ManzilTyantszin, Xitoy (materik)
Elektron pochtaElektron pochta: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Ko'p qavatli binolarda yong'in gidrantini boshqarish klapanining signal valfidan foydalanish bo'yicha muhokama

Ko'p qavatli binolarda yong'in gidrantini boshqarish klapanining signal valfidan foydalanish bo'yicha muhokama

/
Xulosa: Ko'p qavatli yong'inga qarshi gidrantni boshqarish klapanining takliflari Signal klapanidan FOYDALANISH kalit so'zlarni muhokama qiladi: bino ichida "baland binolarni yong'indan himoya qilish kodi" qoidalariga muvofiq ko'p qavatli yong'in gidrant klapanini boshqarish signal klapanlari yong'inga qarshi gidrant tizimi, suv ta'minoti trubkasi dastur valfi bir qatorga bo'linadi va vana aniq belgilar bo'lishi kerak.
Bu quvurga xizmat ko'rsatilayotganda gidrant trubalarining soni bittadan kam bo'lmasligi uchun.
{TodayHot} zamonaviy arxitektura rivojlanishi bilan, chiroyli talab uchun turli quvur liniyalari qurilishi bezatish uchun iloji boricha yashirin bo'lishi kerak, shuning uchun shiftdagi gidrant quvurlari, quvur qudug'i keng tarqalgan, ammo bu muammo, ya'ni. Ochiq yong'inga qarshi gidrant trubasining nazorat klapanini nazorat qila olmaydi, yong'in gidrantidan normal foydalanishga olib kelishi mumkin.
Misollar: “Elektr energetika vazirligining Davlat tarmoqlarini boshqarish markazi” loyihasi 50 000 kvadrat metrdan ortiq qurilish maydonini o'z ichiga oladi, uchta yer osti va 27 qavat yer ustida. Binoning balandligi 110 metrdan oshadi. Bu ishlab chiqarish qo'mondonligi va dispetcherlik, ofis va konferentsiya funktsiyalarini birlashtirgan keng qamrovli aqlli bino bo'lib, Xitoyda uning yuqori darajadagi avtomatlashtirish darajasi kam uchraydi.
Avtomatik vino püskürtme tizimini loyihalashda men barcha suv oqimi ko'rsatkichlari oldida signal klapanlarini ishlatardim, shuning uchun tizimning holati yong'inni nazorat qilish markazida ko'rsatilishi mumkin va muammolarni aniq ko'rinishda topish mumkin. Bundan tashqari, hayot va yong'inga qarshi suv darajasini nazorat qilish, yong'in nasosining ishga tushirilishi va to'xtatilishi ham oqilona nazorat qilinadi. Faqat yong'inga qarshi gidrant tizimining boshqaruv klapanida aniq ochiq va yopiq belgilarga ega, ammo yong'inni boshqarish markazida ko'rsatib bo'lmaydigan * spetsifikatsiyalarga muvofiq oddiy klapanlardan foydalaniladi. Bundan tashqari, bu vanalar estetik ehtiyojlar uchun quvur qudug'ida va shiftida joylashgan bo'lib, hozirgi ishchilarning sifati tizimning ishonchliligini kafolatlay olmaydi.
Qabul qilish jarayonida yong'indan himoya qilish tizimida, vazirlik loyihasi shtab-kvartirasi, qurilish bo'linmalari va loyihalash bo'linmalari rahbariyati juda jiddiy bo'lsa-da, joylashtirish va erta tuzatish ishlarini yaxshi o'rgangan, ammo yong'in bo'limi rasmiy ravishda dolzarbdir. qabul qilish, lekin muammo bor, baribir turg'un quvurda yong'in gidranti yong'inga qarshi gidrant ham suvdan chiqa olmaydi, qolgan to'rttasi normal, Biz yong'inni nazorat qilish markazida muammo topa olmadik.
Tekshiruvdan so‘ng, ko‘targichning har ikki uchidagi nazorat klapanlari texnik xizmat ko‘rsatilayotgani sababli yopilganligi, ishchilar texnik xizmat ko‘rsatganidan keyin klapanlarni ochmagani, yong‘in gidrantiga suv tushmasligi aniqlangan.
O'ylaymanki, har bir kishi katta ahamiyat bergan taqdirda ham, bunday muammo paydo bo'ladi va odatda oson falaj bo'lsa, qanday muammo paydo bo'lishini bilishmaydi.
Bu yong'in gidranti tizimi muammolardan oqilona foydalanishning kalitidirmi yoki yo'qligi bilan bog'liq va bu vaziyatdan qochishning yanada ishonchli usuli - yong'in gidranti tizimining boshqaruv klapanlari signal klapaniga o'rnatiladi va markazda ko'rsatish uchun ochiq valfdir. Yong'inni nazorat qilish tizimi, shuning uchun boshqaruv xodimlarini tekshirish, xarajat oshgan bo'lsa-da, investitsiyalarning butun yong'in gidrantlari tizimiga nisbati hali ham juda kichik va bu butun yong'in gidrantlari tizimining xavfsizligini ta'minlashi mumkin ** takomillashtirish, bu Menimcha, sarmoya kiritishga arziydi.
Tekshirish valfini o'rnatish va qurish bo'yicha mulohazalar tahlili
Tekshirish valfini o'rnatish va qurish bo'yicha mulohazalar tahlili
O'rnatish va qurishda ehtiyot choralari:
Tekshirish valfini o'rnatish uchun ehtiyot choralari, masalan, qulay foydalanish, xavfsizlik va standartlashtirishni hisobga olish kerak. Muayyan tarkib quyidagilardan iborat:
(1) O'rnatish holati va nazorat klapanining yo'nalishi:
1. Dizayn chizmalariga va loyiha hujjatlariga ko'ra, o'rnatish joyi o'rnatish, ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish uchun etarli ish joyiga ega bo'lishi kerak; Joylashuv tebranish, namlik, mexanik shikastlanish oson, kuchli elektromagnit shovqin, yuqori harorat, harorat o'zgarishi va korroziy gaz joylarida o'rnatishdan qochish kerak; O'rnatish mustahkam va silliq bo'lishi kerak; O'rnatish pozitsiyasi to'g'ridan-to'g'ri zarbani boshqarish valfining turli xil o'rnatish pozitsiyalarini ko'rsatadigan tartibga soluvchi mexanizmning yuqori qismida boshqaruv klapanining aktuatorini amalga oshirishi kerak. Qaerda, tanlangan pozitsiya.
2. Tekshirish klapanidagi suyuqlikning oqim yo'nalishi nazorat valfidagi suyuqlikning oqim yo'nalishi nazorat klapanining valf tanasida belgilangan o'q bilan mos kelishi kerak. Maxsus holatlar ushbu qoidalar bilan cheklanishi mumkin emas.
3, nazorat valfi ulanishi nazorat valfi aloqasi ipli aloqa, gardish aloqasi va payvandlash aloqasiga ega. Tishli ulanish kichik kalibrli nazorat klapanlari uchun ishlatiladi. Tishli ulanishni nazorat qilish vanalarini o'rnatishda bir vaqtning o'zida olinadigan harakatlanuvchi konnektorlarni o'rnatish kerak. Flanjli ulanish ikki xil gardish ulanishi va siqish ulanishiga ega, birlashtiruvchi gardishning nominal diametri nazorat valfining diametriga mos kelishi kerak. Flanjlar ham turli bosim darajalariga ega, gardishning bosim darajasi nazorat valfining bosim darajasiga mos kelishi kerak. Flanjning ichki diametri quvurning ichki diametriga teng bo'lishi kerak. Flanj yuzasi va quvur o'qi orasidagi perpendikulyarlikning ruxsat etilgan og'ishi. Flanjning muhrlangan yuzasi tekis bo'lishi kerak. Flanjni ulashda kuch bir xil bo'lishi va qismga ortiqcha bosim o'tkazmaslik uchun mos bo'lishi kerak. Iloji boricha payvandlash ulanishlaridan saqlaning. Ulanishlarni payvandlashda olinadigan harakatlanuvchi konnektorlarni o'rnatish kerak. Tekshirish valfi ulanganda, birlashtiruvchi trubaning ichki qismi yangi protrusionga olib kelmasligi kerak. Misol uchun, muhrlangan qistirmalari, payvandlash bo'g'inlari va boshqalar quvurda tashqariga chiqmasligi kerak.
4, nazorat valfi va yuqori, quyi oqimdagi chiqib ketish valfi, aylanma valfni ulash nazorat valfi, quyi oqim valfi va baypas valfi nazorat valfi bilan bir vaqtning o'zida o'rnatilishi kerak. Yuqori va quyi oqimdagi kesish vanalari va nazorat klapanlari orasidagi quvur qismining uzunligi quvur liniyasining qarshiligini va suyuqlik oqimi holatiga ta'sirini hisobga olishi kerak. To'g'ridan-to'g'ri quvur qismining uzunligi uzun bo'lib, bu chiqib ketish klapanidan keyin suyuqlikning barqarorligiga yordam beradi, suyuqlik oqimini barqaror qiladi, turbulent oqim ta'sirini kamaytiradi, shovqinni kamaytiradi; To'g'ri quvur qismining uzunligi qisqa va suyuqlik shovqinni kuchaytiradigan kesilgan valfdan keyin barqaror bo'lmasdan oldin nazorat valfiga kiradi, lekin quvur qismining qisqa uzunligi quvur liniyasi qarshiligini kamaytirish, bosim tushishini yaxshilash uchun foydalidir. nazorat valfining har ikki uchida, oqim xususiyatlarining buzilishini kamaytiradi va boshqaruv tizimining barqaror ishlashiga yordam beradi. Shuning uchun, tortish va har tomonlama ko'rib chiqish kerak. Odatda, yuqori tomonda 10D dan 20D gacha bo'lgan tekis quvur segmenti bo'lishi kerak va quyi tomonda 3D dan 7D gacha bo'lgan tekis quvur segmenti bo'lishi kerak. D - quvur liniyasining nominal diametri va agar kerak bo'lsa, rektifikator qurilmasi o'rnatilishi kerak.
(2) ulanish sxemasini tanlash
1. Tekshirish klapanini va yuqori va quyi oqimdagi kesish valfini ulashning ko'plab usullari va bir nechta umumiy ulanish sxemalari mavjud. Rasmda A sxemasining tuzilishi ixcham, kichik maydonni egallaydi, parvarish qilish va ishlatish oson, tizimni bo'shatish yoki drenajlash oson. Ammo ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri quvur uzunligi etarli emas, natijada shovqin kuchayadi. B sxemasining tuzilishi katta maydonni o'z ichiga oladi va boshqaruv valfi pastki yoki yuqori qismga o'rnatilishi mumkin, bu operatsiya talablariga javob berish oson, lekin tekis quvur segmentining uzunligini ta'minlash oson emas. S sxemasining tuzilishi burchakli boshqaruv klapanlari uchun mos keladi, ular tirsaklar sonini kamaytirishi va kichik maydonni egallashi mumkin. Pastki kirish va chiqishning oqim yo'nalishi uchun yuqori oqimdagi tekis quvur uzunligi uzunroq bo'lishi mumkin. D rejasining tuzilishi B rejasiga o'xshaydi va kattaroq maydonni egallaydi. E sxemasining tuzilishi burchakli klapanlar uchun mos keladi. S sxemasi bilan solishtirganda, oqim tomonidagi tekis quvur qismining uzunligi qisqaroq, bu suyuqlikning barqarorligiga mos kelmaydi. F sxemasining tuzilishi umumiy birlashma strukturasidir. U katta maydonga ega, quvur liniyasiga nisbatan kamroq qarshilikka ega, lekin foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish uchun kamroq joy mavjud.
2. Nazorat klapanini demontaj qilishni osonlashtirish uchun tushirish klapanini, tushirish valfini va tushirish valfini ulash, demontajdan oldin valfdan oldingi va keyingi bosimni tushirish kerak va tushirish valfi nazorat valfi orasiga o'rnatilishi kerak. va yuqori va pastki kesilgan valflar.
3. Shamollatish klapan va drenaj valfi suyuqlikka singib ketgan kondensatsiz gaz va kondensatni chiqarish uchun ishlatiladi. O'rnatish vaqtida boshqariladigan suyuqlik gaz yoki bug 'bo'lsa, kondensat chiqishini osonlashtirish uchun puflash klapanini nazorat klapanining pastki qismiga o'rnatish kerak. Boshqariladigan suyuqlik suyuq bo'lsa, kondensatsiyalanmagan gazni chiqarishni osonlashtirish uchun tushirish valfi nazorat klapanlari guruhining balandligida o'rnatilishi kerak.
4. Bypass klapan. Tekshirish valfi texnik xizmat ko'rsatish uchun chiqarilganda, bypass valfi ishlab chiqarish jarayonini boshqarish uchun ishlatilishi mumkin. Haddan tashqari trafik bilan zaryadlanganda. Tekshirish valfini an'anaviy tarzda sozlash mumkin bo'lmaganda, favqulodda chora sifatida, bypass valfi jarayonni boshqarish uchun nazorat valfining parallel ulanish sxemasi sifatida ham ishlatilishi mumkin. Xarajatlarni kamaytirish uchun katta kalibrli nazorat klapanlari bypass klapanlari o'rniga boshqarilishi mumkin bo'lgan qo'l g'ildiragi aktuatorlari bilan jihozlangan. Bypass klapanining o'rnatilishi oson ishlashi kerak, u va nazorat valfi, quyi oqim klapanlari birgalikda nazorat valfi guruhini tashkil qiladi, shuning uchun o'rnatish ular bilan mos kelishi va bir vaqtning o'zida qurilishni o'rnatishni yakunlashi kerak. Bypass klapanining nominal diametri quvur liniyasining nominal diametri bilan bir xil, bosim klassi esa texnologik bosim sinfiga mos keladi.
5. Aktuatorni o'rnatish odatda nazorat klapanining klapan korpusi bilan bevosita bog'lanadi, lekin gidravlik aktuator, uzun strokli aktuator va boshqa aktuatorlar nazorat klapanining vana tanasidan ajratilganda, o'rnatishga e'tibor berish kerak. aktuatorning. Aloqa novdasi va aktuatorning mexanik harakatlanuvchi qismlari bo'shashmasdan yoki qistirmasdan moslashuvchan bo'lishi kerak. Birlashtiruvchi novda uzunligi to'liq zarba oralig'ida barqaror, moslashuvchan va ishonchli bo'lishi kerak. Texnologik quvurlarda termal joy almashishga ega boshqaruv klapanining korpusiga ulanganda, aktuator va nazorat klapan korpusi o'rtasidagi nisbiy pozitsiya o'zgarmasligiga ishonch hosil qiling. Qo'l g'ildiragi aktuatori ikki xil yon va yuqori o'rnatishga ega va o'rnatish paytida ish joyini qoldirish kerak. Qo'l g'ildiragining ishlashi moslashuvchan bo'lishi kerak, tiqilib qolish yoki burilish hodisasi bo'lmasligi kerak. Qo'l g'ildiragining aylanish yo'nalishi va valf ochilishi o'rtasidagi munosabat belgilanishi kerak. Himoya rolini o'ynash uchun chegara moslamasi to'g'ri sozlanishi kerak. Shlangi aktuator tekshirgichdan pastroq o'rnatilishi kerak, agar u tekshirgichdan yuqori bo'lishi kerak bo'lsa, balandlik farqi 1,0 m dan oshmasligi kerak va egzoz valfi quvur havosini yig'ish nuqtasiga o'rnatilishi va nazorat valfi yoki avtomatik kesish -o'chirish valfi kontroller yaqinida o'rnatilishi kerak.
6, vana joylashtiruvchi o'rnatish vana joylashtiruvchi valf o'rnini aniqlash moslamasi va nazorat valfi ildizi yoki valf mili to'g'ridan-to'g'ri bog'langan, shuning uchun o'rnatish qayta aloqa signalining to'g'ri bo'lishini ta'minlashi, vana holati signalini va o'zgarishlarni o'z vaqtida aks ettirishi kerak. Odatda, vana joylashtiruvchisi nazorat valfi bilan ta'minlanadi va ishlab chiqaruvchi ikkalasi o'rtasidagi aloqani yakunlaydi. Ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilish vana joylashtiruvchisini qo'shish kerak bo'lganda, vana joylashtiruvchi valf o'rnini aniqlash qurilmasi harakati to'g'ri, ishonchli va moslashuvchan bo'lishini ta'minlashi kerak. Teskari aloqa tayoqchasining mexanik bo'shlig'i imkon qadar kichik bo'lishi kerak. KLAP POSITIONERNING SIGNAL CHIZIQI TO'G'RI BOG'LANILISHI, HAVO MANBAI CHIZIQI VA CHISH CHIZIQI va KIRISH CHIZIQLARI esa nom belgilari bilan belgilanishi kerak. Vana joylashtiruvchining valf holatini ko'rsatish signali foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish xodimlari kuzatishi uchun qulay bo'lishi kerak.
7. Boshqa aksessuarlarni o'rnatish, shu jumladan vana pozitsiyasi sensori, elektromagnit klapan, chegara kaliti, aktuator, elektr konvertor va boshqalarni o'rnatish mahsulot qo'llanmasining tegishli qoidalariga muvofiq o'rnatilishi kerak. Yuqori oqim filtriga kichik oqim nazorat valfi o'rnatilishi kerak. Turbulentlik kuchli bo'lsa, oqimning yuqori tomoniga rektifikator o'rnatilishi kerak.
8. Birlashtiruvchi quvurlarni o'rnatish Birlashtiruvchi quvurlarni o'rnatishda quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim.
1) Signal trubkasi va havo manbai quvur liniyasi odatda PVX qoplamali mis quvur kabelini qabul qiladi, quvur diametri sL6Xl yoki g18Xl
2) Havo manbai quvur liniyasi nazorat klapaniga yaqin bo'lishi kerak.
3) Signal trubkasi va gidravlik quvur liniyasi signalning kechikishini va tizim vaqtining doimiyligini qisqartirish uchun imkon qadar qisqa bo'lishi kerak.
4) Quvur liniyasi etarlicha kengayish va ortiqcha bo'lishi kerak va aktuatorning ishlashiga to'sqinlik qilmasligi kerak.
5) Quvurni payvandlashda payvandlash shlaklari quvurga joylashtirilmasligi kerak. Yog ', suv va zang kabi kirlarni olib tashlash uchun ulanish liniyalarini o'rnatishdan oldin tozalash kerak. Quvurlarni ulash quvurlari toza va chiroyli bo'lishi kerak.


Yuborilgan vaqt: 2022 yil 05-sentabr

Bizga xabaringizni yuboring:

Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring
WhatsApp onlayn chati!