KonumTianjin, Çin (Anakara)
E-postaE-posta: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Yüksek binalarda yangın hidrant kontrol vanalarında sinyal vanalarının kullanımına ilişkin tartışma

Yüksek binalarda yangın hidrant kontrol vanalarında sinyal vanalarının kullanımına ilişkin tartışma

/
Özet: Sinyal vanası kullanılarak yüksek bina yangın musluğu kontrol vanası önerisi tartışması
Anahtar kelimeler: yüksek bina yangın musluğu kontrol vanası sinyal vanası
“Yüksek Katlı Sivil Binaların Yangın Önleme Tasarımı Yönetmeliği” hükümlerine göre, iç mekan yangın hidrant sisteminde, su tedarik boru hattı birkaç ** bölüme bölünmeli ve vanada belirgin açma ve kapama işaretleri bulunmalıdır. Bu, boruya servis yapılırken hidrant dikey borularının sayısının birden az olmaması içindir.
Modern mimarinin gelişmesiyle birlikte, güzel talep için çeşitli boru hatlarının inşası mümkün olduğu kadar gizlenmelidir, bu nedenle tavandaki hidrant boruları, tüp kuyusu yaygındır, ancak bu bir sorundur, yani kontrol vanası. Açık yangın hidrant borusu izleme alamıyor, yangın hidrantına neden olmak normal kullanım olabilir. İşte bazı örnekler:
“Elektrik Bakanlığı Devlet Şebeke Kontrol Merkezi” projesi, yeraltında üç kat ve yer üstünde 27 kat olmak üzere 50.000 metrekareden fazla inşaat alanını kapsıyor. Bina yüksekliği 110 metrenin üzerindedir. Üretim komuta ve sevkıyat, ofis ve konferans işlevlerini birleştiren kapsamlı bir akıllı binadır ve yüksek düzeyde otomasyonu Çin'de nadirdir. Otomatik şarap püskürtme sisteminin tasarımında tüm su akış göstergelerinin önünde sinyal vanaları kullandım, böylece sistemin durumu yangın kontrol merkezinde görüntülenebilir ve sorunlar net bir şekilde tespit edilebilir. Ayrıca yaşam ve yangınla mücadele su seviyesinin kontrolü ve yangın pompasının çalıştırılması ve durdurulması da makul bir şekilde izlenir. Sadece yangın hidrant sisteminin kontrol vanası, sıradan vananın spesifikasyonuna uygun olarak, belirgin açma ve kapama işaretlerine sahiptir, ancak yangın kontrol merkezinde gösterilemez, ayrıca bu vanalar tüp kuyusunda bulunur. Estetik ihtiyaçlar ve tavan, mevcut çalışanların kalitesi sistemin güvenilirliğini sağlayamamaktadır. Yangından korunma sisteminde kabul sürecinde, bakanlık proje merkezi, inşaat birimleri ve tasarım birimlerinin liderliği çok ciddi olmasına rağmen, dağıtım ve erken düzeltmeyi iyi prova edilmiş, ancak itfaiye yetkilisi sürecinde fiili olarak gerçekleştirilmiştir. kabul var ama sorun var, dikme borusunda yangın musluğu var zaten sudan çıkmıyor diğer dördü normal, Yangın kontrol merkezinde bir sorun bulamıyoruz. Yapılan incelemede kolonun her iki ucundaki kontrol vanalarının bakım nedeniyle kapalı olduğu, işçilerin bakım sonrası vanaları açmaması nedeniyle yangın hidrantının su almamasına neden olduğu tespit edildi.
Herkesin çok önem verdiği durumlarda yine bu tür problemlerin ortaya çıktığını düşünüyorum ve genellikle kolay felç durumunda ne tür bir problemin ortaya çıkacağını bilmiyorum. Bu, yangın hidrant sisteminin problemlerin rasyonel kullanımında anahtar olup olmadığı ile ilgilidir ve bu durumun ortaya çıkmasını önlemenin * * güvenilir yolu, yangın hidrant sisteminin kontrol vanalarının sinyal vanasına ayarlanması ve vananın merkezde görüntülenmesi için açık olmasıdır. Yangın kontrolünün arttırılması, böylece yönetim personelinin denetimi, maliyet artmasına rağmen, tüm yangın hidrant sistemine yapılan yatırımın oranı hala çok küçüktür ve tüm yangın hidrant sistemi güvenliğini ** geliştirebilir, bu da Bence yatırıma değer.
Tek yataklı kontrol vanası aracılığıyla yapısal özelliklerin (1) sınıflandırılmasına göre kontrol vanası: yaygın olarak kullanılan vana * *, bir miktar  izin verilen diferansiyel basınçta bir miktar  karmaşık akışa ve basit yapı özelliklerine sahiptir, bu nedenle aşağıdakiler için uygundur: kesin sızıntı, temiz ortamın küçük çalışma basıncı farkı, ancak vana nominal boyutunun küçük özellikleri (DN (2) düz iki yataklı kontrol vanası: düz tek yataklı kontrol vanasının aksine, büyük sızıntı ve izin verilen büyük basınç farkı özelliklerine sahiptir, bu nedenle gevşek sızıntı gereksinimleri ve büyük temiz ortam durumları için uygundur. çalışma basıncı farkı. Vana seçilirken vananın kaçak miktarının proses kontrol gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına dikkat edilmelidir.
(3) Manşonlu vana: manşonlu vana, tek contalı ve çift contalı iki yapıya bölünmüştür; ilki, tek yataklı vanaya benzer, tek yataklı vana durumları için uygundur. İkincisi, iki yataklı vana durumlarına uygun, iki yataklı bir vanaya benzer. Manşonlu vana aynı zamanda iyi stabilite, uygun yükleme ve boşaltma özelliklerine de sahiptir, ancak fiyatı tek yataklı vanadan% 50 ~% 200 daha yüksektir, çift yataklı vana da özel sargı contasına ihtiyaç duyar. Kovanlı valf, valfin tek yataklı valf, çift yataklı valf uygulamasına göre en aşağı olanıdır.
(4) Açılı vana, kısma şekli tek yataklı vanaya eşdeğerdir, ancak gövde akışı basittir, sızıntıya uygulanabilir, bazı temiz ortam durumları gerektirir ve diferansiyel basınç gereksinimleri dikdörtgen borudur.
(5) üç yollu vana: 3 kanala sahiptir, şönt ve birleşme ve iki fazlı akış için kullanılan iki düz tek yataklı vananın yerini alabilir, sıcaklık farkı 150 ° C'den fazla değildir. DN≤80 mm olduğunda şönt durumlar için birleştirme vanası kullanılabilir.
(6) Diyaframlı valf: basit akış yolu, diyaframın belirli bir korozyon direnci performansı vardır, kirli ortam için uygundur, zayıf korozyon ortamı iki kez kesilir.
Kelebek vana (7): gövdeye uygulanan kesite eşdeğerdir ve gövde tekrar yuvaya eşit olduğundan “kendi kendini temizleme” performansı iyidir, bir miktar hacim ağırlığına sahiptir. Kirli orta ve büyük çap, büyük akış, büyük basınç farkı için uygundur. Dn > 300 mm olduğunda genellikle kelebek vana ile tamamlanır.
(8) Küresel vana: "O" tipi küresel vana, açık vana için tamamen açıldığında, "kendi kendini temizleme" performansı daha iyidir, özellikle temiz, fiber ortamlı iki kesme durumu için uygundur. “V” KÜRESEL vana, kirli, fiber içeren ortamlar için uygun, nispeten büyük kontrol durumları için ayarlanabilir, yaklaşık olarak eşit yüzdeli ayarlama özelliklerine sahiptir. Küresel vanalar daha pahalıdır.
(9) Eksantrik döner valf: kelebek vana ile küresel vana arasındaki vana, "kendi kendini temizleme" performansı iyidir, iyi düzenleme performansı, kesilebilir, bu nedenle kirli ortam, küçük düzenleme durumlarının sızıntı gereksinimleri için uygundur, ancak vananın fiyatı daha pahalıdır.
Bu 9 ürünün ilk 6'sı direkt stroklu kontrol vanaları, son 3'ü ise açısal stroklu kontrol vanalarıdır. Kontrol vanalarının uygulanmasında özelliklerini ve dikkat edilmesi gereken hususları açıkça belirtmek gerekir. Bu 9 ürün kategorisinde her türlü varyant ürün, geliştirilmiş ürünler geliştirilmiştir, diğer ürünlerin uygulanmasında ustalaşmak için 9 ürün kategorisini anlamak kolaydır.


Gönderim zamanı: Eylül-05-2022

Mesajınızı bize gönderin:

Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin
WhatsApp Çevrimiçi Sohbet!