位置天津、中国 (本土)
Eメール電子メール: sales@likevalves.com
電話電話: +86 13920186592

高層建築物における消火栓制御弁への信号弁の使用に関する検討

高層建築物における消火栓制御弁への信号弁の使用に関する検討

/
要約: 信号弁を使用した高層ビル消火栓制御弁の提案に関する議論
キーワード:高層ビル消火栓制御弁信号弁
「高層建築物の防火設計基準」の規定によれば、屋内消火栓設備においては、給水管を複数の**セクションに分割し、バルブには開閉の兆候が明白でなければなりません。 これは、パイプのメンテナンス時に消火栓スタンドパイプの数が 1 つ以上になるようにするためです。
近代建築の発展に伴い、美しい需要のためのさまざまなパイプラインの建設は装飾のために可能な限り隠される必要があるため、天井の消火栓パイプ、チューブ井戸が普及していますが、これが問題、すなわち制御バルブです。屋外の消火栓パイプは監視できないため、消火栓は通常の使用が可能になります。 ここではいくつかの例を示します。
「電力省国家電力網制御センター」のプロジェクトは、建設面積5万平方メートル以上、地下3階、地上27階建て。 建物の高さは110メートル以上あります。 これは、生産指揮と派遣、オフィスおよび会議機能を統合した総合的なインテリジェントビルであり、その高度な自動化は中国ではまれです。 自動ワイン噴霧システムの設計では、すべての水流インジケーターの前に信号弁を使用しました。これにより、システムの状態が消防管制センターに表示され、問題を一目瞭然で見つけることができます。 また、生活水位の管理や消火活動、消防ポンプの起動・停止も合理的に監視されています。 消火栓システムの制御弁のみが通常の弁の仕様に従っており、明らかな開閉の兆候がありますが、消防管制センターでは表示できません。また、これらの弁は管井に設置されています美的ニーズの上限や、現在の従業員の質ではシステムの信頼性を確保できません。 受け入れの過程にある消防システムでは、省のプロジェクト本部、建設部門、設計部門のリーダーシップが非常に真剣で、配備と早期修正が行われ、十分にリハーサルが行われていますが、その過程で消防当局は実際に受け入れましたが、問題があります。スタンドパイプに消火栓があります。とにかく水から出ることができません。他の4つは正常です。消防センターでは問題が見つかりません。 点検の結果、メンテナンスのためライザー両端の調節弁が閉まっており、作業員がメンテナンス後にバルブを開けなかったため、消火栓に放水できなくなったことが判明した。
皆さんが重視するケースでもやはりこのような問題は出てくると思いますが、簡単な麻痺の場合はどのような問題が現れるか分からないことが多いです。 これは、消火栓システムが問題を合理的に使用するための鍵であるかどうかに関係しており、この状況が発生するのを避けることができます * * 確実な方法は、消火栓システムの制御弁を信号弁に設定し、弁を開いて中央に表示することです消防設備の管理者による点検を実施するため、費用は増加しましたが、消火栓システム全体に占める投資の割合はまだ非常に小さく、消火栓システム全体の安全性**を向上させることができます。投資する価値はあると思います。
構造的特徴の分類による制御弁 (1) 単座制御弁を介して: バルブ ** は広く使用されており、漏れがあり、許容差圧があり、複雑な流量があり、単純な構造の特性があるため、次の用途に適しています。漏れが厳しく、清浄な媒体の作動圧力差が小さいが、バルブ呼び径の小さな仕様(DN (2) ストレートスルー 2 シートコントロールバルブ: ストレートスルー 1 シートコントロールバルブとは対照的に、漏れが大きく、許容圧力差が大きいという特性を備えているため、漏れ要件が緩く、大規模なクリーンメディアの用途に適しています。作動圧力の差。 バルブを選定する際は、バルブの漏れ量がプロセス管理の要求事項を満たしているかに注意してください。
(3) スリーブバルブ: スリーブバルブはシングルシールとダブルシールの 2 つの構造に分かれており、前者はシングルシートバルブに似ており、シングルシートバルブの場合に適しています。 後者は 2 座バルブに似ており、2 座バルブの場合に適しています。 スリーブバルブは安定性が良く、積み降ろしが便利という特徴もありますが、価格はシングルシートバルブ、ダブルシートバルブより50%〜200%高く、特別な巻線ガスケットも必要です。 スリーブバルブは単座バルブ、複座バルブに比べて最も性能が劣るバルブです。
(4) アングルバルブ、スロットル形式は単座バルブと同等ですが、本体の流れがシンプルで、リークに適用可能で、ある程度のクリーンな媒体の機会が必要で、差圧の要件は角パイプです。
(5) 三方バルブ: 3 つのチャネルがあり、2 つのストレート単座バルブを置き換えることができ、シャントと合流および二相流に使用され、温度差は 150 ℃ 以下です。 DN≤80 mm の場合、合流バルブはシャント用途に使用できます。
(6) ダイヤフラムバルブ: シンプルな流路、ダイヤフラムは一定の耐食性能を備えており、不純物媒体、弱い腐食媒体の 2 つの遮断機会に適しています。
バタフライバルブ (7) : 本体の塗布部に相当し、また本体がシートに相当するため、「セルフクリーニング」性能が良く、ある程度の体積重量があります。 汚れのひどい中・大口径、大流量、大きな圧力差に適しています。 Dn > 300 mm の場合、通常はバタフライバルブで完了します。
(8) ボールバルブ: 「O」タイプのボールバルブは、バルブが完全に開いているとき、「セルフクリーニング」性能が優れており、特にきれいな繊維媒体の 2 つの切断機会に適しています。 「V」ボール バルブは、ほぼ等しいパーセンテージの調整特性を備えており、汚れた繊維を含むメディアに適しており、調整可能な比較的大きな制御機会に適しています。 ボールバルブの方が高価です。
(9) 偏心ロータリーバルブ:バタフライバルブとボールバルブの間のバルブで、「セルフクリーニング」性能が良好で、調整性能が良好で、遮断できるため、汚れた媒体、小規模な調整機会の漏れ要件に適しています。しかし、バルブの価格はより高価です。
これら 9 製品のうち最初の 6 つはダイレクト ストローク コントロール バルブで、最後の 3 つは角度ストローク コントロール バルブです。 調節弁の用途としては、その特性や注意事項を明確にする必要があります。 あらゆる種類のバリエーション製品、改良製品はこの9つの製品カテゴリーで進化しており、他の製品の応用をマスターするために9つの製品カテゴリーを理解するのは簡単です。


投稿日時: 2022 年 9 月 5 日

メッセージを私たちに送ってください:

ここにメッセージを書いて送信してください
WhatsAppオンラインチャット!