir jāpievieno vārsta pozicionētājs, jānodrošina, lai vārsta pozicionētāja vārsta pozīcijas noteikšanas ierīces darbība būtu pareiza, uzticama un elastīga. Atgriezeniskās saites stieņa atbalsta punkta mehāniskajam klīrensam jābūt pēc iespējas mazākam. VĀRSTU POZICIONĒTĀJA SIGNĀLA LĪNIJAI JĀBŪT PAREIZI SAVIENOTĀM, UN GAISA AVOTA LĪNIJAI UN IZEJES LĪNIJAI un IEVADES LĪNIJAI ir jābūt marķētām ar datu plāksnītēm. Vārsta pozicionētāja vārsta pozīcijas displeja signālam jābūt ērti novērojamam ekspluatācijas un apkopes personālam.
7. Citu piederumu uzstādīšana, tostarp vārsta stāvokļa sensors, solenoīda vārsts, gala slēdzis, izpildmehānisms, elektriskais pārveidotājs utt., jāuzstāda saskaņā ar attiecīgajiem izstrādājuma rokasgrāmatas noteikumiem. Augšējā filtrā jāuzstāda mazs plūsmas regulēšanas vārsts. Ja turbulence ir spēcīga, augšteces pusē jāuzstāda taisnošanas ierīce.
8. Savienojošo cauruļvadu uzstādīšana Savienojošo cauruļvadu uzstādīšanai jāpievērš uzmanība šādiem jautājumiem.
1) Signāla caurule un gaisa avota cauruļvads parasti izmanto PVC apvalkotu vara caurules kabeli, caurules diametrs ir sL6Xl vai g18Xl
2) Gaisa avota cauruļvadam jābūt tuvu vadības vārstam.
3) Signāla cauruļvadam un hidrauliskajam cauruļvadam jābūt pēc iespējas īsākam, lai saīsinātu signāla aizkavi un sistēmas laika konstanti.
4) Cauruļvadam jābūt pietiekami izplešanās un dublējumam, un tas nedrīkst kavēt izpildmehānisma darbību.
5) Cauruļvada metināšanas laikā caurulē nedrīkst ievietot metināšanas izdedžus. Savienojuma līnijas pirms uzstādīšanas ir jānotīra, lai noņemtu netīrumus, piemēram, eļļu, ūdeni un rūsu. Cauruļvadiem, kas savieno cauruļvadus, jābūt kārtīgiem un skaistiem.


Izlikšanas laiks: 05.05.2022

Nosūtiet mums savu ziņu:

Uzrakstiet savu ziņojumu šeit un nosūtiet to mums
WhatsApp tiešsaistes tērzēšana!