การอภิปรายเรื่องการใช้วาล์วสัญญาณสำหรับวาล์วควบคุมก๊อกน้ำดับเพลิงในอาคารสูง

การอภิปรายเรื่องการใช้วาล์วสัญญาณสำหรับวาล์วควบคุมก๊อกน้ำดับเพลิงในอาคารสูง

-
บทคัดย่อ: ข้อเสนอแนะ: ข้อเสนอแนะวาล์วควบคุมก๊อกน้ำดับเพลิงอาคารสูงโดยใช้การอภิปรายวาล์วสัญญาณ
คำสำคัญ: วาล์วสัญญาณควบคุมวาล์วดับเพลิงอาคารสูง
ตามบทบัญญัติของ "รหัสสำหรับการออกแบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารสูงพลเรือน" ในระบบดับเพลิงในร่มท่อจ่ายน้ำควรแบ่งออกเป็นหลายส่วน ** และวาล์วควรมีสัญญาณเปิดและปิดที่ชัดเจน เพื่อให้จำนวนท่อยืนจ่ายน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งเมื่อมีการซ่อมบำรุงท่อ
ด้วยการพัฒนาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่การสร้างท่อต่างๆเพื่อความต้องการที่สวยงามควรซ่อนให้ไกลที่สุดในการตกแต่งดังนั้นท่อจ่ายน้ำบนเพดานท่อบ่อจึงแพร่หลายแต่นี่คือปัญหาคือวาล์วควบคุมของ ท่อดับเพลิงแบบเปิดไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงทำให้สามารถใช้งานท่อดับเพลิงได้ตามปกติ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
โครงการ “ศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐ กระทรวงพลังงานไฟฟ้า” ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างกว่า 50,000 ตารางเมตร โดยมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น และเหนือพื้นดิน 27 ชั้น ความสูงของอาคารมากกว่า 110 เมตร อาคารแห่งนี้เป็นอาคารอัจฉริยะครบวงจรที่ผสมผสานคำสั่งการผลิตและการจัดส่ง สำนักงานและการประชุมเข้าด้วยกัน อีกทั้งระบบอัตโนมัติระดับสูงยังหาได้ยากในจีน ในการออกแบบระบบฉีดพ่นไวน์อัตโนมัติ ผมใช้วาล์วสัญญาณที่ด้านหน้าตัวบ่งชี้การไหลของน้ำทั้งหมด เพื่อให้สามารถแสดงสถานะของระบบในศูนย์ควบคุมอัคคีภัย และสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการควบคุมระดับน้ำในชีวิตและการดับเพลิง รวมถึงการสตาร์ทและการหยุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอย่างสมเหตุสมผลอีกด้วย เฉพาะวาล์วควบคุมของระบบจ่ายน้ำดับเพลิงตามสเปคของวาล์วธรรมดาเท่านั้นจึงจะมีสัญญาณการเปิดปิดที่ชัดเจนแต่ไม่สามารถแสดงในศูนย์ควบคุมอัคคีภัยได้นอกจากนี้วาล์วเหล่านี้ยังอยู่ในท่ออย่างดีอีกด้วย และฝ้าเพดานตามความต้องการด้านสุนทรียภาพ คุณภาพของคนงานในปัจจุบันไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของระบบได้ ในระบบป้องกันอัคคีภัยในกระบวนการยอมรับถึงแม้ว่าผู้นำของสำนักงานใหญ่โครงการกระทรวงหน่วยก่อสร้างและหน่วยออกแบบจะจริงจังมากได้ทำการติดตั้งและแก้ไขเบื้องต้นซึ่งได้รับการซักซ้อมอย่างดีแต่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจริงจริง ยอมรับแต่มีปัญหามีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงบนขาตั้งอยู่แล้วยังปล่อยน้ำไม่ได้อีก ส่วนอีก 4 ตัวก็ปกติ เราไม่พบปัญหาที่ศูนย์ควบคุมอัคคีภัย หลังจากตรวจสอบพบว่าวาล์วควบคุมที่ปลายทั้งสองข้างของไรเซอร์ปิดอยู่เนื่องจากการบำรุงรักษา และคนงานไม่เปิดวาล์วหลังการบำรุงรักษา ทำให้น้ำดับเพลิงไม่ไหล
ฉันคิดว่าในกรณีที่ทุกคนให้ความสำคัญมาก ปัญหาประเภทนี้ยังคงปรากฏอยู่ และในกรณีของอัมพาตง่าย ๆ มักไม่รู้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นในลักษณะใด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับว่าระบบดับเพลิงเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ปัญหาอย่างมีเหตุผลหรือไม่ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ * * วิธีที่เชื่อถือได้คือการตั้งวาล์วควบคุมระบบดับเพลิงไว้ในวาล์วสัญญาณ และวาล์วเปิดเพื่อแสดงที่ตรงกลาง ของการควบคุมอัคคีภัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนการลงทุนต่อระบบดับเพลิงทั้งหมดยังน้อยมากและสามารถทำให้ความปลอดภัยของระบบดับเพลิงทั้งระบบ ** ดีขึ้นซึ่ง ฉันคิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
วาล์วควบคุมตามการจำแนกคุณสมบัติโครงสร้าง (1) ผ่านวาล์วควบคุมที่นั่งเดียว: วาล์ว * * ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการรั่วไหล  ความดันแตกต่างที่อนุญาต บางส่วน  การไหลที่ซับซ้อนและลักษณะของโครงสร้างที่เรียบง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับ การรั่วไหลที่เข้มงวด ความแตกต่างของแรงดันการทำงานเล็กน้อยของตัวกลางที่สะอาด แต่ข้อกำหนดขนาดเล็กของขนาดวาล์วที่กำหนด (DN (2) วาล์วควบคุมแบบสองที่นั่งตรง: ตรงกันข้ามกับวาล์วควบคุมแบบตรงผ่านที่นั่งเดียว มีลักษณะการรั่วไหลขนาดใหญ่และความแตกต่างของแรงดันที่อนุญาตได้มาก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับโอกาสสื่อที่สะอาดโดยมีข้อกำหนดการรั่วไหลที่หละหลวมและมีขนาดใหญ่ ความแตกต่างของแรงกดดันในการทำงาน ควรให้ความสนใจว่าปริมาณการรั่วไหลของวาล์วตรงตามข้อกำหนดการควบคุมกระบวนการหรือไม่เมื่อเลือกวาล์ว
(3) วาล์วแขน: วาล์วแขนแบ่งออกเป็นสองโครงสร้างซีลเดี่ยวและซีลคู่ อดีตจะคล้ายกับวาล์วที่นั่งเดียว เหมาะสำหรับโอกาสวาล์วที่นั่งเดี่ยว ส่วนหลังจะคล้ายกับวาล์วสองที่นั่ง เหมาะสำหรับโอกาสวาล์วสองที่นั่ง วาล์วแขนยังมีลักษณะของเสถียรภาพที่ดี สะดวกในการขนถ่าย แต่ราคาสูงกว่าวาล์วที่นั่งเดี่ยว 50% ~ 200% วาล์วที่นั่งคู่ ยังต้องมีปะเก็นขดลวดพิเศษ วาล์วแบบปลอกแขนนั้นด้อยกว่าวาล์วที่นั่งเดี่ยวมากที่สุด การใช้วาล์วที่นั่งคู่ของวาล์ว
(4) วาล์วมุม รูปแบบปีกผีเสื้อเทียบเท่ากับวาล์วที่นั่งเดี่ยว แต่การไหลของร่างกายทำได้ง่าย ใช้ได้กับการรั่วไหลต้องใช้บางครั้งในการทำความสะอาดปานกลาง และข้อกำหนดของความดันแตกต่างคือท่อสี่เหลี่ยม
(5) วาล์วสามทาง: มี 3 ช่อง สามารถเปลี่ยนวาล์วที่นั่งเดี่ยวตรง 2 ตัวได้ ใช้สำหรับแบ่งและบรรจบกันและการไหลแบบ 2 เฟส ความแตกต่างของอุณหภูมิไม่เกิน 150 ℃ เมื่อมีขนาด DN≤80 มม. สามารถใช้วาล์วมาบรรจบกันในโอกาสแบ่งได้
(6) วาล์วไดอะแฟรม: เส้นทางการไหลที่เรียบง่าย ไดอะแฟรมมีประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อน เหมาะสำหรับสื่อที่ไม่สะอาด สารกัดกร่อนที่อ่อนแอ มีโอกาสตัดสองครั้ง
วาล์วปีกผีเสื้อ (7) : เทียบเท่ากับการใช้ส่วนของร่างกาย และร่างกายก็เท่ากับเบาะนั่งอีกครั้ง ดังนั้นประสิทธิภาพในการ "ทำความสะอาดตัวเอง" จึงดี โดยมีน้ำหนักปริมาตร  บ้าง เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ไม่สะอาด การไหลขนาดใหญ่ ความแตกต่างของแรงดันขนาดใหญ่ เมื่อ Dn > 300 มม. มักจะปิดวาล์วปีกผีเสื้อ
(8) บอลวาล์ว: บอลวาล์วชนิด "O" เมื่อเปิดจนสุดสำหรับวาล์วเปิด ประสิทธิภาพ "การทำความสะอาดตัวเอง" จะดีกว่า เหมาะสำหรับการทำความสะอาดโดยเฉพาะ ไฟเบอร์ขนาดกลางสองครั้งในการตัด วาล์ว “V” BALL มีลักษณะการปรับเป็นเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเท่ากัน เหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่มีตัวกลางเป็นไฟเบอร์ ปรับโอกาสในการควบคุมได้ค่อนข้างมาก บอลวาล์วมีราคาแพงกว่า
(9) วาล์วหมุนเยื้องศูนย์: วาล์วระหว่างวาล์วผีเสื้อและบอลวาล์ว ประสิทธิภาพ "การทำความสะอาดตัวเอง" ดี ประสิทธิภาพการควบคุมที่ดี สามารถตัดออกได้ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสื่อที่ไม่สะอาด ความต้องการการรั่วไหลของโอกาสควบคุมเล็ก ๆ แต่ราคาวาล์วกลับแพงกว่า
ผลิตภัณฑ์ 6 รายการแรกจาก 9 รายการนี้เป็นวาล์วควบคุมจังหวะโดยตรง และ 3 รายการสุดท้ายเป็นวาล์วควบคุมจังหวะเชิงมุม เมื่อใช้วาล์วควบคุม จำเป็นต้องทำให้ลักษณะและเรื่องที่ต้องให้ความสนใจชัดเจน ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงได้รับการพัฒนาในผลิตภัณฑ์ 9 หมวดหมู่นี้ มันง่ายที่จะเข้าใจผลิตภัณฑ์ 9 หมวดหมู่เพื่อเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ