Abstrakt: Diskusia návrhu výškovej budovy požiarneho hydrantu s využitím signálneho ventilu
Kľúčové slová: výškový objekt požiarny hydrant riadiaci ventil signálny ventil
Podľa ustanovení „Kódexu pre projektovanie požiarnej prevencie výškových civilných budov“ vo vnútornom požiarnom hydrantovom systéme by malo byť vodovodné potrubie rozdelené na niekoľko ** sekcií a ventil by mal mať zjavné znaky otvorenia a zatvorenia. Je to preto, aby počet hydrantových stúpačiek pri údržbe potrubia nebol menší ako jeden.
S rozvojom modernej architektúry by sa budovanie rôznych potrubí pre krásny dopyt malo čo najviac skryť, aby sa ozdobilo, preto sú hydrantové potrubia v strope, rúrkové studne, rozšírené, ale to je problém, a to regulačný ventil otvorené potrubie požiarneho hydrantu nemôže byť monitorované, spôsobiť požiarny hydrant môže byť bežné použitie. Tu je niekoľko príkladov:
Projekt „State Grid Control Center of Ministry of Electric Power“ pokrýva stavebnú plochu viac ako 50 000 metrov štvorcových s tromi podzemnými podlažiami a 27 nadzemnými podlažiami. Výška budovy je viac ako 110 metrov. Je to komplexná inteligentná budova integrujúca výrobné velenie a dispečing, kancelárske a konferenčné funkcie a jej vysoký stupeň automatizácie je v Číne zriedkavý. Pri návrhu automatického systému rozprašovania vína som použil signálne ventily pred všetkými indikátormi prietoku vody, takže stav systému je možné zobraziť v centre riadenia požiaru a problémy sa dajú nájsť na prvý pohľad. Okrem toho sa primerane monitoruje aj kontrola vodnej hladiny a hasenie požiaru, spustenie a zastavenie požiarneho čerpadla. Iba riadiaci ventil požiarneho hydrantového systému v súlade so špecifikáciou bežného ventilu, má zjavné známky otvárania a zatvárania, ale nemôže byť zobrazený v požiarnom riadiacom centre, navyše sú tieto ventily umiestnené v rúrkovej studni a strop pre estetické potreby, kvalita súčasných pracovníkov nemôže zabezpečiť spoľahlivosť systému. V systéme protipožiarnej ochrany v procese prijímania, hoci vedenie ministerstva projektu centrály, stavebných jednotiek a projektových jednotiek sú veľmi vážne, urobilo nasadenie a skorú nápravu, dobre nacvičené, ale v procese hasičského zboru skutočné prijatie, ale je tu problém, na stúpačke je požiarny hydrant požiarny hydrant aj tak nemôže pustiť z vody a ostatné štyri sú normálne, v požiarnom centre nemôžeme nájsť problém. Po obhliadke sa zistilo, že regulačné ventily na oboch koncoch stúpačky boli z dôvodu údržby zatvorené a pracovníci po údržbe neotvorili ventily, čo spôsobilo, že požiarny hydrant nenaplnil vodu.
Myslím si, že v prípade, že všetci prikladajú veľký význam, sa tento druh problému stále objavuje a väčšinou v prípade ľahkej paralýzy viacerí nevedia, aký problém sa objaví. Súvisí to s tým, či je systém požiarneho hydrantu kľúčom k racionálnemu využívaniu problémov a vyhnúť sa tejto situácii, aby sa objavila * * spoľahlivým spôsobom je, že ovládacie ventily systému požiarneho hydrantu sú nastavené do signálneho ventilu a otvorený ventil sa zobrazí v strede protipožiarnej kontroly, takže kontrola riadiacim personálom sa síce zvýšila, avšak, Pomer investícií k celému požiarnemu hydrantovému systému je stále veľmi malý a môže priniesť ** zlepšenie bezpečnosti celého požiarneho hydrantového systému, čo Myslím, že sa oplatí investovať.
Regulačný ventil podľa klasifikácie konštrukčných prvkov (1) cez jednosedlový regulačný ventil: ventil * * široko používaný, má únik nejaký  prípustný diferenčný tlak nejaký  zložitý prietok a vlastnosti jednoduchej konštrukcie, takže je vhodný pre prísna netesnosť, malý rozdiel pracovného tlaku čistého média, ale malé špecifikácie menovitého rozmeru ventilu (DN (2) priamy dvojsedlový riadiaci ventil: na rozdiel od priameho jednomiestneho riadiaceho ventilu má charakteristiky veľkého úniku a veľkého prípustného tlakového rozdielu, takže je vhodný pre príležitosti s čistými médiami s laxnými požiadavkami na únik a veľkými rozdiel pracovného tlaku. Pri výbere ventilu je potrebné venovať pozornosť tomu, či množstvo úniku z ventilu spĺňa požiadavky na riadenie procesu.
(3) Objímkový ventil: Objímkový ventil je rozdelený na dve konštrukcie s jednoduchým tesnením a dvojitým tesnením, prvý je podobný ventilu s jedným sedadlom, vhodný pre prípady ventilu s jedným sedadlom. Ten je podobný dvojsedlovému ventilu, ktorý je vhodný pre prípady dvojsedlového ventilu. Rukávový ventil má tiež vlastnosti dobrej stability, pohodlného nakladania a vykladania, ale cena je o 50% ~ 200% vyššia ako jednosedlový ventil, ventil s dvojitým sedadlom, tiež potrebuje špeciálne tesnenie vinutia. Objímkový ventil je najviac podriadený jednosedlovému ventilu a dvojsedlovému ventilu.
(4) Uhlový ventil, tvar škrtiacej klapky je ekvivalentný ventilu s jedným sedadlom, ale prietok telesa je jednoduchý, použiteľný na únik vyžaduje určité  čisté médium a požiadavkami na diferenčný tlak je pravouhlé potrubie.
(5) trojcestný ventil: má 3 kanály, môže nahradiť dva priame jednosedlové ventily, ktoré sa používajú na skrat a sútok a dvojfázový prietok, teplotný rozdiel nie je väčší ako 150 ℃. Pri DN ≤ 80 mm je možné použiť sútokový ventil pre prípady shuntu.
(6) Membránový ventil: jednoduchá prietoková cesta, membrána má určitú odolnosť proti korózii, vhodná pre nečisté médium, slabé korózne médium pri dvoch príležitostiach prerušenia.
Motýľový ventil (7) : je to ekvivalent aplikácie časti pre telo a telo je opäť rovnaké ako sedlo, takže „samočistiaci“ výkon je dobrý, určitá  objemová hmotnosť. Vhodné pre nečistý stredný a veľký priemer, veľký prietok, veľký tlakový rozdiel. Keď Dn > 300 mm, je zvyčajne doplnená klapkou.
(8) Guľový ventil: Guľový ventil typu „O“ pri úplnom otvorení pre otvorený ventil, „samočistiaci“ výkon je lepší, vhodný pre obzvlášť čisté, vláknité médium pri dvoch príležitostiach rezania. „V“ GUĽOVÝ ventil má približne rovnaké percentuálne nastavenie, vhodné pre nečisté, obsahujúce vláknité médiá, nastaviteľné relatívne veľké príležitosti. Guľové ventily sú drahšie.
(9) Excentrický rotačný ventil: ventil medzi škrtiacim ventilom a guľovým ventilom, „samočistiaci“ výkon je dobrý, dobrý regulačný výkon, možno ho odrezať, takže je vhodný pre nečisté médium, požiadavky na únik pri malých regulačných príležitostiach, ale cena ventilu je drahsia.
Prvých 6 z týchto 9 produktov sú regulačné ventily s priamym zdvihom a posledné 3 sú regulačné ventily s uhlovým zdvihom. Pri aplikácii regulačného ventilu je potrebné objasniť ich vlastnosti a záležitosti, ktorým treba venovať pozornosť. Všetky druhy variantných produktov, vylepšené produkty sa vyvíjajú v týchto 9 kategóriách produktov, je ľahké pochopiť 9 kategórií produktov, aby ste zvládli aplikáciu iných produktov.