Sažetak: Rasprava o prijedlogu regulacijskog ventila protupožarnog hidranta u visokoj zgradi pomoću signalnog ventila
Ključne riječi: vatrogasni hidrant u visokoj zgradi regulacijski ventil signalni ventil
Prema odredbama "Kodeksa za projektiranje zaštite od požara visokih civilnih zgrada", u unutarnjem protupožarnom hidrantskom sustavu, cjevovod za opskrbu vodom trebao bi biti podijeljen u nekoliko ** odjeljaka, a ventil bi trebao imati očite znakove otvaranja i zatvaranja. To je tako da broj hidrantskih potpornih cijevi ne bude manji od jednog kada se cijev servisira.
S razvojem moderne arhitekture, izgradnja raznih cjevovoda za lijepu potražnju trebala bi biti skrivena što je više moguće za ukrašavanje, stoga su hidrantne cijevi u stropu, cijevni bunar, široko rasprostranjen, ali to je problem, naime regulacijski ventil cijev otvorenog vatrogasnog hidranta ne može dobiti nadzor, uzrokovati požarni hidrant može biti normalna uporaba. Evo nekoliko primjera:
Projekt “Državnog centra za upravljanje mrežom Ministarstva električne energije” pokriva građevinsko područje od više od 50.000 četvornih metara, s tri podzemne etaže i 27 nadzemnih etaža. Visina zgrade je preko 110 metara. To je sveobuhvatna inteligentna zgrada koja integrira upravljanje proizvodnjom i otpremu, uredske i konferencijske funkcije, a njezin visok stupanj automatizacije rijedak je u Kini. U dizajnu automatskog sustava za prskanje vina koristio sam signalne ventile ispred svih indikatora protoka vode, tako da se status sustava može prikazati u protupožarnom centru, a problemi se mogu pronaći na jasnom nišanu. Osim toga, razumno se nadzire i kontrola vodostaja života i gašenja požara, te pokretanje i zaustavljanje protupožarne pumpe. Samo kontrolni ventil protupožarnog hidrantskog sustava u skladu sa specifikacijom običnog ventila, ima očite znakove otvaranja i zatvaranja, ali se ne može prikazati u centru za kontrolu požara, osim toga, ti se ventili nalaze u bušotini cijevi i strop za estetske potrebe, kvaliteta trenutnih radnika ne može osigurati pouzdanost sustava. U sustavu zaštite od požara u procesu prihvaćanja, iako je vodstvo ministarstva projektnog stožera, građevinskih jedinica i projektnih jedinica vrlo ozbiljno, izvršilo je raspoređivanje i ranu sanaciju, dobro uvježbano, ali u procesu vatrogasne službe službene stvarne prihvaćanje, ali postoji problem, postoji vatrogasni hidrant, požarni hidrant na cijevi ionako također ne može ispustiti vodu, a ostala četiri su normalna, Ne možemo pronaći problem u protupožarnom centru. Nakon pregleda utvrđeno je da su regulacijski ventili na oba kraja uspona bili zatvoreni zbog održavanja, a radnici nisu otvorili ventile nakon održavanja, zbog čega vatrogasni hidrant nije zalijevao.
Mislim da se, u slučaju kojem svi pridaju veliku važnost, ipak pojavi ovakav problem, a obično u slučaju lake paralize više se ne zna kakav će se problem pojaviti. To se odnosi na to je li sustav vatrogasnog hidranta ključ za racionalno korištenje problema i izbjegavanje ove situacije * * pouzdan način je da se kontrolni ventili protupožarnog hidranta postave u signalni ventil, a ventil je otvoren za prikaz u sredini nadzora požara, tako da inspekcija rukovodećeg osoblja, iako je trošak porastao, međutim, omjer ulaganja u cijeli protupožarni hidrantski sustav je još uvijek vrlo mali, i može poboljšati sigurnost cijelog protupožarnog hidrantskog sustava **, što Mislim da je vrijedno ulaganja.
Regulacijski ventil prema klasifikaciji strukturnih značajki (1) kroz regulacijski ventil s jednim sjedištem: ventil * * naširoko korišten, ima curenje neki  dopušteni diferencijalni tlak neki  složeni protok i karakteristike jednostavne strukture, pa je prikladan za strogo propuštanje, mala radna razlika tlaka čistog medija, ali male specifikacije nazivne veličine ventila (DN (2) ravni regulacijski ventil s dva sjedala: za razliku od ravnog regulacijskog ventila s jednim sjedalom, ima karakteristike velikog propuštanja i velike dopuštene razlike tlaka, tako da je prikladan za slučajeve čistih medija sa slabim zahtjevima za propuštanjem i velikim radna razlika tlaka. Prilikom odabira ventila treba obratiti pozornost na to zadovoljava li količina propuštanja ventila zahtjeve upravljanja procesom.
(3) Ručni ventil: rukavni ventil je podijeljen na dvije strukture s jednom brtvom i dvostrukom brtvom, prvi je sličan ventilu s jednim sjedištem, pogodan za ventile s jednim sjedištem. Potonji je sličan ventilu s dva sjedišta, pogodan za slučajeve ventila s dva sjedišta. Ružni ventil također ima karakteristike dobre stabilnosti, praktičnog utovara i istovara, ali cijena je 50% ~ 200% viša od ventila s jednim sjedištem, ventila s dvostrukim sjedištem, također je potrebna posebna brtva za namotavanje. Ružni ventil je najinferiorniji u odnosu na ventil s jednim sjedištem, primjena ventila s dvostrukim sjedištem.
(4) Kutni ventil, oblik prigušnice je ekvivalentan ventilu s jednim sjedištem, ali protok tijela je jednostavan, primjenjiv na curenje zahtijeva neke  čiste medije, a zahtjevi za diferencijalnim tlakom su pravokutne cijevi.
(5) trosmjerni ventil: ima 3 kanala, može zamijeniti dva ravna ventila s jednim sjedištem, koji se koristi za šant i ušće i dvofazni protok, temperaturna razlika nije veća od 150 ℃. Kada je DN≤80 mm, konfluentni ventil se može koristiti za slučajeve skretanja.
(6) Membranski ventil: jednostavan put protoka, dijafragma ima određene performanse otpornosti na koroziju, pogodan za nečisti medij, medij slabe korozije u dva slučaja prekida.
Leptir ventil (7) : jednako je primijeniti dio za tijelo, a tijelo je opet jednako sjedalu, tako da je izvedba "samočišćenja" dobra, neka  volumenska težina. Prikladno za nečiste srednje i velike promjere, veliki protok, veliku razliku tlaka. Kada je Dn > 300 mm, obično se dovršava leptirastim ventilom.
(8) Kuglasti ventil: "O" tip kuglastog ventila kada je potpuno otvoren za otvoreni ventil, performanse "samočišćenja" su bolje, pogodno za posebno čiste srednje vlaknaste dvije prilike rezanja. “V” KUGLASTI ventil ima približno jednak postotak karakteristika podešavanja, pogodan za nečiste medije koji sadrže vlakna, podesive relativno velike kontrolne prilike. Kuglasti ventili su skuplji.
(9) Ekscentrični rotacijski ventil: ventil između leptir ventila i kuglastog ventila, performanse "samočišćenja" su dobre, dobre regulacijske performanse, može se odrezati, tako da je prikladan za nečisti medij, zahtjevi za curenjem malih regulacijskih prilika, ali je cijena ventila skuplja.
Prvih 6 od ovih 9 proizvoda su regulacijski ventili s izravnim hodom, a zadnja 3 su regulacijski ventili s kutnim hodom. Što se tiče primjene regulacijskog ventila, potrebno je razjasniti njihove karakteristike i pitanja koja zahtijevaju pozornost. Sve vrste varijanti proizvoda, poboljšani proizvodi evoluirali su u ovih 9 kategorija proizvoda, lako je razumjeti 9 kategorija proizvoda da biste svladali primjenu drugih proizvoda.