LokasiTianjin, Tiongkok (Daratan)
SurelEmail: penjualan@likevalves.com
TeleponTelepon: +86 13920186592

Pembahasan penggunaan signal valve untuk fire hydrant control valve pada gedung bertingkat

Pembahasan penggunaan signal valve untuk fire hydrant control valve pada gedung bertingkat

/
Abstrak: Usulan katup pengatur hidran kebakaran gedung bertingkat menggunakan katup sinyal pembahasan
Kata kunci: katup sinyal katup pengatur hidran kebakaran gedung bertingkat
Menurut ketentuan “Kode Desain Pencegahan Kebakaran Bangunan Sipil Bertingkat Tinggi”, pada sistem hidran kebakaran dalam ruangan, pipa pasokan air harus dibagi menjadi beberapa ** bagian, dan katup harus memiliki tanda buka dan tutup yang jelas. Hal ini bertujuan agar jumlah pipa tegak hydrant tidak kurang dari satu pada saat pipa sedang diservis.
Dengan berkembangnya arsitektur modern, pembangunan berbagai saluran pipa untuk kebutuhan yang indah harus disembunyikan sejauh mungkin untuk dihias, oleh karena itu pipa hidran di langit-langit, sumur tabung, tersebar luas, tetapi ini menjadi masalah yaitu katup pengatur pipa fire hydrant yang terbuka tidak dapat monitoring, sehingga menyebabkan fire hydrant dapat digunakan secara normal. Berikut beberapa contohnya:
Proyek “Pusat Pengendalian Jaringan Negara Kementerian Tenaga Listrik” mencakup area konstruksi seluas lebih dari 50,000 meter persegi, dengan tiga lantai bawah tanah dan 27 lantai di atas tanah. Ketinggian bangunan lebih dari 110 meter. Ini adalah bangunan cerdas komprehensif yang mengintegrasikan fungsi komando dan pengiriman produksi, kantor dan konferensi, dan otomatisasi tingkat tinggi jarang terjadi di Tiongkok. Dalam perancangan sistem penyemprotan anggur otomatis, saya menggunakan katup sinyal di depan semua indikator aliran air, sehingga status sistem dapat ditampilkan di pusat pengendalian kebakaran, dan masalah dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, pengendalian ketinggian air untuk kehidupan dan pemadaman kebakaran, serta hidup dan matinya pompa kebakaran juga dipantau secara wajar. Hanya katup pengatur sistem hidran kebakaran yang sesuai dengan spesifikasi katup biasa, mempunyai tanda buka dan tutup yang jelas, namun tidak dapat ditampilkan di pusat pengendalian kebakaran, selain itu katup ini terletak di dalam sumur tabung. dan plafon untuk kebutuhan estetika, kualitas pekerja saat ini tidak dapat menjamin keandalan sistem. Dalam sistem proteksi kebakaran dalam proses penerimaan, meskipun pimpinan kantor pusat proyek kementerian, unit konstruksi dan unit desain sangat serius, telah melakukan penempatan dan perbaikan awal, berlatih dengan baik, namun dalam proses pemadam kebakaran resmi sebenarnya penerimaan, tapi ada masalah, ada hidran kebakaran di pipa tegak juga tidak bisa keluar air, dan empat lainnya normal, Kami tidak menemukan masalah di pusat pengendalian kebakaran. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa katup kontrol di kedua ujung riser ditutup karena pemeliharaan, dan pekerja tidak membuka katup setelah pemeliharaan, sehingga menyebabkan hidran kebakaran tidak mengalirkan air.
Menurut saya, jika semua orang menganggapnya penting, masalah seperti ini masih akan muncul, dan biasanya jika terjadi kelumpuhan ringan, lebih banyak orang yang tidak tahu masalah apa yang akan muncul. Hal ini terkait dengan apakah sistem hidran kebakaran adalah kunci penggunaan masalah yang rasional, dan menghindari situasi ini muncul * * cara yang dapat diandalkan adalah dengan katup kontrol sistem hidran kebakaran diatur ke dalam katup sinyal, dan katup terbuka untuk ditampilkan di tengah pengendalian kebakaran, sehingga pemeriksaan personel manajemen, meskipun biayanya meningkat, namun rasio investasi terhadap keseluruhan sistem hidran kebakaran masih sangat kecil, dan hal ini dapat meningkatkan keselamatan sistem hidran kebakaran secara keseluruhan **, yang mana Saya pikir itu bernilai investasi.
Katup kontrol menurut klasifikasi fitur struktural (1) melalui katup kontrol kursi tunggal: katup * * banyak digunakan, memiliki kebocoran beberapa  tekanan diferensial yang diijinkan beberapa  aliran kompleks dan karakteristik struktur sederhana, sehingga cocok untuk kebocoran ketat, perbedaan tekanan kerja kecil dari media bersih, tetapi spesifikasi ukuran nominal katup kecil (DN (2) katup kontrol dua dudukan lurus: berbeda dengan katup kontrol satu dudukan lurus, katup ini memiliki karakteristik kebocoran besar dan perbedaan tekanan besar yang diijinkan, sehingga cocok untuk acara media bersih dengan persyaratan kebocoran yang longgar dan besar perbedaan tekanan kerja. Perhatian harus diberikan pada apakah jumlah kebocoran katup memenuhi persyaratan kontrol proses saat memilih katup.
(3) Katup selongsong: katup selongsong dibagi menjadi dua struktur segel tunggal dan segel ganda, yang pertama mirip dengan katup dudukan tunggal, cocok untuk acara katup dudukan tunggal. Yang terakhir ini mirip dengan katup dua dudukan, cocok untuk acara katup dua dudukan. Katup selongsong juga memiliki karakteristik stabilitas yang baik, bongkar muat yang nyaman, namun harganya 50% ~ 200% lebih tinggi dari katup dudukan tunggal, katup dudukan ganda, juga memerlukan paking belitan khusus. Katup selongsong adalah yang paling inferior dibandingkan katup dudukan tunggal, katup dudukan ganda.
(4) Katup sudut, bentuk throttle setara dengan katup dudukan tunggal, namun aliran badannya sederhana, berlaku untuk kebocoran yang memerlukan beberapa kali medium bersih dan persyaratan tekanan diferensial adalah pipa persegi panjang.
(5) katup tiga arah: memiliki 3 saluran, dapat menggantikan dua katup satu dudukan lurus, digunakan untuk shunt dan pertemuan dan aliran dua fase, perbedaan suhu tidak lebih dari 150 ℃. Ketika DN≤80 mm, katup pertemuan dapat digunakan untuk acara shunt.
(6) Katup diafragma: jalur aliran sederhana, diafragma memiliki kinerja ketahanan korosi tertentu, cocok untuk media yang tidak bersih, media korosi lemah dua kali terputus.
Katup kupu-kupu (7): setara dengan menerapkan bagian pada bodi, dan bodi kembali sejajar dengan jok, sehingga kinerja “pembersihan otomatis” bagus, dengan bobot volume sejumlah . Cocok untuk diameter sedang dan besar yang tidak bersih, aliran besar, perbedaan tekanan besar. Bila Dn > 300 mm, biasanya dilengkapi dengan katup kupu-kupu.
(8) Katup bola: Katup bola tipe “O” ketika terbuka penuh untuk katup terbuka, kinerja “pembersihan otomatis” lebih baik, cocok untuk dua kali pemotongan media serat yang sangat bersih. Katup BALL “V” memiliki karakteristik penyesuaian persentase yang kira-kira sama, cocok untuk media yang tidak bersih, mengandung serat, dan kesempatan kontrol yang relatif besar dapat disesuaikan. Katup bola lebih mahal.
(9) Katup putar eksentrik: katup antara katup kupu-kupu dan katup bola, kinerja “pembersihan otomatis” baik, kinerja pengaturan yang baik, dapat dipotong, sehingga cocok untuk media yang tidak bersih, persyaratan kebocoran pada kesempatan pengaturan kecil, namun harga klepnya lebih mahal.
6 produk pertama dari 9 produk ini adalah katup kontrol langkah langsung, dan 3 produk terakhir adalah katup kontrol langkah sudut. Sebagai penerapan katup kontrol, perlu dijelaskan karakteristiknya dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Semua jenis varian produk, produk yang ditingkatkan dikembangkan dalam 9 kategori produk ini, mudah untuk memahami 9 kategori produk untuk menguasai penerapan produk lainnya.