Drøftelse af brug af signalventil til brandhanereguleringsventil i højhuse

Drøftelse af brug af signalventil til brandhanereguleringsventil i højhuse

/
Abstrakt: Forslag til højhusbrandhane-kontrolventil BRUGER signalventilen diskuterer nøgleord: højhusbrandhaneventil styresignalventil i overensstemmelse med bestemmelserne i "koden for brandbeskyttelsesdesign af høje bygninger", i det indendørs brandhane system, vandforsyning pipe ansøgning ventil er opdelt i en række, og ventil bør være åbenlyse tegn.
Dette er for, at antallet af brandhanerstandrør ikke er mindre end én, når røret serviceres.
{TodayHot} med udviklingen af ​​moderne arkitektur, skal bygningen af ​​forskellige rørledninger til smuk efterspørgsel skjules så vidt muligt for at dekorere, derfor er hydrantrør i loftet, rørbrønd, udbredt, men dette er et problem, nemlig kontrolventil af den åbne brandhane rør kan ikke få overvågning, at forårsage brandhane kan være normal brug.
Eksempler er som følger: Projektet "State Grid Control Center of Ministry of Electric Power" dækker et byggeområde på mere end 50.000 kvadratmeter med tre underjordiske etager og 27 etager over jorden. Bygningshøjden er over 110 meter. Det er en omfattende intelligent bygning, der integrerer produktionskommando og -afsendelse, kontor- og konferencefunktioner, og dens høje grad af automatisering er sjælden i Kina.
Ved udformningen af ​​det automatiske vinsprøjteanlæg brugte jeg signalventiler foran alle vandstrømsindikatorer, så systemets status kan vises i brandcentralen, og problemer kan ses ved frit syn. Derudover overvåges kontrollen af ​​livets vandstand og brandslukning samt start og stop af brandpumpen også rimeligt. Kun brandhaneanlæggets kontrolventil anvender almindelige ventiler i henhold til specifikationerne *, som har tydelige åben- og lukkeskilte, men som ikke kan vises i brandcentralen. Derudover er disse ventiler placeret i rørbrønden og loftet til æstetiske behov, og kvaliteten af ​​de nuværende arbejdere kan ikke garantere systemets pålidelighed.
I brandsikringssystemet i færd med accept, selv om ledelsen af ​​ministeriets projekthovedkvarter, konstruktionsenheder og designenheder er meget alvorligt, har gjort implementeringen og den tidlige udbedring, godt indøvet, men i færd med brandvæsenets officielle faktiske accept, men der er et problem, der er en brandhane brandhane på standrøret kan alligevel heller ikke slippe ud af vandet, og de fire andre er normale, Vi kan ikke finde et problem i brandcentralen.
Efter inspektion viste det sig, at kontrolventilerne i begge ender af stigrøret var lukket på grund af vedligeholdelse, og arbejderne åbnede ikke ventilerne efter vedligeholdelse, hvilket medførte, at brandhanen ikke vandt.
Jeg tror, ​​i det tilfælde, at alle lægger stor vægt på, stadig vises denne form for problem, og normalt i tilfælde af let lammelse flere ved ikke, hvilken slags problem vil dukke op.
Dette er relateret til, om brandhanesystemet er nøglen til rationel brug af problemer, og den mere pålidelige måde at undgå denne situation på er, at brandhanesystemets kontrolventiler sættes i signalventilen, og ventilen åbnes for at blive vist i midten af brandledelsen, således at ledelsespersonalets inspektion, selvom omkostningerne er steget, er forholdet mellem investeringer og hele brandhanesystemet stadig meget lille, og det kan gøre hele brandhanesystemets sikkerhed ** forbedring, hvilket Jeg synes, det er investeringen værd.
Kontrolventil installation og konstruktionsovervejelser analyse
Kontrolventil installation og konstruktionsovervejelser analyse
Forholdsregler for installation og konstruktion:
Forholdsregler for installation af kontrolventiler bør tages i betragtning, såsom nem betjening, sikkerhed og standardisering. Det specifikke indhold er som følger:
(1) Installationsposition og orientering af kontrolventilen:
1. Ifølge designtegningerne og designdokumenterne skal installationsstedet have nok driftsplads til installation, drift og vedligeholdelse; Placeringen bør undgå installation i vibrationer, fugt, let til mekanisk skade, stærk elektromagnetisk interferens, høj temperatur, temperaturændringer og ætsende gassteder; Installationen skal være fast og glat; Installationspositionen skal være aktuatoren af ​​kontrolventilen i den øverste del af reguleringsmekanismen, der viser de forskellige installationspositioner for den direkte slagreguleringsventil. Hvor, den valgte position.
2. Strømningsretningen for væsken i reguleringsventilen Strømningsretningen for væsken i reguleringsventilen skal være i overensstemmelse med pilen markeret på reguleringsventilens ventilhus. Særlige forhold må ikke begrænses af disse bestemmelser.
3, styreventilforbindelsen kontrolventilforbindelsen har gevindforbindelse, flangeforbindelse og svejseforbindelse. Gevindforbindelse bruges til kontrolventiler med lille kaliber. Ved montering af gevindtilslutningsreguleringsventiler skal der samtidig monteres aftagelige bevægelige konnektorer. Flangeforbindelse har to slags flangeforbindelse og klemforbindelse, den nominelle diameter af forbindelsesflangen skal være i overensstemmelse med diameteren af ​​kontrolventilen. Flanger har også forskellige trykniveauer, flangens trykniveau skal være i overensstemmelse med reguleringsventilens trykniveau. Den indvendige diameter af flangen skal være lig med den indvendige diameter af røret. Den tilladte afvigelse af vinkelret mellem flangeoverflade og rørakse er. Flangetætningsoverfladen skal flugte. Ved tilslutning af flangen skal kraften være ensartet og passende for at undgå for stort tryk på delen. Undgå så vidt muligt svejseforbindelser. Ved svejsning af forbindelser skal der monteres aftagelige bevægelige konnektorer. Når reguleringsventilen er tilsluttet, bør den indvendige del af forbindelsesrøret ikke føres ind i et nyt fremspring. For eksempel må tætningspakninger, svejsesamlinger osv. ikke stikke ud i røret.
4, reguleringsventil og øvre, nedstrøms afskæringsventil, omløbsventiltilslutning styreventil, nedstrøms afskæringsventil og omløbsventil skal installeres samtidigt med reguleringsventilen. Længden af ​​rørsektionen mellem de øvre og nedstrøms afskæringsventiler og kontrolventilerne bør tage højde for rørledningens modstand og virkningen på væskestrømningstilstanden. Længden af ​​den lige rørsektion er lang, hvilket er befordrende for væskens stabilitet efter afskæringsventilen, kan gøre væskestrømmen stabil, reducere indflydelsen af ​​turbulent strømning, reducere støj; Længden af ​​lige rørsektion er kort, og væsken kommer ind i kontrolventilen, før den er stabil efter afskæringsventilen, hvilket øger støjen, men den korte længde af rørsektionen er fordelagtig for at reducere rørledningens modstand, forbedre trykfaldet i begge ender af reguleringsventilen, reducere forvrængning af strømningsegenskaberne og er befordrende for den stabile drift af reguleringssystemet. Derfor bør veje og omfattende overvejelse. Normalt skal opstrømssiden have et lige rørsegment på 10D til 20D, og ​​nedstrømssiden skal have et lige rørsegment på 3D til 7D. D er den nominelle diameter af rørledningen, og ensretteranordningen bør indstilles om nødvendigt.
(2) udvælgelsen af ​​tilslutningsordningen
1. Der er mange måder at forbinde kontrolventilen og den øvre og nedstrøms afspærringsventil på, og flere almindelige tilslutningsskemaer. På figuren er strukturen af ​​skema A kompakt, optager et lille fodaftryk, er let at vedligeholde og betjene, og systemet er let at tømme eller dræne. Men kan ofte ikke opfylde nok lige rørlængde, hvilket resulterer i støjforbedring. Strukturen af ​​skema B dækker et stort område, og kontrolventilen kan installeres i den nedre eller øvre del, hvilket er let at opfylde driftskravene, men længden af ​​det lige rørsegment er ikke let at sikre. Strukturen af ​​skema C er velegnet til vinkelreguleringsventiler, som kan reducere antallet af albuer og optage et lille område. For strømningsretningen af ​​bundindløbet og -udløbet kan der være en længere opstrøms lige rørlængde. Strukturen af ​​Plan D ligner Plan B og fylder et større område. Strukturen af ​​skema E er velegnet til vinkelventiler. Sammenlignet med skema C er længden af ​​den lige rørsektion på opstrømssiden kortere, hvilket ikke er befordrende for væskestabilitet. Strukturen af ​​skema F er en fælles sammenføjningsstruktur. Den har et stort fodaftryk, mindre rørledningsmodstand, men mindre plads til drift og vedligeholdelse.
2. Tilslutningen af ​​afgangsventilen, afgangsventilen og afgangsventilen, for at lette demonteringen af ​​kontrolventilen, skal trykket før og efter ventilen aflades før demontering, og afgangsventilen skal installeres mellem kontrolventilen og de øvre og nedre afspærringsventiler.
3. Udluftningsventil og drænventil bruges til at udlede ikke-kondenserende gas og kondensat, der er medført i væsken. Når den kontrollerede væske er gas eller damp under installationen, skal nedblæsningsventilen installeres i den nederste del af kontrolventilsættet for at lette kondensatudledningen. Når den kontrollerede væske er flydende, for at lette udledningen af ​​ikke-kondenserende gas, bør afgangsventilen installeres i højden af ​​kontrolventilgruppen.
4. Bypassventil. Når reguleringsventilen fjernes til vedligeholdelse, kan bypassventilen bruges til at betjene produktionsprocessen. Når man er sigtet for overdreven trafik. Når reguleringsventilen ikke kan justeres normalt, som en nødforanstaltning, kan omløbsventilen også bruges som reguleringsventilens parallelforbindelse til at styre processen. For at reducere omkostningerne er reguleringsventiler af stor kaliber udstyret med håndhjulsaktuatorer, der kan betjenes i stedet for bypass-ventiler. Installationen AF omløbsventilen skal være let at betjene, den og kontrolventilen, nedstrøms afspærringsventil sammen for at danne en kontrolventilgruppe, derfor bør installationen matches med dem og fuldføre konstruktionsinstallationen på samme tid. Bypassventilens nominelle diameter er den samme som rørledningens nominelle diameter, og trykklassen er i overensstemmelse med procestrykklassen.
5. Installationen af ​​aktuatoren er normalt direkte forbundet med kontrolventilens ventillegeme, men når den hydrauliske aktuator, langslagsaktuator og andre aktuatorer er adskilt fra ventillegemet på kontrolventilen, skal man være opmærksom på installationen af aktuatoren. Forbindelsesstangen og de mekaniske bevægelige dele af aktuatoren skal være fleksible uden at løsne sig eller klemme. Plejlstangslængden skal være stabil, fleksibel og pålidelig i hele slaglængden. Når den er tilsluttet et styreventilhus med termisk forskydning i procesrør, skal det sikres, at den relative position mellem aktuator og styreventilhus forbliver uændret. Håndhjulsaktuatoren har to slags sidemontering og topmontering, og betjeningspladsen skal efterlades ved installation. Håndhjulets betjening skal være fleksibel, ingen fastlåste eller vridningsfænomener. Forholdet mellem håndhjulets rotationsretning og ventilåbningen skal markeres. Limit-enheden skal justeres korrekt for at spille en beskyttende rolle. Den hydrauliske aktuator skal installeres lavere end regulatoren, hvis den skal være højere end regulatoren, bør højdeforskellen ikke overstige 1,0 m, og udstødningsventilen skal installeres ved rørluftopsamlingspunktet, og kontraventilen eller automatisk afskæring -off-ventil skal installeres i nærheden af ​​controlleren.
6, ventilpositioner installation ventil positioner ventilpositionsdetektionsanordning og styreventilspindel eller ventilaksel er direkte forbundet, derfor skal installationen sikre, at feedbacksignalet kan være korrekt, rettidigt afspejle ventilpositionssignalet og ændringer. Normalt leveres ventilpositioneren med styreventilen, og producenten fuldfører forbindelsen mellem de to. Når produktionsprocesstyringen skal tilføje ventilpositioneren, skal den sikre, at ventilpositioneringsanordningens handling er korrekt, pålidelig og fleksibel. Den mekaniske frigang af tilbagekoblingsstangens omdrejningspunkt skal være så lille som muligt. VENTILPOSITIONERENS SIGNALLINE SKAL VÆRE KORREKT TILSLUTTET, OG LUFTKILDELEDNINGEN OG UDGANGSLINJEN og INDGANGSLINJEN skal være mærket med navneskilte. Ventilpositionsvisningssignalet fra ventilpositioneren skal være praktisk for betjenings- og vedligeholdelsespersonale at observere.
7. Installation af andet tilbehør, inklusive ventilpositionssensor, magnetventil, endestopkontakt, aktuator, elektrisk konverter osv., skal installeres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i produktmanualen. Lille flowreguleringsventil skal installeres i opstrømsfilteret. Ved kraftig turbulens bør der installeres en ensretteranordning på opstrømssiden.
8. Installation af forbindelsesrørledninger Installation af forbindelsesrørledninger skal være opmærksom på følgende forhold.
1) Signalrør og luftkilderør anvender generelt PVC-beklædt kobberrørkabel, rørdiameteren er sL6Xl eller g18Xl
2) Luftkilderørledningen skal være tæt på kontrolventilen.
3) Signalrørledningen og den hydrauliske rørledning skal være så korte som muligt for at forkorte signalforsinkelsen og systemtidskonstanten.
4) Rørledningen skal have tilstrækkelig udvidelse og redundans og bør ikke hindre aktuatorens drift.
5) Svejseslaggen må ikke placeres i røret under rørledningssvejsning. Forbindelsesledninger skal rengøres før installation for at fjerne snavs som olie, vand og rust. Rør, der forbinder rørledninger, skal være pæne og smukke.